  (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。

  (2)配电箱及开关箱:

  配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用箱。

  安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。

  建筑安全技术|BuildingSafetyTechnology

  建筑施工装置高度距地箱的下边缘1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固牢靠,箱体接地优秀。

  配电箱、开关箱使用与维护:

  A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。

  B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

  C、配电箱、开关箱内不准放置任何杂物,不得挂接其他临时用电设备,并保持清洁。

  D、所有配电箱、开关箱操作顺序如下;送电:总箱—分箱—开关箱,停电时则反之。

  (3)接地装配:

  A、塔机必须装设避雷针,必须作防雷接地。

  B、保护接地:本工程地处山区,接地装置采用带形接地,可与避雷接地共用,接地电阻不大与4欧姆,做法详见接地做法示意图,如遇土质较差应换土处理。

  建筑安全技术|BuildingSafetyTechnology建筑施工

  (4)安全用电施工措施:

  A、树立技术交底制度。

  B、建立安全检测制度。

  C、建立电气维修制度。

  D、建立安全检查制度。

  E、树立安全教育培训制度。

  F、树立安全用电责任制,强化安全用电领导意识,改善电气技术职员素养。

  G、树立持证上岗制度。

  H、建立建全各种安全施工档案资料。

  (5)电气防火措施:

  A、技术措施

  a、合理配置、收拾整顿、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路妨碍举行牢靠地保护。b、在电气装配和线路周围不得堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不得使用火源。c、在电气设备相对会合的场所配置灭火器材,禁止烟火。d、合理设置防雷装配。

  建筑安全技术|BuildingSafetyTechnology

篇二:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  施工临时用电安全措施

  施工现场临时用电要有方案设计,应按《施工现场临时用电安全

  技术规范》的要求进行设计、验收和检查。临时用电还要有安全技术

  交底及验收表。地下工程照明用电应遵守《水工建筑物地下开挖工程

  施工技术规范》DL/T5099-1999的有关规定。

  1、健全安全用电管理制度和安全技术档案。

  2、开工前,针对本工程特点制定《施工用电方案》,报请监理工

  程师审批。

  3、施工现场用电实行三相五线制和双级漏电保护措施,做到用

  电设备一机、一闸、一漏电保护开关”。

  4、施工现场的电线采取加钢套管埋地或架空、挂设的方式铺设,并在使用过程中随时检查,确保绝缘良好。

  5、施工现场的电器设备均设防雨棚防雨。凡可能漏电伤人或易

  受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。

  6、电焊机的一次线长度不大于5m,二次线必须使用专用线缆,多台电焊机同时工作时,禁止使用公用回路。

  7、施工现场的变压器由专人定期检查,并作好记录。

  8、施工现场电工值班室设有现场供电系统图和值班记录。

  9、电器配电箱及电器设备、电缆线路的安装,严格按施工现场

  临时用电安全技术规程执行,配电箱电器组件做到完整可靠,开关要

  标明用途。

篇三:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  〔六〕、施工现场临时用电方案及平安措施:

  确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。

  电源进线:由业主提供电源。

  电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3~5路电源进入分配电箱。

  现场施工用电按施工现场临时用电平安技术标准执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。

  用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、防止损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地〔零〕,熔丝搭配合理。

  1、配电间

  配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需平安距离。

  2、配电线路形式选择

  2.1、线路敷设方式

  根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式本钱高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。

  2.2、系统保护方式

  按照有关规定进展施工。该工程采用TN-S保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Ω。

  2.3、电线敷设

  电线敷设必须按照国家有关规定进展施工,还应注意以下几点:

  2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。

  2.3.2、尽量防止穿越、穿插弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行穿插时最小平安距离。

  2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

  2.3.4、电缆选择应根据现场环境条件,选择多类型且适合规定的电力电缆。

  2.3.5、电缆选择应根据现场机械设备的额定电流选择能满足要求的载面,同时还必须考虑机械强度及电压降,必须使末端线路到达能保证机械设备正常运行允许的电压降。

  3、配电箱各开关箱

  3.1、配电箱和开关箱选择必须是相关检测部门检测通过的定型产品。

  3.2、现场所有施工机械按三级保护配备配电箱,保证做到一机一闸一保护。

  3.3、总配电箱、分配电箱加设护栏、防雨装置,设备配电箱加设防雨措施,移动式配电箱距地面高度不小于60cm,固定式配电箱距地面高度130-150cm。

  3.4、现场所有的常用电气设备,必须按国家有关标准用电平安标准进展施工安装。

  4、防雷接地

  防雷接地引下线必须采用钢筋配以扁钢,各段之间采用焊接接头,保证电气可靠连接。

  接地体必须采用长度不小于25的镀锌角钢式钢筋,或钢筋垂直打入地下。使用的根数视其阻值而定,每组的接地电阻不大于40Ω。

  用电设备的保护接地线必须并联接地,严禁串联。如利用自然接地体必须保证其全长为完好电气通路。

  接地与防雷要求:

  接地:业主提供的电源为380/220V相线引入工地总配电箱后,应按照标准要求,对其零线进展重复接地〔做法间标准〕,接地电阻不大于40欧,并分别引出工作零线〔在总漏电开关的负载侧〕和保护零线〔在总配电箱保护零线接线端子引出保护零线〕。工作零线和保护零线不得混用。在各分箱处再作重复接地。接地线采用10mm2以上的软铜线,并保证接触良好。接地装置,连接线及点,应定期进展检查,保证连接可靠。

