当前位置:kk秘书网>范文大全 > 公文范文 > 现场验收评审意见表5篇

现场验收评审意见表5篇

时间:2023-07-20 11:40:04 公文范文 来源:网友投稿

篇一:现场验收评审意见表

  

  附件二:项目验收评审表项目验收评审表项目名称项目负责人及联系电话验收意见1.施工设计质量如何?2.项目是否按照公司要求完成各项审批?3.施工日志是否完整,数据准确?作业管理部门意见4.是否出现作业异常,若有,处理情况记录是否完整,是否造成公司成本增加?5.施工总结及技术资料整理是否按要求完成?6.其它作业管理部门领导(签字)1.施工质量是否达到甲方要求?2.是否已获得甲方现场签字的工作量确认单?3.施工中员工的态度如何?(根据甲方反馈)作业属地营销部门4.有无因作业异常或事故导致公司损失?如有,损失金额为?5.其它项目负责人(签字)1.QHSE风险管控情况?2.有无出现QHSE责任事故?QHSE管理部门意见3.施工过程中QHSE记录是否完整、准确?4.其它QHSE管理人员(签字)验收结果验收结论合格/不合格/责任事故建议评级优/良/合格作业分管领导(签字)验收时间

篇二:现场验收评审意见表

  

  危险化学品建设项目安全验收评价报告

  专家审查意见表

  建设单位

  设计单位

  施工单位

  监理单位

  建设项目类型

  审查事项

  审查地点

  建设项目名称

  组织审查单位

  新建

  √

  改建

  口

  扩建

  口

  安全验收评价报告和现场安全设施符合性审查

  审查时间

  专家审查意见

  危险化学品建设项目安全验收评价审查

  序号

  审查内容

  审查要点

  类别

  审查意见

  AAA符合

  符合

  符合

  一、基本要求

  1评价资质的相

  选择相应资质的安全评价机构进行安全评价是否符合要求,且是否关要求

  在核定业务范围和有效期内。

  评价人员资质是否符合要求,且在有效期内。

  评价报告书的项目评价人员不得少于5人,其中化工类高级或注册安全工程师、工程师不少于2人;评价组成员中如专业不能满足项目安评时,需聘请化工类2名以上技术专家。

  评价报告的评价人员情况介绍中,必须提供评价人员的姓名、在项目组中职务、职称、专业特长、资格证书编号以及本人签名,且符合《安全评价通则》(AQ8001-2007)等相关要求。

  2报告格式

  符合《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》等相关要求(封面、封二以细则为准)。

  A符合

  A符合

  二、项目概况

  3前言

  高度概括项目来由、性质及企业简况,简述项目评价对象、范围、依据及工作经过,明确哪些产品(副产品、中间产品)须凭安全生产许可证生产,企业是属于危化品生产单位还是使用单位。

  4项目周边

  情况

  5项目四图

  项目的生产、储存设施与居住区、周边单位、道路、江河、重要设施等应表述清楚;改扩建项目的与原有生产储存装置间关系应表述清楚。

  报告中需附项目地理位置图、区域位置图、总平面布置图、防爆区域图;项目周边环境清楚并有大致距离(图示或文字);总平面布置B符合

  BB符合

  基本符合

  图(竣工图)中需标明建、构筑物及设施的间距。

  序号

  6审查内容

  原料、产品

  和中间产品

  审查要点

  产品表述其用途;产品和使用的原料名称、年产量(使用量)、储存量、包装及储存方式、运输方式等内容表述全面。

  名称要符合《化学命名原则》,对混合物和使用商品名的物料必须清楚标明其主要成分,对于有保密要求的物料必须注明其是否属于危险化学品。

  类别

  结论

  BB符合

  符合

  7工艺

  每个产品的反应方程式、工艺流程简图及工艺说明叙述准确,(主、主要副反应不清;反应物、主要生成物有遗漏;遗漏重要反应条件;工艺不清;物料严重失衡均为不符合)

  有条件的,应对国内外同类建设项目水平进行对比

  B符合

  BB符合

  符合

  8装置设备

  主要设备一览表中标注关键设备的规格、型号,数量、工况、材质等参数齐全、正确;特种设备在备注中明确或单独列表注明。(遗漏重要设备、设施;主要设备清单多处谬误均为不符合)

