篇一:消防系统施工组织方案
消防安装施工方案
消防安装施工方案5篇
为了确保事情或工作有序有力开展,常常要根据具体情况预先制定方案,方案是解决一个问题或者一项工程,一个课题的详细过程。那么应当如何制定方案呢?以下是小编为大家整理的消防安装施工方案,欢迎大家分享。
消防安装施工方案1一、消防安全组织管理网络体系
1、消防安全组织措施
(1)建立以项目经理为领导的消防安全领导小组健全消防管理网络
(2)落实消防安全责任,真正做到纵向到底横向到边。
(3)组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。
(4)消防设施布置合理,重点部位多配,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。
(5)特殊工种持证上岗
2、消防安全管理网络体系
(1)消防安全领导小组管理网络
组长:
副组长:
组员:
宣传教育组:
灭火行动组:
通讯联络组:
疏散引导组:
安全防护救护组:
3、分包工程配合管理措施。
A、各班组必须纳入项目部的消防安全管理。
B、各班组必须遵守项目部的消防安全管理的各项有关制度。
C、各班组必须服从项目部所组织的各个消防安全管理体系的领导。
4、消防安全教育管理
A、进入本工地的所有管理人员及生产职工,均必须接受消防安全教育。
B、对新来的职工再上岗前必须进行消防安全教育否则不能上岗。
C、熟悉本工程的`消防安全技术操作规程及消防安全生产责任制。
D、坚持管理生产必须管消防安全的原则,在计划布置检查总结评比生产的进修同时评比消防安全工作。
E、对工程的各分部分项工程在签定工程合同时候,同时签定消防安全责任书,明确责任纳入本工程消防安全管理。
F、加强消防安全的宣传力度,现场除布置好七图一牌外出入中区悬挂各种禁止,警告、警令和提示标志。
G、加强施工现场消防安全检查和现场管理,建立消防安全值日制度和各班组自检活动,在检查中发现存在消防隐患的及时指定专人整改限期完成。
H、每月进行一次班组职工学习消防安全知识,通报近期本行业的消防安全形势,组织宣传消防安全图报,提高职工防火意识和技术素质。
二、消防安全技术措施
1、工程消防安全措施
A、施工到每一个分部分项工程时必须将消防安全措施跟上只能超前不能推后。
B、按消防安全措施的总体规划进行分部分项的实施。
C、在施工区按每施工层布置相应的消火栓和灭火器。
D、再施工楼层布置消防栓,为增加水压可以用增压泵和消防水池一个。
E、在生活区布置相应的消火栓和灭火器。
F、焊、割工严格执行“十不烧”规定。
2、各工种消防安全措施
A、木工
a、严禁在木工作业棚内吸烟叶、动火。
b、在木工作业棚内醒目位置悬挂警告牌。
c、在作业棚内布置砂箱灭火器和消火栓。
d、使用的电器必须定期进行检查以防短路起火。
B、钢筋工
a、钢筋切割、焊接时必须避开易燃物。
b、模板上焊接或切割时必须采取对木模的.防护措施。如在木模上先洒水或在木模垫上垫铁板。防止火星触木模板。
c、在焊接或切割时要带上灭火器。
C、各班组
a、各班组需在易燃物上进行切割和焊接时必须做上述的条款。b、乙炔和氧气瓶必须分开放置,保持一定间距下班必须放置在固定的房间内,不得混放。
D、机修工和电工。
a、须严格按各工程的操作规范操作。
b、避开易燃物操作。
c、经常定期进行检查各燃具的安全性。
d、定期检查各机具以防短路起火。
E、仓库管理人员。
a、不准带火种进入仓库。
b、不准在仓库内用电烫斗、电烙铁、电炉等用电设备。
c、不准在仓库内架设临时电线和使用60瓦以上的白织灯。
d、将各种物资分类限额存放。
e、要认真检查物资堆放的"安全情况,离开仓库时切断电源,关闭门窗。
f、要掌握储存物资性质和防火知识,发现火后能熟练运用灭器及时灭火。
F、门卫。
a、严格招待值班制度对违反防火规定的行为要及时劝阻和制止,认真执行门卫出入制度。
b、严禁任何人把易燃易暴危险品带入现场。
c、要加强夜间门卫巡逻,认真检查火源。
d、要掌握施工现场内部重点部位灭火器分布情况,会使用灭火器扑灭点。
e、要熟悉火灾救护、公安报警和上级部门电话发生火灾应急时报警(火警119)。
f、认真学习消防知识和消防器材的使用方法,熟悉消防器材的布置积极提出消防器材的合理布局。
3、安全防火知识
a、组织义务消防队制定训练计划。
b、重点部位按规定合理设置消防器材,定期进行检查。
c、安全生产时认真进行防火安全交底。
d、严格履行动用明火审批手续,再动用明火时先清除易燃物品并配备专人监护和设置消防器材。
e、定期进行对用电器具的电线进行检查,确保用电安全不得私自乱拉电线。
4、季节性施工消防安全措施。
a、夏季用电扇的合理使用进行定期检查。
b、冬季不准用碘钨灯烘烤取暖。
c、夏季风焊设备不得在烈日下爆晒。
d、秋季风力大动用明火时要考虑风向易燃物要避开风向
e、秋季风力大动用明火时要考虑风向考虑风向易燃物要避开风向。
f、冬季比较干燥,动用明火时必须防止易燃并做好应急措施多备几只灭火器。
消防安装施工方案21、施工准备
1.1材料要求:
1.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
1.1.2消防系统的水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要
求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。
1.1.3消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
1.2主要机具:
1.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,电焊机,电动试压泵等机械。
1.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,电气焊等工具。
1.3作业条件:
1.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。
1.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。
1.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。
1.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。
1.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。
2、操作工艺
2.1工艺流程:安装准备-干管安装-立管安装-消火栓及支管安装-管道冲洗-系统综合试压-消火栓配件安装-系统通水试射。
2.2安装准备:
2.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。
2.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理变更手续。
2.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。
2.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
2.2.5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。
2.3、干管安装:
2.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管。
2.3.1.1管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
2.3.1.2不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应用异径短管焊接。
2.3.1.3管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置上。
2.3.1.4管道穿墙处不得有接口,管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
2.3.1.5碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
2.3.1.6管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。
2.4、消防立管安装:
2.4.1立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。
2.4.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。
2.5、消火栓及支管安装:
2.5.1消火栓箱体要符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
2.5.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。
2.5.3消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。
2.6、水泵结合器安装:规格应根据设计选定,其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。
2.7、消防管道试压,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一
块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。试压合格后及时办理验收手续。
2.8、管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。
2.9、消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧。
3、质量标准
3.1箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。
检验方法:观察和尺量检查。
3.2消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm、阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
4、成品保护
4.1消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。
4.2消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。
4.3消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决。
5、应注意的质量问题
5.1消火栓箱门关闭不严。由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。
5.2消火栓阀门关闭不严。由干管道未冲洗干净,阀内有杂物造成。
消防安装施工方案3一、健全施工现场消防安全组织建设
现场建立安全消防领导小组,吸收业主方参加,健全消防检查制度,对全体职工加强消防意识教育,认真贯彻落实消防法,组织职工建立义务消防队。
对进入本工程现场施工的所有单位,不论总包分包形式如何,均应签订消防责任书,并加强对分包单位的监督作用。
有专人定期检查、管理灭火器具、绘制消防设施、器材放置平面图,做好各类安全生产、消防安全台帐,如实反映现场安全生产管理状况,凡是检查中发现的问题,必须定人、定时间、定措施整改,整改后进行验收,消除事故隐患。
二、现场防火要求
1、现场布置施工用水管路时,考虑消防用水,在主楼周边(主要进口处)对称设2只消防栓,利用生活蓄水池,用高压泵加压供水,沿管笼垂直向上布设消防管,并每层设一只消防龙头,配置水带及水枪。在各层楼梯口配置灭火器2只,确保楼梯畅通。
2、现场四周道路必须保证消防车道畅通,主楼施工面采用闭路电视监控,做到及早发现,早扑灭。
3、高压泵用电要单独引自总电箱。
4、配电间配置二氧化碳气体灭火器或干粉灭火器。
5、食堂、木工间、机修间、油漆间等每隔25㎡面积配置不少于一只种类合适的灭火器。
6、易燃易爆物品必须有转用仓库存放,专人负责,保持阴凉通风,夏季室内温度35℃必须采取降温措施。库房电气必须符合防爆要求。
7、建立健全施工现场各类安全管理制度。
三、施工现场用火防火安全管理
A、明火作业审批
1、动火必须有建筑工地防火第一负责人审批,必要包当地消防部门备案。并说明用明火时间、部位、动火原因和动火前的防范准备工作,经批准人检查防火措施和安全交底落实后,签发动火证方可动用明火。
2、动用明火作业时间审批期限三天内,一张动火证只能使用一个动火部位,如超出审批期限或更换明火作业部位须重新审批。
3、明火作业的班组要有专人负责安全防火工作,施工现场动用明火作业批准人,要做好防火安全交底,并在安全台帐中作好记录。
4、动用明火表一式三份,一份施工现场项目存档,一份作业班组留存备查,一份交单位保卫部门存档。
B、明火作业安全防护措施:
1、明火作业操作人员必须持有有效证件(上岗)证件。操作时严格遵守本工种的安全防火操作规程,并落实好明火作业现场的防火措施(如放置灭火器材、黄沙、湿草包、铁皮等),清楚动用明火部位四周可燃物。
2、监火人员在明火作业时不得擅自离开动火部位,并时刻保持警惕,有特殊情况要离开需指定代替人员,并交代清楚注意事项。
3、明火作业操作人员,监火人员要会使用消防灭火器和补救初起火灾的经验,会报火警电话119和向消防部门讲清楚地点及燃烧情况。
4、在进行电气焊时,为避免火灾,一定要清除周围可燃物,氧气瓶与乙炔瓶之间应保持5M以上距离,乙炔瓶应距离火源10M,夏季防日光爆晒。
四、施工现场临时宿舍、工棚防火安全管理
1、临时宿舍、工棚应与施工主体建筑保持足够的防火间距,在防火距内严禁放材料。
2、临时宿舍每幢最大面积不得超过600㎡,每个宿舍分区不得超过100人,每25人须设一道分隔墙,每个分区应有两个疏散出口,易燃材料工棚不得超过400㎡,不燃材料工棚不得超过700㎡,主体建筑内不得在施工期间住人。
3、严禁工棚内住人,严禁易燃工棚内吸烟、动用明火。
4、临时宿舍内严禁使用电炉和私拉电线,禁用大功率灯泡照明或碘钨灯、柴火取暖烘烤。
5、临时宿舍内不准搭灶烧煮食物和使用电炊具,严禁床上吸烟和乱丢烟蒂、火柴火梗。
6、临时宿舍、工棚禁止采用石棉屋面和隔墙。
7、临时宿舍每幢配备2只灭火器,必要时可准备专供用的大平桶、积水桶、黄沙等器材设施。
五、灭火方案
当本项目发生火灾时,项目防火领导小组成员要及时组织义务消防队员和施工人员,应依次如下进行灭火、疏散等应急措施。
1、报警。当项目施工人员发现火灾时,向周围人员大声呼喊报警召集其他人员前来参加扑救,初起火灾时,一般燃烧范围小,火势较弱,因此刚发现火灾必须做到一面及时抢救,一面向119报警,报警时要说清起火地点、路号、门牌号、单位名称、被烧的是什么物资,火势情况。报警后,应派人接应消防车辆。
2、灭火。当项目义务消防队接到报警后,立即按事先指定分工及疏散计划实施人员疏散及灭火工作。义务消防队队员分组使用项目所有的灭火器具,及时灭火。同时起动消防水泵,向着火楼层供水,使用消防水及灭火器具灭火。
3、断电。如发生电气火灾,或者火势威胁到电气线路时,或电器设备和电气影响灭火人员安全时,首先要及时切断电源,再进行灭火。
4、防爆。易燃易爆物品处于或可能受到火灾威胁时,迅速转移到安全地带,并派专人专管。
5、救护。对所伤人员应立即送往医院抢救。
6、配合灭火。在场义务消防队或施工人员如已将初起火灾扑灭,应注意保护好现场,以便公安保卫部门调查火灾原因和损失情况。如火势扩大,无力将火扑灭,一方面要采取积极措施制止火势蔓延,同时要积极配合消防部门灭火。
7、自救。发生火灾时,如有人被大火围困,特别是被围困在楼上时,应设法采取一切措施和采用人货两用梯疏散。
8、警惕。对于建筑物入口处,物资疏散安全区,进入着火楼层的通道、人货梯口都要设置纠察人员,不准无关人员进入警戒区,以保证灭火救人工作的顺利进行。
消防安装施工方案4一、工程概况
同邦国际城7.8#楼消防工程消防工程,xx楼共xx层(地下x层.地上x层)。xx楼消防系统包括。自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、上述系统分别分布在xx楼的地下x层。地上x
层~x层。xx楼高度为M.。统中的消防泵房、消防水池、消防水箱及消防控制中心均设在xx楼楼内).本工程建设单位:xxxxxx设计单位:xxxx建筑设计研究院
施工单位:xxxxxxxx有限公司
二、编制依据
1、xxx消防改造工程施工蓝图;
2、现行的国标、消防系统施工验收规范及重庆市地方标准;
(1)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)
(2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)
(3)《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/20xx)
(4)《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/20xx)
(5)《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/20xx)
三、施工范围
(1)火灾自动报警系统;
(2)防排烟系统线路敷设;
(3)自动喷淋灭火系统;
(4)室内消火栓系统;
(5)消防应急照明疏散系统(不包括地下室及一层的预埋预下);
(6)泵房、水箱间安装;
(7)泵房、水箱间动力配电;
(8)室内水泵接合器井的砌筑以及土石方工程量、电气预埋电线管工程量。
消防广播、通讯系统;
四、施工准备
1、技术准备
(1)熟悉图纸、领会设计意图、进行图纸会审、组织操作工人进行技术交底。
(2)编制施工组织设计,制定先进的施工方法和有效的组织措施,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。
(3)按施工图纸及公司制定的质量管理细则,编制技术措施、工艺标准,保证工程质量达到预期目标。
2、劳动力的准备
根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。(见人员配置表、劳动力计划表)
3、机械设备的准备
对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,建立统一的机械设备台帐,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。(见主要施工机具表)
消防安装施工方案5一、消防部件及管道安装施工
1、消防部件的检验
(1)消火栓、自动喷洒水系统管材应根据设计要求选用,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
(2)消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全,栓阀外型规矩、无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好且有产品合格证。
(3)自动喷淋系统的报警阀、水流指示器、水泵结合器等主要部件的规格、型号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁无裂纹,启闭灵活,有出厂合格证。
(4)喷淋头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外形规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,有产品出厂合格证。
(5)消防产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
2、施工工序
安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→消火栓及支管、自动喷洒干支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵接合
器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试验。
3、支架安装
(1)管道应固定牢固,钢管支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定。
(2)管道支架、吊架防晃支架的形式、材质、加工尺寸及焊接质
量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,支架的形式以施工图纸为准,图纸中没有具体做法的,参见《全国通用给水排水标准图集》S1、S2、S3中的有关做法。
(3)对于甲方代表现场同意更改的支吊架应及时写出联系单,并按联系单要求的形式制作安装。
(4)对于设计做成固定或滑动的支架,一定要按照设计要求,不得随意更改。固定支架要牢固可靠,滑动支架的工作面应平滑灵活,无卡涩现象。
(5)喷洒管道支、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离应大于300mm;与末端喷头之间的距离不大于750mm。
吊架应设在相邻喷头间的管道上,当间距大于3.6m,可设一个,小于1.8m,允许隔段设置。
当管子的公称直径≥50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增加防晃支架。
(6)支架制作完毕安装之前,需除锈再刷红丹防锈漆两道,支架安装后如发现有漏漆或磨损的地方,需补刷红丹防锈漆两道。支架的钻孔采用钻床钻孔,严禁使用气割吹孔。
4、热镀锌钢管安装施工
(1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,固定好立管支架(补好楼板洞),进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接
口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。
(2)管道安装
配装管件前应先将管件的橡胶密封圈浸泡在用洗衣粉或洗涤剂制成的润滑液里,其作用是使橡胶密封圈在往管子上套时简单方便些;
用清洁的棉纱或干布清理干净承口内橡胶圈沟槽、插口端工作面,不得有土或其它杂质。
安装时橡胶圈应先套在一个管道端口上,再把它翻转过来,两个管道连接端口在安装时一定要对准,保证同心;管子对接完毕时,再把橡胶圈翻转回来,套上卡箍,拧紧螺栓,至此安装完毕。
所有管道必须保证横平竖直,管子附件及阀门安装应正确,管道坡度应严格按照施工图的规定进行施工,确保优质工程。
(3)防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。
(4)填堵孔洞
管道安装完毕后,必须及时把孔洞堵严、抹平,防止因堵洞而将管道移位。
二、消防水箱安装
1、焊接底架:根据水箱板块尺寸确定槽钢的间距,首先将槽钢点焊固定,用水平尺校对,确保其平整然后再整体焊接。
2、固定底板:将经检测合格的水箱底板点焊在槽钢底架上,要求固定于底架的中部。
3、固定侧板:将经检测合格的水箱压制板按照顺序点焊在水箱底板上,每张板在固定以后,均应用水平尺和线坠检测垂直度,确保无误后再点焊下一张,直至所有侧板点焊完成。
4、固定盖板:将经检测合格的水箱盖板固定在侧板上,盖板的中部与箱底之间加有立柱,以确保盖板的整体平整。
5、安装附件:按照水箱结构将内部拉杆固定完成,并安装内外梯。
6、开孔:按照图纸所示的位置及管径的要求开孔,并将各开孔的法兰短管点焊好,法兰的水平度与垂直度要符合要求。
7、进行水箱的整体焊接,要求焊缝无砂眼、气孔、夹渣等缺陷。
8、钢板水箱:钢板水箱做满水试验,应按国标图集02S101《矩
形给水箱》的要求进行。
三、室内消火栓施工
1、工艺流程
安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试
2、操作工艺
(1)安装准备
1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。
2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。
3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
(2)干管安装
1)消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。
2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
3)当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。
4)不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。
5)管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。
6)管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
7)碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
8)管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。
(3)箱体及支管安装
1)消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
2)消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
3)消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
4)消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。
(4)箱体配件安装
应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡
上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。
(5)通水调试
通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。
四、管道试验
1、强度试验:消火栓系统试验水压低区为1.4MPa,保持10min内,无明显渗漏、无变形,且压降不大于0.02MPa为合格,并做好记录;低区自动喷洒管道的试验压力为1.4MPa,高区自动喷洒管道的试验压力为1.4MPa,达到试验压力后稳压30min,目测管道无泄漏和变形,且压降不大于0.05MPa为合格。
2、严密性试验:在管道强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h无泄漏为合格。
五、手提式干粉灭火器安装
本建筑的灭火器配置场所的火灾种类为A、B、E类火灾,危险等级为严重危险级;
每套消火栓旁设置设3具MF/ABC5型手提式干粉磷酸铵盐灭火器,配电室等处设置MF/ABC5型手提式磷酸铵盐干粉灭火器;
单独设置的手提式灭火器均置于XMDF2-2型灭火器箱内,其顶部距地面高度不大于1.50m,底部距地面高度不小于0.08m。
篇二:消防系统施工组织方案
消防系统设备安装施工方案
1工程特性
1.1消防供水系统
消防供水系统包括地下建筑消火栓给水系统和地面建筑消火栓给水系统。地下建筑消火栓给水系统包括地下厂房、副厂房、主变洞、母线洞、尾闸洞室内消火栓给水系统及500KV细水喷雾灭火系统。地面建筑消包括GIS和继保楼气体灭火系统。
1.2机电设备消防系统
机电设备消防系统由水喷雾消防和其它消防方式组成。该系统主要由水泵、阀门、管路和喷头组成。主要为:发电机水喷雾消防、主变水喷雾消防、SFC输入输出变水喷雾消防、500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统及地面GIS和继保楼气体灭火系统。其中地面GIS和继保楼气体灭火系统由于没有安装资质,我部将采取外协分包,此部分的施工技术方案将由外协分包商编写,再由我方即时上报。
发电机水喷雾消防水源从技术总管上引取,水喷雾设备和雨淋阀等由EM1标供货商供货,设备布置在中间层,负责安装和试验。
主变水喷雾消防水源取自主厂房技术供水总管,然后至位于主变洞内12.8m高程的消防水泵。水喷雾设备和雨淋阀等由变压器制造厂供货,3台消防水泵由业主提供,管路和阀门由我部提供,负责安装和调试。
SFC输入输出变水喷雾消防水源也取自位于主变洞内的消防水泵,水喷雾设备和雨淋阀设备等由我部提供并负责安装和调试。
500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统,消防水泵布置在柴油机房后侧水泵房内,泵房内设有集水箱为500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统提供水源,水箱水源取自压力钢管上。水喷雾喷头、雨淋阀、管路等均由厂家提供。
2工程量
消防系统设备主要安装工程量见表2.1-1。
表2.1-1消防系统主要设备安装工程量表
项目
名
称
型号和规格
1地下厂房建筑消防系统
1.1室内消火栓箱、单栓
SG24D65Z-J1.2室内消火栓箱、双栓
SG24D65Z-J1/11单位
只
只
数量
55351.31.41.522.12.22.32.42.52.62.73减压稳压消火栓
手提式干粉灭火器
推车式泡沫灭火器
地下厂房机电消防
立式离心泵
闸
阀
逆止阀
雨淋阀
水喷雾头1水喷雾头2水喷雾头3500KV细水喷雾灭火系统
DN65PN16SNW65-Ⅲ
只
20MFA2只
37只
流量173m3/h扬程24m功3台
率185KWDN150PN1.0MPa6只
DN150PN1.0MPa3只
DN200PN1.0MPa10只
ZSTWB-120-120160只
ZSTWB-40-120100只
1.2MPa184只
设备安装工程量待正式图纸下发后再进行统计
3、编制依据
3.1依据GE设计施工图纸、华东院设计施工图纸及厂家提供的技术资料。
3.2依据机电设备安装合同技术条款要求。
3.3由于GE对机电消防设备安装没有提供现场安装作业指导书,因此在编制机电消防系统设备安装方案时主要参照施工图纸要求和遵循以下标准和规范:
《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97《现场设备、工业管道焊接工程施工验收及规范》GB50236-98《建筑设计防火规范》GBJ16-87<2001版>《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-90《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90《自动喷水灭火系统施工验收及规范》GB50261GE《ASME焊接规范》
4、消防系统设备安装施工方案
4.1施工准备
4.1.1根据施工图纸,编制详细的安装计划和安装措施。经审批后,根据审批准的安装计划和措施进行备料工作;
2/114.1.2参加监理工程师组织的由工程设计单位及设备制造厂家对设计图纸和设备安装程序、工艺要求、质量标准等进行的技术交底;
4.1.3参加监理工程师组织的设备开箱检查工作;
4.1.4参加监理工程师组织的安装工作面正式交接验收,内容包括:交接范围、工作面状况、土建和予埋件的相关尺寸、数量以及存在的问题和处理意见。
4.1.5在已接收的土建工作面上,按机电安装设备的要求进行现场清扫及处理,并对设备和管路安装位置进行测量放线。
4.2消防系统设备安装
4.2.1建筑消防系统设备安装
1>消火栓箱在安装前按施工图纸规定检查所购设备规格、型号、消防产品生产合格证等应符合要求。外观检查,设备无碰撞变形和其它机械性损伤,接口螺纹和法兰密封面无损伤。
2>对于暗装或半暗装的消火栓箱其预留孔洞的尺寸应符合图纸要求。
3>室内消水栓箱安装应牢固,消火栓栓口应朝外,栓口中心距地面为1.1m。配套的水龙带和水枪挂装应整齐,各零件应齐全可靠。
4.2.2机电消防系统设备安装
1>离心水泵安装
⑴核对水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配以及产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。
⑵
准备和检查安装用工器具及起吊设备,起吊钢丝绳和吊具。
⑶
安装前对土建移交的部位进行检查,并按设计图纸核对水泵基础尺寸和预留地脚螺栓孔位置。对基础部位进行清扫、测量放点。
⑷
泵座吊装前根据所放的测量控制线按施工图纸设计要求在泵座基础部位焊接临时支撑托架,托架顶面高程应比泵座底面设计高程低20mm。
⑸
将泵座吊装在支撑托架上,利用楔子板<楔子板成对布置>和测量线按设计图纸要求调整泵座安装中心、水平、高程,用水平仪在底座加工面检查使其符合要求,调整地脚螺栓并加固,复核泵座中心、水平、高程符合要求后浇筑二期砼,当砼强度大于70%以上时,3/11对泵座进行精调。
⑹
配管时,管道与泵体连接不得强行组合连接,且管道重量不能附加在泵体
⑺水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。
⑻电机的绝缘电阻应符合相关规范的规定。
⑼试运转时应符合下列要求:
①各固定连接部位不应有松动;
②转子及各转动部件运转正常,不得有异常、摆动、振动、声响和摩擦现象;
③附属系统的运转正常,管道连接应牢固无渗漏,扬水管应无异常的振动;
④泵的安全保护和电控装置及其仪表均应灵敏、正确、可靠。
2>雨淋阀组的安装
⑴
雨淋阀组的安装位置应符合设计要求,观测仪表和操作阀门的位置便于观测和操作。
⑵
雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,且在发生火灾时应安全开启和便于操作。
⑶
压力表安装在雨淋阀组水源一侧。
⑷
雨淋阀在供水管网充水后,在关闭阀组出水口手动检修阀的情况下,作单独试验,试验按设计和制造厂要求进行。
⑸
水力警铃按设计安装位置要求进行安装。
3>水雾喷头的安装
⑴
安装喷嘴前必须按设计图纸核对其数量、型号和规格。喷嘴应完好,无损坏,无腐蚀痕迹,内外应无粘着物及油污等。
⑵
喷头的安装在系统试压、冲洗合格后进行。
⑶
