当前位置:kk秘书网>范文大全 > 公文范文 > 人防平站转换4篇

人防平站转换4篇

时间:2023-07-15 12:00:04 公文范文 来源:网友投稿

篇一:人防平站转换

  

  XX人防工程平站转换预案

  XX公司

  目

  录

  一、预案编制依据

  二、人防工程概况

  三、平站转换工作内容

  四、平站转换实施方案

  一、预案编制依据

  1、《人民防空工程战术技术要求》(现行);

  2、《人民防空工程防护功能平站转换设计标准》;

  3、《天津市人民防空工程防护功能平站转换管理暂行规定》;

  4、天津市其他现行有关规定;

  5、本项目竣工图纸及现场具体情况

  二、人防工程概况

  1、口部设置

  本工程设计为A、B地块各一个防护单元,战时功能为甲类二等人员掩蔽部,每个防护单元内设3个人员出入口,供战时、战后人员出入人防地下室使用。单元内一个出入口为战时主要出入口,设有简易洗消与排风系统,可直通室外。另一个出口为次要出入口,设有除尘、滤毒、进风机室、防化通信值班室、战时配电室,设置两个以上出入口的防护单元中其他出口为备用出口。每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设有防爆波活门。车库内备有水源、水泵和通风系统,人防工程要加强平时维护保养的同时,做到平站结合,战时为主、兼顾平时使用。要做到把电源、水源维护到位,通风系统、各设备零部件灵敏有效,保证平时照明和战时照明的有效使用。

  2、设备房间设置

  人防工程战时使用的干厕、盥洗间用水房等设施在临战前完成施工。

  3、战时通风方式

  该工程为结建掘开式人防工程。战时为甲类二等人员掩蔽部,平时为汽车库。战时人员掩蔽部设置清洁式通风、滤毒室通风、隔绝防护三种通风方式。

  4、战时给排水

  战时给水:战时生活给水利用战时生活水箱,通过水泵或手摇泵将水送到各个口部及旱厕,供战后口部及旱厕冲洗。战时饮用给水利用战时饮用水箱,由人员直接在饮用水箱通过水嘴取用。

  战时排水:战时二等人员掩蔽部利用其单元内集水井和污水泵集中排出战时生活污、废水。战时二等人员掩蔽部洗消废水由设置在各口部房间的防爆波地漏收集再利用防护密闭门外通道内染毒水池和移动式潜污泵与战后集中排除洗消废水,简易洗消间人员洗消废水及洗消冲洗废水由设置在洗消间内洗手盆及防爆波地漏收集,再利用洗消间内染毒水池和固定安装的潜污泵于战后集中排出洗消废水。

  5、战时供电

  本人防工程战时供电分二路引入:一路有平时电源引入,一路由战时区域电站引入。

  三、平站转换工作内容

  1、人防工程土建转换内容

  (1)、人防防护单元与非人防区域连通供平时通风使用的连通口,人防单元外侧、内侧分别安装单扇钢筋混凝土固定门槛防护密闭门、密闭门,临战关闭。

  (2)、人防防护单元与非人防区域连通供平时交通的人员通行口,安装钢筋混凝土固定门槛防护密闭门,临战关闭。

  (3)、人防防护单元与非人防普通地下室区域连通供平时通行的汽车出入口,安装双扇钢结构无门槛防护密闭门,临战关闭。

  (4)、人防防护单元间连通,供平时使用的行车通道,安装钢结构无门槛防护密闭门,临战关闭。

  (5)、所有战时功能用房包括战时干厕用200mm厚页岩砖墙均在临战时,标号M5砂浆砌筑,双面水泥砂浆抹面,房间门扇临战前安装;

  (6)、临战砌筑抗爆隔墙和抗爆挡墙时,采用粗砂砂包堆垒,其最小厚度不小于500mm,堆垒高度大于1.8m。

  (7)临战时拆除各人防口部防护门洞口部位的防火门;

  (8)防化值班室临战前配置600x1200工作桌椅一套;

  (9)简易洗消间临战前配置洗消操作台一套;