  石化装置、具有一定规模装置应表述清楚其主要装置、设施布局及其上下游生产装置的关系。

  BBB符合

  基本符合

  符合

  910配套设施

  项目变更

  与建设项目配套的公用和辅助工程设施(水、电、热、气、氮、消防设施等),应表述清楚其能力或负荷、介质或物料来源。

  ①项目现场实际与设计专篇不一致的部分应予以表述;②有变更的,应有设计单位变更手续;③对变更部分应在后述评价过程中从是否符合安全条件进行评价。

  危化品有遗漏的为不合格;数据信息有明显错误的为不合格。

  辨识的危化品范围:GB12268-2005;

  注明“领证”的危化品的范围:《危险化学品名录》(2002)

  11危化品信息

  A符合

  三、危险有害因素的辨识与分析、评价单元与方法划分

  12危险危害

  因素

  1314重大危险源

  评价单元

  辨识全面、正确,做到五不遗漏。(重要危险物质、重要生产储存装置、重要工艺危险分析、选址与总平、公用工程)

  辨识、计算、结果是否正确(按GB18218-2000)。

  评价单元划分正确并说明其划分理由。

  AAA符合

  符合

  符合

  评价单元至少应包括:

  ⑴法律法规等方面符合性评价单元;

  ⑵周边环境适应性评价单元;

  ⑶总图布置及建、构筑物符合性评价单元;

  ⑷工艺、设备、装置、设施方面安全可靠性评价单元;

  ⑸公用工程、辅助设施配套性评价单元;

  ⑹应急救援有效性评价单元;

  ⑺安全管理和从业人员条件方面符合性评价单元。

  15评价方法

  必须采用安全检查表评价法;根据安全评价需要可辅以其他安全评价方法。

  A符合

  四、安全设施

  16安全设施配备

  应按照安全设施目录分类列出安全设施设计中的安全设施;

  A符合

  应列出建设项目落实的安全设施情况;

  应列出未采取设计的安全设施。

  五、定性、定量分析和符合性评价

  1718固有危险程度

  固有危险程度按〈细则〉6.4.2.3要求进行计算和分析评价,计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。

  风险程度

  风险程度按〈细则〉6.4.2.4要求进行计算和分析评价计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。对于泄漏速率、时间,有条件的应进行计算。

  1920安全条件

  建设项目的内在、周边、自然条件影响的分析表述全面正确。

  BB符合

  符合

  AB符合

  符合

  安全生产条件

  安全设施方面:

  1、安全设施的施工、检验、检测和调试情况

  ①施工质量:表述施工单位名称及其资质情况,对施工质量应有分析结果

  ②检验检测:表述检验检测单位及其资质情况,对检验检测结果全面、有效性应有分析结果。

  ③调试:表述安全设施试生产(使用)中的调试及运行情况,并有分析结果。

  2、安全设施符合法律法规、标准的说明应列出具体条款。

  3、有条件的,应列出借鉴国内外同类建设项目所采取的安全设施及其依据。

  21安全管理方面:

  1、应按〈细则〉7.4.3.2要求完整表述建设项目安全管理情况;

  2、对于安全管理方面的执行情况对照企业实际抽查,验证评价报告的真实性。

  B符合

  22技术、工艺方面:

  1、应对建设项目的试产情况技术工艺方面进行介绍,并对技术工艺方面的情况进行分析并得出结果。

  2、对装置的自控、安全联锁系统运行情况应表述清楚并进行分析,得出结果。

  B符合

  23装置、设备和设施方面:

  1、应表述装置、设备和设施的法定检验、检测情况;

  2、应对建设项目的试产情况装置、设备和设施方面进行介绍,对装置、设备和设施方面的运行、检修、维护情况进行分析并得出结果。

  B符合

  24原料、辅助材料和产品方面:

  应对危险化学品的包装、储存、运输是否符合安全条件作出分析、评价。

  作业场所:

  1、应表述职业危害防护设施的配备、法定检验、检测情况;

  2、应对职业危害防护设施的检修、维护情况进行分析并得出结果。

  BB符合

  基本符合

  基本符合

  符合

  2526应急预案方面:

  应对事故应急救援预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价

  B27其它方面:

  改、扩建项目依托原有工程的,应按安监总危化[2007]121号文A

  “以新带老”要求进行分析评价,并提出安全对策措施要求。

  六、事故及案例

  28事故管理

  和案例

  1、应对试运行中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理并分析评价

  2、事故案例有原因有后果,应与建设项目相关,有借鉴意义。

  B符合

  七、安全对策措施与建议

  2930隐患整改

  措施和建议

  应对验收评价中发现的事故隐患、不安全因素提出整改要求并有复查结果。

  应在已有的安全设施与措施基础上体现进一步的安全措施和建议,并具有针对性、可行性。

  AB符合

  符合

  八、结论

  31评价结论

  按〈细则〉7.7.1要求,结论客观、公正、明确

  A符合

  32交换意见

  对于领证单位,应对企业是否具备申领安全生产许可证的安全生产条件进行评价并得出结论。

  报告中需附评价机构与建设单位的交换意见表,双方签章。对达不成一致意见的应予以充分说明。

  A符合

  说明

  1、类别栏标注“A”的属否决项;类别栏标注“B”的属非否决项,如有一项A项或八项B项不合格,则建设项目安全验收评价报告审查不予通过;

  2、在审查意见栏中写“符合”、“基本符合”、“不符合”三个等级;

  3、在审查中如发现新的问题不在上述内容范围内,请在综合审查意见栏内加以表述。

  综合审查意见

  一、报告部分:评价报告符合《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》等相关要求,评价单元划分合理,评价方法选择得当,定性定量分析及危险有害因素辨识正确,安全对策措施与建议可操作性强。

  报告需完善部分:

  1、。

  2、。

  3、4、。

  二、现场部分:

  1、。

  2、。

  3、。

  4、。

  5、。

  专家组组长:

  年

  月

  日

  建设单位意见

  签章:

  年

  月

  日

  安全检验评价机构意见

  签章:

  年

  月

  日

  安全生产监督管理部门意见:

  (盖章)

  年

  月

  日

  结论

  √

  通过

  口

  原则通过

  口

  不予通过

  附:评审专家名单:

  姓名

  单位

  签名

篇三:现场验收评审意见表

  

  绿色建筑工程验收专家评审意见表——地基基础与结构

  类别

  评价标准条文内容及分值

  条文编号

  证明文件

  评审结果

  备注

  □项目区位图

  场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段,易□场地地形图

  发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施;场□勘查报告

  地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,□环评报告

  应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

  □相关检测报告或论证报告

  4.1.1□通过

  □不通过

  安全耐久

  4.1.2□相关竣工图(含设计说明、计算书等)

  建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。□出厂合格证、产品认证或相关证明文□通过

  建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护件

  □不通过

  结构应满足安全、耐久和防护的要求。

  □检验报告

  □进场验收记录和复验报告

  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花□相关竣工图(含设计说明、计算书等)

  □通过

  池等外部设施应与主体结构统一设计、施工,□检修与维护条件

  □不通过

  并具备安装、检修与维护条件。

  建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

  应结合场地自然条件和建筑功能需求,对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计,且应符合国家有关节能设计的要求。

  不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构

  □相关竣工图

  □材料决算清单

  □产品说明书

  □力学及耐久性能测试或实验报告

  □建筑节能工程验收文件

  □建筑节能设计说明专篇

  □节能计算书

  □相关竣工图

  □建筑形体规则性判定报告

  □通过

  □不通过

  安全耐久

  4.1.3安全耐久

  4.1.4安全耐久

  控制项

  7.1.1□通过

  □不通过

  7.1.□通过

  □不通过

  7.1.建筑造型要素应简约,应无大量装饰性构件,并应符合下列规定:

  □相关竣工图

  1住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价□装饰性构建成本计算书

  的比例不应大于

  2%;

  □现场核查

  2公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于

  1%。

  □通过

  □不通过

  7.1.1选用的建筑材料应符合下列规定:

  1.500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料□相关竣工图

  □通过

  总重量的比例应大于60%;

  □购销合同及用量清单等有关证明文件

  □不通过

  2.现浇混凝土应采用预拌混凝土,建筑砂浆应采用预拌砂浆。

  采用基于性能的抗震设计并合理提高抗震性能,评价分值为10分

  节约集约利用土地,评价总分值为20分,并按下列规则评分:

  1对于住宅建筑,根据其所在居住街坊人均住宅用地指标按表7.2.1-1的规则评分。

  2对于公共建筑,根据不同功能建筑的容积率CR)按表

  7.2.1-2的规则评分。

  □相关竣工图

  □结构计算文件

  □项目安全分析报告及应对措施结果

  得分:

  4.2.1安全耐久

  7.2.1□规划竣工测量报告

  □绿色建筑设计专篇

  得分:

  7.2.2评分项

  合理开发利用地下空间,评价总分值为12分,□规划竣工测量报告

  根据地下空间开发利用指标,按表7.2.2的规□绿色建筑设计专篇

  则评分。

  合理选用建筑结构材料与构建,评价总分值为10分,并按下列规则评分:

  混凝土结构,按下列规则分别评分并累计:

  (1)400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%,得5分;

  混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%,得5分。

  拱结构,按下列规则分别评分累计:

  Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%,得3分;达到70%,得4分;

  螺栓连接等非现场焊接点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%,得4分;

  采用施工时免支撑的楼层面板,得2分。

  得分:

  7.2.15□相关竣工图

  □施工记录

  □材料决算清单、各类材料用量比例计算书

  得分:

  3.混合结构:对其混凝土结构部分、钢结构部分,分别按本条第1款、第2款进行评价,得分取各项得分的平均值。

  选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计:

  1可再循环材料和可再利用材料用量比例,按下列规则评分:

  1)住宅建筑达到6%或公共建筑达到10%,得3分。

  2)住宅建筑达到10%或公共建筑达到15%,得6分。

  2利废建材选用及其用量比例,按下列规则评分:

  1)采用一种利废建材,其占同类建材的用量比例不低千

  50%,得3分。

  2)选用两种及以上的利废建材,每一种占同类建材的用

  量比例均不低于30%,得6分。

  7.2.1□工程材料进出场记录

  □可再利用材料和可再循环材料使用比例计算书

  □利废建材使用比例计算书

  得分:

  7.2.1选用绿色建材,评价总分值为12分。绿色建□工程材料进出场记录

  材应用比例不低于30%,得4分;不低于50%,□绿色建材使用比例计算书

  得8分;不低于70%,得12分。

  合理选用废弃场地进行建设,或充分利用尚可使用的旧建筑,评价分值为8分。

  合理选用废弃场地进行建设,或充分利用尚可使用的旧建筑,评价分值为8分。

  □相关设计专项分析论证报告

  □现场核查

  □废弃场地利用专项报告

  □旧建筑利用专项报告

  □现场核查

  得分:

  得分:

  得分:

  9.2.29.2.39.2.5采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件,评价分值为10分,并按下列规则评分:

  □相关竣工图

  主体结构采用钢结构、木结构,得10分;

  □相关计算书

  主体结构采用装配式混凝土结构,地上部分预

  制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%,得5分;达到50%,得10分。

  按照绿色施工的要求进行施工和管理,评价总分值为20分,并按下列规则分别评分并累计:

  1获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定,得8分;

  2采取措施减少预拌混凝土损耗,损耗率降低□证书或认定文件

  至1.0%,得4分;

  □施工方案和过程控制、图片

  3采取措施减少现场加工钢筋损耗,损耗率降低至1.5%,得4分;

  4现浇混凝土构件釆用铝模等免墙面粉刷的模板体系,4分。

  采用建设工程质量潜在缺陷保险产品,评价总分值为20分,并按下列规则分别评分并累计:

  保险承包范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问□建筑工程质量保险产品保单

  题,得10分;

  保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题,得10分。

  得分:

  9.2.得分:

  9.2.得分:

  评审结论:

  评审专家(签字):

  日期:

  绿色建筑工程验收专家评审意见表——建筑装饰装修

  类别

  评价标准条文编号

  条文内容及分值

  证明文件

  评审结果

  备注

  □相关竣工图

  建筑外门窗必须安装牢固,其抗风压性能和水□门窗产品三性检测报告和外窗现场三密性能应《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、性检测报告

  《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214规定

  □施工工法说明文件

  卫生间、浴室的地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮层

  □相关竣工图

  □防水和防潮措施说明,产品合格证等质量证明文件

  4.1.5□通过

  □不通过

  安全耐久

  4.1.6□通过

  □不通过

  □通过

  □不通过

  □通过

  □不通过

  安全耐久

  4.1.4.1.走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、□相关竣工图

  应急救护等要求,且应保持畅通

  □相关管理规定

  应具有安全防护的警示和引导标示系统

  室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟,并应在醒目位置设置禁烟标志。

  □标识系统设计与设置说明文件

  □相关影像材料

  安全耐久

  安全耐久

  5.1.1控制项

  □相关竣工图

  □相关说明文件(装修材料种类、用量,禁止吸烟措施)

  □通过

  □预评估分析报告,□室内空气质量检测□不通过

  报告

  □禁烟标志

  □通过

  □不通过

  健康舒适

  5.1.2□相关竣工图

  应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫□气流组织模拟分析报告

  生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到□相关产品性能检测报告或质量合格证其他空间;应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

  书

  主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定:

  1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求;