喷头安装时使用专用板手,严禁用喷头的框架施拧,不得对喷头进行拆卸、改动和在喷头上涂漆。
⑷
喷头安装的位置尺寸、喷射角度,严格按设计要求进行。
4.3消防给水系统管路安装
4/114.3.1管路安装工艺程序如图4.3-1。
4.3.2管道预制
1>管材、管件的检验
⑴管材、管件在使用前按设计图纸要求核对材质、规格型号。
管路验收移交
图4.3-1管路安装工艺程序
管路压力试验
管道内部清扫
管道回装
管道配制
管道焊接
管道支、吊架安装
管道预制
现场清扫、测量放点
施工准备
⑵管材、管件在使用前进行外观检查,要求其表面无裂纹、缩孔、夹渣等缺陷,钢管外径及壁厚尺寸偏差符合设计要求和有关标准、规范要求。
2>管道预制
⑴
管道预制时考虑运输和安装的方便,应留有活口。预制管道组合件应具有足够的强度,不得产生永久变形。
⑵预制完的管道,内部吹扫干净,封闭管口,以防杂物进入。管道预制完毕后及时编号,妥善存放。
5/11⑶制作法兰垫片时,应根据管道输送介质和压力选用垫片材料,垫片宜切成整圆,避免接口。
3>管道焊接
⑴管道、管件的焊接和检查应遵守GB/T8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》及GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》和GEASME焊接标准。
⑵现场管路焊口组装前,对壁厚小于4mm管道采用Ⅰ型坡口,对口间隙1~2mm;对壁厚大于4mm管道采用70°Ⅴ坡口,对口间隙为2~3mm,钝边0~1mm;焊口组对时将管端内外及坡口清理干净;管件组对后其错边量不超过管壁厚度的20﹪,但最大不超过2mm,且符合规程规范要求。
⑶管道、管件组焊时,检查坡口的质量,坡口表面平整,不得有裂纹、夹层等缺陷。点焊间距视管径大小而定,且每个焊口不得少于三处。
⑷焊条使用前按规定进行烘干,并在使用过程中保持干燥,药皮无脱落和显著裂纹。对不同材质的管道应选用不同的焊接材料。
⑸管道焊接完成后对外观进行检查,焊接飞溅物清理干净,焊缝焊角高度、宽度符合规范要求,其外型平缓过渡,表面无裂纹、气孔等缺陷,咬边深度不大于0.5mm。
4.3.3管路安装
1>管道支<吊>架安装
⑴
按施工图纸尺寸要求,确定起始支、吊架的安装尺寸和标高,中间管道支、吊架采用拉线法控制,使其在同一平面上,其间距应符合施工图纸尺寸或规范要求。
⑵
支架定位时,应按支架位置划线,进而定出锚固件的安装位置,膨胀螺栓选用及钻孔深度应符合要求。
⑶
管架定位后用水平尺进行调整。
2>管道吊装
⑴
管道预制件吊装前将管内清理干净,满足要求后进行安装。
⑵
吊装时要平稳,就位在管架上要及时固定。
⑶
安装的管道标高、方位、坡度应符合设计要求,环状焊缝要与管架错开<符合施工图纸或规范规定>。
3>管道连接
6/11⑴
水平管平直度、立管垂直度、成排管道间距允许偏差应符合设计图纸及规程规范要求。
⑵
管道焊接同上述4.3.2第3>条规定。
⑶
法兰连接时应保持平行,其偏差应符合要求。紧固前应检查其密封面,铁锈、油污、焊渣等要清理干净,不得影响密封性能。安装过程中不得用强力紧固螺栓的方法消除歪斜。法兰连接保持同心,并保证螺栓自由穿入。法兰连接使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓对称均匀,松紧适度,紧固后外露长度为2~3个螺距。
⑷
管道与钢制法兰的焊接均采用内外焊接,且内焊缝高度不得高于法兰工作面。
4>现场配制的管道,在拆下焊接前打好标识。
5>阀门安装
⑴阀门在关闭状态下安装。
⑵对有方向要求的阀门,应注意其方向不能倒装,其操作机构方向应符合要求。
6>自动化元件安装
⑴
自动化设备安装时按介质流向确定其安装方向,运输和安装过程中注意保持其不受碰撞。
⑵
自动化元件、表计<如传感器、水位计、表计等>在校验后安装。
7>管道压力试验
⑴
管路安装完毕,进行进行压力试验,试压时应逐步分级升至试验压力,检查应无渗漏现象。若图纸未规定时,消防水管的压力应为设计压力的1.5倍,在水压升至试验压力,稳压10min后再降到设计压力保压30min,以不降压、不渗漏为合格。
⑵
试压前,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除。
⑶
试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管路中的介质,消缺处理后重新再试。
⑷
试压合格后即时进行恢复,并按规定要求填写试压记录。
8>消防水系统管路冲洗
⑴
系统管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序按先室外、后室内,先地下、后地上的顺序进行。
⑵
管网用水冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,止回阀和报警阀等拆除,冲洗工作结束7/11后及时复位。
⑶
冲洗前,对管道支架、吊架进行检查,必要时采取加固措施。
⑷
水冲洗以可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。
⑸
水冲洗的排放管接入指定位置,并保证排污畅通。
⑹
冲洗应连续进行,当设计无规定时,目测出口的水色与入口基本一致为合格。
9>系统防腐、涂识。
⑴
管材进厂前,对碳钢管先在后方生产基地进行除锈,涂防锈底漆。
⑵
系统在试压合格后按设计及规范要求对系统做防腐、涂装处理和色环标识。
⑶涂漆前,按设计要求正确选用涂料。被涂设备、管材表面经除锈清理干净后按防腐涂装要求进行刷漆,保证涂层完整、均匀,颜色一致、无漏涂。
10>消防给水系统调试
⑴
设备单体调试
①设备单体调试前,检查系统各控制阀门应处于正确的开启和关闭状态,各系统仪表、监控系统显示正确。
②离心泵组调试
a.离心泵组启动前,盘动转动部分应无阻滞现象,无异常声响,润滑油或油脂已按规定加入。
b.离心泵启动后,检查各紧固部分有无松动现象,轴承无明显的温升,最高不大于70℃,运转过程无不正常的声响。
c.设备运转正常后,其振幅应符合设备文件的规定。
d.取自动或手动方式启动水泵时,水泵应在设计规定的范围内能够投入正常运行。
⑵
消防系统管道充水及升压试验
①设备单体调试合格后,对系统进行充水检查,无异常现象后,将系统缓慢升至额定压力。
②打开放水试验阀,测试系统流量、压力应符合设计要求。
⑶
雨淋阀调整试验
①关闭雨淋阀出口侧闸阀,打开手动放水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
8/11②
检查水力警铃的设置位置应正确,水力警铃喷嘴处压力及警铃声强应符合制造厂家设计说明书要求中的规定。
4.4消防器材安装
4.4.1所有手提式灭火器均应放置在专用灭火器箱内或与消火栓箱使用的灭火器箱内,其设置高度,顶部离地面不大于1.5m,低部离地面不小于0.15m。
4.4.2所有推车式灭火器按施工图纸要求进行摆放。
4.4.3每个砂箱应配置铁锹和盖板。
4.4.4防毒面具应放置在专用箱内,并设在电缆层、室出入口处。
5安装质量控制及检查验收
5.1质量管理组织措施
施工安装工程应严格执行现场质量验收三检制。三检人员配备名单:
施工班组:梁家文
施工队:余
东
聶治学
项目部:云尚国
5.2安装质量目标
设备安装:单元工程合格率达100%,优良率达98%;
确保达标投产,争创精品工程
5.3施工质量管理措施
1>检验依据:
合同文件及技术条款;
设计图纸及技术说明。
2>质量控制点
表5.3-1质量控制点
序
号
1234主要质量控制点
基础埋件安装检查
设备安装的几何尺寸、安装方位检查
管路安装检查和压力试验
调整与试验
控制依据
图纸、规范
图纸、规范
图纸、规范
图纸、规范
控制凭证
施工记录
施工记录
施工记录
施工记录
负责人
或部门
三检人员
三检人员
三检人员
三检人员
6安全、文明施工及环境保护
9/116.1安全措施
6.1.1进入施工现场的工作人员,必须戴安全帽并正确使用个人劳动保护用品。
6.1.2高空作业搭设的脚手架,必须搭设牢固,在操作前必须经过检查,方可使用。高空作业必须使用安全带和携带工具袋。
6.1.3设备及材料运输吊装工作时,按有关起重作业和安全规定进行。
6.1.4电焊作业时,要有防护措施,严防电弧光伤眼,氧气瓶和乙炔气瓶的放置两者应有10m以上安全距离。
6.1.5卷扬机应派专业人员进行操作和管理,严格按卷扬机操作程序进行。
6.1.6管子安装过程中拼装、对口、坡口打磨等严格按安全操作程序进行施工。
6.2文明施工措施
6.2.1合理安排施工顺序避免工序相互干扰。
6.2.3保持施工场地环境整洁,通道畅通,施工设备、材料摆放有序,做到工完场清。工具房内工具排列整齐,各项规章制度、技术安全措施、作业流程图等张贴上墙、清晰明了。
6.2.4着装整齐,不得光膀作业。交叉作业有干扰时,应合理安排施工程序,调整作业时间,尽量减少相互作业干扰,严禁在作业场所吸烟。
6.3环境保护
6.3.1施工作业区弃渣和固体废弃物处理
1>施工作业区固体废弃物经收集后运送到业主指定的垃圾场处置。
2>保持施工作业区的环境卫生,及时对垃圾的收集,定期将垃圾送至指定的地方,按要求进行处理。
3>对设备清洗油料和化学清洗剂应及时回收,妥善保管。对清洗后的废油料、化学清洗剂、棉纱、破布等应集中单独存放,送至业主指定的地方焚烧。
6.3.2施工作业区噪声和烟尘、粉尘的控制
1>选用低噪声设备,加强机械设备的维护和保养,采取相应的措施以降低噪声污染。
2>在作业区电焊烟尘排除困难的地方设置临时排烟风机,改善作业区的粉尘、烟雾污染。
3>运输车辆及施工机械,使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料,减少有害气体的排放量。对施工柴油设备装配空气滤化器,将作业时产生的有毒气体淡化、净化,稀释到安全规定范围。
10/114>严禁施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质,加强对有害气体及易燃易爆物品的管理和使用。
7、施工进度计划
主副厂房、变副厂房、1#机组段、主变洞至2#变建筑消防随装修进度,4月15前天完成设备及管路安装;
发电电动机消防随机组安装进度进行,10天完成管路、设备安装;
主变消防随主变安装进度进行,25天完成管路、设备安装<单台机>;
SFC输入、输出变消防随安装进度进行,15天完成管路、设备安装;
500KV出线洞细水喷雾灭火系统元月25日开始至4月05日完成调试。
8、资源配置
8.1主要施工设备及工器具见表8.1-1。
表8.1-1主要施工设备及工器具
序号
1234567名称
电焊机
氧、乙炔切割工具
砂轮锯
等离子切割机
导链
电锤
电动试压泵
型号规格
ZX-50φ4010tφ223.2MPa单位
台
套
台
台
台
台
台
数量
32111118.2劳动力配备见表8.2-2表8.2-2劳动力配备
技术员
1人
管道工
6人
电焊工
3人
辅助工
12人
起重工
临时调配
11/11
篇三:消防系统施工组织方案
..
.
.
..学习好帮手
消
防
施
工
组
织
设
计
方
案
..
.
.
..
一、工程概况:
㈠、工程简介
本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池
㈡、主要工程内容
1、消火栓系统:在火灾发生十分钟内其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。
2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。
3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。
二、主要施工方法:
㈠、本工程中执行的标准
1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-922.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-963.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001㈡、施工安装准备
1、根据福建省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规范对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。
2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。
3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。
学习好帮手
..
.
.
..
4、建造临时设施,根据总承包商提供的场所,准备好生产、办公和储存等临时用房。
5、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位,接电源、保养和调试等工作。
6、材料的加工和订货,依据图纸提供的数据,订货采购选用经业主提供厂家的各种规格管材、设备等,预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求。
㈢、主要施工工序及安装施工方法
⒈火灾自动报警、联动控制、消防自动广播、消防对讲电话系统
⑴、施工顺序:
┌──────┐
│
焊接管暗敷
│
└──┬───┘
┌─────┴──────┐
┌───┴────┐
┌────┴───┐
│墙体
焊接管接管│
│
桥架敷设
│
└───┬────┘
└────┬───┘
┌───┴────┐
┌────┴───┐
│
管内穿线
│
│
线槽敷线
│
└──────┬─┘
└─┬──────┘
└──┬───┘
┌─────┴──────┐
│
绝缘电组测试
│
└─────┬──────┘
┌────────────┴─────────────┐
│
安装探测器底座、按钮、警铃、层号灯、│
└────────────┬─────────────┘
┌─────┴──────┐
┌───┴────┐
┌────┴───┐
│消控中心设备安装│
│
探头安装
│
└───┬────┘
└────┬───┘
学习好帮手
..
.
.
..
└─────┬──────┘
┌───┴────┐
│
系统调试
│
└────────┘
⑵、施工方法及技术要求:焊接管必须有合格证或质保书,管材符合国标要求,无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象;接线盒、开关盒等符合标准,导线线径规格按设计要求,有合格证;报警系统等焊接管敷设应在混凝土板内预埋敷设,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。?预埋盒与焊接管、管与管之间用φ6的圆钢做好跨接,采用双面焊,焊缝长度不小于管直径的6D。管弯曲半径应大于10D,弯曲处的弯扁度小于等于0.1D,管路超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时45m,有一个弯时30m,二个弯时20m,三个弯时12m,做好隐蔽记录。
在大楼切砖时配合土建做好墙面焊接管及线盒接管固定做好跨接,做到位置准确、符合规范要求。
在大楼抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上,在线盒上断线长度为15mm,布线结束对导线进行绝缘测试,阻值应符合规范要求,编号并做好测试记录。在土建及内装修结束后,?按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等距离不应小于0.5米,周围0.5米内不应有遮挡物,至送风口距离不小于1.5米,探测器应水平安装,倾斜度不应大于45°。?手动报警按钮安装高度距地1.5米,线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果,不影响美观。?消控中心内的报警器在墙上安装时对其底边距地1.5米,落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁用电源插头。控制器的接地应牢固,有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场,对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测试如下功能:
①火灾报警自检功能;
②消音、复位功能;
③故障报警功能;
④火灾优先功能;
⑤报警记忆功能;
学习好帮手
..
.
.
..
⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能;
⑦备用电源的欠压和过压报警功能。
主机调试完毕后,按各系统干线安装探头,要求逐个测试电压,电压正常方可装上。
采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验,其动作应准确无误。
⑶、质量要求:
A.管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱,合、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直。
B.穿过变形缝处有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处加保护套管。
C.绝缘电阻值不小于20MΩ,接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。
D.感烟、感温等探测器安装时必须达到盒口周边无破损,探测器接线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠。并采取防尘和防潮措施。
E.消防控制设备的布置应符合下列要求:⑴单列布置时,盘前操作距离不应小于2m;⑵在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m;⑶盘后维修距离不应小于1m;⑷控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
F.探测器的安装倾斜角不能大于45°,大于45°时应采取措施使探测器成水平安装;活动地板下的探测器应做独立支架固定,不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上;安装在轻钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器盒必须与顶板固定好,再安装探测器。
G.端子箱内各回路电线排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。
H.消防控制室内柜(盘)接地电阻值应符合下列要求:工作接地采用联合接地,接地电阻值应小于1Ω;应用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜崐芯绝缘导线或电缆,?其线芯截面积为25mm2;由消防控制室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积为6mm2;各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈;各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。
I、安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施,配有专用防尘罩的应及时装上,具有探测器防护盖的应在调试前上好,调试时再拧装探头。柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外,最好及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失。
2、室内、外消火栓系统、自动喷淋灭火系统
学习好帮手
..
.
.
..
⑴、喷淋系统施工顺序:
┌───────┐
│
安装准备
│
└───┬───┘
┌───┴───┐
│
干管安装
│
└───┬───┘
┌───┴───┐
│
立管安装
│
└───┬───┘
┌─────────┴───────┐
┌──────┴────┐
┌──────────┴─────────┐
│
每层干、支管安装
│
│气压罐、阀门、水流指示器、节流装置等安装│
└──────┬────┘
└──────────┬─────────┘
└─────────┬───────┘
┌───┴───┐
│
管道试压
│
└───┬───┘
┌───┴───┐
│
管道冲洗
│
└───┬───┘
┌─────────┬──┴──────────┐
┌──┴──┐
┌────┴───────┐┌────┴───┐
│水泵启动柜│
│湿式报警阀、雨淋阀、水泵││
喷淋头安装
│
└─────┘
└──┬─────────┘└──┬─────┘
└────┬────────┘
┌──────┴──────┐
│
系统通水调试
│
└─────────────┘^^
⑵、消火栓系统施工顺序:
学习好帮手
..
.
.
..
┌─────┐
│
安装准备
│
└──┬──┘
┌──┴──┐
│
干管安装
│
└──┬──┘
┌──────┴─────┐
┌────┴────┐┌──────┴─────┐
│
立管安装
││
环网、阀门等安装
│
└─────────┘└─────┬──────┘
┌──────────┬─┴────────┐
┌─────┴────┐
┌──┴───┐
┌───┴──┐
│
层支管安装
│
│
消火栓安装
│
│消防水泵安装│
└──────┬───┘
└──┬───┘
└───┬──┘
└──────┬──┘
│
┌───┴───┐
┌────┴──┐
│
管道试压冲洗
│
│水泵启动柜安装│
└───┬───┘
└───────┘
┌───┴───┐
│消火栓配件安装│
└───┬───┘
系统通水调试
⑶、施工办法及技术要求:
认真熟悉图纸,测量尺寸,绘制草图,预制加工,核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标,标高是否有交叉,或排列位置不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
干管安装直径大于100mm以上,?用卡箍连接,?小等于100mm,丝扣连接,管道在安装前应清除接口处的浮锈,污垢及油脂。
学习好帮手
..
.
.
..不同管径的管道连接采用三通配件或机械三通配件
管道穿墙处不得有接口(丝接或卡箍)。并在穿墙或穿楼板处加设钢套管,套管管径比管道外径大1-2级。镀锌管丝扣连接应光滑不乱扣。
报警阀安装应设于明显易于操作的位置,?距地高度为1.2米左右,报警阀处地面应有排水措施。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,阀门处于常开状态。喷洒立管和消火栓立管安装要安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。
层干支管的安装管道,分支予留口的三通定位准确,应注意吊顶内的管道安装与电气线槽的位置要协调好,三通上最多用一个补心,四通上最多用二个补心。向上喷的喷头有条件可与分支干管顺序安装好,其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷头。
消火栓支管要以栓口距地1.1m标高定位甩口,消火栓箱安装时,应用水平尺检查正面和侧面的垂直度,核定后再稳固消火栓箱,箱门开启应灵活,消火栓箱体安装在轻质墙上时应有加固措施。
水流指示器安装:一般安装在每层的水平分支干管。应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,?安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。
消防水泵安装:
水泵的规格型号应符合设计要求,水泵采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工。
水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。
配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。
水泵接合器安装:规格应根据设计选定,其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。
管道试压分段分层试压,最高有排气装置,喷淋系统管道实验压力为1.4MPa,消防管道的试验压力为1MPa,喷淋头的试验压力为3MP,消防管道试压在实验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa则管道强度实验合格,把压力降至工作压力管道无渗漏则消防管道严密性试验合格;喷淋管道试验压力下30min,压力降不超过0.05MPa则强度试验合格,在工作压力下稳压24小时无渗漏则消防管道严密性试验合格。喷淋头应进行密封性试验,按规范要求抽检,在试验压力下,保压3分钟无渗漏则为合格。试压合格后及时办理中间验收手续。
管道试压完毕后,作冲洗工作,清除管道中的杂物。消防管道在试压完毕后可连续做冲学习好帮手
..
.
.
..冼工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲冼水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。喷头支管安装要与吊顶装修同步进行,根据吊顶材料高度定出喷头的予留口标高,喷洒的规格、类型、动作温度要符合设计要,喷头安装的保护面积、间距及距墙、柱的距离,应符合规范要求,装饰盘要贴紧吊顶,安装喷头憙要用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,附加任何装饰性涂层,喷头应放在保护箱内,在安装现场用一个拿一个,安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩填料应采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。喷洒管道支吊架安装应符合规范要求,不得防碍喷头喷射效果,在干管、主管均应加防晃固定支架。喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。
防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。
节流装置:消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,采用减压孔板装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,?孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直的两倍。
报警阀、雨淋阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近的外墙上。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。
消火栓配件安装,应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,采用专用接头连接。
室外消火栓系统管网用镀锌钢管从阀门井中接出,消火栓位置按图位置,但距墙面不应小于2m,并且不影响车辆通行,埋地管道用热沥青做好防腐保护。
⑷、质量要求:
A、自动喷洒的喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。
B、箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。
C、消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
D、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m,允许隔段设置。
学习好帮手
..
.
.
..
E、消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品;
报警阀、雨淋阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏;
喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。
F、喷洒头与吊顶接触要牢靠,护口盘不偏斜;支管末端弯头处应加卡件固定,做到喷洒头成排、成行安装。
三、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、进场计划:
材料机具和施工机械设备是保证施工顺利进行的物资基础,根据各种物资的需要,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。
四、劳动力安排计划(含项目管理班子配备)
劳动力用量计划表(表4-1)
劳动力用量计划
(表4-2)
┏━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃序号│
工种类别
│计划用人│
进场时间
│
备
注
┃
┠──┼──────┼────┼───────┼─────────┨
┃
1
│
管
工
│10│2005年6月│
┃
┠──┼──────┼────┼───────┼─────────┨
┃
2
│
安装电工
│
8
│2004年12月│
预埋时进场4人
┃
┠──┼──────┼────┼───────┼─────────┨
┃
3
│
焊
工
│2│2004年12月│
预埋时进场1人
┃
┠──┼──────┼────┼───────┼─────────┨
┃
4
│
维
修
工
│
2
│
│
设备维修时进场
┃
┠──┼──────┼────┼───────┼─────────┨
┃
5
│
辅
助
工
│
4
│2005年1月│预埋时进场2人
┃
┠──┼──────┼────┼───────┼─────────┨
┃
6
│
调
试
工
│6│2005年11月
│
┃
┗━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛^^结构施工焊接管预埋阶段,电施一个班组配合土建做好焊接管预埋,水套管预埋,另一组检查原预埋管道、配合砌体,做墙面接管、线盒定位,水施三班组安排立管施工、?平面管道学习好帮手
..
.
.
..施工,抹灰结束后电施三个班组穿线,地面吊顶等工程结束后,电施三组安装设备,水施班组安装设备,专业调试组调试。
项目组织体系主要人员及部门管理职责
项目经理
根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。
负责项目的全面管理工作,领导项目完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。
维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、总承包商、公司文件。
控制工程成本,合理管理项目资金运转。
做好项目管理人员的人事管理工作。
项目技术负责人
参与制定的执行项目管理制度,并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作,对施工管理实行监控,反馈整收信息。
全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作。
负责指导项目检验试验,审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。
解决工程施工过程中出现的重要技术问题。
施工员、质检员、安全员
参与制定、贯彻项目质量方针目标,并组织实施质量体系。
全面组织管理施工现场的生产活动,合理调配劳动力资源。
负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案要求。
负责项目的安全生产活动,管理项目的安全管理组织系统。
施工按质量体系文件的规定和要求进行。
五、确保工程质量的技术组织措施
建筑消防工程项目,付出投资,就要求获得理想的满足适用要求的工程,以期在必要时能发挥作用,所以质量关系重大,如果工程质量差,不但不能发挥应有的效用,而且还会因质量、安全等问题影响国计民生和社会环境的安全,把质量管理放在头等重要的位置是项目管理的头等大事。
学习好帮手
..
.
.
..
工程项目施工的质量目标是:
1、工程项目领导班子坚持全员、全过程,各职能部门的质量管理,保持并实现工程项目的质量,以不断满足规定的要求,憙使本工程达到优良标准。
2、开展内部质量审核和质量保证活动;进行工程项目质量的评定和验收,根据合同和设计图纸要求,严格执行国家颁发的有关质量评定标准。
3、提供证实文件,使工程项目能达到预期的目标。
实行项目经理负责制进行管理:
┌─────┐
│
项目经理
│
└──┬──┘
┌────┴────┐
│
项目技术经理
│
└────┬────┘
┌────────┬────────┼──────┬────┬───┐
┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌┴┐
│
水专业工程师
││
电专业工程师
││调试专业工程师││质检组││安全组││材料│
└───┬───┘└───┬───┘└───┬───┘└─┬─┘└─┬─┘└─┬
┌──┴──┐
┌──┴──┐
┌──┴──┐
│
│┌─┴─┐
│
水施工员
│
│
电施工员
│
│
调
试
组
├───┼──
─
─┤仓管员│
└──┬──┘
└──┬──┘
└─────┘
│
│
───┘
└────────┴────┬──────────┴────┘
┌───┴───┐
│
施工班组
│
└───────┘
工程项目领导班子对施工全现场质量职能进行合理分配,尤其应注重加强质量成本、材料质量、质量检验,始终重视,评价各项质量要素。
根据工程项目质量形成以下全过程:
┌─────┐
学习好帮手
..
.
.
..