  2的软铜线。

  防雷:对现场施工用的塔吊、外脚手架,应做防雷接地保护,其接地装置可在重复接地使用同一接地体。防雷装置应定期检查,雷雨过后应注意对避雷保护装置〔绝缘电阻、漏导电流、频放电电压的大小等〕巡视检查,确保平安可靠。

  5、照明

  〔1〕在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所、作业厂房、料具堆放场、局部照明或混合照明;

  〔2〕根据使用场所的环境条件选择相应的照明器,如开启式、防水型、防振或耐酸型;

  〔3〕行灯电压不得超过36V,隧道、人防工程、高温或灯具离地面高度低于2.4M等场面所照明电压不大于36V,潮湿及带电体场所照明电压不大于24V,特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属宣传品内照明电压不大于12V;

  〔4〕根据需要设置警卫照明和红色信号照明和事故照明,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧,并配备应急电源。

  6、平安用电措施

  A、建立临时用电施工组织设计和平安用电技术措施的编制,审批制度,并建立相应的技术档案。

  B、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和平安

  用电技术措施的总体示意图,技术内容和考前须知,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。

  C、建立平安检测制度。从临时用电工程竣工开场,定期对临时用电工程进展检测,主要内容是:按地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否平安可靠,并做好检测记录。

  D、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

  E、建立工程撤除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的撤除应有统一的组织和指挥,并须规定撤除时间、人员、程序、方法、考前须知和防护措施等。

  F、建立平安检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照建筑施工平安检查评分标准定期对现场用电平安情况进展检查评估。

  G、建立平安用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并制定必要的奖惩措施。

  H、建立平安教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进展用电平安教育和培训,经过考核合格者持证上岗。制止无证上岗或随意串岗。

  I、强化平安用电领导体制,改善电气技术队伍素质。

  7、经常组织经历交流和事故分析会,推广先进的平安组织措施和技术措施,促进用电平安工作,事故发生后应深入现场,如:开分析会认真分析事故,找出原因,提出处理意见和防止类似事件再发生,对违章操作的责任者要严肃处理,以教育本人和其他职工。

  8、工地实行“三相五线制〞,按照要求使用五芯电缆,用标准的铁制配电箱,做到三级配电二级保护,电工持平安技术操作证上岗。施工现场临时照明使用金属壳灯具,且必

  须使用三芯全胶线,严禁使用护套线和花线,金属壳做好保护接零。宿舍、食堂、办公室、厕所、仓库等生活用电应按规定架设,严禁乱拉乱扯,必须设漏电保护器,室内照明设拉线开关,杜绝用电闸刀或拧灯泡的方法代替开关。

  9、临时用电防火措施

  9.1、电气防火组织措施

  建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设明显标志。

  建立易燃易爆和强腐介质管理制度。

  建立电气防火教育制度,经常进展电气防火知识教育宣传,提高整体素质。

  建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

  强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

  9.2、电气防火技术措施

  合理配制多路保护器,对线路的过载、短路故障实行有效保护。

  电气装置线路附近严禁堆放易燃易爆及强腐蚀介质。

  在电气装置相对集中,如配电箱等场所,配置绝缘灭火器。

  加强电气设备及线路绝缘监视检查防止相与相之间和相对地短路。

  合理设置防雷装置。

  10、平安用电说明及平安措施

  现场照明:施工现场的照明要安装在适宜的地方,结实可靠,灯罩的金属外壳作良好的保护零线。照明灯应远离易燃物品,以免引燃。施工中的临时照明灯,应及时撤除,收好。现场照明灯线,应采用橡胶软线,不得使用护套线和花线。

  办公室的照明,应按正规室内照明走线安装,不得乱拉乱接。

篇四:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  施工现场临时用电方案及安全措施

  姓名:XXX部门:XXX日期:XXX

  施工现场临时用电方案及安全措施

  为了更好的指导施工中安全用电和合理地布置现场用电线路,依据部颁临时用电安全技术规范,制定本工程用电组织方案。

  要求:总配电箱与分配电箱,闸刀箱均用金属制作。三级配电、二级漏电保护,实行一机一闸,工作接地电阻不大于4,保护重复接地电阻不大于10。绘制用电线路图。

  本工程共分三个回路供电:第一回路主要供钢筋加工场地、木工制作间用电,线路较短,担负弯曲机电锯卷扬机等设备用电。第二回路:主要为现场搅拌机、龙门架提升机设备用电,该路用电量最大。第三回路:主要供电焊机、震动棒、平板震动器、潜水泵等机具用电及室内外照明用电。

  1、总负荷计算

  施工设备、机具

  总线:P总=P动+P照=127KW故供电设备总需求量取P总为127KW。施工现场采用截面为25㎜2的铜芯五芯电缆线,向该楼埋地敷设。工作零线为黄线,保护零线为黄绿色线,相线为红色或蓝色线,开关箱进出线必须用PVC套管,开关箱要有防尘、防雨措施,机械设备采用一机一闸,一漏电保护器,闸刀箱设30A。