  2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

  □相关竣工图

  □噪声分析报告

  □室内噪声级检测报告

  □构件隔声性能的现场检验报告

  □楼板撞击声隔声性能的现场检测报告

  健康舒适

  5.1.4通过

  □一星级

  □二星级

  □三星级

  □不通过

  健康舒适

  5.1.围护结构热工性能应符合下列规定:

  1在室内设计温度、湿度条件下,建筑非透光□相关竣工图

  围护结构内表面不得结露;

  □检查建筑构造与计算报告一致性

  2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝;

  3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

  采取保障人员安全的防护措施,评价总分值为15分,并按下列规则评分并累计:

  1采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平,得5分;

  2建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施,并与人员通道的遮阳、遮风或挡雨措施结合,得5分;

  3利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带,得5分。

  □通过

  □不通过

  健康舒适

  4.2.2□相关竣工图

  得分:

  安全耐久

  4.2.3评分项

  采用具有安全防护功能的产品或配件,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

  □相关竣工图

  1采用具有安全防护功能的玻璃,得5分;

  □安全玻璃及门窗检测检验报告

  2采用具备防夹功能的门窗,得5分。

  室内外地面或路面设置防滑措施,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

  1建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施,防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Bd、Bw级,得3分;

  □相关竣工图

  2建筑室内外活动场所采用防滑地面,防滑等□防滑材料有关测试报告

  级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级,得4分;

  3建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级,并采用防滑条等防滑构造技术措施,得3分。

  得分:

  安全耐久

  4.2.4得分:

  安全耐久

  4.2.64.2.6采取提升建筑适变性的措施,评价总分值为18分,并按下列规则分别评分并累计:

  1采取通用开放、灵活可变的使用空间设□相关竣工图

  计,或采取建筑使用功能可变措施,得7分;

  评价阶段查阅相关竣工图、建筑适变性

  2建筑结构与建筑设备管线分离,得7分;

  提升措施的设计说明。

  3采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式,得4分。

  采取提升建筑部品部件耐久性的措施,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

  1使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、□相关竣工图

  管线、管件,得5分;

  □产品合格证等质量证明文件

  2活动配件选用长寿命产品,并考虑部品组合的同寿命性;不同使用寿命的部品组合时,采用便于分别拆换、更新和升级的构造,得5分。

  提高建筑结构材料的耐久性,评价总分值为10分,并按下列规则评分:

  1按100年进行耐久性设计,得10分。

  2采用耐久性能好的建筑结构材料,满足下列条件之一,得10分:

  1)对于混凝土构件,提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土;

  2)对于钢构件,采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料;

  3)对于木构件,采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

  合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料,评价总分值为9分,并按下列规则分别评分并累计:

  1采用耐久性好的外饰面材料,得3分;

  2采用耐久性好的防水和密封材料,得3分;

  3采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料,得3分。

  得分:

  安全耐久

  4.2.得分:

  安全耐久

  4.2.□相关竣工图

  □材料用量计算书

  □材料决算清单

  □产品合格证等质量证明文件

  得分:

  安全耐久

  4.2.□相关竣工图

  □材料决算清单

  □材料检测报告

  □材料耐久性证明

  得分:

  安全耐久

  5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计:

  1氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标□相关竣工图

  准》GB/T18883规定限值的10%,得3分;低□室内空气质量现场检测报告

  于20%,得6分;

  2室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3,且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3,得6分。

  选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求,评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上,得5分;达到5类及以上,得8分。

  采取措施优化主要功能房间的室内声环境,评价总分值为8分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得4分;达到高要求标准限值,得8分。

  得分:

  通过

  □一星级

  □二星级

  □三星级

  □不通过

  健康舒适

  5.2.2□相关竣工图

  □工程决算材料清单

  □产品检测报告

  得分:

  5.2.6□相关竣工图

  □室内噪声检测报告

  得分:

  5.2.主要功能房间的隔声性能良好,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

  1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的□相关竣工图

  得分:

  平均值,得3分;达到高要求标准限值,得5□构件隔声性能的现场检验报告

  分;

  □楼板撞击声隔声性能的现场检测报告

  2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得3分;达到高要求标准限值,得5分。

  5.2.充分利用天然光,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计:

  1住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域,其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d,得9分。

  2公共建筑按下列规则分别评分并累计:

  1)内区采光系数满足采光要求的面积比例□相关竣工图

  达到60%,得3分;

  查阅相关竣工图、计算书、采光检测报

  2)地下空间平均采光系数不小于0.5%的面告。

  积与地下室首层面积的比例达到10%以上,得3分;