│
管理职责
│
└──┬──┘
┌───┴───┐
│
质量体系原则
│
└───┬───┘
┌──┴──┐
│
质量成本
│
└──┬──┘
┌───┬───┬───┼───┬───┬───┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
┌┴┐
│施│
│采│
│施│
│工│
│不│
│半│
│工│
│工│
│
│
│工│
│序│
│合│
│成│
│程│
│准│
│购│
│过│
│管│
│格│
│品│
│质│
│备│
│
│
│程│
│理│
│的│
│与│
│量│
│质│
│质│
│控│
│点│
│控│
│成│
│的│
│量│
│
│
│制│
│控│
│制│
│品│
│检│
│
│
│量│
│
│
│制│
│和│
│保│
│验│
│
│
│
│
│
│
│
│
│纠│
│护│
│与│
│
│
│
│
│
│
│
│
│正│
│
│
│验│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│证│
└┬┘
└┬┘
└┬┘
└┬┘
└┬┘
└┬┘
└┬┘
└──┬┴───┴┬──┴─┬─┴───┴┬──┘
┌──┴──┐┌─┴─┐┌─┴──┐┌──┴──┐
│工程产品安││人
员││质量文件││测量和试验│
│全与责任
││
││和记录
││设备的控制│
└─────┘└───┘└────┘└─────┘
1、施工准备质量:
⑴了解工程项目质量保证协议;
⑵项目管理班子组织有关职能部门进行图纸会审;
⑶编制施工组织设计方案;
学习好帮手
..
.
.
..
⑷确定采用工艺技术和施工方法;
⑸进行必要的工艺试验;
⑹按工程质量特性要求,选择相应的设备,并进行验证;
⑺制定检验计划、检验指导;
⑻对特殊工种工人进行培训、上岗认证;
⑼制定合理的材料、配件计划、工时定额;
⑽制定工序质量控制文件,对关键工序进行能力验证。
2、采购质量:
项目材料人员统一管理物资采购委托、现场验证、搬运保管、消耗控制等工作,并制订项目《物资管理实施细则》,项目工程技术人员提出材料需用计划,项目质量人员对物资进行验证并对其使用过程中的质量进行控制监督检查。
按规定做检验和试验,确保随货文件正确齐全,并做好标识。
单独存放,建立单独的进出货帐目。
定期检查储存状况,防止损坏。
有丢失、损坏或不使用的情况及不合格品,物资保管人员应加以记录,书面报告项目部使问题得到解决。
进入现场的材料、半成品都由材料人员负责标识管理。
采购质量做到:
⑴选择合格的供方;
⑵关于质量保证的协议;
⑶进货检验计划和进货控制;
⑷进货质量记录。
3、施工过程控制
⑴落实现场质量责任制;
⑵加强工艺纪律的管理;
⑶开展QC小组活动;
⑷文明施工均衡生产。
4、工序管理点控制
⑴管理点设置在关键部位,重要项目、薄弱环节、施工部位
⑵新材料、新技术、新工艺的施工环节
学习好帮手
..
.
.
..
⑶在管理点上开展抽检一次合格管理和检查上道工序,保证本道工序服务下道工序的“三工序”活动
⑷落实与经济责任制结合的检查考核制度
⑸自检、交接检、专业检查三结合
5、不合格的控制与纠正:
一旦发现工程质量不能满足规定要求时,应立即采取措施:
⑴纠正措施:采取及时、正确的纠正措施,避免再发生类似事件
⑵处理:对不合格的质量所在部位制定其处理与纠正局面程序,明确纠措中的责任,指定专职人员负责纠措的协调、记录和监控
⑶预计再发生应查明质量问题发生的原因(包括潜在的原因),仔细分析技术规范以及相关的过程操作,找出根本原因,预防不合格事件再发生。
6、成品保护:
⑴对于进入施工现场的材料、标配件,设备要合理存放,做好保护措施,避免质量损失;
⑵合理安排施工作业程序,注意做好有制成品保护工作的交叉作业安排,如:探测器在调试时安装;探测器完毕后加防护罩防尘、防潮,消火箱铝合金表面贴好保护膜,附件等交工时再安装复原;
⑶对职工进行文明生产、成品保护的职业道德教育;
⑷采取及时可靠的成品保护措施,严格有关成品保护的奖罚;
⑸工程竣工交验时,同时向业主送发成品正确使用和保护说明书;
⑹工序质量分析与计算;
⑺质量保持与质量改进的措施与实施记录。
7、工程质量的检验与验证:
加强检验,贯彻施工者自检与专业检相结合的原则,做到及时、准确、真实、可靠,包括以下工作:预检、隐检、施工班组做好班组质量检验、工程使用功能的测试。
8、工程项目质量文件、记录:工程隐检记录、各种试验记录、鉴定报告、合格证等。
9、测量和试验设备的控制:对仪器、探测设备、专门的试验设备都要进行控制,应将测量误差与要求进行比较,当达不到精密度和偏移要求时应采取必要的措施。
施工项目质量控制阶段做到:
⑴事前质量控制
⑵事中质量控制
学习好帮手
..
.
.
..
⑶事后质量控制
现场质量检查做到:开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后复工前检查、分项分部工程完工后检查、成品保护检查。
检查方法有:目测检查、实测检查和试验检查,确保工程质量,以期达到优良工程。
建立项目施工质量体系
为了更好贯彻实施质量计划,各职能部门可根据需要制定必要的项目质量管理实施细则,作为文件。
建立项目文件化体系
项目经理部建立文件化的质量体系
⑴公司质量保证手册;
⑵公司质量保证程序文件;
⑶公司相关部门的质量程序实施细则标准、规范,外来文件;
⑷项目质量计划。
项目质量策划
项目在质量总体策划后编制项目质量计划,经项目经理批准后实施。
各分项工程经质量策划编制专项施工方案,经技术负责人批准后实施。
项目经理指导质量体系的运行,每季度对质量体系进行一次自检工作,由项目经理或其授权代表指导进行,以保证体系的有效性。
六、确保安全生产的技术组织措施:
在施工过程中,组织安全生产的全部管理活动,使施工中不安全因素减少或消除,不引为事故,尤其是不引发使人受到伤害的事故。
1、坚持安全管理六项基本原则:
⑴管生产同时管安全,憙谁主管,谁负责;
⑵坚持安全管理的目的性,对施工中人、物、环境因素状态的管理,达到保护劳动者的安全目的;
⑶贯彻预防为主的方针,“安全第一,预防为主”,把不安全因素消灭在萌芽状态;
⑷坚持“四全”状态,生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理;
⑸安全管理重在控制,对在施工中坚持必要的强制性,如戴安全帽、不穿三鞋、高空做好保护措施、焊工穿戴防护用具等;
学习好帮手
..
.
.
..
⑹在管理中发展、提高,从而使安全管理不断上升到新高度。
2、安全管理措施:
⑴落实安全责任,实施责任管理;
⑵安全教育与训练:安全知识教育,使操作者了解、掌握生产过程中潜在的危险因素及防范措施,新工人入场前做好“三级安全教育”;
⑶安全检查:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理,同时结合季节特点开展防雷电、防坍塌、防高处坠落等,做到边查边改;
⑷作业标准化,按科学的作业标准,规范人的行为,有利于控制人的不安全行为,减少人失误;
⑸生产技术与安全技术的统一,体现了安全生产责任制的落实,具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。当生产与安全发生矛盾,危及生命或成品时,施工就要停下整改,消除危险因素后再施工;
⑹正确对待事故的调查与处理。
七、确保文明施工的技术组织措施:
建立文明的施工现场,使施工现场和临时设施范围内秩序井然,文明安全,环境保持干净,防火设施完备,做到主管挂帅,系统把关,普遍检查,建章建制,责任到人,落实整改,严明奖惩。
文明施工的措施有:
1、组织管理措施:健全管理组织,以项目经理为组长,以管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织,接受总承包单位的监督检查,做好本单位的文明施工,健全管理制度,班组及其他人员一律责任到人,检查制度,采取综合检查与专业检查相结合,定期检查与随时抽查相结合,集体检查与个人检查相结合等方法,班组实行自检、互检、交接检制度,做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。
奖惩制度:制定奖罚细则,坚持奖罚兑现。
2、现场管理措施:
开展安全文明施工活动,整理、整顿、清扫、清洁、素养。
把施工现场不需要和不合理的人、事、物及时处理,科学合理地安排布置,使人才合理使用物品合理定置,实现人、物、场所在空间上的最佳结合,从而达到科学施工、文明安全生产。
对施工现场的设备、场地、物品维护打扫,保持现场环境卫生、干净、无污染,使设备学习好帮手
..
.
.
..运转正常。
注意精神文明、礼貌待人,在现场不大声喧哗、不聚众打架、斗殴、汹酒、赌博、不看黄色书刊录像、不随地大小便、不凌空抛洒垃圾与物品等。
努力提高施工现场全体职工的素质,养成遵章守纪和文明施工习惯,不断提高施工现场的安全文明施工水平。
合理定置把施工期间所需要的物在空间上合理布置,实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合,使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平。^^
八、确保工期技术的组织措施:
本工程分四大部分进行施工:配合土建预埋、配管阶段、设备安装阶段、调试阶段。
根据招标要求,为保证总工期的实现,随结构配合土建预留孔洞预埋管线,并在土建中间验收后安排消火栓、喷淋部分管道安装;在土建内装修施工一个月后,安装人员全部进场,进行管道及穿线等安装;土建结构封顶后,安装立即全面展开。
在施工部署中确定总的施工期限,施工程序和各系统的控制期限及搭接时间,做到:
1、熟悉图纸,审核图纸,编制分项工程,施工组织设计方案,加强施工准备工作。
2、加强现场组织协调工作,做好与业主、监理、总承包等各方面协调。
3、加强质量控制,赢得工期。
4、加强材料控制,保证工期。
5、保证重点、兼顾一般,对工程量大、质量要求高、施工难度大、对其他工程影响大优先安排。
6、满足连续、均衡施工要求。
在安排施工进度时,尽量使各工种施工人员、施工机械在全工地内连续施工,尽量使劳力、机具和物资消耗量在全工地上达到均衡,在各工种之间组织流水施工。
7、满足施工工艺要求:根据各系统工艺,合理安排施工顺序以缩短施工周期。
8、全面考虑各种条件限制:考虑各种客观条件的限制,各种材料、机械设备等供应、季节、影响等。
9、编制工程项目施工进度计划及网络控制图,并控制其执行按期完成施工任务,编制月(旬)作业计划,并控制其执行,完成规定的目标。
10、计划全面交底,发动群众实施计划,下达施工任务书,使施工班组任务实行责任承包。
11、跟踪检查施工实际进度,整理统计检查数据,对比实际进度与计划进度,采取措学习好帮手
..
.
.
..施解决。
学习好帮手
篇四:消防系统施工组织方案
XXX消防工程
施
编制:
审核:
批准:
工
方
案
XXX公司
目
录
一、项目部组织结构…………………………………………1二、工程概况…………………………………………………2三、情况分析…………………………………………………2四、施工管理…………………………………………………2五、施工配合及保证措施……………………………………3六、施工方法及质量保证方案………………………………4(一)消防报警及联动系统工程…………………………4(二)水喷淋及消火栓部分………………………………8七、重要部位质量要点………………………………………15八、安全文明环境施工保证措施……………………………17九、工程项目竣工验收………………………………………19十、售后服务及维保制度……………………………………20附:
人力安排计划表
机械设备计划表
为搞好XXXXXXX工程的施工,保证工程的顺利实施,确保质量,保证工期,圆满地完成整个工程。我们根据贵单位提供的图纸,特制定以下施工组织设计方案,并严格按此方案执行。
一、项目部组织结构
组织结构图如下:
技术部
材料部
项目经理
安全部
综合部
消防管道安装施工队
长及下属施工队约30人
消防弱电施工队长及下属施工队约20人
二、工程概况
本工程为XXXX工程,每层层高为xxx米,且物品高度不超过3.5米,总建筑面积为24300平方米。
工程名称:
工程地点:
建设单位:
设计单位:
三、情况分析
XXX工程,我公司接到该工程十分荣幸。目前一层室内脚手架及模板已拆除,一层场地已基本清理,具备进场条件,我方已开始组织搬运设备和材料,做好进场施工准备工作。
四、施工管理
在工程施工阶段,公司组成一个专门的项目组,对工作时间、劳动纪律统一管理;工地成员统一着装,佩带工牌,并签定安全责任书。这个项目组的组成及职责范围如下:
1、项目经理:负责整个工程的系统管理,人员调度,技术支援,协调与甲方及其他管理部门的关系,签送工程联系单,组织工作人员编制整个工程的进程计划表,指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。
2、技术部:负责施工图纸技术交底,经项目经理、工程主管内部交底,确保工期及施工进度。
3、安全员:负责工程施工现场、生活区等临时用电的保护,急电设备安全规范操作等进行定时检查,发现隐患及时改正,督促施工人员安全施工。负责施工过程的安全生产,制定安全治安条例,加强安全培训,确保纪律严明,安全大计。
4、材料部:根据施工队长工程进度,工程主管提出材料及工具等采购要求、交项目经理批准,填写材料申购单,交公司采购或现场采购。
5、综合处:协调各部门各人员之间的关系及现场其它情况,负责现场施工人员的生活等方面的服务后勤。
五、施工配合及保证措施
在该项工程的施工过程中,为保证工程的进度和质量,我们积极与甲方施工管理人员配合,以保证甲方的要求自始自终得到贯彻。同时能及时解决施工过程中施工条件不足的问题。
1、必备的施工条件:
A、业主方指派专人负责与我方协调和配合;
B、业主方提供现场施工电源、水源和其他必要的施工条件(三通一平)。
C、我方在接到甲方进场施工通知和现场条件具备的情况下,三天内进场施工,施工材料进入施工场地。
2、与装饰的配合:
主要是房间及平面布置、室内装修及造型的形成情况,这将影响到管网的标高和探头、喷淋头的布置,必须提供其相应的图纸。
3、与电气安装的配合:
安装公司必须提供电源控制箱动力控制箱、水泵控制箱接线方式。
4、与其他施工方的衔接配合:
我们在施工期间服从甲方统一安排,作好与其他项目施工方的相互衔接工作,系统地制定工程分项进度,合理地安排各个工种与边缘项目的技术接口,把本项目施工管理全面推向科学化、系统化、规模化、文明化。
5、施工期间,由于甲方原因或其他出现设计方案的更改或使用材料方面的更改的,我方现场工程主管会积极与甲方联系,及时把甲方的意见和建议转告项目经理,并及时作出更改方案图和更改说明,待甲方签字认可后,我方进行更改施工。
六、施工方法及质量保证方案
针对大楼消防系统的具体情况,提出以下的总体施工方案:
1、为了保证施工质量,必须严格按规范规程进行施工。
2、考虑本次工程的工期,故在其人员的配置上基本保持其固定性。
3、必须严格按以下的施工注意事项和要求进行安全施工。
(一)消防报警及联动系统工程:
1、系统管线的施工要求:
A.火灾自动报警系统的传输线路和50下供电的控制线路,应采用额定电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
B.火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
C.消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
D.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔中。
E.火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆
欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。
2、安装光电感烟探测器时应注意的事项:
A.
本工程在梁的顶棚上设置感烟感温探测器时,需符合下列规定:
a、当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
b、当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
c、当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
B.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。这在两超市的办公区域时多见,此时应其设置。
D.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
E.办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
F.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
G.探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45o。
H.在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。
I.光电感烟探测器的安装图:
3、各类模块的安装:
A.在安装时一定要认清其型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。
B.模块一定要固定牢固,安装于被控制的设备的附近。
C.模块的接线及保护措施要得当。
4、公共广播的布置与安装:
a.
民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。
b.
每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
c.
火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
d.
广播切换的接线图
5、手报及电话插孔的安装
a.
每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
b.
手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m,且应有明显的标志。
c.
手动报警按钮接线图
9、接地问题:
A、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
B、接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25m㎡。接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
C、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4m㎡。
E、消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
10、系统其它要求:
A、B、C、消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。
火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。
火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。
11、技术规范
投标方保证整个系统完全符合所有中华人民共和国有关条例和规范,能满足招标文件的全部要求。
包括:
火灾自动报警系统施工验收规范
(GB50166-92)
自动喷水灭火系统施工及验收规范
(GB50261-2005)
火灾报警控制器通用技术条件
(GB4717-93)
国家消防产品电子产品质量监督中心颁布的有关规范、规定和标准。
上述标准和规范为最新版本,并通过了中国消防产品质量认证委员会进行的以GB/19001-ISO9001为标准的质量认证。(二)水喷淋及消火栓部分
根据消防水系统图纸,消防管道DN100以下都用热镀锌钢管采用螺纹连接,管道大于DN100者用热镀锌无缝钢管采用沟槽式卡箍连接
1、沟槽式卡箍连接的优点:
(1)槽式管件接头无需焊接,因此比传统安装轻易、更加环保,不需要二次镀锌,不存在二次安装等诸多程序。安全的纯机械安装,使其特别适合禁火工地。安装时只需一把扳手操作,比传统法兰连接速度快了好几倍。
(2)式管件重量比法兰轻,螺栓数量少。科学合理的设计为管道提供三重密封。密封原理是在静止时靠密封圈的弹性形成第一道密封;接头安装后,密封圈受卡箍或支口盖密封槽内部空气的限制,被动进一步压紧管道而形成第二道密封;管道内存在介质时,介质进入到“C”形腔,反作用于密封圈的密封唇上,更加增加了密封唇与管道的贴紧力,从而达到第三道反应式密封。管道内流体的压力越大,接头的密封性越好。C型的橡胶圈还能充分发挥吸音和减震作用,阻断噪音及防止管道震动传播。
“C”型的高品质橡胶密封圈。独特的设计使其管内压力越大,密封性就越好。作业温度为-30°至
100°。C型的橡胶圈还能充分发挥吸音和减震作用,阻断噪音及防止管道震动传播。
(3)沟槽式管道接头的凸缘与管端沟槽均系圆周设计,二只高强度螺
栓紧密锁定接头,使其管端抗拉力强度大,测试压力为4Mpa。产品材质选用高强度、耐腐蚀的QT450-10球墨铸铁锻造,使其使用期限超过管道寿命。
(4)沟槽式管道接头跟传统法兰连接相比,施工费用节省约15%。接头与法兰连接所占的空间比例为2:3,紧固螺栓安装时无需方向性,角度性,因此特别适合克服工作空间带来的不便,可以随时把管路伸向任何需要的角落。
(5)沟槽式管道接头只需拆下两颗螺旋即可对管道进行清洗、维修、更换,并可根据需要进行任意延伸。
(6)沟槽式管道接头可以与任何无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢管、不锈钢管、铜管等管材配套使用
2、施工安装前对成品和半成品的检验工作
A、自动喷水灭火系统所用的管子、管件、支架、防晃架等应进行如下检验:
a)、管子、管件、各种支吊架所用材质、规格、型号等应和设计图纸所标明的要求相符。
b)、凡未标明的,应使用生产厂家合格产品或经有关部门认可的产品,不得用不合格产品或随意用替代品。一般情况下,系统管网用镀锌钢或铜管和镀锌无缝钢管。管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的螺纹密封面完整,无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。
c)、非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽,凹面法兰能自然嵌合,面的高度不得低于凹槽的深度。
B、喷头应进行如下检验:
a)、凡新设计的工程,应采用合格的新喷头;凡改过的工程庆采用与原系统喷头型号、规格一致的喷头,若无原型号、规格的喷头,应选用温级一致且型号接近的喷头。
b)、喷头的色标必须明显,且符合规定的色标温级,不得自行在喷头上涂其他颜色涂层;凡发现色标和温级不符的喷头。要退回厂方,不得凑合使用。
c)、工程中所使用的各种型号、规格喷头,要按标准进行使用前的抽检,不合格的不能用。
d)、选用的喷头型号、规格要符合设计要求,一般情况下,喷头的温级和使用环境相协调,即闭式喷头的动作温度比使用环境温度高30oC左右。
e)、喷头的商标、型号、制造年月及制造厂等标志要齐全、喷头外观无加工缺陷和机械损伤;螺纹密封要平整、光滑,其尺寸偏差符合现行标准。
f)、闭式喷头的性能检测或抽检。
g)、开式喷头性能检测:开式喷头包括水幕喷头、水喷雾喷头和普通开式喷头。这些喷头共同的检测项目是布水性能试验。另外水幕喷头还得作降温、隔热隔烟等性能检测试验;水喷雾喷头还得作水的雾化性能及灭火性能试验等,普能开式喷头都得作喷头强度等性能检验。
不管闭式喷头还是开工喷头,在安装使用前,要保存在不受振动、无腐蚀的地方。
C、阀门检验
自动喷头灭火系统所用的闸阀、止回阀、电动蝶阀、报警控制阀、安全信号阀、安全阀、排气阀等各类安全阀门在系统的作用如下:
a)、闸阀主要安装在供水立管、配水干管上,即自动喷水灭火系统定期进行检修时,关闭供水系统部分管段的闸阀,检修完以后,再开启并锁定在开启位置。现在,闸阀一般被安全信号阀代替,因闸阀没有锁定装置,有时被关闭或半关闭,万一发生火灾,造成中断供水,故用安全信号阀代替闸阀或闸阀加锁定装置是必要的。
b)、止回阀一般安装在允许水倒流的管段上,如水泵出水管上,通向水箱的立管上、水泵接合器上以及其他防止水倒流的管段上。
c)、报警控制阀是带报警装置的控制阀门,有湿式报警控制阀;干式报警控制阀;干、湿两用报警控制阀;雨淋阀等。这些控制阀共同的地方是报警装置和能切断或接通水流且防止水倒流等,不同的是用于不同喷水灭火系统,阀的开启关闭方式不同。
d)、安全信号阀是安装在管道上带启闭信号的阀门,该阀一般安装在配水干管和配水管上,可代替闸阀。
以上这些阀门要按出厂设备组件清单,检查组件是否齐全完好无损,且有制造厂的合格证。报警阀和水力警铃除有商标、型号、规格等标志外,应有水流方向标志;闪门及组件外观检查有清晰的铭牌及标志。不得有任何加工缺陷和机械损伤;报警阀和控制阀的阀瓣组的铃锤应转动灵活;在安装使用前,报警阀要经4.8Mpa压力的强度试验和径2.4Mpa压力的严密性试验,试验时间5min,阀体、阀瓣无渗漏方可使用。控制阀只进行2.4Mpa压力的强度试验和1.6Mpa压力的严密性试验,试验时间仍为5min,阀体、阀瓣无渗漏为合格。
3、系统组件安装
A、管网安装
a)跟据办公大楼的装饰要求,对一楼大厅所有喷淋管道在二楼地板上安
装,喷头穿地板安装,对四楼房间内喷头采用边墙式喷头,主管道在走廊沿梁安装。
B)湿式系统管道DN100以下都用热镀锌钢管采用螺纹连接,管道大于DN100者用热镀锌无缝钢管采用沟槽式卡箍连接。
C)管道应符合设计要求,管道中心与建筑结构的最小距离应符合下表的规定。
管道中心线与梁、柱、楼板的最小距离
公称直径
距离mm254032404050506070708080100100125125管道应固定在建筑物的结构上,支撑点应能承受充满水时的管重和再另加114kg附加符载。管道固定采用管支架,吊架和防晃支架。管道支架或吊架距离应满足下表的要求。
公称直径
距离mm253.5324404.55057068061006.5125715082009.5设置吊架或支架的位置应不影响喷头的喷水效果。一般吊架与喷头的距离不宜小于30cm,与末端喷头的距离不应大于75cm。在支管每段管子上至少应设置一个吊架。相邻两喷头间的管段上应设置一个吊架,当喷头间距小于
180cm时可隔段设置,但吊架的距离不是大于3.6m.在通径为50mm或50mm以上的管道,每段配水平管或配水管上至少设置一个防晃支架。管线过长或改变方向,必须增设防晃支架。防晃支架应能承受管道、配件和管内的水重的总量50%的水平方向推力,而不致损坏变形。立管应在其底部、顶部设防晃支架,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m-1.8m,同时隔层设防晃支架。当喷头管道在安装于通风管道之下
时,管道应由建筑结构或专设支架支撑。
d)管道穿过建筑物变形缝,两建筑物之间应设置柔性连接器,穿墙及过楼板,一般应加套管,但管道焊接缝不得置于套管内,穿墙套管长度不得小于墙厚,穿楼板套管应高出楼面或地面10mm。管道设在有腐蚀性介质的地方。如必须敷设时,对管段必须特殊防腐保护处理。
e)系统排水措施应满足下列要求:
1)系统管道宜有0.002-0.005的坡度,使其坡向排水管。
2)若系统少于5只喷头,应在管道低凹处,装设螺蚊堵头排水口;当系统喷头多于5只时,应装带有排水阀的排水管。排水管与辅助排水管的管径见下表,配水干管公称直径(mm)
≥10070-80<70排水管公称直径(mm)
≤50≤40-辅助排水管公称直径(mm)
323225(二)喷头安装
喷头安装应在系统管网试压、冲洗后进行。安装喷头所需的弯头、三通等宜采用专用管件。喷头的安装应采用工厂配备的专用扳手。发现喷头的框架、溅水盘变形或释放元件损伤应更换喷头。当喷头需要更换时,更换上的喷头与原喷头型号相同。当使用喷头的公称直径小于10mm时,在配水干管或立管上应安装滤水器。凡易遭机械损伤的喷头,应安装防护罩。喷头安装时,应按设计规范要求确保其溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离。喷立距墙壁、独立式隔断或墙的安装距离应符
合下的规定。
喷头与隔断的水平和垂直距离
水平距离(cm)
最小垂直距离(cm)
157.522.510.03015.037.520.04523.66031.87538.6≥10045.0(三)报警阀安装
报警阀其组件的安装应先安装报警阀与消防立管的连接,应保证水流方向一致,再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距离地面高度一般为1.2m左右。两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m。安装报警阀的室内地面应采取相应的排水措施。
1、式报警阀的安装应符合下列要求:
(1)应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水;水力警铃不发生误报警;
(2)每一个水流提示器为一个报警分区,每一个报警分区应安装一个检测装置。
(3)水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且要便于排渣操作的位置。
(四)组件安装
水力警铃应装在公共通道或有人的值班室内,且应安装检修、测试用阀门和通径20mm的滤水器。警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当通径为15mm时,其长度不应大于6m;当通径为20mm时,其长度不应大于20m。水力警铃安装应确保其启动压力不小于0.05Mpa;警铃连接管必须畅通、水轮转动灵活。
1、水流指示器的安装应符合下列要求:
(1)在管道试压冲洗后,方可安装。一般应装在分区安全信号阀后面
管道上,其尺寸必须与管径相匹配。
(2)水流指示器的桨片、膜片一般宜垂直于管道,其动作方向和水流方向一致;
(3)安装后的水流指示器的桨片、膜片动作灵知,不允许与管道有任摩擦接触,且要求无渗漏。
2、系统中的安全信号阀应靠近水流指示器安装,且与水流指示器间距不小于300mm。
3、自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配水管的末端,不应有渗漏。
4、系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀、蝶阀等型号、规格、安装部位应符合设计图纸要求;安装方向正确,阀内清洁无堵塞,无渗漏;系统中的主要控制阀必须安装启闭指示。
5、末端试水装置安装在系统管网或分区管网的末端,是检验系统供水压力、流量、报警或联动功能的装置。
(五)管网强度、严密性试验
系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证其工程质量。应进行水压试验:
系统水压试验应用洁净水进行,不得用海水或有腐蚀必化学物质的浴液,且应有防冻措施。水压强试试验压力当设计工作压力小于或等于
1.0Mpa时,为1.4Mpa或设计压力的1.5倍。当设计工作压力大于1.0Mpa时,应为设计工作压力加0.4Mpa。测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格。系统严密性试验一般在强度试验合格后进行。其试验压力为设计工作压力,稳压
24小时经全面检查,以无泄露为合格。系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前,单独地或与系统一起进行强度、严密性水压试验。
七、重要部位质量要点:
(一)火灾自动报警及消防联动控制系统
1.施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路时应采取以下措施防冶:
(1)施工前认真进行图纸会审和技术交底。明确报警布点位置,设备接线需求、管线的敷设方向。
(2)现场实地勘察。将现场实际性与施工图纸进行比较细化,拿出详细的可行性方案和施工方案,包括管线的型号、数量及预留等情况。
(3)施工中严格按上述施工方案和国家电气布线施工标准规范进行施工。
(4)管线敷设完后,认真细心地检查导线的型号、数量是否与方案和图纸相符,导线的绝缘阻值是否达到要求。
(5)实施完上述工序并达到合格标准后,再进行其它工序的施工。
2、前端设备的安装松动、无法联动、不正确时应采取以下预防措施:
(1)安装前熟悉各个设备(探测器、模块、手报)的接线方式和安装方法。
(2)针对施工图纸牢固正确的安装设备。
(3)与其它消防设备联接的联动模块或信号模块,在安装前要特别注意该消防设备与消防联接的接线方式及控制原理。
(4)设备安装遵照《火灾自动报警设计及施工验收规范》执行。
3、报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运行不正常应该按以下步骤进行:
(1)认真阅读报警控制器的使用说明书,检查控制器的工作情况。
(2)在控制器正确安装后正常工作的情况下,关闭控制器后,接入前端各报警回路,再开机运行并检查系统运行情况。
(3)进行系统编程,按逻辑程序对探测区域和报警区域进行编程,联动相应的模块,控制相应的消防设备。
(4)如果出现相应的联动设备不动作,此时应检查模块工作是否正常。如果模块工作正常,此时应要求联动设备的施工方配合,共同协调解决。
(5)如果出现探头报警故障或是总是报警,或是试验不报警,应检查探头是否损坏或是更换探头。
(6)当检查调试完成上述合格后,方可进入试运行,最后进行验收。
(二)自动喷水灭火系统和消火栓给水系统。
1、管网渗漏采取以下预防措施:
(1)所有管网的管材和管网上的阀门零部件均应是合格产品。
(2)管网的施工人员必须持证上岗,并且经验丰富。
(3)如发现渗漏,应及时查明所在位置,排水进行处理。
2、水流指示器(或信号蝶阀)不发出报警信号采取以下措施:
(1)检查水流指示器(或信号蝶阀)的安装方向是否正确,型号是否与口径一致。
(2)检查水流指示器(或信号蝶阀)上的电器元件工作是否正常。
3、湿式报警阀组不发出报警信号采取以下措施:
(1)检查该阀组安装方式和管路连接方式是否正确。
(2)如果该阀组压力开关不报警,应检查压力开关的电路是否正
常。
(3)如果该阀组的警铃不发出报警,应检查警铃盘内的转轴旋转是否灵活,周围是否有遮挡物。
八、安全文明环境施工保证措施
为使工程保质保量、安全如期完成,杜绝事故,消灭隐患,防患未然,特制定本措施。
(一)
真贯彻国家制定的安全生产政策法规
严格遵守国家颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》、建设部颁发的《施工现场安全检查评分标准》、《施工现场临时用电的安全技术规范》及《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《中华人民共和国消防管理条例》。
(二)安全文明环境施工制度
1.严格履行甲方有关安全生产的规定、制定。
2.我方必须根据承担的施工任务的特点,安排身体、工程技术、安全专业符合要求人员上岗作业,对甲方提供的安全防护设施不能保证安全施工的应及时提出,或拒绝施工。
3.不得违章指挥,或强令工人冒险作业,也不能强迫工人作业时间太长,并且按照规定搞好防寒工作。
4.严格按作休时间进行休息和工作。对现场环境有影响的施工应安排在人少和时间充足的条件下进行。
5.要养成安全卫生的生活作风,严禁随便不卫生的行为。
6.必须对施工班子进行施工前书面安全技术交底,组织安全活动,学习安全方面专业知识,班组长应坚持班前、班中、班后的质量安全“三检查”,及时清除安全隐患。
7.特种作业人员(如:机、电、起重、焊工等)必须经过培训、考核,并
经有关部门发给操作许可证方能上岗。
(三)
安全文明环境施工措施
1.