  (10)防护单元间供战时人员联通的连通口,平时用于防火分区分隔要求,用200mm厚页岩砖墙,低标号水泥砂浆砌筑,临战前拆除并清理干净,保障人员通行畅通。

  2、人防工程通风转换内容

  (1)、安装战时风机、滤毒过滤吸收器,进(排)风管及附属管件。

  (2)通风设备、风管均必须在平时施工时一次安装到位,若战时通风管道确实与平时管道相撞,可以将相撞部分的战时通风管道拆除,存放到该人防内的储物间妥善保管。

  (3)平时送排风机房兼用做防化器材储藏室时仅拆除机房内所有2.0m以下的平时设备管线,无战时使用用途的平时送排风机房隔墙及机房内所有2.0m以下的平时设备管线战时全部拆除。

  3、人防工程给排水转换内容

  (1)、战时使用的贮水箱、给水管道、给水泵、给水手摇泵、洗脸盆、污水管道、防爆波地漏、地漏、固定安装的污水泵应在施工时一次安装到位,给水管道、洗脸盆、污水管道、地漏、防爆波地漏、固定安装的污水泵及污水手摇泵,不得在临战前安装。

  (2)战时组装式贮水箱、战时给水泵、洗消间及密闭通道内冲洗软管

  (服务半径不超过25米,供水压力不小于0.2pa,供水管径20mm),防化器材室内设置的MF/ABC4干粉灭火器等,平时设置在工事的相应位置,临战前15天转换时限内安装到位。临战前贮水箱进行冲水、消毒,再加满新鲜城市自来水。

  (3)、战时给排水清洁区内设置的平战结合污水集水池临战前15d内排空池内全部污水,控制方式改为手动。

  4、人防工程电气转换内容

  (1)、拆除战时功能房间内的平时灯具,战时设计选用的吸顶灯,应在临战时加设防掉落保护网罩,日光灯两端应在临战时采用尼龙绳绑扎。

  (2)安装配电及控制设备。

  (3)安装重要的通信、报警设备等。

  5、掩蔽所内部环境转换内容

  为改善掩蔽部内部环境,应做如下工作:从市政注入生活用水及饮用水,有条件时应准备一定数量的瓶装水、防毒面具、小马凳、手电筒或应急照明灯及方便食品,还应配备必要数量的折叠床及常备药品。

  6、平站转换工作量

  本工程平站转换具体工程量详见《天津市放空地下室平站转换工程量概括表》(图纸:建施说4)

  四、平站转换实施方案

  (一)、平时使用方案

  1、公司指定专人负责,对平站转换所需的材料、设备设施仔细存放,并保证其功能完好。对于失效、损坏及丧失防护功能的材料、构建、设备等及时进行更换。

  2、公司长期安排3-5人对该人防工程所有设施进行管理和维护。

  3、按照《天津市人民防空工程维护管理实施西侧》(津政发(2009)26号)和《天津市人民放空工程防护功能平站转换管理暂行规定》(津防办(2009)42号)的相关要求进行工程的平时使用和日常管理。

  4、按照人防部门要求参加平站转换演练。

  二、战时转换方案

  首先,公司负责人在接到人防部门转换通知后,在最短时间内组织员工全部上岗,明确分工及时通知业主,分四组进行工作。

  1、一组负责通过广播、电话和张贴紧急通知等方式联系小区业主将机动车及时撤离地下人防工程。

  2、二组负责协助人民放空专业对按转换时限完成各阶段该区域人防工程的土建、风、水、电等转换作业。

  3、在收到市统一发布的掩蔽指令后,三组负责与人防部门组织本单位留城人员及小区居民进入人防工程内,并关门掩蔽。

  4、四组负责向掩蔽人员宣传掩蔽注意事项。

篇二:人防平站转换

  

  --盛高时代铭筑项目

  人防工程平战转换方案

  编制:

  审核:

  批准:

  建设单位:陕西盛高投资管理有限公司

  2016年4月14日

  目录

  一、工程概况

  ﹙一﹚小区基本情况

  ﹙二﹚人防工程概况

  二、组织机构

  ﹙一﹚架构编成

  ﹙二﹚主要职责

  三、平战转换内容

  ﹙一﹚编制依据

  ﹙二﹚转换时限及工作要求

  ﹙三﹚早期转换内容

  ﹙四﹚临战转换内容

  --

  --﹙五﹚紧急转换内容

  四、工程平战转换主要设计图

  ﹙一﹚土建图纸

  ﹙二﹚给排水图纸

  ﹙三﹚电气图纸

  一、工程概况

  ﹙一﹚小区基本情况:

  本工程为盛高时代铭筑项目,项目位于榆林高新区沙河路南、建业大道西,占地亩,地上建筑共栋楼(、住宅楼、座公寓楼、座办公楼、座商住楼),项目建筑总面积为平米。本工程地下室分为住宅和商业二区,其中住宅区地下室为平战结合的防空地下室。

  项目人防工程建于小区、楼地下室位置。项目由陕西盛高投资管理有限公司建设,陕西省人防建筑研究设计院设计,陕西方园建设监理有限责任公司监理,陕西建工第一建设集团有限公司施工,榆林市人防工程质量监督站监督。

  ﹙二﹚人防工程概况

  本工程是按照版《人民防空工程设计规范》()、年版《地下工程防水技术规范》()、版《汽车库建筑设计规范》()设计的,建筑合理使用年限年,防火等级一级,防水等级一级。工程建筑面积为平方米,平时为地下车库,战时为人防物资库;防化等级丙级,防护等级为核级、常级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各--

  --种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。

  本人防工程共分为个防护单元,均为常六级乙类物资库。平时为地下车库,战时为物资库。战时出入口:每个防护单元各设个出入口,一个主要出入口、一个次要出入口、一个备用出口。各防护单元之间由连通口连通,并结合通风竖井设置备用出入口。

  平战转换:平时出入口临战采用构件封堵处,洞口四周预埋件与混凝土墙同时施工,门洞前吊钩及预留沟槽施工到位,封堵构件一次做好,就近存放。预留沟槽平时采用盖板封闭,临时将盖板去掉,封堵版嵌入沟槽内,用压紧块固定牢固。设有一道防护密闭门,平时通行口及人防区内,平时送风井临战封堵。

  二、组织机构

  (一)架构编成

  人防工程平战转换组织系统图

  榆林市人防办

  盛高时代铭筑人防工程平战转换工作组

  物资采购小组

  (二)主要职责

  、平战转换工作组职责

  工程保障小组

  物业管理小组

  ﹙﹚负责制定平战功能转换方案。

  --

  --﹙﹚根据上级指示和要求,作出启动平战功能转换方案的决定。

  ﹙﹚迅速部署并组织实施平战功能转换工作。

  ﹙﹚向上级部门及时报告转换情况。

  ﹙﹚负责人防工程平战功能转换经费筹集。

  ﹙﹚负责工程管理的转换,培训管理人员熟练操作设备设施,保证战时实施防护。

  、物资采购小组主要职责

  按照工程保障小组、物业管理小组提供的清单采购平战转换的各种物资、器材,保障工程平战转换物资准备齐全。

  、工程保障小组主要职责

  ()负责拟制防护功能平战转换保障计划。

  ()指导督促人防工程平战转换专业施工队实施临战封堵、战时设备设施房间及抗爆隔墙的砌筑、风水电等转换设施、设备安装和调试。

  ()负责平战转换的技术工作。

  ()向平战转换工作组报告工作。

  、物业管理小组主要职责

  ()负责平时人防工程的维护管理,负责清理场地,确保人员出入口通道畅通无阻和内部环境转换。

  ()负责人防工程防护、密闭设施和风水电等系统维护管理和操作。

  ()负责贮水箱的清理、消毒、注水。

  ()负责干厕卫生洁具的放置。

  ()负责战时引导群众及时掩蔽,维持工程内人员掩蔽秩序。

  --

  --()及时向平战转换工作组报告工作。

  三、平战转换内容

  (一)编制依据

  、《中华人民共和国人民防空法》

  、《人民防空工程战术技术要求》国动委版

  、《人民防空工程防护平战功能转换设计标准》

  、《人民防空地下室设计规范》

  、《人防应急准备评估工作实施暂行办法》国人防﹝﹞号

  、《国家人防工程预算定额》,年版

  (二)转换时限及工作要求

  根据战术技术要求结合我市实际,明确平战转换各时期的主要内容如下:

  早期转换:根据上级指示,在天内完成,主要内容为:复核技术资料,定购物资、器材,构件加工,落实施工队伍。

  临战转换:根据上级指示,在天内完成,主要内容为:工程口部、孔洞封堵、防爆隔墙、后加柱、干厕砌筑、活置门槛的安装,战时使用设备安装调试。

  紧急转换:根据上级指示,在天内完成,主要内容为:工程防护单元连通口转换,检查验收战时封堵及设备的安装调试质量。(详见《防空地下室防护功能平战转换表》。详见下表:

  表一、各时期防护功能平战转换表

  序号

  名称和内容

  战时封堵

  平时出入口一道钢筋砼防护密闭门封堵

  平时要求

  人防门平时安装

  早期转换临战转换紧急转(天)

  (天)

  换(天)

  材料准备

  完成封堵

  --

  --

  平时出入口一道钢结构防护密闭门封堵

  平时出入口一道防护密闭门、一道密闭门封堵

  平时出入口预制梁封堵(米<≤米)

  平时出入口型钢竖向封堵(米<≤米)

  平时出入口型钢水平封堵(≤米)

  相邻防护单元两道防护密闭门封堵

  相邻防护单元一道防护密闭门封堵

  相邻防护单元型钢封堵

  平时通风竖井钢筋砼板封堵

  通风采光窗临战封堵

  平时出入口封堵板封堵

  平时通风口封堵板封堵

  相邻防护单元封堵板封堵

  其它孔口钢板封堵

  防护设备安装

  固定门槛防护密闭门、密闭门安装

  活门槛防护密闭门、密闭门安装

  人防门平时安装

  人防门平时安装

  材料准备

  材料准备

  完成封堵

  完成封堵

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  人防门平时安装

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  人防门平时安装

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  预留、预埋

  平时到位

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  材料准备

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  完成封堵

  平时到位

  后加柱安装

  砖墙砌筑

  平时预埋件施工(干厕、值班室、到位

  --材料准备

  材料准备、完成安装

  关闭战

  时封堵人防门

  关闭战安装活门时封堵槛

  人防门

  完成安装

  --风机房等)

  临战覆土(填砂)

  砂袋堆砌(抗爆平时预埋件施工档墙)

  到位

  防倒塌棚架安装

  平时预埋件施工到位

  战时拆除

  平时砼结构拆除

  平时砖墙拆除

  平时风、水、电

  等设施拆除

  防护、密闭设施

  调试

  轴流风机安装

  一般要求平时到位

  防护及密闭穿墙平时预埋

  管的处理

  战时不使用设备、电线、电缆

  等的接地

  战时电缆敷设

  照明系统的改造

  战时控制柜安装

  通信设备安装

  供电系统调试

  完成覆土

  材料准备

  材料准备

  完成拆除

  完成拆除

  完成安装

  设备采购

  设备采购

  设备采购

  设备采购

  完成堆垒

  完成安装

  完成拆除

  完成调试

  完成安装

  完成安装

  完成安装

  完成安装

  完成安装

  完成接地

  检查调试

  检查调试

  检查调试

  完成安装

  表二:平战转换安装实施顺序

  编号

  转换项目名称

  战时封堵

  转换简要步骤

  平时出入口一道略

  钢筋砼防护密闭门封堵

  平时出入口一道略

  钢结构防护密闭门封堵

  平时出入口一道防护密闭门、一紧急转换时限内关闭防护密闭门

  道密闭门封堵

  平时出入口预制、封堵部位门洞、墙体、顶板、地面及凹槽清理。

  梁封堵(米<≤、竖起一根钢筋混凝土预制梁,使其垂直并紧贴墙体--

  --米)

  后电焊固定,梁侧面满涂结构胶。

  、将梁逐根竖起,涂胶后密排紧靠,电焊固定。梁外侧缝隙用密封膏嵌平。

  、梁外侧涂结构胶,满贴防水材料。

  、封堵构件外复土夯实,门洞下端复土厚不小于750mm,上端不小于250mm。

  、土层外叠放砂土袋一皮。

  平时出入口型钢略

  竖向封堵(米<≤米)

  平时出入口型钢略

  水平封堵(≤米)