  2、安全用电,防火措施

  1).施工现场临时用电系中性点直接接地的380/220低压供电系统,其保护方法应采用TN-S接零保护系统。

  2).现场专用保护零线即PE线,必须采用黄绿色双色多股绝缘导线。接入设备金属外壳,截面不小于2.5㎜2,接头要紧密。

  3).室外电缆的敷设采取埋地,埋深不应小于0.6米,并在电缆上下均匀铺设不小于50㎜厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

  4).电缆穿越建筑物、构筑物等易受机械损伤的场所时应加套管防护。

  5).橡质电缆局部架空敷设时,应沿墙壁或电杆加设。严禁用全裸线作绑扎,电缆最大弧垂地不小于2.5M。

  6).施工现场设有足够绝缘消防灭火器,木工房、食堂各安排一个泡沫灭火器,配电房安排两个干粉灭火器。配电房要整洁,不得住人、堆放杂物、工具等易燃易爆物品。

  7).导线接头要紧密牢固,作好绝缘防护,避免相间、线间、线路产生电弧。

  8).暂设生活间,照明灯具离地面不得小于2.0M。灯具插座不得安放在床头、蚊帐边。宿舍内不得使用电壶、电炉、电饭锅等电器。

  9).现场照明的专用回路应有漏电保护,潮湿作业必须使用36V以下的安全电压,室内线管及灯具的安装高度在2.4m以上,且用安全电压供电。

  10).配备专人负责用电档案的管理工作。收集专项用电施工方案设计,地极电阻值摇测记录,电工巡视维修记录等文件。

  感谢您的浏览!

  整理范文,仅供参考。

篇五:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  临时用电安全措施及应急措施

  一、目的为有效应对和处置施工现场临时用电工作造成的各种安全事故,在事故发生后,按照应急程序进行快速处理,防止事故进一步恶化或扩大,尽最大将事故损失降低到最低程度。

  二、事故类型和危害程度分析

  (一)事故类型

  施工用电工程可能出现的事故类型主要有:

  1.漏电、人体接触引起的人员触电事故;

  2.布设及用电不规范导致的火灾事故;

  3.超负荷用电导致的电气设备损坏或临时用电系统破坏瘫痪。

  (二)危害程度分析

  1.未按规定布设和维修保养电气设备(工具)、用电线路及设备易造成漏电,导致触电事故和用电火灾事故。

  2.违规操作和误操作易造成触电和用电火灾事故。

  3.未设置用电保护装置和保护系统,超负荷用电易造成用电设备、电气装置和用电系统破坏瘫痪。

  4.电气设备、用电装置、配电线路受到风沙、雨雪、雷电、水溅、污染、强烈阳光照晒和腐蚀介质侵害,机械意外损伤,易造成绝缘损坏,导致漏电触电事故。

  三、应急处置基本原则

  坚持“以人为本,科学规范,预防为主”的原则;

  “信息畅通,快速反应,减少危害”的原则;

  “统一指挥,分级负责,积极自救”的原则。

  四、预防与预警

  (一)危险源监控

  用电设备5台及以上或设备总容量50千瓦及以上编制施工临时用电组织设计,专业工程技术人员进行技术交底。

  按组织设计和技术交底实施后,项目负责人员组织检查验收。

  使用过程中,专职安全员负责监督检查,现场专业电工每天进行巡检维护电气设备和装置、用电设备、配电线路、用电工具等,发现问题及时处理并上报。

  预防控制措施:

  1.按照现行的《施工现场临时用电安全技术规范》,编制临时用电施工组织设计,并按规定批准、指挥部(分部)组织现场验收合格后实施。

  2.实行安全技术交底制度,安全技术交底由专业电气工程技术人员负责。

  3.安装、维修、移动、检测或拆除临时用电工程和电气设备必须由电工完成。

  电工必须持特种作业人员操作证上岗。

  非电工严禁接拆电气线路、电气设备等。

  4.在使用设备的过程中用电人员必须负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱和有关防护设施。

  5.变压器容量、导线截面和电器的类型、规格要依据计算负荷严格选择,安装前必须实行绝缘性能检测。

  6.一切线路敷设必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。

  带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施进行隔离防护。

  7.根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。

  安全电压必须由双绕组变压器降压获得。

  8.在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。

  9.采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。

  10.采用适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地作电气连接,减轻触电的危险。

  11.施工现场供电必须采用TN—S的三相五线的保护接零系统,把工作零线和保护零线区分开,通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施,同一工地不能同时存在TN—S两个供电系统。

  注意事项有:

  (1)在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部设备作保护接地。

  (2)采用保护接零的系统,总电房配电柜两侧做重复接地,配电箱(二级)及开关箱(三级)均应做重复接地。

  其工作接地装置必须可靠,接地电阻值4≤Ω。

  (3)所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。

  (4)保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。

  (5)电动设备和机具实行一机、一闸、一箱、一漏电保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。

  按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。

  (6)电源线必须通过漏电开关,开关箱漏电开关控制电源线长度≯30m。

  12.各种高大设施按规定装设避雷装置。

  (二)预警行动

  1.预警信息的发布

  预警信息范围:

  (1)出现

  “一”分析的事故类型及危害。

  (2)施工用电现场出现地震、暴雨(雪)、大风(沙尘暴)、雷电等气象。

  (3)配电线路和用电设备、电气设备连续跳闸、突然冒烟、发生火灾等。

  (4)其他可能引起施工用电事故的灾害性事故及突发性严重隐患。

  当发现和采集到以上预警信息范围内容时,通过预警系统网络、预警程序、预警方式、预警内容立即发布预警信息。

  2.预警行动

  (1)各分部、指挥部及其管理部门接到可能导致施工用电事故及险情的信息后,及时确定应对方案,通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生,并按照预案做好应急准备;必要时,要及时报告上级及当地政府。