进行施工现场的人员,必须戴安全帽,高空作业、临边危险部位施工必须拴安全带,距离地面三米以上作业要设安全网或其它防护设施。
2.
各种机械要完好,不准带病运转,不准超负荷使用,机械设备的危险部位要有安全防护装置,并定期检修。
3.
架设临时用电线必须符合用电安全距离的规定,线路必须绝缘良好,电动机机要做到一机一闸,遇到临时停电或停工时要拉闸断电。电闸箱要上盖加锁,有严密的防雨措施,严禁用其它金属代替熔断丝。
4.
器。
5.
搭设脚手架、井字架、挑架等,所用材料和搭设方法必须符合安电器设备必须保护接零、重复接地,手持电动工具要设漏电保护全要求,搭设完毕要经过施工负责人验收合格后方能使用,拆除时,需要设警戒或围栏,由上而下,顺序进行,拆除物料不得往下投掷,拆除的拉圾要及时清除。
6.
施工现场及工房内禁止携带家属小孩,私自生火做饭和使用电炉、电老虎;严禁乱拉乱接电线,保证安全用电。
(四)对现场不文明施工、事故责任的经济处罚
1.施工人员必须要配戴施工号牌进入现场,并遵守业主的有关管理规定。
2.在施工现场不得聚众闹事、打架斗殴和发生其它违法乱纪行为,已触犯刑律者送有关司法机关处理。
3.施工期间未经甲方管理人员许可,不得私自动用、拆卸各楼层的设施、设备、结构,如经发现,处以500至1000元处罚,造成严重事故者另
给予重罚。
4.有关公安机关办理身份证及暂住人口证件,如有违反国家有关法律条例,所发生一切责任,均由自己承担。
5.对违章作业,冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施,不按有关安全规范施工,造成伤亡事故,应由乙方和责任者自己承担罚款及一切经济和刑事责任。
6.由于没有尽自身安全责任,造成重大伤亡事故情节严重的对主要和直接责任者已触及刑事的,报请检察院、劳动监察机关和安全管理站调查处理。
九、工程项目竣工验收
(一)竣工验收的准备工作
1、完成收尾工程
做好收尾工程,通过竣工前的预验,作彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作。
2、竣工验收资料准备
竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就完整地积累和保管。
3、竣工验收的预验收
通过预验收,及时发现遗留,事先予以返修,补修。
(二)竣工验收的依据
竣工验收依据主要有:设计文件,施工图纸和说明书,设计技术说明书,招标投标文件和工程合同,图纸会审记录,工程隐蔽记录,工程联系单,监理会议记要,设计修改签证和技术核定单等。
(三)竣工验收的标准
按照设计要求的施工项目内容,技术质量要求及验收规范的规定,各道工序全部保质保量施工完毕,各项工程项目全部安装结束,经过试车,全部符合安装技术的质量要求。并严格参照以下标准执行:《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50084-2001等标准执行。
(四)竣工验收的范围
全部完成按照批准的设计文件所规定的内容和业主规定的施工图纸的内容,完成工程合同中明确的内容及甲方要求的项目,具备功能和使用条件。
(五)验收程序
1、参加工程项目竣工验收的各方对竣工的工程项目进行目测检查,同时逐一检查工程资料所列内容是否齐备和完整。
2、举行各方参加的现场初验会议。项目经理介绍施工情况、自检情况及竣工情况,出示竣工资料(竣工图和各项原始资料及记录)。
3、邀请消防检测机构对大楼所有的消防设施进行检测。
4、取得消防检测结论合格书,据此向当地消防大队申请验收。
5、消防大队验收合格,发放建筑工程消防合格意见书。
6、建设方获取合格意见书,投入使用。
十、售后服务及维保制度
为了确保本次消防系统运行安全可靠,保证系统处于准工作状态。特制定以下培训及售后服务制度。
(一)火灾自动报警及消防联动系统
1、工程验收合格后,我公司负责培训建设单位和使用人对系统的操作和日常维护保养知识。
2、工程质保期贰年,贰年以后有偿服务。及时做好用户维修工作,接到
维修信息四十八小时内到现达场。维修结束后,认真填写好“用户维修登记表”。
3、经常保持与用户联系,做到定期回访,保证设备系统正常运行。质保期内定期上门进行例行检查。
4、我单位具有日常维护所必须的备品备件、专用工具及试验器材,如备用探测器、报警按钮,加烟试验器,加温试验器等。
5、感烟感温、感温探测器投入运行二年后,应每隔三年全部清洗一遍。清洗后应作响应阀值及其它必要的功能试验。合格者方可继续使用,不合格的严禁安装使用。
(二)消防水系统
1、系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于准工作状态。
2、每年对水源的供水能力进行一次测定,每月对消防用的蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查核对其消防水位及气压水罐的气体压力,并对保证消防储备水不被他用的措施进行检查,发现有故障,应及时进行修理。
3、每两年应对储水设备结构材料进行检查、修补。钢板水箱的玻璃水位计,两端的角阀在不观察时应关闭。
4、消防水泵应每月启动运转一次,如消防水泵设计为自动控制启动运行时,应模拟自动控制的参数使其启动运转。
5、每个季度应利用报警控制阀旁的放水试验阀进行一次供水水流试验,以验证系统的供水能力。
6、室外水泵接合器的接口与配套附件应每月检查一次,保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
7、每二月应对管道上的水流指示器进行试验,利用末端试水装置排水,检查其是否能及时报警。
8、每月应对喷头进行外观检查,发现不正常的喷头应及时更换。
9、各种不同规格的喷头均应分别存储一定数量的备品,其数量不应小于总数的1%,且每种备用喷头不应少于10只。
XXXXXXX工程有限公司
2010-2-25
篇五:消防系统施工组织方案
消防工程施工组织设计方案(完整版)
目
录
第一章
工程概况
第二章
施工现场平面布置图
第三章
施工进度计划
第四章
劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划
第五章
拟投入本项目的主要施工机械设备表
第六章
确保工程质量的技术组织措施
第七章
确保安全生产的技术组织措施
第八章
确保文明施工的技术组织措施
第九章
确保工期进度的技术组织措施
第十章
保证项目成本目标的措施
第十一章
施工技术方案
第十二章
施工质量检测办法
第十三章
及设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施
第一章
工程概况
一、工程概况:
工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程
建设单位:*******************************
设计单位:**********************
项目地点:*******城东片区
质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
工期要求:满足工程总体工期要求
本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。
二、主要施工内容及范围:
项目施工内容:
火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。
其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。
项目施工范围:
1、火灾自动报警及联动控制系统
在A标段安装工程中,于4#楼一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、CRT彩色图形显示系统、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机等消防主控设备。
消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动
喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,及消控中心进行通讯。
2、消火栓及自动喷淋系统
在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,地下室设置有水-泡沫两用消火栓箱,室内消火栓系统设为高、低两个分区,地下室及上部公建、商业部分为低区、住宅部分为高区。高低区消火栓环网位于地下室。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。
在商铺、地下车库及设备房、走道设置自动喷水灭火系统,地下室消防泵房内设2台喷淋泵,一用一备,湿式报警阀设于4#楼一层湿式报警阀间。柴油发电机房设置水喷雾灭火系统,水喷雾系统雨淋阀设于地下车库。
室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。
火灾初期消防用水由5#楼屋面18吨消防水箱供水,地下室设消防水池,室外设消防车取水口。
3、通风及防排烟系统
在地下室车库、柴油发电机房、变配电室、水泵房、楼梯走道及电梯前室设置机械排烟及补风系统;地下室车库排烟风机平时开启排风,火警时排烟,风机口280℃排烟防火阀平时常开,火灾后温度达到280℃时熔断而关闭排烟防火阀,反馈信号至消控中心并停止风机,地下室车库设机械送风系统,平时送风,火灾时进行补风。住宅部分走道的排烟系统当发生火灾时由消控中心自动控制或手动控制开启排烟风机及排烟阀排烟,防烟楼梯间的正压送风系统当走道发生火灾时,由消控中心控制或手动开启正压送风阀及加压送风机进行送风。
第二章
施工现场平面布置图
因本工程考虑到施工加工场地的需要,我司将在有可能的情况下在工地或工地周边设立施工现场临时设施(材料堆放处、仓库、加工区)拟安排如下,届时具体布置服从工地总体施工平面的要求。
1.
临时设施内仓库25平方米,加工及管材堆放区200平方米,现场办公室35平方米。
2.
临时用电、用水,由业主指定的供电柜、水源处引入,按施工规范安装电表、水表计量设备。
3.
临时设施内做好防火、卫生、安全等布置。
4.
工程完工后,我司负责拆除临时设施,恢复至原样。
施工现场临时设施布置图:出入口管材堆放区施工成品区13米安配电盘全通道现场办公区现场加工区设备仓库管件上架摆放区机械设备存放20米
第三章
施工进度计划
一、工期要求
满足工程总体工期要求
二、施工总进度计划
因本项目施工内容多,工作量大,根据招标文件估算人工工日合计为49245工日,因此存在安装高峰期劳动力紧张的情况,我公司根据业主提供的招标文件及施工图纸,确保物资采购及时到位、确保投入大量技术型劳动力及岗位操作能手,以满足总进度要求,按期完成本项目工程施工任务。
根据招标清单计算人工工日,并对本项目的工期进度安排计划如下:
A标段工程
预计人工工日
消防电系统:2个班组,每班10人,共20人
东区地下室、1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼工程
49425消防水系统:3个班组,每组10人,共30人
排烟系统:1个班组,共10人
专业岗位技术人员:11人
辅助人员:5人(机动调配)
达到工期要求
以上合计:76人,约需49425÷76=650个日历天完成
本项目拟定作业人员安排
根据土建总进度工期要求,本项目工程需要650日历天满足该项目工期进度要求。我司另储备部分施工作业人员,以便在抢、赶工期时动态调配上岗。
(附:施工进度计划表)
第四章
劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划
1、现场施工组织结构
1.1确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制
根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,胜任高水平
组织管理者担任现场项目经理,全面负责该工程的施工。加强施工组织管理,保证质量、保证安全、保持和提高劳动生产力,执行因事设职,因职选人的原则。施工组织管理采用PDCA循环管理模式,现场设项目部,施工的管理由现场项目部指挥、协调。
确定项目组织体系主要人员及部门管理职责:
A、根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。
B、负责项目的全面管理工作,领导项目完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。
项
目
经
理
项目技术负责人
C、维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。
D、控制工程成本,合理管理项目资金运转。
E、做好项目管理人员的人事管理工作。
施工员
质检员
材料员
安全员
预算员
··
1.2.2项目技术负责人
施工班组1,2,3·A、协助项目经理做好项目部有关技术攻关方面工作。
B、指导施工员做好施工管理、技术交底、安全交底等工作。
.3施工员职责
A、负责编制分部工程的施工进度,协调及业主、监理等的工作联系。
B、负责编制落实分部工程的施工方案并落实各施工班组。
C、向项目经理报告工程进度及质量情况。
D、负责编制分项工程的施工进度,跟踪、统计班组的施工进度。
E、对施工班组进行施工技术交底,签发施工单,合理安排班组施工。
F、组织管理施工现场的生产活动,合理调配劳动力,使项目生产组织、生产管理、生产活动符合施工方案要求。
G、跟踪和指导各班组的施工进度,落实施工工艺标准和规范要求,执行质量保证措施和文明安全施工规定。
H、及时向项目经理及技术负责人报告进度情况和问题,并提出处理意见。
A、负责贯彻执行有关法令和质量管理制度,按照质量检验评定标准对施工全过程检查监督,组织现场质检工作。
B、负责检验工程质量,抽检分部、分项工程的质量评定等级,参及重要隐蔽工程质量检查,参加质量问题的调查分析,检查落实的整改情况。
C、负责复核工程的质量技术资料,负责项目计量器具的管理工作。
1.2.5材料员职责
A、根据工程项目所用设备、材料的质量要求,承担采购、订货、运输、保管、供应合格设备和材料的责任。
B、按设计要求对施工材料进行验证,并负责检验质量。
.6安全员职责
A、负责落实项目安全生产的具体活动,检查、督促、整改、宣传教育职能工作。
B、认真贯彻执行国家有关劳动保护、安全生产的方针、政策。
C、深入施工现场、指导班组安全员工作,全面掌握安全情况,对施工中的安全隐患,立即提出改进意见和措施,并对整改情况进行监督检查。
D、参及制订施工组织设计方案和安全技术措施计划,及有关部门做好新工人的教育培训考核工作。
E、及有关部门共同做好新工人的安全技术培训、考核。
F、制止违章指挥、违章作业,遇到险情有权暂停生产,并上报领导处理。
G、进行工伤事故统计分析报告,参加工伤事故调查、处理。
1.2.7预算员职责
A、负责本工程的工程预算、结算工作。
B、做好项目工程台账及工程进度量审核管理工作。
2.劳动力安排计划
项目部管理班组构成:
一级项目经理:一人
项目技术负责人:一人
施工员:一人
质检员:一人
材料员:一人
安全员:一人
预算员:一人
施工班组:
消防电系统2个班组:共20人
消防水系统3个班组:共30人
通风防排烟系统1个班组:10人
专业调试班组一组:5人
钳工:4人
辅助人员:5人
电焊人员:2人
3.按阶段分配相关工种劳动力
项目
消电
系统
电
工
焊
工
辅助工
调试员
消水
系统
预埋
按工程施工阶段投入劳动力情况
管槽
穿配安装
1线
2线路
测试
底座
安装
设备
安装
2室外
管线
2调试
开通
15系统
试压
15风管
检测
阀门
安装
22消火栓安装
3喷头设备安装
2室外
管网
25预留
支架
管道
孔洞
制安
15支架
安装
3风管安装
管
工
焊
工
钳
工
辅助工
通风
预留
风机
安装
调试
运行
防排烟
孔洞
制安
风管工
焊
工
钳
工
电
工
辅助工
4.材料设备进场计划
根据招标文件内容,为明确各种物资需求在时间上的分配,制订主要设备材料预计进场时间表,项目施工过程还应按总承包工程进度做适当调整。
序号
主要设备材料
预计进场时间
备注
分批进场
分批进场
分批进场
分批进场
分批进场
分批进场
分批进场
分批进场
一次性进场
分批进场
一次性进场
分批进场
分批进场
一次性进场
预埋焊接钢管
各型规格镀锌钢管
各种型号蝶阀/止回阀/闸阀/减压阀/法兰等
各类螺纹、沟槽管件
各类电线电缆
防火桥架、线槽
各类型材(角钢等)
消火栓箱及水枪、水带等
水泵及水泵控制柜
11报警探测器/广播/电话/模块/按钮
报警主机、联动盘、广播主机、电话主机、彩色CRT
12无机玻璃钢风管
13各类防火阀、排烟阀风口
14各类风机、消声器
5.机械设备调配计划
预埋阶段需用机械设备
电焊机:2台
台钻:2台
手电钻:2把
角向磨光机:2台
切割机:2台
5.2安装阶段需用机械设备
电焊机:3台
切割机:3台
电动试压泵:2台
台钻:2台
角向磨光机:4台
空压机:1台
套丝机:5台
电
锤:4把
手拉葫芦:4套
手电钻:5把
万用表:5台
兆欧表:2台
压槽机:2台
沟槽打孔机:2台
地阻表:2台
电焊机:1台
电锤:2把
电动试压泵:2台
万用表:5台
兆欧表:2台
消防系统检测调试箱:1套
对讲机;5套
地阻表:2台
ABC灭火器:8瓶
应急灯:6盏
5.5我司承诺:若遇停电、停水、自然灾害、事故等(除地震、战争外),我司准备充足的应急设备和对应措施,保证能够在最短的时间内恢复供电、供水、灭火、排涝、抢险,并恢复现场状况及施工,使工程顺利如期完成。
序机械(设国别型号规格
数量
或
产地
国别型号规格
数量
TH62套
SH33套
或
福州
产地
制造
定额功年(KW)
制率份
造
定额功200年2份率(KW)
生产能力
号
备)名称
序机械(设号
备)名称
11手拉葫芦
数字万用12电动切割表
机
13141516111兆欧表
台钻
地阻表
角向磨光机
沟槽开槽机
电焊机
沟槽打孔机
电锤
对讲机
空压机
应急灯
电动套丝机
灭火器
试压泵
消防系统
生产能力
起重量1吨
起重量3吨
MF365套
J3G-404台
ZC25-4ZL4113-116ZC-SIM-MH-102套
4台
2只
5台
0A
KAICAO
2台
BX6-251台
BX6-15DAKONG10-900MIN
JBH2-20S
建伍
1ZQ12/SQ-3Z3T-R4MFZL34D-SY
2台
2台
5台
6套
2台
6盏
5台
8个
2台
2检测调试GXT-11套
JLZ-MH-6C
3把
箱
手提电钻
JLZ-SD04-3把
23液压弯管机
200漳州
200上海
200上海
2005福州
200北京
2005福州
200上海
2005漳州
200上海
2005深圳
200日本
200福建
200福州
200杭州
200福州
200上海
200天津
200福州
2KW
6KW
3KW
0.55KW
135×6,钢管≤Φ
槽钢≤125×53Φ≤16mm
V=80m/a
Φ6-
16400r/min,3KW
V=0.66m3/min,1KW
加工螺纹1/2”-4”
3kg
工作压力:3MPa流量:200L/h
Φ6mm
Φ13mm
SQG-41台
上海
2004弯管管径≤Φ108mm行程120mm
第五章
拟投入本项目的主要施工机械设备表
第六章
确保工程质量的技术组织措施
一、确保工程质量的技术组织措施
1.工程中执行的标准:
1.1.1《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-981.1.2《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-921.1.3《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20051.1.4《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-20051.1.5《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-81.1.6《电气装置工程施工及验收规范》GBJ2321.1.7《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-952005年版
1.1.8《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-921.1.9《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20021.1.10《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20021.1.11《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-20031.1.12《通风及空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002国家现行标准施工图册等。
2.工程项目施工的质量要求是:
2.1工程项目领导班子坚持全员、全过程,各职能部门的质量管理,保持并实现工程项目的质量,以不断满足规定的要求,使本工程达到标书要求,保证工程通过当地消防部门验收,且工程质量达到国家质量检验评定的合格标准。
2.2开展内部质量审核和质量保证活动;进行工程项目质量的评定和验收,根据合同和设计图纸要求,严格执行国家颁发的有关质量评定标准。
提供证实文件,使工程项目能达到预期的目标。
项目管理班子质量责任制
工程项目领导班子对施工全现场质量职能进行合理分配,尤其应注重加强质量成本、材料质量、质量检验,始终重视,评价各项质量要素。
2.3.2根据工程项目质量形成质保体系:
管理职责
质量管理体系
2.3.3施工准备质量:
A.了解工程项目质量保证协议;
B.项目管理班子组织有关职能部门进行图纸会审;
C.编制施工组织设计方案;
D.确定采用工艺技术和施工方法;
E.进行必要的工艺试验;
F.按工程质量特性要求,选择相应的设备,并进行验证;
G.制定检验计划、检验指导;
H.对特殊工种工人进行培训、上岗认证;
I.制定合理的材料、配件计划、工时定额;
J.制定工序质量控制文件,对关键工序进行能力验证。
3.采购质量:
3.1项目材料人员统一管理物资采购委托、现场验证、搬运保管、消耗控制等工作,并制订项目《物资管理实施细则》,项目工程技术人员提出材料需用计划,项目质量人员对物资进行验证并对其使用过程中的质量进行控制监督检查。
3.2按规定做检验和试验,确保随货文件正确齐全,并做好标识。
3.3单独存放,建立单独的进出货账目。
3.4定期检查储存状况,防止损坏。
3.5有丢失、损坏或不使用的情况及不合格品,物资保管人员应加以记录,书面报告项目部使问题得到解决。
3.6进入现场的材料、半成品都由材料人员负责标识管理。
3.7采购质量做到:
选择合格的供方;
关于质量保证的协议;
3.7.3进货检验计划和进货控制;
3.7.4进货质量记录。
4.施工过程控制
落实现场质量责任制;
4.2加强工艺纪律的管理;
4.3开展QC小组活动;
4.4文明施工均衡生产。
5.工序管理点控制
5.1管理点设置在关键部位,重要项目、薄弱环节、施工部位。
5.2新材料、新技术、新工艺的施工环节。
5.3在管理点上开展抽检一次合格管理和检查上道工序,保证本道工序服务下道工序的“三工序”活动。
5.4落实及经济责任制结合的检查考核制度。
5.5自检、交接检、专业检查三结合。
6.不合格的控制及纠正:
一旦发现工程质量不能满足规定要求时,应立即采取措施:
6.1纠正措施:采取及时、正确的纠正措施,避免再发生类似事件。
6.2处理:对不合格的质量所在部位制定其处理及纠正程序,明确纠错中的责任,指定专职人员负责纠错的协调、记录和监控。
6.3预计再发生不合格事件,应查明质量问题发生的原因(包括潜在的原因),仔细分析技术规范以及相关的过程操作,找出根本原因,预防不合格事件再发生。
7.成品保护:
7.1对于进入施工现场的材料、标配件,设备要合理存放,做好保护措施,避免质量损失;
7.2合理安排施工作业程序,注意做好有制成品保护工作的交叉作业安排,如:探测器在调试时安装;探测器完毕后加防护罩防尘、防潮,消火箱铝合金表面贴好保护膜,附件等交工时再安装复原;
7.3对职工进行文明生产、成品保护的职业道德教育;
7.4采取及时可靠的成品保护措施,严格有关成品保护的奖罚;
7.5工程竣工交验时,同时向业主送发成品正确使用和保护说明书;
7.6工序质量分析及计算;
7.7质量保持及质量改进的措施及实施记录。
8.工程质量的检验及验证:
加强检验,贯彻施工者自检及专业检相结合的原则,做到及时、准确、真实、可靠,包括以下工作:预检、隐检、施工班组做好班组质量检验、工程使用功能的测试。
8.1工程项目质量文件、记录:工程隐检记录、各种试验记录、鉴定报告、合格证等。
测量和试验设备的控制:对仪器、探测设备、专门的试验设备都要进行控制,应将测量误差及要求进行比较,当达不到精密度和偏移要求时应采取必要的措施。
施工项目质量控制阶段做到:
事前质量控制
事中质量控制
事后质量控制
现场质量检查做到:开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后复工前检查、分项分部工程完工后检查、成品保护检查。
检查方法有:目测检查、实测检查和试验检查,确保工程质量,以期达到良好工程。
8.4建立项目施工质量体系
为了更好贯彻实施质量计划,各职能部门可根据需要制定必要的项目质量管理实施细则,作为文件。
8.5建立项目文件化体系
8.5.1公司质量保证手册;
8.5.2公司质量保证程序文件;
8.5.3公司相关部门的质量程序实施细则标准、规范,外来文件;
项目质量计划。
8.5.5项目质量策划
项目在质量总体策划后编制项目质量计划,经项目经理批准后实施。各分项工程经质量策划编制专项施工方案,经技术负责人批准后实施。项目经理指导质量体系的运行,每季度对质量体系进行一次自检工作,由项目经理或其授权代表指导进行,以保证体系的有效性。
第七章
确保安全生产的技术组织措施
一、确保安全生产的技术组织措施:
在施工过程中,组织安全生产的全部管理活动,使施工中不安全因素减少或消除,不引起事故,尤其是不引发使人受到伤害的事故。
1、安保体系
2、坚持安全管理六项基本原则:
公司安全领导小组
2.1管生产同时管安全,谁主管,谁负责;
2.2坚持安全管理的目的性,对施工中人、物、环境因素状态的管理,达到保护劳动者的安全目的;
工地安全管理小组
专职安全员
兼职安全员
2.3贯彻预防为主的方针,“安全第一,预防为主”,把不安全因素消灭在萌芽状态;
消电施工班组
通风防排烟班组
消水施工班组
2.4坚持“四全”状态,生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理;
2.5安全管理重在控制,对在施工中坚持必要的强制性,如戴安全帽、不穿三鞋、高空做好保护措施、焊工穿戴防护用具等;
2.6在管理中发展、提高,从而使安全管理不断上升到新高度。
3、安全管理措施:
3.1落实安全责任,实施责任管理;
3.2安全教育及训练:安全知识教育,使操作者了解、掌握生程中潜在的危险因素及防范措施,新工人入场前做好“三级安全教育”;
3.3安全检查:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理,同时结合季节特点开展防雷电、防坍塌、防高处坠落等,做到边查边改;
3.4作业标准化,按科学的作业标准,规范人的行为,有利于控制人的不安全行为,减少人为失误;
3.5生产技术及安全技术的统一,体现了安全生产责任制的落实,具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。当生产及安全发生矛盾,危及生命或成品时,施工马上停下整改,消除危险因素后再施工;