  相邻防护单元两同

  道防护密闭门封堵

  相邻防护单元一同

  道防护密闭门封堵

  相邻防护单元型略

  钢封堵

  平时通风竖井钢略

  筋砼板封堵

  通风采光窗临战、分层素土回填采光井900mm,并夯实(干容重不封堵

  小于)。

  、100mm厚素混凝土垫层。

  、封堵部位窗洞内外侧清理。

  、将防护档板竖起并紧贴墙体后电焊固定。

  、刷建筑结构胶一层,外加防水卷材密闭层一道。

  、在窗井内素土分层回填夯实(干容重不小于)至与

  防空地下室顶板顶面平。

  平时出入口封堵、拆除封堵钢门框内用于平时的砖墙防火门等;清除板封堵

  封堵门框表面粉刷层,清理封堵沟地面装修层。

  、按图纸标示顺序起吊安装封堵板。

  、安装后认真检查质量,严格挤紧门扇中间缝,相临板扇之间不得前后、上下两个方向错位。。

  、拧紧固定螺栓。

  相邻防护单元封同

  堵板封堵

  其它孔口钢板封、清除封堵钢框表面污物。

  堵

  、将橡胶垫与封堵板四周粘接,橡胶垫接头应采用。斜接。

  、竖起封堵钢板,对准钢框螺栓孔。

  、按紧螺栓,检查钢板是否平整,与钢框紧密。

  --

  --

  轴流风机安装

  滤毒设备安装

  滤尘设备安装

  自动排气活门安装

  略

  略

  略

  1、清理墙面及预埋管;

  2、准备材料、工具、设备;

  3、焊接法兰;

  4、安装(防爆)自动气活门;

  5、对设备作除锈处理,涂灰色调和漆两道;

  6、安设计要求进行校正调节;

  略

  略

  略

  1、加工抗力片;

  2、安设计要求准备相关材料;

  3、两面分别做:填充油麻丝密闭填料;

  4、在防护区外侧焊接固定螺栓;

  5、安装抗力片;

  6、六级人防可不做抗力片;

  1、检查、核实需接地的设备;

  2、准备接地所需要的工具、材料等;

  3、寻找接地点;

  4、进行接地连接;

  5、作接地试验;

  略

  略

  略

  略

  1、检查应急电源准备情况;

  2、检查柴油发电机的运行情况;

  3、检查人防配电箱及防爆按钮的运行情况;

  4、检查通风方式信号控制相的运行情况;

  5、检查照明灯具及线路的情况;

  水泵安装

  战时管道安装

  管道防护密闭处理

  防护及密闭穿墙管的处理

  战时不使用设备、电线、电缆等的接地

  战时电缆敷设

  战时照明系统的改造

  战时控制柜安装

  通信设备安装

  供电系统调试

  (三)早期转换内容

  、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

  、物资采购小组负责转换时所需设备、器材和物资购置和制作加工。

  --

  --、物业管理小组负责做好场地的清空及车辆外迁工作。

  、物业管理小组负责拆除汽车库门及相关隔墙。

  、物业管理小组负责对防护设施中的人防门、防爆波活门、自动排气活门及防爆地漏;给排水系统中的集水井、污水泵及管道;通风方式控制系统中的呼唤按钮、信号指示灯、信号控制箱等设备按规范要求进行维护保养。

  (四)临战转换内容

  、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

  、工程保障小组负责人防工程平时出入口的封堵,防护密闭墙穿墙管线的密闭处理;安装各类隔音门、木门。

  、工程保障小组负责抗爆单元隔墙堆垒,厕所、风机房、用水房等专用房间的隔墙砌筑。

  、工程保障小组负责战时防护单元独立通风系统和滤毒通风设备及测压系统的安装。

  、工程保障小组负责穿越防护单元隔墙或楼板的给排水等管道隔断设施的安装。

  、工程保障小组负责盥洗室的洗手台砌筑及玻璃钢自除臭干马桶的放置。

  、工程保障小组负责洗消间淋浴和加热设备的安装。

  、工程保障小组负责战时贮水箱的安装、早期清洗、杀菌;手摇泵的安装。

  --

  --、工程保障小组负责战时动力、照明线路布线,动力、照明柜的切换、信号控制柜安装调试。

  (五)紧急转换内容

  、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

  、工程保障小组负责战时不用的电气设备、电线、电缆等的拆除或接地。

  、工程保障小组负责其他防护、密闭设施和风水电等系统综合调试。

  、工程保障小组负责防护单元隔墙上平时连通口和风管穿墙孔的垂直封闭。

  、物业管理小组负责关闭平时上下水管的所有闸阀。

  、物业管理小组负责战时水箱的注水。

  四、工程平战转换主要设计图

  (一)土建图纸

  、总平面图

  、战时功能平面图

  、战时水箱、材料构件仓库等平面图

  、封堵口大样图

  (二)给排水图纸

  、给排水系统现状平面图

  、战时给排水系统平面图

  (三)电气图纸

  、、人防电气施工图设计说明

  --

  --人防电气图例.主要设备表

  、、人防地下室配电箱系统图(一)