  (2)公司及其管理部门接到可能导致施工用电较大及以上事故信息后,密切关注事态进展,及时给予指导协调,并按照预案做好应急准备工作;事态严重时及时上报上级单位和当地政府,并报告供电单位采取措施。

  五、信息报告程序

  (一)报警程序及时限

  事故发生后或有可能发生事故时,目击者、操作人员立即报告现场负责人,经现场负责人查看确认后,立即用最快方式通知分部和指挥部,分部、指挥部马上启动应急抢险预案,并由指挥部立即上报上级或当地政府有关部门。

  (二)报警方式及内容

  1.对施工现场作业人员及周围群众采用口头、喇叭等报警方式。

  2.对上级单位和当地政府、供电部门、外部救援机构采用固定值班电话、手机、传真等报警方式。

  火警电话:119;急救中心电话:120。

  3.内容:发生时间、地点、事故类别、简要经过、人员伤亡;发生单位名称,事故现场项目负责人姓名;工程项目和事故险情发展事态、控制情况,紧急抢险救援情况;原因、性质的初步分析;报告单位、签发人和报告时间。

  六、应急处置

  (一)响应分级

  发生一般事故及险情时,启动工程指挥部、公司级预案并上报集团公司。

  发生较大及以上事故及重大险情时,启动集团公司综合预案。

  在内部分级响应时,还应报告当地政府应急救援机构。

  (二)响应程序

  1.应急指挥

  应急指挥部根据事故及险情的性质、类别、危害程度、范围和可控情况,提出具体意见,并做出如下安排:

  (1)对事发分部做出具体的处置指示,责成本级有关部门立即采取响应应急措施;

  (2)各应急工作组到位并开展工作;

  (3)向上级报告,必要时,请求供电部门和政府支持;

  (4)落实上级单位、政府部门及应急机构的有关指示,及时与事发分部和有关方面联系,掌握事故动态,督办落实情况。

  2.应急行动

  (1)事故及险情发生后,指挥部在报告的同时,按照制定的应急预案开展自救。

  尽快组织抢救伤员,判定事故原因和可能造成的危害,采取措施,防止事故扩大,并保护好现场。

  (2)按预案规定职责明确各应急工作组救援任务,开展救援。

  3.资源调配

  组织调配、征用本单位或协作单位抢险救援队伍,调配应急救援物资、装备、器材、药品、医疗器械、抢险车辆等物资,以及占用场地。

  4.应急避险

  (1)在疏散人群过程中,要选择开辟专用安全通道,合理有序引导撤离,防止相互践踏或二次事故受到伤害。

  (2)在现场抢救伤员的过程中,要正确施救,避免受伤人员加重伤害程度。

  (3)参加应急抢险救援的工作人员,应当装备齐全各种安全防护用品或消防器材、绝缘工具和安全设备,事发现场应当进行必要的技术处理。

  (4)在控制事态发展应急过程中,先要确认断电,防止抢救人员触电。

  即:

  a)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

  b)

  严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

  c)

  在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作。

  d)

  当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

  e)

  夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。

  5.扩大应急

  若事故比较严重,指挥部没有能力、无法采取措施组织救援和无力控制事态时,应立即扩大应急,并及时向集团公司和政府、供电部门、社会应急救援机构(如119、120、110等)报告,请求启动他们的应急救援预案。

  主要情形有:

  (1)施工用电线路及设备设施引起施工现场大面积发生火灾,可能影响周边环境,导致救援及周边人员伤害的;

  (2)用电系统瘫痪或由于漏电引起群体人员触电的。

  (三)处置措施

  各级应急组织应针对事故特性,及时、有序、有效地实施现场急救与安全转移伤员,最大可能降低人员伤亡、减少事故损失。

  1.对事故危害情况进行初始调查评估,包括事故范围及事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失情况。

  2.封锁事故现场,建立现场抢险救援工作区域,实行警戒。

  工作区域内,严禁一切无关人员、车辆和物品进入,同时,开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道,维持事故现场的社会治安和交通秩序。

  3.紧急疏散人员。

  发生事故时,应立即确定事发地作业人员和周边群众的疏散区域,下达人员疏散的指令,组织人员疏散和清场检查,并做好疏散过程中的医疗、卫生保障和救助。

  4.采取措施,排除险情,防止事故扩大。

  根据发生事故现场用电设备、电气设备及装置、配电线路的布置、输电走向、分级配电箱及开关控制设备,确认事发起源点,及时制定抢险救援的技术方案,并迅速采取特定的安全措施。

  (1)若是低压线路,立即断开电源,关上线路开关和总开关;如果电源开关较远,则可用绝缘材料把触电者与电源分离。

  切勿试图关上使用电器和设备用具开关,因为可能正是该开关漏电。

  切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质等非绝缘物件把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

  (2)若是高压线路触电,马上通知供电部门停电,如一时无法通知供电部门停电,则可抛掷导电体,让线路短路跳闸,再把触电者拖离电源。

  (3)脱离电源的基本方法有:

  将出事附近电源开关闸刀拉掉或将电源插头拔掉,切断电源;

  用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源;

  必要时用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头)切断电源线;

  救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

  如果触电者由于痉挛手指导线缠绕在身上,救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其他办法把电源切断。

  如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不得进入断落地点8-10米的范围内,以防止跨步电压触电。

  进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。

  触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8-10米以外立即开始触电急救。

  只有确认线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。

  (4)高空出现触电事故时,应立即截断电源,把伤人抬到附近平坦的地方,立即对伤人进行急救。

  (5)出现用电引起的火灾,切断电源、可燃气体(液体)、材料的输送,组织自救队伍使用消防器材迅速展开灭火,若事态情况严重,难以控制和处理,应立即在自救的同时向专业队伍救援,并密切配合救援队伍。

  5.抢救伤员,组织救治。

  进行受害人员的现场抢救或者安全转移,立即打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救,保障“120”救护车由事故现场至救治医院的道路畅通。

  (1)触电急救的要点是动作迅速,救护得法,要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针,根据触电者的具体症状进行对症施救。

  (2)触电者未失去知觉的急救措施:让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。

  (3)触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的急救措施:使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天注意保暖,同时立即请医生前来或送医院诊治。

  若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施人工呼吸及胸外心脏按压。

  (4)对“假死”者的急救措施:当判断触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法地抢救。

  方法有:一是通畅气道;二是口对口(鼻)人工呼吸;三是胸外心脏按压,若伤者同时拌有呼吸停止,在进行胸外心脏按压时,还应进行人工呼吸。

  6.排查事故原因。

  组织有关专业技术人员排查事故原因和可能存在的其他危害。

  7.疏散人员安置。

  将从疏散区转移出来的施工作业人员及群众运送至安置场所,做好宣传解释和安抚工作。

  8.消除危害后果。

  对受损坏的配电线路、电气设备及装置进行更换,检测试验合格和组织验收后使用。

  如发生火灾,采取封闭、隔离、清洗等措施,防止继续危害和对环境地污染,对造成的危害场所及物质进行监测、处理,直至符合国家环境保护标准。

  七、应急主要物资与装备保障

  1.医疗器材:担架、氧气袋、塑料袋、小药箱;

  2.抢救工具:5m绝缘杆(1根)钢筋场地备用的短路接地极两处(用φ50×1500钢筋打入地下1.5m,焊好接电线的螺杆,拧上螺帽M12),两根70mm2铝芯线各长50m,一根φ20长30m棕绳,一根φ12长30m尼龙绳;符合安全要求的电工专用工具2套;

  3.照明器材:手电筒、应急灯36V以下安全线路、灯具;

  4.通信器材:电话、手机、对讲机、报警器;

  5.灭火器材:灭火器(符合消防规范);

  6.运输工具及车辆:指挥车、指挥车。

  以上应急器材、物资、设备由施工现场各分部统一管理,做好维护、保养和更新,保证状态良好。

篇六:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  施工现场临时用电安全措施

  1、编制临时用电施工组织设计和制定安全用电技术措施及电气防火措施。

  2、外电线路的安全距离,必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的具体规定。

  3、接地与接零保护系统采用TN-S系统。保护零线与工作零线不能混接。

  4、配电箱开前箱符合“三级配电两极保护”的要求,做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,电箱要有门、有锁、有防雨措施。

  5、照明专用电路要有漏电保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.4m,潮湿作业作用36V以下安全电压。

  6、配电线路的电线不得老化、破皮。使用五芯线或电缆。

  7、不能用其它金属丝代替熔丝。

  8、用电档案内容齐全由专人管理,电工巡视维修记录填写真实。

  (五)塔吊起重机机械安全技术

  塔吊起重机的行走限位是否齐全、灵敏,止档离端头一般为2~3m;吊钩的高度限位器要灵敏可靠;吊臂的变幅限位要灵敏有效;起重机的超载限位装置也要灵敏、可靠;使用力矩限制器的塔吊,力矩限制器要灵敏、准确、灵活、有效,力矩限制器要有技术人员调试验收单;塔吊吊钩的保险装置要齐全、灵活。

  卷扬机滚筒保险装置要齐全有效。

  路基要坚实、平整,有排水措施,道钉或夹板必须钉牢或拧紧,不须有松脱现象;轨道的纵横方向的平度应均在1‰以下,钢轨接头处不得悬空使用,且间隙应为3~6㎜之间,错开1.5m以上。两个轨道顶部的高度不得大于2㎜。

  塔吊起重机的电缆线无破损和严重扭结现象,压点压接牢固,卷线器必须运围正

  常。所有电气系统应有良好的接地保护或接零保护,轨道每隔20m应设一组单独的接地,并不得与建筑物相连,接地电阻小于4Ω,接地线不得使用铝导线。

  塔身、塔臂的各标准节的连接螺栓应坚固无松动,塔的结构件应无变形和严重腐蚀现象且各个部位的焊缝及主角钢不得有开焊、裂纹等现象。

  塔吊司机及指挥人员需经考核、持证上岗。信号指挥人员应有明显的标志,且不得兼任其它的工作。要执行“十不吊”的原则。

  (1)被吊我重量超过机械性能允许范围不准吊;

  (2)信号不清不准吊;

  (3)吊物下方有人站立不准吊;

  (4)吊物上站人不准吊;

  (5)埋在地下物不准吊;