3.6正确对待事故的调查及处理。本着“三不放过”的原则进行,即:原因不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过。
3.6.1发生事故及时报告。
3.6.2发生事故后保护好事故现场,有伤员迅速抢救。
3.6.3组织调查组。
3.6.4现场勘查。
3.6.5分析事故原因,确定事故性质。
3.6.6发清责任、严肃处理。
3.6.写出调查报告。
3.6.做出事故处理结论。
第八章
确保文明施工的技术组织措施
一、确保文明施工的技术组织措施:
1.文明施工管理小组网络图:
施工班组长
项目经理
专兼职质检员
安全员
施工员
文明施工措施有:
1.1组织管理措施:健全管理组织,以项目经理为组长,以管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织,接受总承包单位的监督检查,做好本单位的文明施工,健全管理制度,班组及其他人员一律责任到人。健全检查制度,采取综合检查及专业检查相结合,定期检查及随时抽查相结合,集体检查及个人检查相结合等方法,班组实行自检、互检、交接检制度,做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。
奖惩制度:制定奖罚细则,坚持奖罚兑现。
1.2现场管理措施:
1.2.1开展“5S”活动,整理、整顿、清扫、清洁、素养。
1.2.2对施工现场的设备、场地、物品维护打扫,保持现场环境卫生、干净、无污染,使设备运转正常。
1.2.3注意精神文明、礼貌待人,在现场不大声喧哗、不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博、不看黄色书刊录像、不随地大小便、不凌空抛洒垃圾及物品等。
1.2.4努力提高施工现场全体职工的素质,养成遵章守纪和文明施工习惯,不断提高施工现场的“5S”
水平。
1.2.5合理定置,把施工期间所需要的物在空间上合理布置,实现人及物、人及场所、物及场所、物及物之间的最佳结合,使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平。
第九章
确保工期进度的技术组织措施
1.本工程分三大阶段进行施工:预埋阶段;安装阶段(管道线槽安装、导线敷设阶段、设备安装);管网试压、系统调试、试运行阶段。
2.熟悉图纸、审核图纸、编制分项工程、施工组织设计方案、加强施工准备工作。
3.在施工部署中确定总的施工期限,施工程序和各系统的控制期限及搭接时间。
4.根据合同的要求,随结构配合土建预留孔洞预埋管线,土建结构封顶后,安排消火栓、喷淋部分管道安装以保证总工期的实现。
5.加强现场组织协调工作,做好及业主、监理、总承包等各方面协调。
6.加强质量控制,赢得工期。
7.加强材料控制,保证工期。
8.保证重点、兼顾一般,对工程量大、质量要求高、施工难度大、对其他工程影响大优先安排。
9.满足连续、均衡施工要求。
在安排施工进度时,尽量使各工种施工人员、施工机械在全工地内连续施工,尽量使劳力、机具和物资消耗量在全工地上达到均衡,在各工种之间组织流水施工。
10.满足施工工艺要求:根据各系统工艺,合理安排施工顺序以缩短施工周期。
11.全面考虑各种条件限制:考虑各种客观条件的限制,各种材料、机械设备等供应、季节、影响等。
12.编制工程项目施工进度计划控制图,并控制其执行按期完成施工任务,编制月(旬)作业计划,并控制其执行,完成规定的目标。
13.计划全面交底,发动群众实施计划,下达施工任务书,使施工班组任务实行责任承包。
14.跟踪检查施工实际进度,整理统计检查数据,对比实际进度及计划进度,采取措施解决。
第十章
保证项目成本目标的措施
1.1施工方案做到资源合理配置
在施工过程中,根据实际情况及时调整方案,使资源配置合理。
1.2实行责任成本管理
从项目经理、职能人员、管理人员到第一线施工的全体职工,建立及成本挂钩的经济责任制。
1.3项目部要编制项目的成本目标体系作为标准对项目施工过程成本管理的依据和控制的标准。
1.4实行项目成本核算和成本分析
阶段性(如每旬、月、季、年)进行一次成本核算和成本分析找出盈亏的原因,及时采取措施纠正成本偏差。保证在施工过程中施工成本始终处于控制之中。
1.5建立健全成本管理的各项制度
1)原材料(管材、钢材、电线、电缆、设备)的领退料制:按定额领发原材料。
2)编制项目、施工班(组)的责任成本。将各单体建筑做出设备、材料台帐,实行经济责任承包制。明确各个不同层次的责任预算,施工前严格按照台账数量进行领用,控制实际成本的超支。
3)激励制度。没有超过承包责任成本的单位、个人有奖,超过的罚,从而使全员都关心成本,控制成本,形成一个增产节约、降低消耗的风尚。
1.6项目各个管理层次的管理人员一专多能,减少管理人员,控制项目的非生产支出。
第十一章
施工技术方案
1、施工安装准备
1.1建立项目部组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。
根据建设单位提供的施工图纸,结合有关消防规范对图纸进行自审、使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸及其各组成部分之间有无矛盾、错误。
1.3组织精干专业施工班组人员,由项目部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。
1.4建造临时设施,根据业主指定土建施工承包方提供的场所,准备好生产加工、储存等临时用房。
1.5配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位,接电源、保养和调试等工作。
材料的加工和订货,依据图纸提供的数据,订货采购选用按照设计和规范要求的各种规格管材、设备等,预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求。
2、主要施工工艺流程及安装方法
火灾自动报警、联动控制系统
火灾自动报警、联动控制系统施工工艺标准
2.2.施工方法及技术要求
预埋焊接钢管
桥
架
敷
设
墙面部分钢管接管
材料准备
按照施工图纸测算管材、配件、设备数量,并进行材料备量。钢管必须有合管
内
穿
线
槽
内
配
线
格证或质保书,管材符合国标要求,无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象;接线盒、绝
缘
电
阻
测
试
开关盒等符合标准,导线线径规格按设计要求,有合格证。
焊接钢管预埋
安装探测器底座、手动报警按钮、各类模块、消防广播、消防电话
消控中心设备安装
探测器安装
用作火灾自动报警等系统的焊接钢管的敷设应在混凝土板内预埋敷设,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。预埋盒及焊接钢管之间应固定牢固,管及管连接处采用焊接,并做好接地跨接和隐蔽记录。
在大楼切砖时配合土建做好墙面钢管及线盒的接管固定,做到位置准确、规范。
2.2.3布线
在大楼抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,管道及线槽内严禁有接线头,布线结束对导线进行绝缘测试,阻值应符合规范要求,编号并做好测试记录,办理有关签证工作。
在土建及内装修结束后,按图纸位置安装探测器,探测器底座至梁、墙边等水平距离不应小于0.5米,周围0.5米内不应有遮挡物,至送风口水平距离不小于1.5米,探测器应水平、吸顶安装。
2.2.5消防电话安装
消防专用电话分电话插孔距地均为1.5预埋钢管金属软管混凝土顶板机,消防专用米。
.6模块、手报安装
接线盒消防模块安装在消防装于其控制及监视近,安装高度为:消探测器m装修吊顶控制层箱内或安点设备的附多孔回风口防模块在有吊顶空调水平送风口处距吊顶0.1米,无吊顶处距顶0.3米,火灾报警模块层箱距地图例:装饰吊顶探测器安装示意图距地1.5米。
1.5米,手动报警按钮安装高度2.2.7广播安装
m扬声器在有吊顶处均嵌入式安装,无吊顶则直接吸顶或挂墙明装安装,挂墙距地2.5米;消防广播安装应牢固,线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果,不影响美观。?
消控中心内的报警控制器在墙上安装时其底边距地1.5米,落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接及消防电源连接,严禁用电源插头。控制器的接地应牢固,有明显标志。
系统单机调试
系统安装结束后,对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测试如下功能:
A.火灾报警自检功能;
B.消音、复位功能;
C.故障报警功能;
D.火灾优先功能;
E.报警记忆功能;
F.电源自动转换和备用电源的自动充电功能;
G.备用电源的欠压和过压报警功能。
主机调试完毕后,按各系统干线安装探测器,要求逐个测试电压,电压正常方可装上。
2.2.11采用专用的检查仪器对探测器逐个进行灵敏度试验,其动作应准确无误。
消防广播应逐层及相应层进行试播,对讲电话各通话口及消控中心进行通话试验,非消防电源切换试验,卷帘门下降试验,电梯迫降试验,并对所有控制设备(水泵、正压送风机、排烟机、风阀等等)进行控制试验,确保无故障后,按规范填写调试报告。
管道连接紧密、管口光滑、护口齐全,合、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直,且长度不大于5mm。
穿过变形缝处有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处加保护套管。
绝缘电阻值不小于20MΩ,接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。
消防控制设备的布置应符合下列要求:
⑴
单列布置时,盘前操作距离不应小于2米;
⑵
在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3米;
⑶
盘后维修距离不应小于1米;
⑷
控制盘排列长度大于4米时,控制盘两端应设置宽度不小于1米的通道。
探测器的安装倾斜角不能大于45°,大于45°时应采取措施使探测器成水平安装;安装在轻钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器盒必须及顶板固定好,再安装探测器。
端子箱内各回路电线排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。
在竖井内应设有专用接地线供设备接地,所有消防设备均按规范要求妥善接地,竖井内竖向接地线为扁铜—30*4,接地电阻不应大于1Ω;消防控制室设置专用接地干线,采用铜芯绝缘导线(25mm),消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线为铜芯绝缘导线(4mm2)。各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈;各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。
安装探测器及手动报警按钮时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘措施,配有专用防尘罩的应及时装上,具有探测器防护盖的应在调试前上好,调试时再拧装探测器。柜(盘)除采用防尘等措施外,应及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失。
3.室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统
3.1喷淋系统施工工艺标准
安装准备
消火栓系统施工工艺标准
干管安装
安装准备
立管安装
施工方法及技术要求
每层干、支管安装
立管安装
干管安装
认真熟悉图纸,测量尺寸,绘制草图,预制加工,核对有关专业图纸,查看环网、减压阀、阀门等安装
阀门、水流指示器、节流装置等安装
各种管道的坐标,标高是否有交叉,或排列位置不当,及时及设计人员及甲方技
管道试压
术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
层支管、节流装置安装
消火栓安装
消防水泵安装
3.3.1管道安装:
水泵安装
报警阀安装
喷淋头安装
室内、外消火栓给水管:当管道直径大于100mm时,采用镀锌钢管沟槽式连水泵装置启动柜
管道试压冲洗
室内、外喷淋给水管:当管道直径大于100mm时,采用镀锌钢管沟槽式连接
管道冲洗
接方式,当管道直径小于等于100mm时采用镀锌钢管螺纹接口连接。
水泵装置启动柜
室外管网安装
消火栓配件安装
室外管网安装
系统通水调试
方式,当管道直径小于等于100mm时采用镀锌钢管螺纹接口连接。
A.管道螺纹连接工艺:
a.管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;当管子变径时宜采用异径接头,管道穿墙处不得有接口。
b.层干支管的安装管道,分支预留口的三通定位应准确,应注意走廊吊顶内的管道安装及空调通风管道的位置协调好,三通上最多用一个补心,四通上最多用二个补心。
~的坡度,且应坡向末端排水管。
d.用螺纹连接的管道及配件的安装需做到横平竖直,安装前应全部清洗接口处的浮锈,污垢及油脂。在安装时,管道的两头须用特别金属或塑胶帽盖着。
e.所有地下管道须加以保护,避免侵蚀性及机械性之损坏管子,管子连接完毕后,应清理干净并于安放前刷上二层优质沥青漆,外缠以沥青柏油布,坑道回填前应铺上沙或过筛的土壤。
B.沟槽连接工艺:
a.沟槽式卡箍连接和机械三通、四通、弯头、机械式分支管配件都需要将管道进行滚压沟槽及开孔,满足卡箍式的安装要求。
b.管道开槽,采用压槽机按照沟槽的深度和宽度要求,调整压槽机压槽数据,对管道的外槽进行滚压开槽,开槽首先要保证一个及管道外径同心的槽,槽始终保持是均匀的深度。
c.管道打孔,在各种规格的管道上按不同分支尺寸用打孔机开孔,将所需开孔管道孔位固定,由打孔机垂直下压切削,将管道孔径打好。
d.卡箍安装,刚性直接:用于要求抵抗扭力载荷和弯曲载荷的关键位置。利用加工好的标准带沟槽钢管、配件,采用标准的卡箍就可取得管道的刚性,安装前将卡箍的橡胶垫圈涂好润滑剂,主要在外部及唇部,反扣在须安装的连接口上,连接管道对直,然后橡胶垫圈拨正,在连接管的两端上使用卡箍将垫圈罩入,紧密结合,卡箍均匀地抓住环形沟槽,均匀紧固卡箍两端螺栓,达到及管道紧密结合。
e.管道绕性连接,对于管道需适应膨胀、收缩、偏转时,采用绕性连接,连接方式同刚性相同。要求在其螺栓紧固之前先将管道、阀门、管接件或卡箍做完
全转动,以便进行校直对准,然后再紧固螺栓。
f.机械分支连接,在管道上进行钻孔,以形成出口。在孔中借助于一只安装环而得到加固,这样就形成了一处平滑的出口区域部位。将机械分支配件的橡胶垫圈嵌入机械分支配件(三通、四通)内环,将机械分支配件的定向器插入孔内,在外围加上一个压力响应垫圈,用螺栓紧固,这样就达到了形成一个分支管。
C.主要建筑物伸缩缝:所有通过建筑物伸缩缝的管道须装配柔性伸缩接头,以抵受最大差别移动而不至使管道受任何损坏。
D.末端试水装置:
吊顶截止阀压力表试水接头(流量系数K=80)排水漏斗末端试水装置示意图报警阀安装:
应设于明显易于操作的位置,距地高度为1.2米左右,两侧离墙不应小于0.5米,报警阀处地面应有排水措施。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,阀门处于常开状态。喷淋立管和消火栓立管安装要安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。水力警铃安装在报警阀附近的外墙上。
水流指示器安装:
一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应竖直安装在水平管道上侧,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直
管段,安装时注意水流方向及指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。
消防水泵安装:
水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,进出口应加软接头,水泵出口加逆止阀。
水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。水泵相接配管的一片法兰先及阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,量出配管尺寸,配管法兰应及水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。
A.安装和校正:
a.清除底座上的油腻和污垢,把底座放在地基上。
b.用水平仪检查底座的水平度,允许用契铁找平(已组装好的机组,可利用泵的出口法兰平面检查水平)。
c.用水泥浇灌地脚螺栓孔眼。
d.水泥干固后应检查地脚螺栓是否松动,然后拧紧地脚螺栓,重新检查水平度。
e.清理底座的支持平面、水泵脚和电机脚的平面,并把水泵和电机安装到底座上去。
f.联轴器之间应保持一定的间隙,检测水泵轴及电机轴中心线是否一致,可用薄垫片调整使其同心。
g.测量联轴器的外圆上下、左右的差别不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙不得超过0.3mm。
h.排出管路如装止回阀,其安装顺序是:泵出口—闸阀—止回阀—出水管。
I.泵的吸入口为负压时,吸入管路不宜安装蝶阀。几台泵并联运行时,每台泵必须有自己的吸入管。
B.启动:
a.在机泵联接前确定电机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检测电机转向严禁泵内无水空转)。
b.关闭吐出管路上的闸阀。
c.向泵内灌满水,或用真空泵引水。
d.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
C.停止:
a.逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
b.如环境温度低于零度,应将泵内水放出,以免冻裂。
D.运行:
a.在开车及运行过程中,必须注意观查仪表读数、轴承温升、填料滴漏和温升以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。
b.轴承温度及环境温度之差不得超过40度,轴承温升最高不大于80度。
c.填料漏水应该是少量均匀的。
d.轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。
e.——0.25mm左右)。
f.应尽量使泵在铭牌规定的性能点(流量、扬程等)附近运转、这样可使水泵长期在高效率区工作,以达到最大的节能效果。
水泵接合器安装:
水泵接合器规格应根据设计选定,其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,水泵接合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件。
消火栓安装:
应在交工前进行,消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带及水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。
室外消火栓系统管网从阀门井中接出,消火栓位置按图位置,但距墙面不应小于2米,并且不影响车辆通行,埋地管道用热沥青做好防腐保护。
3.3.7喷头安装:
喷头下支管安装要及吊顶装修同步进行,根据吊顶高度、材料厚度定出喷头的预留口标高。喷头的规格、类型、动作温度要符合设计要求,喷头安装的保护面积、间距及距墙、柱的距离,应符合规范要求,可调节装饰盘要贴紧吊顶。喷头应放在保护箱内,在安装现场用一个拿一个,安装喷头要用专用扳手。(A、向上式喷头必须以向上垂直位置安装;B、向下式喷头必须以向下垂直位置安装)。
安装喷头时必须使用非硬化的管道结合剂或TEFLON防漏胶带,直接用于外螺纹上;用手把喷头固定在安装孔内,再将它旋紧。接口仅需7至14尺磅的扭力;14至28的切力。把柄为15cm长的扳手就能传送出足够的扭力,严禁利用喷头的框架施拧,严禁附加任何装饰性涂层,严禁扭力超出2尺磅,严禁扳动或转动溅水盘。安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩,填料应采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。
喷淋管道支吊架安装应符合规范要求,不得妨碍喷头喷射效果。在干管、主管均应加防晃固定支架。喷淋管道的固定支架安装应符合设计要求。一般吊架距喷头应大于300mm,防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和顶板直立型喷头风管,排管,桥架宽度大于1200mm下垂型喷头不作吊顶场所喷头安装示意图注:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,其余喷头的溅水盘与顶板的距离为100mm。当风管,排管,桥架宽度大于1.2m时,其下方增设喷头,如上图。50%水平方向推动力,而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。
3.3.8支架安装:
所有管道,配件等必须有效地支撑,距离不可超过以下数值。在管道转角处须另加支架,所有支架的安装及设计应使每段管道能单独拆除而不影响前后管道。
管道支架一般采用导向支架,允许有少许轴向移动,但不容许径向跳动,同时也允许设置部分吊架,但在一条管路上连续吊架不宜过多,必须穿插设置支架,管道末端喷嘴处采用支架固定,支架及喷嘴间的管道长度不应大于500mm。
管道公称直径(mm)
152025324050658010水平最大间距(m)
垂直最大间距(m)
3.3.9管道试压:
a,进户管及埋地管应在回填前单独或及系统一起进行水压试验。
当水压试验达到要求时,通知有关人员进行验收,并办理有关验收手续,然后把水泄净,管道试压完毕后,消防管道在试压完毕后,可连续做冲冼工作。冲洗前先将系统中的止回阀和报警阀拆除,清除管道中的杂物,冲冼水质合格后重新装好。
3.3.10系统调试:
当整个管道系统安装、试压、冲洗完成后进行试验,试验时,消防气压给水设备的水位气压应符合要求,湿式报警阀内充满水,及系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。
试验内容包括:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水装置调试、联动试验。
3.3.11油漆:
镀锌钢管外壁防腐采用防锈漆涂刷两遍,红丹漆面刷一遍。
油漆前管道先用布清理粉尘、油垢,管道下方垫好防污物质(塑料膜),每遍油漆刷干后再刷下一道漆。
3.3.12封堵:
穿混凝土墙壁、砖墙、石膏板墙、等处的管道、用玻璃纤维或相同耐火等级的物质填塞;套管的两端用防火灰泥填补。
3.4质量要求:
3.4.1自动喷淋的喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。
3.4.2箱式消火栓的安装应将栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带及消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。
3.4.3消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
3.4.5吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6米,可设一个;小于1.8米,允许隔段设置。
3.4.6消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品;报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏,喷淋头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。
喷淋头及吊顶接触要牢靠,护口盘不偏斜;支管末端弯头处应加卡件固定,做到喷淋头成排、成行安装。
4.通风防排烟系统
4.1无机玻璃钢风管施工工艺流程
安装准备
→
风管检查
→
支架、吊架制作
→
支架、吊架安装
→
风管及部件安装→风管严密性校验
4.2安装操作方法
4.2.1安装准备
1)根据施工图纸确定风管的安装位置、标高、走向,并测放位置线。
2)复查预留孔洞、预埋件是否符合要求。
3)安装前,应清除风管内、外杂物,并做好清洁和保护工作。
4)施工材料、安装工具应准备齐全。
4.2.2风管检查
1)根据施工图纸认真检验和清点风管的规格型号,必要时应在风管上做好标识。
2)根据风管的规格,检查风管的壁厚及法兰规格,具体参数见下表:
风管长边尺寸
风管
无机玻璃钢风管技术参数(mm)
法兰
b或直径D
b(D)≤30300<b(D)≤50500<b(D)≤1001000<b(D)≤1501500<b(D)≤200b(D)>200壁厚
高度
2364545353厚度
152孔距
螺栓规格
M6M低、中压≤12高压
≤10MM1M1M13)风管外表面应光滑、整齐、厚度均匀,不扭曲,不得有气孔及分层现象。
4)无机玻璃钢风管的加固材料应及本体材料相同或防腐性能相同,加固件应及风管成为整体,内支撑加固点数量及外加固框纵向间距应符合下表规定:
风管内支撑加固点最少数量及外加固框、内支撑加固点纵向最大间距(mm)
风管长边b
650<b≤1001000<b≤1501500<b≤2002000<b≤3103100<b≤400纵向加固间1142124897459系统工作压力(Pa)
500-63-
631-82821-112-
1121-1611611-250距(mm)
5)加固风管的螺栓、螺母、垫圈等金属件应采用避免氯离子对金属材料产生电化学腐蚀的措施,加固后应采用及风管本体相同的胶凝材料封堵。
4.2.3风管安装
1)风管托架的应用范围(mm)
风管长边尺寸b
角钢托架规格
b≤30∠25*3b≤100∠40*4b≤150∠50*5b≤200∠50*62)风管吊杠的应用范围(mm)
风管长边尺寸b
吊杆规格
b≤125Фb<125Ф13)风管水平安装支吊架最大间距(mm)
风管长边尺寸b
最大间距
b≤40400b≤100300b≤150250b≤2003004.2.4无机玻璃钢风管的安装还应符合下列规定:
1)风管垂直安装的支架,其间距应不大于3M,每根垂直风管应不少于2个支架。
2)长边或直径大于1250mm的弯管、三通、消声弯管等应单独设置支吊架。
3)长边或直径大于2000mm风管的支吊架,其规格及间距应单独设置支吊架。
4)圆形风管的托座和抱箍所采用的扁钢应不小于30*4mm;托座和抱箍的圆弧应均匀且及风管的外径一致,托架的弧长应大于风管外周长的1/3。
5)长边或直径大于1250mm的风管组合吊装时不得超过2节,小于1250mm的风管组合吊装时不得超过3节。
6)法兰螺栓的两侧应加镀锌垫圈并均匀拧紧,且不得用力过大。
4.3风管及部件安装
4.3.1风管及部件安装
工艺流程如图所示。风管及部件安装流程:
确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架
风管→
→
安装就
风管排列→风管连接
位找平→检验
4.3.2确保标高
按照施工图纸的土建基准线找出风管标高。要注意此时室内地面并不一定就是成形地面,因此,必须以土建给的标高基准线确定标高,切不可将室内地面当作楼层正负零来推算标高。
4.3.3制作吊架
(1)风管的标高位置确定后,按照系统所在空间位置,确定风管支、吊架形式。