  、、人防地下室配电箱系统图(二)

  、、人防地下室电气二次原理图

  、、人防地下室电缆穿墙防护密闭详图

  、、楼地下室战时照明平面图

  、、楼地下室战时动力平面图

  说明:以上设计图纸前期已报人防办备案。

  --

篇三:人防平站转换

  

  人防工程平战转换实施方案

  编制单位:保定鼎固人防工程防护设备有限公司

  2015年

  9月

  22日

  .人防工程平战功能转换实施方案

  一、工程概况

  工程名称

  工程地点

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  施工单位

  使用管理单位

  平战转换设计单位

  平战转换实施单位

  人防工程类别

  防常规武器抗力级别

  高碑店市汇通*公园首府1#住宅楼

  高碑店市昌盛路以北,光华南路以西

  汇通路桥建设集团昆仑房地产开发有限公司

  北京中翰国际建筑设计有限公司

  汇通路桥建设集团昆仑房地产开发有限公司

  汇通路桥建设集团昆仑房地产开发有限公司

  保定鼎固人防工程防护设备有限公司

  保定鼎固人防工程防护设备有限公司

  二等人员掩蔽所

  6级

  10951.26防核武器抗力级别

  防化等级

  无

  丙级

  地上总建筑面积

  ㎡606.53㎡

  自行车库

  剪力墙

  1个

  2个

  219人

  顶板厚度

  人防工程建筑面积

  平时用途

  上部结构形式

  防护单元个数

  口部个数

  战时隐蔽人员数量

  掩蔽面积

  战时用途

  地下层数

  防爆单元个数

  通风竖井个数

  战时物资储备数量

  219㎡

  二等人掩

  2层

  1个

  4个

  精选范本

  .

  二、临战转换施工组成员

  为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,成立人防工程平战转换工作领导小组,下设两个小组,分别为:人防门施工组、战时通风施工组。

  1、领导小组

  组

  长:(分管领导)

  刘建成

  副组长:(工程维护部门负责人)

  刘立涛

  成

  员:(有关科室负责人)冯建伟、王修福、王永涛、葛艳青。2、人防门施工组

  组

  长:王修福

  成

  员:

  王永涛、葛艳青。3、通风施工组

  组

  长:刘立涛

  成

  员:冯建伟、金立旺。精选范本

  .

  三、现已安装的设备

  1、人防门:

  高碑店市汇通*公园首府1#住宅楼

  序规格型号

  号

  1BFM0820-102BFM0716-103BHFM1020-104BHM10205BM08206BM10207BMH3600-15小

  计

  精选范本

  数开启方向

  量

  1142112113121备注

  铰页板下移了100㎜!

  12左(正)

  右(反)

  .

  2、战时通风:

  高碑店市汇通*公园首府1#住宅楼

  序号

  1234567名称

  油网滤尘器

  过滤吸收器

  手动密闭阀

  手动密闭阀

  手动密闭阀

  换气堵头

  手动风量调节阀

  规格及型号

  LWP-D风量1000m3/hRFP-1000D40J-0.5DN400D40J-0.5DN200D40J-0.5DN300D441D441F270-2风量50-1100m3/h,全压1225-568pa,转速2800rpm,功率0.75KW(380V)D441400X250250X200DN32热镀锌钢管

  DN15DN25DN15倾斜式微压计0~200paPS-D250SFK-1300x250NO.25风量1954-1520m3/h,全压1225~568pa。转速2800rpm,功率0.18KW(380V)

  单位

  数量

  块

  台

  只

  只

  只

  只

  只

  22412118电动手摇两用风机

  台

  291011121314151617181920插板阀

  70℃防火调节阀

  单层百叶风口

  放射性监测取样管

  尾气检测取样管

  增压阀

  侧压装置(旋塞阀)

  超压排气活门

  双层百叶风口

  超低噪声轴流风机

  人防管

  镀锌风管

  只

  只

  只

  只

  只

  根

  套

  只

  只

  台

  ㎡

  ㎡

  11211111414874精选范本

  .