  (6)斜拉斜牵物不准吊;

  (7)散物捆扎不牢不准吊;

  (8)零散物主(特别是小钢横板)不装容器不准吊;

  (9)吊物重量不明,吊、索具不符合规定,立式构件、大模板不用卡环不准吊;

  (10)六级以上强风、大雾天影响视力和大雨时不准吊。

  塔机工作后应将吊钩起升到距起重臂最小距离不大于5m位置,并且吊钩上严禁勾挂重物。将各控制器拉到零位,拉下配电柜总闸。一定要将夹轨钳锁紧,保证塔机的稳定,切断现场塔机电源。

篇七:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  施工临时用电方案及安全管理措施

  1施工临时用电方案

  1.1概

  况

  本工程现场临时用电系统,依据JGJ46-88临时用电规范而制定。依据表内临时用电设备负荷统计,安装容量1250KVA,计算容量1194.8KVA。完全可以满足施工用电要求;另自备200KW、120KW柴油发电机各1台;为保证施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。强化管理。

  1.2负荷计算表

  用电设备名称

  数量(台)

  型号及名牌技术数据

  合计功率Pe(KW)

  混凝土输送泵

  1HBT60.13.90S

  90KW

  380V90KW

  插入式振捣器

  JQ221-21.1KW

  380V5×1.1=5.5KW

  平板振捣器

  12F112.2KW

  电焊机

  6XD1-1856×12=72KVA

  水

  泵

  3Y132S1-23×22=66KW

  潜水泵

  3WQY

  3×4=12KW

  潜水泵

  QY65-2.2KW

  22KW

  4KW

  2.2KW

  380V380V

  380V

  380V

  12KVA

  单

  380V

  3×2.2=6.6KW

  闪光对焊机

  1125kvA

  单380V125KW

  钢筋弯曲机

  2.2KW2.2KW

  钢筋切断机

  3KW

  3KW

  钢筋调直机

  3KW

  反循环钻机

  1060KW

  10×60=600KW

  380V

  380V3KW

  380V380V

  依据上表,总计视在计算负荷〔总必须要供电设备容量〕

  SPe

  SP大

  Sj=1.103〔K1+K2+K3Se〕

  =1086.3KVA

  cosw

  cosw

  为了简化计算照明用电取施工用电10%,则:

  Sj=1.1×1086.3=1194.8KVA

  1.3变压器设置

  依据施工用电总负荷及在合计工期要求的前提下〔钻机自备发电机供电不够及其他原因〕,特于阳平河特大桥设250KVA变压器1台、315KVA变压器1台,同时供生活驻地用电。

  1.4导线选择

  采纳2〔BV-3×120+1×70〕架空敷设。

  1.5安全用电技术措施

  1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,执行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须确保可靠的电气连接。保护线PE必须采纳绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。

  2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合以下要求:

  (1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置四周不得有杂物,便于操作。

  (2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采纳BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。

  (3)高空作业用电,套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

  3、用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选

  用15mA。

  4、配电箱、开关箱上设危险标志。

  5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

  6、保护零线不得装设开关或熔断器。

  7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。

  8、正常状况时,以下电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

  (1)电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

  (2)电气设备的传动装置的金属部件。

  (3)配电箱〔屏〕与控制屏的金属框架。

  (4)电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。

  10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

  11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须执行“一机、一闸、一漏〞制〔含插座〕。

  12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采纳橡胶套绝缘电缆。

  13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

  14、所有配电箱、开关箱应天天检查一次,修理人员必须是专业电工,检查修理时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

  15、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

  16、潜水泵的负荷线必须采纳YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

  17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电优良的地面工作的电源电压不得大于12伏。

  18、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应牢固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

  19、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

  1.6现场照明

  1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

  2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

  3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得

  靠近灯具表面。

  4、投光灯的底座应安装牢固,按必须要光轴方向将框轴拧紧固定。

  5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

  2安全用电管理措施

  2.1电气防火技术措施

  (1)合理配置、整定、改换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

  (2)在电气装置和线路四周不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

  (3)在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。

  (4)强化电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。

  (5)合理设置防雷装置。

  2.1电气防火组织措施

  (1)建立电气防火责任制,强化电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。

  (2)建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

  2.2现场安全用电措施

  1、现场的电缆线必须架空或埋地,埋地后要设标记。

  2、施工现场的各种用电机具定期检查,必要时进行绝缘性能测定,定期对漏电保护器进行试验并做好记录。

  3、配电箱位置按施组制定布置,配电箱必须有符合要求的接地装置,必须执行一机、一闸、一漏、一保险,箱门上锁。

  4、临时用电设备必须符合操作规程。

  5、保险丝规格按计算确定,严禁用金属丝代替。

  6、架空线路用木杆设置架空,杆距25~30米,高度4~5米,线路平直。

  7、施工现场防火措施:对施工人员进行思想教育,动员大家发扬主人翁精神,人人参加,发现有火灾隐患及时采用相对应的措施,并上报主管领导。彻底消灭隐患,杜绝事故的发生。各现场消防器材设专人负责管理。

  2.3现场电气安全管理措施

  一、工现场建立电气安全管理和责任制度,由专职电工负责各自管辖范围内的电气安全。

  二、施工现场的电气设备必须有有效的安全技术措施:

  1、凡是触及或接近带电体的地方,均应采用绝缘,并防护以及

  坚持安全距离等措施;

  2、电气设备和电力线路的造型必须按国家标准限定安全截流量;

  3、所有电气设备的外壳必须具备优良的接地或接零保护;

  4、所有的临时电源和移动电具必须设置有效的漏电保护开关;

  5、在十分潮湿的场所或金属构架等导体性能优良的作业场所,使用安全电压〔不高于36V〕。

  6、有醒目的电气安全标志。

  7、常常按国家有关规定,对施工现场的电气线路和设备进行检查,对电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。

  8、专职电工有权绝迹执行违反电气安全规程的指令,有权制止违反用电安全行为。

  3现场电工岗位责任制

  1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

  2、负责现场用电设备的安装拆掉及修理工作。

  3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

  4、对管段内各施工现场的用电,负责指导、监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电。

  5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

  6、对现场所有电气按时进行巡视检查、修理、登记工作。

  7、负责宣扬安全用电和触电急救工作。

  7.5安全用电措施

  电气操作人员取得“电工作业操作证〞后,持证上岗作业。严格遵守“施工现场临时用电安全技术规范〞及相关的规程、条例进行操作。

  各单位对管段内的施工用电和各种电气设备进行日常维护,执行统一管理,统一进行施工用电制定,采纳三级配电二级保护方式。

  现场用电采纳三相五线制供电系统,工作接地电阻值不大于4Ω;供电线路始段、末端作重复接地。自备发电机组采纳三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不大于4Ω。发电机组与外电线路电源联锁,严禁并列运行。

  用电设备执行一机一闸一漏一箱;确保漏电保护器与设备相匹配,定期检查。在金属容器内作业或特别潮湿的环境中使用12V安全电压;在隧道开挖工作面和其它易发生电击危险场所使用36V安全电压。本隧道设有斜井,施工中设两路独立的电源供电,当一路电源停电时,另一路电源能确保全部负荷的供电。洞内配电变压器不采纳中性点直接接地方式。

  架空线采纳绝缘导线,并架设在专用电杆上。架空线路之间及

  与各种设施之间最小安全距离满足规定要求。横跨通道地段,其架设高度确保满足安全和限高要求。电线、电缆横穿路面的进行挖沟暗埋处理。

  洞内成洞地段固定的电线路,采纳绝缘优良的胶皮线架设。施工地段的临时电线路采纳橡套电缆。36V变压器设在安全、干燥处,机壳接地。洞内动力干线的每一个分支线,均装设开关及保险装置。严禁在动力线上加挂照明设施。洞内作业地段设置足够的照明,满足规定的照度标准。漏水地段照明采纳防水灯头和灯罩。

  各单位的安全用电,结合每月施工安全大检查同步进行。发现安全用电隐患,填写“不符合整改通知单〞及时进行整改,将措施、责任人、完成时间及验证状况认真落实。

  电气设备按规定设置醒目的、与之相关的标示牌、警示牌、安全操作规程。

  值班人员不得单独移开高压设备或跨越拦杆工作;严禁带电搬迁。

  在全部停电和部分停电的电气设备上工作,先完成停电、验电放电等安全措施。

  检修、搬迁带电电气设备时切断电源,悬挂“有人工作,禁止合闸〞警示牌,并设专人看管。

  操作高压电气设备主回路时,带绝缘手套、穿绝缘靴并站在绝

  缘板上。手持电气操作设备的操作柄或工作中必须接触的部份,设置优良的绝缘,并在使用前严格检查。

  办公场所和宿舍,按规定统一配置电线路,安装触电保护器。不得私接电源线、电源插座。

篇八:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  工地临时施工用电安全管理措施1、在建工程在高、低压线路下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料和其他杂物等时,必须按规定与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。当达不到最小安全距离时,必须采取有效的预防措施。2、配电线路按规定架设整齐,架空线路采用绝缘铜线,单相线路的零线与相线截面相同,三相五线制的工作零线截面不小于相线的50%,绝缘线不小于10mm2,在同一横担架设的导线排列顺序面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,线间距离不得小于0.3M。用电设备采用三级配电,两级漏电保护所有机电设备要作好接零接地保护,传动部位要设安全防护罩。3、作防雷接地的电器设备,必须同时作重复接地。施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线与工作零线不得混用。4、开关箱、配电箱必须符合‘三级配电两极保护’要求。开关箱中必须设置漏电保护装置。总配电箱内应装设总隔离开关和分路隔离开关及总融断保护器和分融断保护器,以及漏电保护器。导线进线口和出线口应设在箱体下底面,进出线应加护套分路成束并做成防水弯,导线束不得与箱体直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆,不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。电箱应配锁,由专人负责,有防雨防尘措施。5、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”。6、单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。照明灯具金属外壳必须作保护接零。室内线路、灯具安装高度低于2.4m,在潮湿环境作业、手持照明灯等,必须采用36V及以下安全电压供电。7、不得使用绝缘老化或破损的电线。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易