(2)支、吊架制作前,型钢要进行调直,不能出现扭曲和弯曲;钢材切断和打孔时,应使用机械,不能使用氧气—乙炔切割;吊杆圆钢应根据风管标高适当截取,及角钢头接牢固。
(3)将焊渣清理干净后,除锈刷防锈漆一遍,再刷灰调和漆一遍。
4.3.4设置吊点
根据工程的特点,采用膨胀螺栓法。
(1)吊点的位置根据风管中心线对称设置,间距按下表选取。
矩形风管长边
或圆形风管直径
≤400mm
>400mm、≤1000mm
>400mm
水平风管
间距
不大于4m
不大于3m
不大于2m
垂直风管
间距
不大于4m
最少
吊架数
2付
2付
2付
不大于2m
(2)安装膨胀螺栓的钻孔直径和深度要适度,膨胀螺栓的安装必须十分牢固。
(3)建筑楼层采用预应力楼板,在预应力钢筋最低处楼板上做有红色油漆标记。设置吊点时必须注意,不可在标记周围400mm以内施钻,以免打伤预应力钢筋。
4.3.5安装吊架
将吊架安在所设吊点上,同时将膨胀螺栓拧紧。安装吊杆时注意角钢头的方向要一致,以确保吊杆在一条线上。明露的吊杆不得拼接,暗装吊杆拼接时用搭接焊,搭接长度不少于6mm,并应在两侧焊接,焊后除掉焊渣并补漆。
4.3.6风管连接
风管连接分角钢法兰连接和无法兰连接,两者的做法基本相同。
(1)垫法兰垫料
1)排烟风管的法兰垫料为3mm厚石棉橡胶板,其它各种风管均用8501密封胶带。
2)擦拭掉法兰表面的异物和积水,使法兰表面干燥。
3)石棉橡胶板的使用。根据风管法兰角钢的规格,将石棉橡胶板裁成等宽的长条,把垫料贴在法兰上,并用电钻对应于螺栓孔钻孔厚穿上螺栓。注意法兰四角的垫料接头应采用梯形或榫形连接,各部位的垫料均不得凸入风管内。
4)8501密封胶带的使用。从法兰的一角开始粘贴胶带,沿法兰均匀平整地粘贴,并在粘贴过程中用手将其按实。贴满一周后及起端交叉搭接,剪去多余部分,最后剥去隔离纸。
5)风管分节安装。对因场地限制不能接长吊装时,将风管分节用绳子拉到脚手架上,然后抬到支架上对正法兰逐节安装。
4.3.7部件安装
在风管连接安装时,应同时将调节阀、防火阀、止回阀和消声器等部件安在设计指定的位置。各种风口留待装修阶段配合吊顶施工进行安装。
(1)各种部件法兰上一般没有螺栓孔,安装前要先依同规格风管法兰的螺孔位置钻眼,然后进行安装。
(2)调节阀安装时要处于完全开启状态,调节手柄要安在易于操作的位置。
(3)防火阀的方向要正确,易熔件在迎流方向。
(4)止回阀的开启方向要及气流方向一致。安装在水平位置和垂直位置的止回阀不可混用。
(5)折板消声器串联时,要注意其方向,确保气流顺畅。
(6)风口及风管的连接要严密牢固,边框及建筑装饰面贴实,外表面平整不变形。
(7)最后将一些系统的碰头处尺寸实测后进行制作安装,以形成完整的风系统。
4.4通风、排烟风机安装
4.4.1基础放线及处理
4.4.2通风机吊装运输
由起重工在铺好道木的路线上走滚杠,滚运至基础上。
4.4.3风机减振器安装
在风机基础上垫两根10cm厚木方,将风机对准安装基础线位置,临时木方上。按安装要求摆放好6个减振器,然后挪开风机,在减振器4个固定孔处做好标记,在标记处用电锤钻孔,埋M6膨胀螺栓固定减振器。
4.4.4风机本机安装
将风机本体置于减振器上,用M16螺栓固定。在减振器及风机柜架底座之间垫铜皮或钢片调整风机水平度,用水平仪在主轴上测定纵向水平度,用水平仪在轴承座的水平中分面上测定横向水平度。调整好水平度,要使风机的叶轮旋转后,每次都不停留在原来的位置上,并不得碰壳。
4.4.5皮带轮找正
整体安装的通风机应进行风机及电动机三角皮带轮传动找正。用一根细线,使线的一端接触风机皮带轮外侧轮缘过中心的两端点,使线的另一端接触电机皮带轮外侧过中心的两轮缘端点,调整底座框架上电动机的位置和水平,使两皮带轮轮缘上的四点同在一条直线上,即可认为通风机的主轴中心线和电动机轴的中心线平行,两个皮带轮的中心线重合。
调整电机位置,使三角皮带松紧程度适宜。一般用手敲打已装好皮带的中间,贴有弹跳,或用手指压在两根皮带上,能压下2cm左右就算合格。
4.4.6通风机试运转
(1)准备工作
1)将风机房打扫干净,检查清除风机内及风管内异物。
2)检查通风机,电动机两个皮带轮中心是否在一条直线上,风机固定螺栓是否拧紧。
3)检查轴承处是否有足够的润滑油,否则需加够。
4)用手盘车,通风机叶轮应无卡碰现象。
5)检查电动机、通风机、风管接地线是否连接可靠。
6)检查通风机调节阀门启闭是否灵活,定位装置是否牢靠。
(2)通风机的启动和运转
1)打开防排烟系统的防火阀,调节所有的百叶风口,使内外两层片处于全开状态。送风口的调节阀门关闭。
2)点动电机,各部位应无异常现象和磨擦声响,方可进行运转。观察通风机的旋转方向是否正确。
3)风机启动达到正常转速后,应首先调节进风口阀门,进行开充为0~5度之
间的小负荷运转,达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min。
4)小负荷运转正常后,逐渐开大调节阀门,此时应测定电动机的电流不得超过额定值,直到规定后的负荷为止,连续运转时间不应小于2h。
5)试运转中须在通风机皮带盘中心位置上用转速表测通风机转速。在轴承部位用测振仪测其振动速度有效值不应大于6.3mm/s,按要求做好通风机试运转记录。
4.5系统调试
4.5.1系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。
4.5.2通风及空调工程的系统调试,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位及建设单位参及和配合。
4.5.3系统调试前,应编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准;调试结束后,必须提供完整的调试资料和报告。
4.5.4电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出正确。
4.5.5防排烟系统联合试运行及调试的结果必须符合设计及消防的规定。
第十二章
施工质量检测办法
本项目工程将按照国家规范标准的要求,在调试期间对消防系统主要设备进行自检(包括各类探测器的模拟试验、模块的联动试验、消防水系统的末端试验、屋顶层末端消火栓水压试验、风机风量试运行试验等),试验结束填写调试报告,报公司质量管理部门复核。
公司质量管理部门复核后提交业主、监理单位、设计单位等部门审核,对消防系统进行验收。由我公司质量管理部门、总工程师、技术负责人及施工现场项目部成员配合业主及各部门技术人员,在验收前对安装的消防系统进行以下各项检测试验,以达到消防验收的要求。
1.消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。
2.火灾报警控制器安装数量全部检测,试验时每个功能应重复1-2次,被试验控制器的功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。
3.各类感烟、感温探测器利用加烟器或加温设备对安装的探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验,探测器的试验均应正常。
4.室内消火栓系统的功能检测:应使用专用压力计在水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行试验,并应符合下列要求:
4.1工作泵、备用泵转换运行1-3次;
4.2消防控制室内操作启、停泵1-3次;
4.3对消火栓处操作启泵按钮进行全部试验;
4.4以上控制功能应正常、消火栓系统压力正常,信号应正确反馈。
5.自动喷水灭火系统的检测,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的条件下,检测下列控制功能;
5.1工作泵及备用泵转换运行1-3次;
5.2消防控制室内操作泵、停泵1-3次;
5.3水流示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量及各分区进行末端放水试验。
5.4上述控制功能,信号均应能正常反馈。
6.电动防火门、防火卷帘的检测,应按实际安装数量进行联动控制功能试验,其控制功能、信号均应正常。
7.通风空调和防排烟设备(包括风机和防火阀)的检测,应按实际安装数量检测联动控制设备,其控制功能、信号均应正常。
8.风管验收过程应使各防火阀、调节阀开到最理想状态,风机运行后进行风管漏风、漏光试验。
9.消防电梯的检验应进行1-2次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。
10.火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量及分区进行下列功能检验:
10.1在消防控制室选层广播;
10.2共用的扬声器强行切换试验;
10.3备用扩音机控制功能试验;
10.4上述控制功能应正常,语音应清楚。
11.消防通讯设备的检验,应符合下列要求:
11.1消防控制室及设备间所设的对讲电话进行1-3次通话试验;
11.2电话插孔按实际安装数量进行通话试验;
11.3上述功能应正常,语音应清楚。
第十三章
及设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施
一、及业主、监理、设计单位配合协调措施:
为了保证工程的如期、按质按量完成,做好施工服务和各项目之间的配合、协调、协助十分重要,具体及各项目配合措施如下:
1、施工图纸是项目建设的合法依据,严格按照正确的施工图纸进行施工,开工前及业主、监理、设计单位组织设计交底和会审,做出会审纪要,作为施工的补充依据。
2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,以书面形式通知业主、监理,由业主及时会同设计单位共同研究确定修改意见或变更设计文件,按修改或变更的设计文件进行施工。
3、在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经业主、监理、设计单位批准,方可采取实施。
4、如有设计修改变更,应根据设计单位的修改通知或修改图纸,按业主的施工指令予以实施。
5、做好售后设备的保养、保修方案。
6、对本项目消防产品中备品、备件的供应。
二、土建承包方的配合:
1、密切配合土建承包方,服从总体安排,按时完成工期。预留人员按预留、预埋图进行施工,预留中不得随意伤损建筑钢筋,及土建结构有矛盾处,由施工员及土建、监理及业主协商处理,在楼地坪内有错、漏、堵塞或设计增加的埋管时,必须在未作地坪面层找平前补埋,墙体上预留设备进入孔,由设计确定或安装有关工种在现场及土建单位商定后留孔。
2、暗设箱盒及墙面上按钮、水力警铃安装配合。暗设箱盒安装,应随土建墙体施工而进行,布置在大理石墙面的应配合大理石贴面施工而进行。
3、设备基础及留孔的配合。设备基础应尽早浇筑,未达到强度70%,不得安装设备。基础位置尺寸及留孔,由土建检查,安装复查。
4、按钮、水力警铃、消火箱安装配合。安装应作到位置准确,施工时不得损伤墙面,若孔洞较大应先作处理,在粉刷(或贴墙纸)后再装箱盖、面板。
5、施工用电及场地使用配合。因施工单位多、穿插作业多、对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达互创条件为目的。
6、成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应及土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面,吊顶的保护,避免污染。
7、通过及业主、土建承包方、各施工单位协调,共同搞好安装的成品保护,施工人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、开关、阀门、三洁具等,不得随意取走预埋管道管口和管堵。
三、及装修的配合:
1、管道安装及吊顶龙骨安装配合。为了及装修共同配合抢工期,安装前应先作好探测器、广播喇叭、喷头位置检查等准备工作,再集中力量安装,为吊顶安装尽早投入创造条件。
2、烟温感探测器接线盒安装及吊顶施工的配合。灯头盒、烟温感接线盒及、广播扬声器应先在龙骨上固定(或确定孔位和孔的大小)。再配管接线,烟温探测器在吊顶完工后安装,其布局要及装修协调。
3、喷淋系统及吊顶施工配合。喷淋系统干管,在吊顶龙骨施工前安装,支管安装及系统试压,应在吊顶封面前进行,吊顶板面留喷头孔,由装修配合开孔,封面完工后再装喷淋头。
四、及安装各工、种之间的配合:
1、及通风空调、管道、电气、弱电安装的配合。通风空调设计出图后,各工种本着小管道让大管道的原则,了解风管布置,确定和调整本工程管道、电气线路走向及支架位置。
2、要认真熟悉图纸,核对有关专业图纸,特别是通风空调部分的管道,坐标、标高是否有及喷淋或消火栓管道有交叉或排列位置不当,及时及有关人员研究协商协调解决,办理洽商手续。
篇六:消防系统施工组织方案
消防工程施工组织方案
施工前准备
1.1施工力量的准备
该工程量大,技术复杂。为增强全面管理,企业将组织技术力量雄厚的工程项目部负责该工程的组织和实行,在现场进行综合管理和一致指挥。消防、弱电专业各有一至三名负责人,详尽负责各专业的领导,以上人员及各专业施工员常驻现场,形成强有力的领导机构。
各专业要组织好劳动力,提升劳动生产效率。正常施工期应设置专职的安全检查员、质量检查员及成品设备捍卫人员、消防人员等,组织做好现场的各项管理工作。
1.2施工机具与资料的准备
为适应工程的特色,应按机具计划提早配置施工机械和专用工具(机具部署计划详见第八章)。
资料部门应按施工员所做的估计,提早做好资料的准备工作,保证实时供给合格的资料,并附上合格证书。
1.3技术准备工作
施工人员第一应认真审察施工图纸及有关资料,实时正确地做出施工估计,估计人员依据设计估计和施工估看作出两算比较。
施工员、施工小组应做好施工计划,详尽阅读图纸和文件资料。注意各工种之间的安装有否矛盾,若有,按空调风管、水管优先,其次到电气,最后到消防的次序考虑,并在图上注明以备后查。
在施工中施工员对施工小组要进行详尽的技术交底,各专业可联合本工程的特色,组织进行技术攻关和沟通。
上述准备工作完成后,填写动工报告,经上司主管部门审批后进场施工。
1.4施工现场的准备
进入施工现场后,应组织人力物力,抓紧时间建好工地暂时设备,包含办公室,宿舍,库房等建筑;安装施工用水,用电线路;组织资料,机具的进场,为全面张开施工做好各方面的准备。
施工工序整体安排
2.1本工程施工有赖于业主、设计院、土建和装饰单位等有关单位的共同努力,亲密配合。因此我企业在施工整体布局安排上,第一将协分配合摆在优等重要的地点,不论是在进行主体工程阶段,或是进入顶峰期的交错施工阶段,仍是与设备供给商配合的工程扫尾、调试阶段,我司都将制定详尽可行的举措和方案,既保证安装工程的顺利实行,又主动配合其余施工单位的进度完成,保证整体工程的顺利完工。
2.2依据本工程特色和本企业的技术装备、劳动力资源状况,拟在施工中采纳空调工程先行,实行平面分区,立体分层,各专业同步流水的施工方法。管线工程先于装饰工程进场前完成,照明灯具、报警探测器等与装饰亲密配合,形成各主要分部分项工程在时间、空间上紧凑搭接,充分利用工期,平衡部署工程进度,协调一致优异完成整个工程。
各专业施工方法
3.1消防系统施工方法
施工工序
室内消防管道及设备安装工艺流程:
安装准备→技术交底→支架制作、防腐→支架安装、管道预制→管道安装→管道试压→车站消防管编号、拆掉→管道热镀锌防腐→消防管二次安装→支管安装→消防器械安装→系统水压试验→水冲刷、消毒→管道油漆、表记→调试查收
主要施工技术方法
3.1.2.1消防喷淋系统
1)
镀锌立管安装
每层从上至下一致吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,次序安装。外露丝扣和镀锌层破缺点刷好防锈漆。安装完后用线坠吊直线找正,并堵好楼板洞。
管道安装完成后,进行压力试验,试压压力为管道工作压力的1.5倍,但不
超出1.0MPa,最低试压压力不小于0.6MPa;试验压力达到标准后,试验压力10min内降落不超出0.02MPa为合格;试压合格后进行管道冲刷,管道冲
洗必然达到出水清楚为合格。管道试压合格后刷面漆一道(镀锌层被损坏部分则先刷防锈漆二道)。
2)
镀锌支管安装
支管明装:将预制好的支管从立管甩口挨次逐段进行安装,有阀门应将阀门盖卸掉再安装,依据管道长度适合加好暂时固定卡,判定不一样样卫生用具的冷热水预留口高度、地点,找平找正后裁支管卡件,去掉暂时固定卡,上
采纳优异的漆料和适合的稀释剂;涂漆时操作要平均;涂漆时环境温度要适
当,一般以温度为15~20℃、相对湿度50~75%为宜;选择合用的油刷,刷
毛不宜过长,要有弹性、耐用,根粗、梢细、鬃厚、口齐;
关于涂刷不便的管子和设备,必然在安装前先刷好漆,如管子、炉片、水箱
等,安装后再刷交工漆(罩面漆),这样就战胜了安装后补刷的困难。
关于已装好的管子和设备,随操作随用小镜子反照反面,检查漏刷部分,认真补刷。
因焊接或套丝等造成镀锌管镀锌层被损坏,该地点要刷两道红丹,一道磁漆
予以保护。
4)
自动喷水灭火系统报警阀后的管道上不该设置其余用水设备,并应采纳镀锌管或镀锌无缝钢管。
5)
室内消防系统的钢材、管材、各样阀件及隶属制品零配件等,应有出厂证书及产品合格证书并附加公安消防部门的查验认同证书。进入现场后,安装使用后,安装使用前做检查、考证工作,必然符合有关规范、部颁标准及消防
监察部门的规定和要求。
6)
依据施工安装进度计划查对进场后的资料数目,查验其规格、型号、尺寸、质量能否符合设计图纸要求。
7)
消防喷淋管材应依据设计要求采纳,一般采纳镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌平均,无锈蚀、无飞剌,部件无偏扣、方扣、丝扣不全、角度禁止等
现象。
8)
消防喷淋系统的报警阀、作用阀、控制阀、延缓阀、水流指示器、水泵联合器等主要组件的规格、型号应符合设计要求,配件齐备、锻造规范、表面光
好暂时丝堵。
3)
涂漆:
洁、无裂纹、启闭灵巧、有产品出厂合格证。
9)管道连结坚固法兰时,检查法兰端面能否洁净,采纳3-5mm的橡胶垫片,法
兰螺栓的规格应符合规定。坚固螺栓应先紧最不利点,此后挨次对称紧固。
法兰接口应安装在易拆装的地点。
10)
焊接按规范操作,依据不一样样的管道和管壁厚度采纳焊条或焊接用金属丝的种类,直径及操作姿势,并采纳适合的电流、电压。焊接速度进行焊接。使用电焊机时,应依据其焊接资料等条件考虑其极性。
11)
不一样样管径的管道焊接,连结时如两管径相差不超出管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊,假如两管相差超出小管径15%,应加工异径短管焊接。
12)
管道对口焊缝上不得张口焊接支管,焊口不得安装在支架地点上。
13)
管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻举措。
14)
立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要坚固,防备立管下坠。立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构
穿入,以减少立管接口。
15)
管道焊接时先点焊三点以上,此后检查预留口地点,方向,变径等无误后,找直、找正,在焊接,紧固卡件,拆掉暂时固定件。
16)
喷洒管道不一样样管径连结不宜采纳补心,应采纳异径管箍,弯头上不得用补心,应采纳异径弯头,三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心。
17)
喷淋管道的分支管预留口在吊装前应先预备制好,丝接的用三通定位预留口。
18)
在每层的水均分支管或某地区的分支干管上应安装水流指示器,其应水平立
装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动敏捷,前后应保拥有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。
19)
水泵配管安装应在水泵定位找平找正,坚固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装次序为逆止阀,阀门挨次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片
法兰先与阀门法兰紧牢,和线坠找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连结好,最后再焊接与配管相接的另一管段。
20)
管法兰应与水泵、阀门的法兰符合,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管摆列齐整。
21)
喷头的规格、种类、动作温度要符合设计要求,喷头安装的保护面积、喷头
间距与距墙、柱的距离应符合规范要求,喷头两翼方向应成排一致安装,护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装;安装喷头使用特制专用扳手(灯叉型),填料用聚四氟乙烯带。
22)喷淋管道的支吊架以不阻拦喷头喷见效为原则,吊架距喷头大于300mm。为防备喷头喷水时,管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加以防晃固定支架。
干管或分层干管可设在直管段中间,距立管及尾端不宜超出12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。防晃固定支架应能承受管道、部件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推进力而不损坏或产生永远变形,立管要设两个方向的防晃固定支架。
23)
当矩形风道宽度大于0.8m,圆形风道直径大于1m时,在其下方应部署喷头。
3.1.2.2消火栓系统
1)
消火栓栓口处的静水压力不该超出0.8MPa。如超出0.8MPa时,应采纳分区给水系统。消火栓栓口出水压力超出0.8MPa时,应用减压设备。
2)设有水箱的室内消火栓给水系统,其水箱应能储蓄10min的消防用水量。
3)
施工时应正确做出检修阀标记,以便特别状况下的实时操作。
4)
消火栓箱体的规格种类应符合设计要求,箱体表面平坦、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤、箱门开启灵巧。箱体方正,箱内配件齐备,栓阀外形规矩、无裂纹,启闭灵巧,封闭严实,密封填料圆满,有产品出厂合格证。
5)
消火栓的安装应严格按规范中的有关规定安装,栓口应朝外,阀门中心距地
面为1.2米,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,水龙带应依据
箱内结构挂在箱内的挂钉或水龙带盘上。
6)
消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,判定后再坚固消火栓箱,箱体找正坚固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵巧。
7)
消火栓配件安装,应在交工行进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘
紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡
上或放在箱底。消防水龙带与水枪、迅速接头的连结,一般用14#铅丝绑扎两道,每道好多于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝,设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。
消防工程施工技术难点及举措
3.1.3.1钢管连结接口防渗漏技术难点及举措:
1)
螺纹接口:
a
螺纹加工时,要求螺纹正直、圆滑、无毛刺、不停丝、不乱扣。管径15-32mm
管套二次,40-50mm套三次,70mm以上套三至四次,螺纹加工后,可以用
手拧入2~3扣,再紧就需用管钳子连续上紧,最后螺纹留出距连结件处
1~
扣。在进行管螺纹安装时,采纳的管钳子要适合。用大规格的管钳上小口
径的管件,会因使劲过大使管件损坏,反之因使劲不够而上不紧。上配件时,不只要求上紧,还需考虑配件的地点和方向,不一样样意因拧过头而用倒扣的方法进行找正。
b
管道安装完成,要严格依据施工查收规范和要求进行严实性试验或强度试验,认真检查管道及接头有无裂纹、砂眼等缺点,丝头能否圆满。
c
管道支、吊架距离要符合设计规定,安装要坚固。
公称直径
(毫米)
保
最大温
距离不
(米)保
温
各样钢管支托吊架安装的最大距离
1521.52.525322.53.544.5578101251520254.56.59.5112)
法兰接口:
a
在安装法兰时第一要注意平眼(螺栓孔平行),不论是几个眼的法兰,安装在水平管道上的最上边的两个眼必然呈水平状;安装在垂直管道上凑近墙的两
个眼的连线必然与墙平行;其次要注意法兰对平找正,即两片法兰的对接面要相互平行,两片法兰的个个孔眼要对正。若不对平找正,出现盘面倾斜,不单影响外形雅观,并且会使垫片受力不均造成泄露。找平法兰可用法兰尺来检查。将法兰尺一端紧靠管皮,另一端紧贴法兰面,此后分三点焊住(管径150mm用点焊4点)。再用塞尺从两个90°方素来丈量法兰端面之间的空隙,其垂直误差a不超出±1~2毫米(由介质与工作压力而定)为合格。找平找正后,方可焊接,法兰盘应两面焊接,其没侧焊缝不得凸出法兰盘面密
封面。
b
法兰间垫片的材质和厚度应符合设计和查收规范的要求。蒸气管道,热水管道
c
使用石棉橡胶垫,一般厚度为3mm;给水管道使用橡胶垫,一般厚度为
3mm。
石棉橡胶垫在使用前应放到机油中浸泡,并涂以铅油或铅粉,以增添严实性。安装时垫片禁止加两层,地点不得倾斜。垫片表面不得有沟纹、断裂等缺点。
d
法兰密封面要清理洁净,不可以有任何杂物。假如是旧法兰,要清理出金属本色。
e
法兰使用的螺栓要符合设计规定,拧紧螺栓时要对称成十字交错式进行。每
个螺母要分2~3次拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2-3扣。用于高温管道时,螺栓要涂上铅粉。
3)
焊接接口:
a
预防咬肉缺点的举措主假如依据管壁厚度,正确选择焊接电流和焊条;操作
时焊条角度要正确,并沿焊缝中心线对称平均地摇动。
b
防备烧穿和结瘤的举措主假如在焊接薄壁管时要选择较小的中性火焰或较小电流;对口时要符合规范要求,当空隙较大时就简单产生结瘤。
c
预防未焊透的举措是正确选择对口规范,并注意坡口双侧及焊层之间的清理;运条时,随时注意调整焊条角度,使熔融金属与基体金属之间充分熔合;对导
热性高、散热大的焊件可提早预热或在焊接过程中加热;正确选择焊接电流。
d
预防焊口裂纹的举措是在确立焊缝地点时要合理,减少交错接头;关于含碳量较高的碳钢焊前要预热,必需时在焊接中加热,焊后进行退火;点焊时,焊点应拥有必然尺寸和强度,施焊前要检查点焊处有无裂纹存在,若有应铲
掉重焊;不要忽然熄弧,熄弧时要填满熔池;防备大电流薄焊肉的焊接方法,由
于薄焊肉的强度低,在应力作用下易出现裂纹。
e
夹渣的预防举措是第一要注意坡口及焊层间的清理,将凹凸不平处铲平,然
后才能进行施焊;操作时运条要正确,弧长适合,使熔渣能上调到铁水表面,防备熔渣超前于铁水而惹起夹渣;防备焊缝金属冷却过速,选择电流要适合。
3.2火灾自动报警系统施工方法
施工工艺流程
篇七:消防系统施工组织方案
-
消防施工组织方案
目
录
一、消防工程管理概述
1.1工程内容
1.2工程管理目标
二、编制依据:
三、项目组织及人员业绩介绍
3.1施工组织总体部署
3.2工程组织人员明细与职责说明
主要管理及技术人员明细
主要管理及技术人员职责说明
四、工程计划进度安排与控制
4.1工程进度控制表
4.2工程进度控制
项目进度复核
.
z.