  四、临战前需要安装的设备

  1、人防门:

  1号楼

  序规格型号

  号

  DC0915DC0619挡板分

  块,竖向排列变0615DC0909小

  计

  3左(正)

  右(反)

  数开启方向

  量

  平时放置到位战时安装

  备注

  平时放置到位战时安装

  平时放置到位战时安装

  2、战时通风

  编号

  12名称

  过滤吸收器

  测压装置

  规格型号

  单位

  数量

  安装情况

  RFP-100台

  套

  11临战安装

  临战安装

  备注

  平时放置到位战时安装

  07FK02精选范本

  .

  五、临战转换的部位

  1、⑦-⑧轴上的平时出入口进行封堵。

  2、进风机室隔墙砌筑。

  5、安装战时通风设备。

  五、战时封堵具体做法

  1、出入口处战时封堵采用槽钢焊管竖向封堵方式进行封堵,室外堆砂袋,最薄处不小于500mm。详见下图(图1)。

  密封膏补缝500100槽钢焊管结构胶(密封胶)补缝密封膏补缝2400层密闭材料水防62005000200室内室外平时出入口槽钢焊管封堵立面图616500500C20细石砼填实

  200宽槽钢焊管共24根防水材料密闭层堆土层装粗砂砂袋一皮堆垒到顶板底,最薄处50011-1剖面图平时出入口槽钢焊管封堵平面图图12、防护单元间封堵采用型钢焊管封堵方式,两侧做防水,详见下图(图2)。

  图2精选范本

  4封堵钢板GB1竖向密排,上下与预埋件焊牢防水材料密闭层5000240密材料水防闭层56×88防护单元间封堵立面图8防水材料密闭层50×5防护单元间封堵侧立面图防护单元间封堵平面图240.3、出地面竖井窗口封堵采用内砌砖外包钢板方式进行封堵,密封膏补缝,一道防水密闭层。详见下图(图3)

  图3六、临战转换的具体措施

  1、建筑人防门工程

  临战前焊接6厚钢板临战前砌240厚砖墙密封膏(胶)嵌填补缝防水卷材密闭水泥砂浆抹面厚25出地面风井百叶窗战前封堵①在⑦-⑧轴上临空墙临战封堵有1处,封堵洞口尺寸为4500*2500;临战前拆除现有楼梯,按人防通用图集HBRFJG006先安装角钢框,再按图集要求进行封埋堵处理。战时封堵采用槽钢焊管竖向封堵方式进行封堵,室外堆砂袋,最薄处不小于500mm。详见下附图(图1)

  ②进风机室隔墙2处,一处在③轴与A-B轴间,尺寸为:4800*3600,另一处在B轴与②-③轴间,尺寸为4000*3600,临战前进行砌筑。

  ③对顶板及侧墙上的平时用排水管进行拆除并附图2进行封堵。

  以上工程量用工3人在10天内完成安装

  2、通风

  平时通风没有要求,战时通风设备及风管在临战前采购并安装,该项转换用工5人在10天内完成安装。

  保定鼎固人防工程防护设备有限公司

  2015年9月22日

  精选范本

  .

  精选范本

篇四:人防平站转换

  

  2022-01xxx

  内部资料

  人防保存

  xxxx人防工程

  工程编号:

  编制单位:

  编制时间:二〇一七年月

  目

  录

  第一章

  工程概况

  第二章

  组织方式

  第三章

  实施计划

  第四章

  工程量一览表

  工程名称

  工程地点

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  翔凯上城国际B区地下车库人防工程

  潍坊市潍城区东风西街以北,青平路以西

  潍坊翔凯置业有限公司

  潍坊昌大建设集团有限公司

  施工单位

  使用管理单位

  平战转换设计单

  位

  平战转换实施单

  位

  潍坊昌大建设集团有限公司

  平战转换设计

  竣工时间

  2022年01月

  时间

  人防工程类别

  附建式

  防核武器抗力

  5级、6级

  级别

  防化等级

  丙级

  防常规武器抗力

  5级、级别

  级

  19011.77m2掩蔽面积

  建造面积

  30371.17m2平时用途

  上部结构形式

  汽车库

  框架结

  构

  15309战时用途

  地下层数

  抗爆单元数量

  (个)通风竖井数量

  (个)战时物资储备

  数量

  二

  等

  人

  员掩蔽

  一层

  防护单元数量(个)