  受机械损伤的场地,以及引出地面2m高度至地下0.2m处,必须加设保护套管。8、变压器设在施工现场边角处,并设围栏;根据用电位置,在主干线电杆上装设分线箱。9、施工用电采用“三相四线”制,按“一机一闸一漏保”设置防护。在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中,必须采用TZ-S接零保护系统,电气设备的外壳必须与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中同时采取接地和接零两种方式。10、施工用电必须符合用电安全规程。各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,严禁非专业人员操作机电设备。11、工地内架设的电力及照明线路,其悬吊高度以及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。12、工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上;露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里,不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。13、生活区室内照明线路采用瓷夹固定,电线接头牢固,并用绝缘胶布包扎;保险丝按实际用电负荷量装设。14、电工在接近高压线操作时,必须符合安全距离。15、使用高温灯具时,与易燃物的距离不得小于1m,一般电灯泡际易燃物品的距离不得小于50cm。16、对从事电焊工作的人员加强安全教育,懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。电焊钳设有可靠的绝缘,不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘和把损坏的焊钳。17、施工中若有人触电,不得用手拉触电人,立即切断电源,采取救护措施。18、在高压带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持一定的安全距离,并有人监护。接地线应用截面不小于25㎡的多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。同一供电网不允许有的接地,有的接零。施工现场架设的低压线路不得用裸导线,所架设的高压线应距建筑物水平距

  离10m以外,垂直距离离地面7m以上,跨越交通要道时,需要安全保护装置。现场夜间照明电线及灯具,高度不应低于2.5m。19、在潮湿场所工作时,行灯电压不得超过12v。使用高温灯具,如碘钨灯、高压水银灯、200W以上的白炽灯等,要远离易燃物品,最低不得小于100cm以上。一般电灯泡距易燃物不少于30cm,室外照明应装防雨罩。现场机械设备及电动工具应设置漏电保护器,每机应单独设置,不得共享,以保证用电安全。现场变电室应配有灭火器及高压安全用具,如接地线棒、接地卡子、高压低电笔、绝缘拉杆、胶靴、手套等,并每年试验一次。

篇九:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  施工现场临时用电安全措施

  1、临时用电按部颁规范的要求做施工组织设计(方案)建立必要内业档案资料.对现场的线路及设施定期检查.并将检查记录存档备查。

  2、临时配电线路按规范架设整齐。架空线采用绝缘导线,不采用塑胶软线,不能成束架空敷设或沿地面明显敷设,施工机具,车辆及人员应与线路保持安全距离,如达不到规范规定的最小距离时,采用可靠防护措施。变压器,配电箱均搭设防护棚及设置围档。

  3、施工现场内设配电系统实行分级配电,各类配电箱,开关箱的安装和内部设置均应符合有关规定,箱内电器完好可靠.其选型,定位符合规定,开关电器标明用途。配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体外涂安全色标,统一编号、箱内无杂物,停止使用的配电箱切断电源,箱门上锁。

  4、独立的配电系统按部颁标准采用三相五线制的接地接零保护系统,非独立系统根据现场实际情况,采取相应的接零或接地保护方式。各种设备和电力施工机械的金属外壳.金属支架和底座按规定采取可靠的接零接地保护。在采用接地和接零保护方式的同时,设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统,漏电保护装置的选择符合规定.吊车等高大设施按规定装设避雷装置。

  5、手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。工具的电源线,插头和插座完好,电源线不任意接长和调换,工具的外接线完好无损,维修和保管设专人负责。

  6、施工现场所用的220V电源照明,按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器,灯体与手柄坚固绝缘良好,电源线使用橡套电缆线。不准使用塑胶线、装修阶段使用安全电压。

篇十:施工现场临时用电方案及安全措施

  

  施工现场临时用电安全措施

  1、配电箱选择:

  施工现场全部采用标准电箱,按三级配电型式布置。总配电箱一分配电箱一开关箱一用电设备,在用电负荷相对集中的部位分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定设备的水平距离不宜超过3米,固定式开关箱、配电箱安装高度与楼地面的距离1。3~1。5m;移动式分配电箱,开关箱与楼地面的距离为0。6~1。5m;开关箱、配电箱进出线均在箱体的下方,并设防绝缘损坏措施。

  施工现场均采用二级漏电保护,在配电箱开关箱内设漏电保护器,具有分级保护功能。有门、有锁、有防雨措施,箱内无杂物。

  2、架空线要求:

  架空线距地面的高度不低于4米,机动车道与架空线交叉时不低于6米。在同一横担架设时,面向负荷从左侧起为L1、L2、L3、PE。动力线照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负荷从左侧起为L1、L2、L3;下层横担面各负荷从左侧起为L1、L2、L3、N、PE。两个横担上架设时,下层横担面向负荷最右边的导线为保护零线PE。保护零线宜采用绿、黄双色线,线径不小相线有50%。架空线的档距不得大于35米,线间距不小于0.3米。

  3、保护系统的接地要求:

  施工现场采用三相五线制,详见施工平面图,采用TN-S保护系统,即电气设备的保护零线与工作零线分开,具有专用保护零线的中准点

  直接接地,保护零线必须在配电室或总配电箱处重复接地外,还应在配电线路的中间和末端重复接地,即在施工现场场内,重复接地不少于是三处,每处重复接地电阻不大于10欧姆。接地上端距地面不得小于0。65米,接地体间的水平距离不小于接地体长度的2倍。

  4、三相五线制中PE保护零线规定:

  保护零线不得装设开关箱和熔断器,保护零线应单独敷设,不能作其它用,重复接地和正常情况下不带电的金属外壳应与保护零线相连接。

推荐访问:施工现场临时用电方案及安全措施 用电 施工现场 安全措施