-
月工程报告
五、工程管理
5.1质量保证管理
工地质量管理实行岗位责任制
质量控制措施
质量保证具体环节
5.2文档管理
5.3技术管理
保证工程进度措施
保证施工安全措施
消防保卫措施
成品及设备部件的保护措施
环境保护措施
冬、雨季施工措施
5.4施工界面协调管理
.
z.
-
对消防系统在工程管理中角色的理解
土建总包和相关设备安装单位与消防系统工程界面
对项目工程的管理
工程界面要求
六、工程实施
6.1工程实施阶段
初步设计阶段
深化系统设计阶段
工程实施阶段
七、工程施工规*及工艺
7.1消防报警、联动系统部分
施工工艺流程
施工技术要求
工程调试验收
7.2消火栓系统、消防喷洒系统部分
.
z.
-
施工工艺流
本工程所使用的技术资料
主要施工方法、技术措施
八、安装和验收标准
九、合理化建议
十、系统技术服务和售后服务内容及措施
9.1保修期内维修保养
9.2售后服务
9.3技术培训.
一、消防工程管理概述
**总建筑面积为10841平方米,地上四层。该工程消防系统由我公司组织施工,本方案仅对于消防系统进行施工组织设计。
1.1工程内容
消火栓系统、喷洒系统、火灾自动报警系统供货、工程安装、调试、检测和维护。
1.2工程管理目标
1)本工程为本公司重点工程项目。
.
z.
-
2)实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。
3)工程修改控制:项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。
4)质量监督管理控制:为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO9001质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。
5)采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到市优工程评定条件。
6)建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。
7)实现安全生产和文明施工。
二、编制依据:
编制该工程技术标准依据为:
根据业主提供的**会所酒店施工图、招标文件及其他技术文件;
《自动喷水灭火系统设计规*》GB50084-2001;
《自动喷水灭火系统施工及验收规*》GB50261-96;
《气体灭火系统设计规*》GB50193-93;
《气体灭火系统施工及验收规*》GB50263-97;
.
z.
-
《建筑设备安装分项施工技术操作规程》DB21/900-96;
《电气安装工程整理检验、评定标准》GBI303-88;
《火灾自动报警系统施工及验收规*》GB50166-92;
《火灾自动报警系统设计规*》GB50116-98;
《民用建筑设计防火规*》GBJ16-87(2001年版);
《建筑工程施工现场供用电安全规*》GB50198-94。
三、项目组织及人员业绩介绍
3.1施工组织总体部署
1)施工组织总体部署
消防系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我公司施工组织总体部署优先考虑的目标。
为了实现上述目标,我公司组织了由我公司
***为项目经理的强有力的项目管理班子,负责整个消防系统的项目管理和施工的总体协调,负责制订施工项目的总体进度计划和阶段目标计划。直接调动技术与管理人员,提供专业化支持,同时协调全公司各类专业管理人员,以保证对此项目的快速响应和支持。为了实现上述目标,我公司将充分发挥消防系统专业公司的技术特长。
.
z.
-
2)施工作业人员配置
工程预计高峰人数
:
32名
其中,管
理
人
员:
6名
工程技术人员:
5名
施
工
人
员:
20名
由于工程对于人员素质要求较高,故工程技术人员所占比重较大。
3.2工程组织人员明细与职责说明
主要管理及技术人员明细
项目经理
项目副经理
施工队长
电工长
水工长
质检员
安全员
.
z.
-
工程师
***(水)
***(电)
预算员
***(水)
***(电)
文档、材料
******管工施工人员:
电工施工人员:
主要管理及技术人员职责说明
.1项目经理
项目经理的职责如下:
全面负责整个项目执行情况
商务合同决策
公司人员调配
处理与业主、上一级承包方事宜
.2项目副经理
项目副经理职责如下:?
实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;
.
z.
-
协调与各分包的关系,对工程进行总体的协调管理。
对工程进度,质量和成本进行总体控制;
组织工程验收,交工和结算。
负责项目人员组织调配,向办事处提出人员增减计划。
领导制订施工计划,审定各种施工方案。
对外重要文件的审定和签发。
考核,评定项目管理人员的业绩。
.3系统技术负责工程师
系统技术负责工程师直接向项目经理汇报,负责如下:
提供工程系统概念可行性分析、系统需求分析和工程计算
提供包含产品/系统特性和设备性能证明的详细设计
为系统需求设计审核提供技术支持
为项目系统调试验收提供技术支持
维护和保存项目文档、图纸和记录
.4安装指导工程师
.
z.
-
直接向项目经理汇报,负责完成项目安装计划,其职责如下:
领导和监督管理有关队伍实现安装计划,保证在时间计划内完成合同要
求的安装
保证提供有效的质量服务
按照确定的审核计划和大纲,进行安装审核
与质保人员一起保证进度审核符合计划
保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性
维护和保存项目文档、图纸和记录
保证所有区域房间达到良好验收标准
.5调试工程师
直接向项目经理报告测试和检验结果,主要职责如下:
建立调试计划
领导和监督管理测试队伍,按确认的测试协议进行测试
与质量保证人员一起保证最后的审核符合计划
与客户及质保人员一起保证工厂/现场验收测试符合计划
.
z.
-
保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性
维护和保存项目文档、图纸和记录
.6文档
/合同工程师
直接向项目经理汇报,负责以下方面的工作:
在指定时间内完成设备
/原材料发货
确保设备
/原材料符合说明书、期限和条件
保证手册、说明和有关文档的归档管理
保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性
维护和保存项目文档、图纸和记录
保证所用区域房间达到良好验收标准
.7质量监督工程师
直接向部门经理和质量管理经理报告项目质量保证计划的管理情况,其职责如下:
建立和维护项目质量保证计划
解释和维护项目质量保证计划,保证高质量的维护项目
建立项目的质量标准文档
.
z.
-
联系客户、制造商、需求的审批人
四、工程计划进度安排与控制
4.1工程进度控制表
会所酒店我公司计划工期为60天,工程开工时间为8月25日,考虑到会所酒店土建、机电设备安装、装修工程的总体进度安排,结合消防系统工程自身的特点,制定出如下系统进度安排表。
进度安排中主要把握以下三个关键环节:
供货:系统的供货周期为1个星期,结合会所酒店总体施工进度要求,对各系统设备供货时间作出具体安排,制定出详细的交货时间表。
安装:消防系统工程安装,要紧密配合暖通风水管道及设备安装,根据不同阶段劳动力需求,投入不同数量的工程人员,满足施工进度需求。
调试:具备调试条件的系统,先完成调试。
4.2工程进度控制
项目进度复核
项目复核按照项目经理的要求,进行项目执行进度的审核,项目复核将至少包括如下内容:
过程和状态复核
.
z.
-
设计变更控制:设计变更是系统实施过程中,难以避免的问题,如何快速简捷的处理现场设计变更问题,关系到预定工程进度的实现。如图为
设计变更处理流程图,简明表达了变更处理的程序。
验收测试
质量控制
月工程报告
月进度报告按以下格式提交给客户:
重点
——报告显著成绩
进度和状态
——
报告相关项目执行的进度和状态
要预先处理的问题
预报
——
报告下月将要进行的事项
每月需维护和更新未完成的工作项目
五、工程管理
5.1质量保证管理
工地质量管理实行岗位责任制
项目经理
——
整个工程质量的领导责任人。
.
z.
-
代表公司履行对业主合约的责任。
代表公司执行对分包工程合约的责任。
领导制订施工计划,审定各种施工方案和质量标准,并负责督促实施。
领导控制工程质量。
项目副经理--工程质量的第一责任人。
执行和推进工程总进度计划,统管用料,统管质量,统管安全。
编制每段工作计划,并及时调整施工方法,调整施工力量。
组织预审图纸,提出图纸上不明确或与标书、规*有差异的地方。
主持各分包工程的每周碰头例会,及时解决施工上存在的问题。
主持施工方案的制定及审定施工过程中的各项技术措施。
质量监督工程师
——
工程质量的具体责任人
在项目副经理的指导下,处理工程质量问题。
参与编制施工保证措施。
检查质量措施执行情况,收集整理技术资料,制定下步工序的质保措施。
对不合质量要求的,`有权停止该步工序,进行整改。
.
z.
-
陪同总包,监理,质量人员进行检查,及时矫正质量纰漏。
整理,归纳技术档案。
专业工程师
——
工程质量直接负责人
在项目经理的指导下,编制施工方案。
在质量员的指导下,处理施工质量问题。
熟悉图纸,了解工作章程,按图施工,按章工作,抓好进度,质量,安全。
协调各系统的交叉施工、?
陪同总包,监理,质量人员进行检查,及时矫正错漏问题。
负责回答项目经理,主管对图纸章程的询问。
文档/合同管理员
协助整理施工工程质量档案,资料的整理、?
管理档案资料
质量控制措施
保证工程施工的质量,就是要按照设计要求,选择合格的材料,经过优化的工序或工作,按照一定的投资额,在预定的工期内,完成系统工程建设。全方位保证.
z.
-
取决于设计、设备、安装、安全等多个环节,工程质量的全方位保证必须从以下几个方面控制。
1)加强进场材料和设备的检查验收工作:工程上所用的一切材料和设备必须先送审样本或样品,经业主、总包和设计审批认可后才能订货。进场时必须随附合格证,产地证书及验收文件。
2)加强技术方案和施工工艺的交底工作:
由工地主管,专业管理人员向施工部门技术负责人交底,明确关键性的施工技术问题和主要项目的施工工艺。
施工队伍由施工队伍技术负责人向施工员,技术员,质检员,安全员进行图纸,施工方法、技术措施及操作要求等方面的交底。
班组由施工员向班组工人交底。
?交底时要结合具体操作部位贯彻落实各项技术要求,并指导班组明确各关键部位的质量要求,操作要点及注意事项。
3)建立质量控制,检查和验收制度
建立施工班组自检互检制度。
严格质量检查验收,施工班组完成分项工程后,必须进行自检,自检合格后,报请项目部质量检查,下道工序施工前必须对上道工序的分项工程再次进行质量检查验收。
.
z.
-
建立隐蔽工程验收制度。
预留、预埋工作完工后在浇捣混凝土前施工班组请质量员检查验收并且拍照存档。
建立工程质量检查验收档案管理制度。
工程质量检查验收工作一定要有文字记录,填写相关的表格资料并经有关责任人签字认可,存档备案。
建立工程质量例会制度。
每周五召开一次质量例会,由项目质量管理员主持,各技术管理人员参加,分析一周来施工中有关质量问题,主要研究管线工程和设备安装工程。
加强半成品,成品的保护工作
4)加强隐蔽工程预埋电管的保护工作
混凝土工程结束拆去模板后即清除线盒、束节内的杂物,在接线盒内涂刷防锈漆,防锈漆干燥后再塞上泡沫塑料物保护。
管线、设备安装分项工程结束,清扫电管、线槽、设备箱内的杂物和垃圾,外露电线、电缆和金属软管盘整后置放在线槽或电管上方,避免装修工作时损坏已经完成的管线,同时派人每天巡视已完成安装工作的施工区域。
质量保证具体环节
.
z.
-
本项目组中设质量监督工程师,负责检查监督该项目的质量情况,发现质量问题及时解决,把影响项目质量的因素减少到最低限度,并依据有关规定将项目实施各阶段的质量情况向项目经理报告备案。
我公司把质量保证环节贯穿于整个工程项目的始末,在独具风格的完整的质量保证体系中包括:需求了解,方案设计
/最终确认,提供产品,测试检验、安装实施和技术支持等六个方面:
1)需求了解
:
从实际出发,全面了解客户的需求,作出切合实际的正确的分析,以此来保证方案设计的质量。
2)方案设计
/最终确认:
根据对用户需求的分析研究,依据消防系统的特点,结合本公司专家的理论和实践经验,面向当今消防技术的发展,为用户设计出充分满足需求的、高质量的系统解决方案,并由用户、设计方、消防验收单位最终确认。
3)提供产品:
前面已经提到,本公司在产品选择上十分注重质量要求,将为用户推荐知名厂商所生产的产品,其性能质量均满足国际标准。
4)测试检验
:
.
z.
-
本公司向客户提供产品前,首先由工程师进行严格的测试检验,以确保所提供的产品质量可靠,性能稳定,符合产品说明书的各项要求。
5)安装实施
:
在安装实施方面,本公司强调严格的作业管理及一流的专业技能,严格把握产品设备的验货、安装、调试以及试运行等各项环节,在每个环节中都将做到原始记录清楚,测试数据准确,安装操作规*,把可能发生的质量问题消灭在萌芽状态,从而保证整个系统的安装质量。
6)技术支持
:
良好的技术支持与售后服务是消防系统正常运行的可靠保证,也是本公司质量保证体系中的重要一环。本公司将依据严格的规章制度开展此项工作,有始有终地抓好质量管理,为用户提供长期的、高质量的技术支持和售后服务。
5.2文档管理
为了完整、准确地调用、查验和保管与本项目有关的文件、档案、资料、会议记录及往来传真等,按照项目管理制度的有关规定,本项目组必须妥为归类保管各类资料,查验和调阅均应履行相应的手续,待合同全部执行完毕后移交或归档。在项目执行中或完成后,应向用户提交下列文档:
京建质[2000]569号文件要求中各资料
项目方案建议书
.
z.
-
工程进度计划表
/月报表
相关专业设计变更通知单
设备到货及验货清单
系统管理制度
系统试运行报告
工程验收报告
项目总结
重要会议记录
重要的往来传真
其它
5.3技术管理
保证工程进度措施
1)项目施工前,必须作好施工组织总设计,对劳动力、施工机具、材料需要量等作好充分的准备,才能保证工程进度。如下图所示,为施工组织总体设计的程序框图。直观表明了施工组织设计的各个环节。
.
z.
-
2)施工人员准备-----公司的施工队伍由工程负责人主抓,各管理人员分工负责,形成强有力的领导机构。公司要组织好各种所需劳动力,提高劳动生产率,保证工程质量,组织好现场各项管理工作。
3)施工机具与材料准备
-----适应工程的特点,按机具计划提前购制施工机械和专用工具。为配合超高部位安装,需加工一部分特制工具箱,以便于班组使用和管理。工长应做好材料计划,提前做好材料的领用和储备工作,保证及时供应合格的材料。
4)技术准备工作
-----施工人员首先要认真阅读施工图纸及有关技术资料,理解设计意图,制定施工具体方法。为保证工程安装质量,所有施工人员要认真学习有关施工验收规*及质量检验评定标准和其它一些规章制度。在施工中,技术员要对施工班组进行详细的技术交底,公司可结合本工程特点,组织进行参观学习。
5)保证工程质量措施
-----施工方面认真贯彻工程质量手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关。在竣工验收时达到一次交验合格,质量达到优良.加强现场施工质量检查,配合专业检查人员做好检查,对检查结果不合格的要认真讨论分析,制定纠正及预防措施。要严格按图纸施工,特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料,要掌握设备的有关规*和技术要求,要编写施工方案或施工技术措施。加强原材料和设备的进场检验工作,做好记录,坚持不合格品不施工的原则。对相同或类似的设备、管线等安装,要实行统一做法,首先做好"样板间”,经验收合格后,再统一进行安装施工。对各类机房、走廊吊顶内等各专业交叉复杂的部位应预先组织图纸会审,然后再进行施工,以免造成安装后的拆改。.
z.
-
凡使用新材料、新产品、新技术的项目,应有产品质量标准、鉴定证明书、使用说明及工艺要求等,经甲方同意、批准后方可使用,甲方按其质量标准进行检查。
保证施工安全措施
1)安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。
2)参加该工程施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针。层层建立岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。
3)编制安全技术措施,书面向施工人员交底。
4)进入现场必须严格遵守现场各项规章制度,工长对施工人员要做好现场安全教育,进入现场必须戴好安全帽。
5)安装使用脚手架,使用前必须认真检查架子有无糟朽现象,有无探头板,施工周围应及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。
6)施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井其预留钢筋按需要孔径切割开洞,防止人员高空坠落和物体坠落伤人等事故的发生。
7)暂设用电必须符合安全用电规定,凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置,施工照明用电应低于36V低电压,潮湿地点作业要穿绝缘胶靴。
8)生产班组每周要进行一次班组安全活动,并有记录,查隐患、查漏洞、查麻痹思想,要经常不断地进行安全教育。
.
z.
-
消防保卫措施
该工程施工场地小,料场及生活区地方狭窄,分包队伍多,人员复杂,底数不清,管理不便,针对上述情况,要做好消防保卫工作。
1)保卫工作:
选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全,工料离库要上锁,库房要建立严格的管理制度。
管理人员要加强责任心,办事认真,收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。
库房电源控制必须设在外面,下班后断电,安装库门要一律往外开。
贵重器材和设备应指定专人保管,严格履行领用、借用、交接等手续。
空调机房、各前端设备安装就位前,应安装好门窗,加强安全防*工作以免造成损坏、丢失。
班组工具、量具要有专人负责,下班后要锁入工具箱内,不得随便乱放,工具房门窗要牢固,防止工具丢失。
自觉遵守现场出入制度,出入现场主动出示证件。
2)消防方面:
.
z.
-
建立健全消防组织,负责消防的人员要时常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。
严格执行现场用火制度,主动接受总包消防员的检查,电、气焊用火前应先办理用火手续,并设专人看火并设有临时灭火设施。同时电、气焊工要经常检查电、气焊工具是否漏气、漏电,以防易燃易爆等不安全因素的产生,遇到五级以上大风天气时,禁止使用明火作业。
施工中如消防管道、设备等设施和其它工程发生冲突时,施工人员不得擅自处理更改,应及时报请甲方和设计单位,经批准后方可更改。
仓库、料场应配备足够的消防器材,对易燃材料要集中管理,并设有明显标志,严禁在消火栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。
施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。
成品及设备部件的保护措施
施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修成品设备等设施。
设备安装前要由有关人员检查进入现场的重要设备,进行拆箱点件并做好记录,发现缺损及丢失情况,及时反映有关部门.在参加人员不全时,不得随意拆箱。
.
z.
-
设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。
配合土建预埋的保护管及管口要封好,各型设备的管道接口也要封好,以免掉进杂物。
加强成品保护意识,对有意破坏成品的要给予处罚。
各专业遇有交叉"打架”现象发生时,不得擅自拆改,需经设计、甲方等有关部门协商解决后方可施工。
对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装,必须提前安装的要采取妥善的保护措施,以防丢失损坏。
环境保护措施
施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定,各施工队要有一名管理人员主抓,施工员分区负责,各施工班组均有一人负责文明施工。
施工队对现场文明施工管理要统一布置,统一安排,每个班组要建立岗位责任制。
工长施工交底时必须对文明施工提出具体要求,重要部位要有切实可行的具体施工及书面交底。
.
z.
-
操作地点周围必须做到整洁,干活脚下清,活完料尽,剔凿、保温完成后要随时清理干静,将废料倒在指定地点。
上道工序必须为下道工序积极创造优良的条件,及时做到预留、预埋和暗配工作。
施工现场堆放的成品、材料要整齐,以免影响地区景观。
冬、雨季施工措施
进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处,要将设备垫高,设备露天存放时应加雨布盖好,以防雨淋日晒,料场周围应有畅通的排水沟以防积水。
施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内,电气设备的电源线要悬挂固定,不得拖拉在地,下班后要拉闸断电。地下设备层机房内应作好防排水措施,防止雨季设备被水淹泡。
冬季施工,应做好五防"防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。管道和各类容器中的水要泄净,防止冻裂设备和管道;冬季放电缆要采取相应的加温措施。
室外工程均应在冬、雨季前安排作业,尽量避免在不利条件下施工。
5.4施工界面协调管理
为了确保系统工程的顺利竣工,并能如期交付使用,我们对配合土建总承包方和与机电安装总承包方工作界面及对分包的管理方案作出以下初步考虑:
.
z.