  50810112.21m3口部数量(个)

  战时掩蔽人员数

  量(人)

  第二章

  组织方式

  平战转换一定要确保人防工程的战时防护功能,并在确保战时功

  能的前提下,尽最大可能、最大限度地为平时使用创造条件,以利于

  发挥人防工程的“三个效益”。同时平战转换措施以国家人防办颁发

  的《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程防护功能平战转换

  设计标准》、《人民防空工程防护功能平战转换设计图集》和《人民防

  空工程设计规范》为依据,在原设计的基础上进行实施。

  在市、区人防工程平战转换工作指挥部的统一指挥和具体技术监

  督、指导下,各人防工程所属单位成立以法人代表和相关管理人员为

  主的人防工程平战转换实施小组(由法人代表任组长),负责落实平

  战转换方案、经费,同时按照早期、临战和紧急转换三个阶段的时限

  要求,落实平战转换物资的采购、运输和安装施工,并经验收合格,确保能由平时使用状态迅速转入战时使用状态,一旦战争发生,人防

  工程能有效保障人民群众的生命、财产安全

  第三章

  实施计划表

  实施

  早期转换

  (战前

  30天)临战转换

  (战前

  15天)紧急转换

  时间

  (战前

  3天)

  1、复核技术资料

  2、转换物资、器材的1、口部战时封堵。

  1、工程防护单元连通

  2、抗爆隔墙及战时

  口转换。

  干厕的砌筑。

  2、战时设备的综合调

  试。

  3、检查验收战时封堵

  工

  采购

  和筹措。

  3、构件的加工。

  4、施工队伍的落实。

  3、活置门坎的安

  装。

  4、战时水箱等设备

  及设备安装质量。

  安装。

  作

  内

  容

  第四章

  工程量一览表

  4.1、土建部份

  GHSFM4025(6)

  平时已安装

  樘

  堆土

  到位

  10.73322M310.73M3/门

  322个/门

  砂袋

  GHSFM6025(5)

  个

  平时已安装

  樘

  到位

  堆土

  砂袋

  103.95M3个

  14.85M3/门

  446个/门

  3122HHFM1020(6)

  堆土

  3.71112平时已安装

  樘

  到位

  M33.71M3/门

  112个/门

  砂袋

  GHSFM5525(个

  6)

  堆土

  227.6830145.9M

  平时已安装

  樘

  到位

  M313.8M3/门

  415个/门

  砂袋

  个

  堆土

  砂

  袋

  4386个

  1616.35481063M

  1197.3砂

  1.35M3/延米

  600*350*16砂袋

  个

  加气混凝土砌块块数

  墙体高至顶

  1338M3加气混凝土

  砌块

  200*240*585375.无亮胶合板

  门

  板底

  樘

  36干厕门

  干桶

  273无

  甲级防火门

  个

  樘

  战时干桶

  战时设备机

  房门

  (0.22)

  M5水泥砂浆

  82.65M36拉结钢筋

  4.4kg/M3(后

  165k

  3.08g砌墙)

  防火门(含普

  2影响战时使用的防

  樘

  通门)

  火门(含普通门)

  活门坎

  74樘

  主要工程量及人工数量

  拆除影响战时

  使用的平时使用防

  樘

  287.00.25工日/樘

  火门(含普通门)

  安装战时干厕

  及

  樘

  3613.320.37工日/樘

  设备机房门

  安装活置式门

  槛

  樘

  拆除影响战时

  使用墙体

  M

  7427.30.37工日/樘

  砌筑战时干厕

  M

  0.25工日/M31.21工日/M3375.70454.6(M5砌

  块)

  堆垒抗爆挡墙

  3M1616.35808.10.5工日/M3对外平时出入

  3口防护密闭门临战

  M145.973.00.5工日/M3封堵

  安装干厕便桶

  个

  2734.55131工日/60个

  综合检查

  131工日/单元

  工日汇总

  1401.03

推荐访问:人防平站转换 人防 转换

版权所有:kk秘书网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[kk秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by kk秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备18028781号-1