篇八:消防系统施工组织方案
消防工程施工方案(精选6篇)
消防工程施工方案
篇1一、工程概况
同邦国际城7、8#楼消防工程消防工程,xx楼共xx层(地下x层。地上x层)。xx楼消防系统包括。自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、上述系统分别分布在xx楼的地下x层。地上x层-x层。xx楼高度为M。系统中的消防泵房。消防水池。消防水箱及消防控制中心均设在xx楼楼内)。
本工程建设单位:xxx
设计单位:xx建筑设计研究院
施工单位:xx有限公司
二、编制依据
1、消防改造工程施工蓝图;
2、现行的国标、消防系统施工验收规范及重庆市地方标准;
(1)《火灾自动报警系统施工及验收规范》
(2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
(3)《火灾自动报警系统检验规范》
(4)《自动喷水灭火系统检验规范》
(5)《室内消火栓系统检验规程》
三、施工范围:
(1)火灾自动报警系统;
(2)防排烟系统线路敷设;
(3)自动喷淋灭火系统;
(4)室内消火栓系统;
(5)消防应急照明疏散系统(不包括地下室及一层的预埋预下);
(6)泵房、水箱间安装;
(7)泵房、水箱间动力配电;
(8)室内水泵接合器井的砌筑以及土石方工程量、电气预埋电线管工程量。消防广播。通讯系统;
四、施工准备
1、技术准备
(1)熟悉图纸、领会设计意图、进行图纸会审、组织操作工人进行技术交底。
(2)编制施工组织设计,制定先进的施工方法和有效的组织措施,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。
(3)按施工图纸及公司制定的质量管理细则,编制技术措施、工艺标准,保证工程质量达到预期目标。
2、劳动力的准备
根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。(见人员配置表、劳动力计划表)
3、机械设备的准备
对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,建立统一的机械设备台帐,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。
消防工程施工方案
篇2冬季施工即将来临,依据国家现行规范、规程、标准,并结合我项目具体情况,制定本措施。
根据总体施工进度计划及工程的实际进展情况,在组织现场的实际施工时,主要考虑消防管道安装、自动报警管线配制、消防管道试压等工程进行冬季的施工准备。根据规范规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,即进入冬季施工。本工程的冬季施工准备应从12月下旬进行考虑,在天气变化、气温降低时,重点观测室外的气温变化,根据天气情况确定进入冬季施工的具体时间。
一、冬季施工准备工作措施
1、做好天气预报工作
本工程由专人负责每日收听天气预报情况,及时与土建装饰工程联系并向工地有关领导汇报,掌握、了解近期内的天气变化,以便采取必要的防护措施,防止寒流等灾害性天气突然袭击造成损失。
2、落实各级施工责任制。现场各专业施工技术管理人员、班组长及所有施工人员明确各自的责任,并认真贯彻落实冬季施工措施。
3、做好技术交底。在每个分项工程施工前,由各安装分项技术负责人向施工班组作出详细书面交底,交底内容包括冬季施工技术措施、安全措施、各种自检制度及各种安装工程中所使用打压泵、切割机、弯管机、套丝机和电气焊等专业设备的安全使用知识,并在施工中监督实施。
4、加强施工质量检查。各安装分项现场负责人及专业质检人员要认真检查安装工程冬季施工措施的执行情况。项目技术负责人、班组长要根据施工验收规范及操作规程作好自检、互检、交接检,并认真作好各项检查的原始记录。
5、施工现场宿舍、仓库、加工棚等临设工程在冬季施工前进行全面检查及维修,保证不塌陷、不漏水、不积水,并加强相应的保温措施。所需冬季施工的材料及设备应在冬季施工开始前备齐,妥善储存在仓库内。
二、安装工程冬季施工技术措施
1、消防管道、报警管线及设备安装等各分部分项工程均必须按照施工验收规范、施工操作规程及设计要求进行施工,气温低于5℃时采取相应防冻措施。
2、消防管道必须进行试水试压的,在试水试压完毕后必须把水排放干净,防止管道冻坏。各种设备内的水必须用压缩空气吹净;在特殊条件下,采取气压试验,达到有关规定要求。
3、做好冬季施工成品保护工作。
4、在-5℃以下管道焊接时均采取预热措施,保证管道焊接质量。
5、电气暗配管道内穿铁丝扫管,清除管内积水后,封堵好管口。
6、防腐施工,严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业,气温低于5℃时,应在采暖条件下施工。
三、冬季施工安全管理
(一)、冬季施工安全文明施工措施
1、加强冬季安全生产与现场防火的宣传教育。重点是防冻、防火、防毒、防爆、防触电、防高空坠落等预防工作。现场张挂有关警示性标牌、标语,结合安装工程的实际特点做好宣传。
2、在冬季施工开始前,组织对现场各安装分项所有安装施工人员进行一次冬季安全文明施工培训,做好各分项工程安全技术交底,并充分发挥现场安全员、班组长的作用。安全员应对现场所有可能存在安全隐患的部位、机具等进行排查,发现安全隐患问题在施工之前必须排除。施工班组长
要根据冬季施工措施及各项安全技术交底切实落实好安全教育、管理职责,严格按施工现场的有关安全规定执行,严禁野蛮指挥,指导工人在正确使用劳保用品的同时,注意施工作业面上的防滑、防坠落等问题。
3、抓好现场施工生活设施管理。改善职工生活条件,注意环境卫生,防止煤气中毒及食物中毒,保持文明施工。
4、施工用电
(1)、严格按《施工用电施工组织设计》执行,严禁乱拉乱扯。
(2)、生活区内严禁采用电炉子取暖,室内人走后,应切断用电设施的电源。
(3)、在冬季施工前对现场所有施工用输电线路、用电器具及电气闸箱等进行全面检查,发现隐患及时进行整改,保证冬季施工的顺利进行。
5、现场安装工程加工区及生活区的临时给水管道均做好防冻保温措施,对不用的水管阀门及时拆除,防止乱用水、漏水造成冻害。
6、对施工现场的道路随时进行清理和整修,防止冬季积雪结冰,确保道路畅通。
7、消防措施
(1)、严格执行现场防火责任制,做好消防设施的检查管理及施工人员的防火培训,做好各项防火准备工作。
(2)、消防器材合理安排,统筹管理,均设置明显标志,不准随意动用。仓库内各种易燃易爆物品集中妥善管理,并安排专人进行定期检查。
(3)、坚持用火申请制度。现场用火应先提出申请,经安全人员批准按指定地点设专人负责用火,严禁施工人员在建筑物内随意用火。
(4)、电焊作业地点应设置防火屏障,附近不得有易燃易爆物品,在高处电焊作业时,应设专人看管现常
(5)、下班前必须将办公室内的取暖设施断电、熄火,夜间值班人员加强巡逻检查。
(6)宿舍内严禁点火及私自接电取暖。
8、搞好现场安全生产。
(二)、冬季施工安全检查措施
1、建立完善的现场安全检查制度,并将各种责任制落实到人。根据现场的实际情况,建立定期、不定期进行各种安全文明施工检查及主要负责人、安全检查员对现场的安全文明施工日巡检制度,对现场的安全文明施工进行动态跟踪管理,坚决杜绝安全隐患及安全事故的发生。
2、在大风、雪、雾天气施工前,应重点检查各种施工用机械设备及现场施工作业环境。
3、随时发现重大安全隐患及其处理结果,应同时向所有冬季领导小组成员通报,确保在安全隐患未消除之前,不得进行施工作业,确保冬季施工顺利进行。
消防工程施工方案
篇3一、消防安全组织管理网络体系
1、消防安全组织措施
(1)建立以项目经理为领导的消防安全领导小组健全消防管理网络
(2)落实消防安全责任,真正做到纵向到底横向到边。
(3)组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。
(4)消防设施布置合理,重点部位多配,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。
(5)特殊工种持证上岗
2、消防安全管理网络体系
(1)消防安全领导小组管理网络
组长:
副组长:
组员:
宣传教育组:
灭火行动组:
通讯联络组:
疏散引导组:
安全防护救护组:
3、分包工程配合管理措施。
A、各班组必须纳入项目部的消防安全管理。
B、各班组必须遵守项目部的消防安全管理的"各项有关制度。
C、各班组必须服从项目部所组织的各个消防安全管理体系的领导。
4、消防安全教育管理
A、进入本工地的所有管理人员及生产职工,均必须接受消防安全教育。
B、对新来的职工再上岗前必须进行消防安全教育否则不能上岗。
C、熟悉本工程的消防安全技术操作规程及消防安全生产责任制。
D、坚持管理生产必须管消防安全的原则,在计划布置检查总结评比生产的进修同时评比消防安全工作。
E、对工程的各分部分项工程在签定工程合同时候,同时签定消防安全责任书,明确责任纳入本工程消防安全管理。
F、加强消防安全的宣传力度,现场除布置好七图一牌外出入中区悬挂各种禁止,警告、警令和提示标志。
G、加强施工现场消防安全检查和现场管理,建立消防安全值日制度和各班组自检活动,在检查中发现存在消防隐患的及时指定专人整改限期完成。
H、每月进行一次班组职工学习消防安全知识,通报近期本行业的消防安全形势,组织宣传消防安全图报,提高职工防火意识和技术素质。
二、消防安全技术措施
1、工程消防安全措施
A、施工到每一个分部分项工程时必须将消防安全措施跟上只能超前不能推后。
B、按消防安全措施的总体规划进行分部分项的实施。
C、在施工区按每施工层布置相应的消火栓和灭火器。
D、再施工楼层布置消防栓,为增加水压可以用增压泵和消防水池一个。
E、在生活区布置相应的消火栓和灭火器。
F、焊、割工严格执行“十不烧”规定。
2、各工种消防安全措施
A、木工
a、严禁在木工作业棚内吸烟叶、动火。
b、在木工作业棚内醒目位置悬挂警告牌。
c、在作业棚内布置砂箱灭火器和消火栓。
d、使用的电器必须定期进行检查以防短路起火。
B、钢筋工
a、钢筋切割、焊接时必须避开易燃物。
b、模板上焊接或切割时必须采取对木模的防护措施。如在木模上先洒水或在木模垫上垫铁板。防止火星触木模板。
c、在焊接或切割时要带上灭火器。
C、各班组
a、各班组需在易燃物上进行切割和焊接时必须做上述的条款。b、乙炔和氧气瓶必须分开放置,保持一定间距下班必须放置在固定的房间内,不得混放。
D、机修工和电工。
a、须严格按各工程的操作规范操作。
b、避开易燃物操作。
c、经常定期进行检查各燃具的安全性。
d、定期检查各机具以防短路起火。
E、仓库管理人员。
a、不准带火种进入仓库。
b、不准在仓库内用电烫斗、电烙铁、电炉等用电设备。
c、不准在仓库内架设临时电线和使用60瓦以上的白织灯。d、将各种物资分类限额存放。
e、要认真检查物资堆放的安全情况,离开仓库时切断电源,关闭门窗。
f、要掌握储存物资性质和防火知识,发现火后能熟练运用灭器及时灭火。
F、门卫。
a、严格招待值班制度对违反防火规定的行为要及时劝阻和制止,认真执行门卫出入制度。
b、严禁任何人把易燃易暴危险品带入现场。
c、要加强夜间门卫巡逻,认真检查火源。
d、要掌握施工现场内部重点部位灭火器分布情况,会使用灭火器扑灭点。
e、要熟悉火灾救护、公安报警和上级部门电话发生火灾应急时报警(火警119)。
f、认真学习消防知识和消防器材的使用方法,熟悉消防器材的布置积极提出消防器材的合理布局。
3、安全防火知识
a、组织义务消防队制定训练计划。
b、重点部位按规定合理设置消防器材,定期进行检查。c、安全生产时认真进行防火安全交底。
d、严格履行动用明火审批手续,再动用明火时先清除易燃物品并配备专人监护和设置消防器材。
e、定期进行对用电器具的电线进行检查,确保用电安全不得私自乱拉电线。
4、季节性施工消防安全措施。
a、夏季用电扇的合理使用进行定期检查。
b、冬季不准用碘钨灯烘烤取暖。
c、夏季风焊设备不得在烈日下爆晒。
d、秋季风力大动用明火时要考虑风向易燃物要避开风向
e、秋季风力大动用明火时要考虑风向考虑风向易燃物要避开风向。
f、冬季比较干燥,动用明火时必须防止易燃并做好应急措施多备几只灭火器。
消防工程施工方案
篇4主管支架安装
1、材料规格选择:DN100~150以上的管道,角钢为L40X40X4;DN100以下的管道,固定支角钢为L30X30X3。
2、支架类型选择:DN150以上的管道,固定支架为龙门架;DN100以下的管道,固定支架为吊架。
3、安装位置位置选择:DN100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。
4、长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的水平中心垂直的距离。然后减去管道的半径。
5、支架安装方法:拉一支线作为支架安装的水平线,随后,沿着这支线按规定的间距安装若干个支架。
6、固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。
7、安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米;
主管安装
8、材料规格选择:13~64只喷头的管径为DN100;64只以上的管径为DN150。
9、管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。
10、安装位置位置选择:靠柱侧贴梁底敷设。
11、连接管件:同径管间连接、DN100以上三四通大小头管件与管道连接,均采用卡箍。异径管间采用大小头加卡箍连接。
12、分支管件:涂塑钢管连接,三通和四通两侧靠卡箍固定;镀锌钢管连接,在管道上下左右侧开孔,连接机械三通和四通及大小头。
13、安装方法:抬管或可使用倒链把管道安装于龙门支架,采用U型码固定,接着依照此方法安装第二管道,然后前后两支管首末端连接。
14、连接方法:连接方法有三种,法兰连接,焊接、卡箍连接。根据设计要求,可先用其中一种连接方法。
支管安装
15、材料规格选择:1只喷头的管径为DN25;2只喷头的管径为DN32;3~4只喷头的管径为DN40;5~6只喷头的管
径为DN50;7~8只喷头的管径为DN65;9~12只喷头的管径为DN80;
16、管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。
17、安装位置位置选择:按图纸的位置敷设。
18、安装方法:支管首末端连接,然后与主管连接。
19、分支管件:三通或四通连接支管末端。
20、连接管件:大小头与三通或四通连接,中间需加装支20cm的短管。
21、连接方法:采用螺纹连接。
支管支架安装
22、材料规格选择:DN40~150以上的管道,角钢为L40X40X4;DN32以下的管道,固定支角钢为L30X30X3。23、支架类型选择:DN100以下的管道,采用固定支架为T型吊架,U型码固定。
24、安装位置位置选择:固定支架安装于楼板底;在大于DN40管径的管道转弯处附近安装一个支吊架,在距离喷头不小于40cm处安装一个支架。
25、支架长度的确定:平坦的楼板底至管道的水平中心垂直的距离,然后减去管道的半径;不平坦的楼板,支架长度只能逐一实测。
26、支架安装方法:跟随支管安装,从靠近主管侧边开始安装支架,支架离喷头的间距不大于40cm,每只喷头均有一个支架,如果喷头靠近主管,支架可安装于喷头另一侧。
27、固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用8#。
28、安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米。
喷头上下支管安装
1、上喷头支管为DN25,始端与支管三通连接,末端连接大小头DN25X15,其长度为为楼板底距三通口的高度减去20cm。
2、下喷支管是指吊顶型的喷头末端一段支管,这段管道不能与分干管同时顺序完成,要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷头的坐标,使支预留口做到准确。支管末端用DN25X15的异径管箍,管箍口与吊顶装修层平,拉线安装。
上下喷头安装
上喷头安装:无吊顶处安装直立式喷头,喷头安装高度为距楼板底150mm,有吊顶处,吊顶净空高大于800mm处在吊顶内加装一层直立式喷头,喷头安装高度为距楼板底150mm。下喷安装:,有吊顶处除了商铺区外安装快速反应喷头外,其余采用下垂型(配装饰碟)或隐蔽型下垂型喷头,安装高度平吊顶。无吊顶处风管宽度大于1200者,风管底中部处加装一层下垂型喷头。
边喷安装:出租商铺的防火玻璃内侧设横装边墙型喷头,喷头间距为2000mm,喷头距玻璃间500mm。喷头型号选择:所有喷头的动作温度除厨房高温部位为930C,均为680C。
喷头安装时间选择:上喷头安装在管道系统完成试压、冲洗后,而下喷还要待建筑物内部装修完成后进行安装。
喷头工具和辅料选择:安装喷头应使用特制专用板手,填料宜采用聚四乙烯生料带。
消喷管道组件安装
1、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器的间距不应小于300mm。
2、水流指示器安装应在管道试压和冲洗合格后进行,安装时竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致,叶片不能与管道壁发生磨擦和碰撞。
3、减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上或信号闸阀出口的法兰间,且与转弯处距离不应小于管道直径的2倍。
4、报警器组的安装应先安装水源控制阀、报警器,然后进行其它辅助管道的连接;水源控制阀、报警器与配水干管水流方向应一致;
5、湿式报警阀应垂直安装,距室内地面高度为1、2m,两侧与墙的距离不应小于0、5m,正面与墙的距离不应小于1、2m。报警器前后的管道应能顺利流水。
6、延迟器至水力警铃采用ZG3/4镀锌钢管,长度不能超过20米。
7、水力警铃应安装在公共通道或有人的值班室内。
8、管道穿伸缩缝处要安装不锈钢波纹补偿器。
消防工程施工方案
篇5为加强本工程施工现场防火安全管理,确保本工程建设顺利进行,根据有关法律、法规及《消防管理条例》、《合肥市建设工地防火管理暂行规定》等要求,特设立施工现场防火领导小组(详见附页)。消防专项方案如下:
一、健全施工现场消防安全组织建设
现场建立安全消防领导小组,吸收业主方参加,健全消防检查制度,对全体职工加强消防意识教育,认真贯彻落实消防法,组织职工建立义务消防队。
对进入本工程现场施工的所有单位,不论总包分包形式如何,均应签订消防责任书,并加强对分包单位的监督作用。
有专人定期检查、管理灭火器具、绘制消防设施、器材放置平面图,做好各类安全生产、消防安全台帐,如实反映现场安全生产管理状况,凡是检查中发现的问题,必须定人、定时间、定措施整改,整改后进行验收,消除事故隐患。
二、现场防火要求
1、现场布置施工用水管路时,考虑消防用水,在主楼周边(主要进口处)对称设2只消防栓,利用生活蓄水池,用高压泵加压供水,沿管笼垂直向上布设消防管,并每层设一只消防龙头,配置水带及水枪。在各层楼梯口配置灭火器2只,确保楼梯畅通。
2、现场四周道路必须保证消防车道畅通,主楼施工面采用闭路电视监控,做到及早发现,早扑灭。
3、高压泵用电要单独引自总电箱。
4、配电间配置二氧化碳气体灭火器或干粉灭火器。
5、食堂、木工间、机修间、油漆间等每隔25㎡面积配置不少于一只种类合适的灭火器。
6、易燃易爆物品必须有转用仓库存放,专人负责,保持阴凉通风,夏季室内温度35℃必须采取降温措施。库房电气必须符合防爆要求。
7、建立健全施工现场各类安全管理制度。
三、施工现场用火防火安全管理
A、明火作业审批
1、动火必须有建筑工地防火第一负责人审批,必要包当地消防部门备案。并说明用明火时间、部位、动火原因和动火前的防范准备工作,经批准人检查防火措施和安全交底落实后,签发动火证方可动用明火。
2、动用明火作业时间审批期限三天内,一张动火证只能使用一个动火部位,如超出审批期限或更换明火作业部位须重新审批。
3、明火作业的班组要有专人负责安全防火工作,施工现场动用明火作业批准人,要做好防火安全交底,并在安全台帐中作好记录。
4、动用明火表一式三份,一份施工现场项目存档,一份作业班组留存备查,一份交单位保卫部门存档。
B、明火作业安全防护措施:
1、明火作业操作人员必须持有有效证件(上岗)证件。操作时严格遵守本工种的安全防火操作规程,并落实好明火作业现场的防火措施(如放置灭火器材、黄沙、湿草包、铁皮等),清楚动用明火部位四周可燃物。
2、监火人员在明火作业时不得擅自离开动火部位,并时刻保持警惕,有特殊情况要离开需指定代替人员,并交代清楚注意事项。
3、明火作业操作人员,监火人员要会使用消防灭火器和补救初起火灾的经验,会报火警电话“119”和向消防部门讲清楚地点及燃烧情况。
4、在进行电气焊时,为避免火灾,一定要清除周围可燃物,氧气瓶与乙炔瓶之间应保持5M以上距离,乙炔瓶应距离火源10M,夏季防日光爆晒。
四、施工现场临时宿舍、工棚防火安全管理
1、临时宿舍、工棚应与施工主体建筑保持足够的防火间距,在防火距内严禁放材料。
2、临时宿舍每幢最大面积不得超过600㎡,每个宿舍分区不得超过100人,每25人须设一道分隔墙,每个分区应有两个疏散出口,易燃材料工棚不得超过400㎡,不燃材料工棚不得超过700㎡,主体建筑内不得在施工期间住人。
3、严禁工棚内住人,严禁易燃工棚内吸烟、动用明火。
4、临时宿舍内严禁使用电炉和私拉电线,禁用大功率灯泡照明或碘钨灯、柴火取暖烘烤。
5、临时宿舍内不准搭灶烧煮食物和使用电炊具,严禁床上吸烟和乱丢烟蒂、火柴火梗。
6、临时宿舍、工棚禁止采用石棉屋面和隔墙。
7、临时宿舍每幢配备2只灭火器,必要时可准备专供用的大平桶、积水桶、黄沙等器材设施。
五、灭火方案
当本项目发生火灾时,项目防火领导小组成员要及时组织义务消防队员和施工人员,应依次如下进行灭火、疏散等应急措施。
1、报警。当项目施工人员发现火灾时,向周围人员大声呼喊报警召集其他人员前来参加扑救,初起火灾时,一般燃烧范围小,火势较弱,因此刚发现火灾必须做到一面及时
抢救,一面向“119”报警,报警时要说清起火地点、路号、门牌号、单位名称、被烧的是什么物资,火势情况。报警后,应派人接应消防车辆。
2、灭火。当项目义务消防队接到报警后,立即按事先指定分工及疏散计划实施人员疏散及灭火工作。义务消防队队员分组使用项目所有的灭火器具,及时灭火。同时起动消防水泵,向着火楼层供水,使用消防水及灭火器具灭火。
3、断电。如发生电气火灾,或者火势威胁到电气线路时,或电器设备和电气影响灭火人员安全时,首先要及时切断电源,再进行灭火。
4、防爆。易燃易爆物品处于或可能受到火灾威胁时,迅速转移到安全地带,并派专人专管。
5、救护。对所伤人员应立即送往医院抢救。
6、配合灭火。在场义务消防队或施工人员如已将初起火灾扑灭,应注意保护好现场,以便公安保卫部门调查火灾原因和损失情况。如火势扩大,无力将火扑灭,一方面要采取积极措施制止火势蔓延,同时要积极配合消防部门灭火。
7、自救。发生火灾时,如有人被大火围困,特别是被围困在楼上时,应设法采取一切措施和采用人货两用梯疏散。
8、警惕。对于建筑物入口处,物资疏散安全区,进入着火楼层的通道、人货梯口都要设置纠察人员,不准无关人员进入警戒区,以保证灭火救人工作的顺利进行。
消防工程施工方案
篇6为认真贯彻落实全市消防安全专项治理会议精神,进一步加强我市建筑施工消防安全管理,提高参建单位消防安全责任意识,遏制重特大火灾事故,根据《全市消防安全专项治理方案》(济消字〔20xx〕1号)要求,经研究决定在全市建筑施工领域开展消防安全专项治理活动。具体实施方案如下:
一、工作目标
按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管经营必须管安全”的要求,建立健全消防安全责任体系,加大消防安全监管力度,重点整治全市在建工程施工现场、职工宿舍、办公场所等火灾易发地。通过深入开展建筑施工消防安全大排查大整治活动,全面排查整治建筑施工火灾隐患,彻底消除重大火灾隐患,认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,提升建筑施工火灾防控能力,提高应急救援水平。督促工程参建各方增强消防安全意识,落实消防安全责任,确保全市建筑施工安全生产。
二、治理内容
全市在建工程施工现场、职工宿舍、办公场所等人员密集场所的消防安全。
1.施工企业落实消防安全主体责任情况;消防安全责任人、管理人员依法履行职责情况。
2.施工企业制定并落实各项消防安全管理制度和操作规程情况;制定灭火和应急疏散预案及开展应急演练情况。
3.建筑装饰装修分部工程在施工阶段的各项消防安全措施落实情况;尤其是施工现场外墙保温系统和外墙装饰采用的材料及现场施工时采取的各项消防安全措施情况。
4.电、气焊操作人员持证上岗情况及操作现场配置相应消防器材、设施及防火监控情况。
5.施工现场的用火、用电、用气场所与办公设施及职工临时宿舍分开设置情况。
6.施工现场灭火器、消防水池、消防栓等消防设施配备情况;在建项目随主体敷设的消防给水系统设置情况。
7.施工现场动火作业管理情况;易燃易爆物品管控情况。
8.施工现场搭建的宿舍、办公等临时用房彩钢板的芯材情况;施工现场安全疏散通道设置情况。
9.施工现场人员开展消防安全教育培训情况等。
三、治理时间安排及步骤:
治理时间从即日起至2015年10月30日
(一)动员部署(1月30日前)
各单位要召开专题会议部署,成立消防安全专项治理活动领导小组,制定开展消防安全专项治理活动实施方案,建立工作责任制,明确各职能部门的工作任务和职责。召开动员会,签订工作责任书,动员和部署建筑施工单位对照排查整治内容,开展建筑施工消防安全专项治理活动。
(二)集中排查(2月17日前)
1.各建筑施工单位接到通知后要依照消防治理活动方案要求立即开展深入全面的自查自纠,严格落实工程项目安全生产责任制,严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)组织施工。
2.市站各科室,各县(市)、区(分)站要抽调专业人员组成检查组,对所管辖在建工程项目消防安全情况进行全面细致地排查。对各建筑施工单位进行一次全面检查、开展一次全员培训、组织一次疏散演练、签订一份责任状、建立一份排查档案执行实名制,落实“谁检查、谁签字、谁负责”的原则,将责任、风险、与排查人员“全额捆绑”。对排查出来的隐患,要加强分析研判,根据规模和火灾危险性划分风险等级,分级分类列出整改时间表,明确整改方案、时限和责任,确保责任有人领、问题有人管。
(三)全面治理(9月30日前)
各单位建筑施工消防安全专项治理领导小组要对照整治范围和重点,根据职责分工,组织检查组对所辖区域内所有建筑工程施工现场进行消防安全专项治理检查,对发现的火灾隐患、消防违法行为要逐一下达整改通知书督促有关单位立即整改;不能立即整改的,要制定整改计划,明确责任人,确定整改日期,并督促落实整改到位。3月31日前,各单位要选取试点,按照“安全标准化、监管流程化、基础信息化、岗位责任化”要求分类进行打造,并召开现场会,以点带面全面推进,确保9月底前全部治理完毕,重大火灾隐患单位全部整改到位。
(四)总结验收(10月30日前)
10月20日前,市站,各县(市)、区(分)站要组织一次检查验收,对整治不到位的单位,将责令重新组织治理。
四、治理要求:
(一)加强组织领导。各单位思想要高度重视,党政一把手要上心上手、深入基层一线督导检查。市站成立以刘其贤站长为组长的领导小组,办公室设在总工办,各单位要成立专门的工作机构,定期通报情况。严格落实各项措施要求,确保责任到位,措施到位、人员到位,发现问题及时整改,确保建筑施工消防安全。
(二)深入宣传教育。各单位要全面提高建筑工程施工人员消防安全意识,施工方要集中开展农民工消防安全培
训。各施工现场要制定消防宣传实施方案,通过开办消防宣传专栏、播放消防警示片、组织现场培训和演习等多种形式,广泛开展安全用火用电、扑救初起火灾和火场逃生等消防安全知识宣传教育活动,使广大从业人员掌握防火、灭火和逃生自救本领,切实提升建筑工地防范火灾的整体水平。要健全完善工程建设项目消防应急救援预案,定期开展应急救援演练,增强全员消防意识和防灾救援能力。
(三)严肃责任追究。各单位要加强监督巡查,坚持严管重罚原则,对不落实消防安全有关要求的工程,立即责令停工整改;对存在问题较多、消防安全隐患严重且拒不整改或整改不到位的参建单位,将依据国家有关法律法规及我市《关于进一步加强建筑市场准入清出管理工作的指导意见》等给予严厉处罚。
(四)及时总结上报。各单位要及时总结工作经验,加强信息反馈,及时上报重要情况和突出问题。各单位专项方案和部署情况请于1月31日前报市站总工办;排查台账,2月15日前上报。每月22日,报当月工作开展情况及检查情况,专项工作结束后2日内报工作总结。
推荐访问:消防系统施工组织方案 施工组织 方案 消防系统