  3)室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d,得3分。

  3主要功能房间有眩光控制措施,得3分。

  优化建筑空间和平面布局,改善自然通风效果,评价总分值为8分,并按下列规则评分:

  1住宅建筑:通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%,在夏热冬冷地区达到8%,在其他地区达到5%,得5分;□相关竣工图

  每再增加2%,再得1分,最高得8分。

  查阅相关竣工图、计算分析报告。

  2公共建筑:过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%,得5分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。

  设置可调节遮阳设施,改善室内热舒适,评价总分值为9分,根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.11的规则评分。

  建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工,评价分值为8分。

  建筑装修选用工业化内装部品,评价总分值为8分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类,达到1种,得3分;达到3种,得5分;达到3种以上,得8分。

  得分:

  5.2.1得分:

  5.2.11□相关竣工图

  得分:

  查阅相关竣工图、产品说明书、计算书。

  □土建施工图

  □装修施工图

  □现场检查

  □建筑专业施工图

  □结构专业施工图

  □装修专业施工图

  □材料进出场记录

  □现场核查

  得分:

  7.2.147.2.16得分:

  9.2.1采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新,并□相关设计文件

  有明显效益,评价总分值为40分。每采取一□分析论证报告及相关证明材料

  项,得10分,最高得40分。

  得分:

  评审结论:

  评审专家(签字):

  日期:

  绿色建筑工程验收专家评审意见表——建筑给水排水

  类别

  评价标准条文编号

  条文内容及分值

  1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求;

  2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施,且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次;

  3应使用构造内自带水封的便器,且其水封深度不应小于50mm;

  4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

  应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源,并应符合下列规定:

  1应按使用用途、付费或管理单元,分别设置用水计量装置;

  2用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施,并应满足给水配件最低工作压力的要求;

  3用水器具和设备应满足节水产品的要求。

  证明文件

  评审结果

  备注

  5.1.3□给水排水专业施工图

  □产品质量证明文件

  □相关竣工图

  □通过

  □产品说明及合格证书

  □不通过

  □各用水部门水质检测报告、管理制度、工作记录

  健康舒适

  控制项

  7.1.□给水排水专业竣工图

  □产品说明书或

  产品节水性能检测报告

  □现场检查

  □通过

  □不通过

  8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放,□给水排水专业竣工图

  应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用;对大□海绵城市设计文件及相关计算书

  于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设

  计。

  直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求,评价分值为8分。

  □给水排水专业竣工图

  □设计说明

  □水质检测报告

  □通过

  □不通过

  5.2.3得分:

  5.2.4生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求,评价总分值为9分,并按下列规□给水排水专业竣工图

  则分别评分并累计:

  □标识设置说明

  使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱,得4分;

  2、采取保证储水不变质的措施,得5分。

  所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识,评价分值为8分。

  □给水排水专业竣工图

  □现场检查标识设置

  得分:

  5.2.5得分:

  6.2.评分项

  设置用水远传计量系统、水质在线监测系统,评价总分值为7分,并按下列规则分别评分并累计:

  1设置用水量远传计量系统,能分类、分级记录、统计分析各种用水情况,得3分;

  □给水排水专业竣工图及设计说明

  利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与□相关管理制度或监测记录

  整改,管道漏损率低于5%,得2分;

  3设置水质在线监测系统,监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标,记录并保存水质监测结果,且能随时供用户查询,得2分。

  建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555中节水用水定额的要求,评价总分值为5分,并按下列规则评分:

  □实测用水量计量报告

  1平均日用水量大于节水用水定额的平均值、□建筑平均日用水量计算书

  不大于上限值,得2分。2平均日用水量大于

  节水用水定额下限值、不大于平均值,得3分。

  3平均日用水量不大于节水用水定额下限值,得5分。

  □检测报告及公示报告

  □现场检查

  得分:

  6.2.11得分:

  6.2.12(4)

  定期对各类用水水质进行检测、公示,得2分。

  使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分,并按下列规则评分:

  1全部卫生器具的用水效率等级达到2级,得8分。

  250%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级,得12分。

  3全部卫生器具的用水效率等级达到1级,得15分。

  得分:

  得分:

  通过

  □一星级

  □二星级

  □三星级

  □不通过

  得分:

  7.2.1□给水排水专业竣工图

  □产品说明书

  □设计说明

  □产品节水性能检测报告

  7.2.11(1)

  绿化灌溉采用节水设备或技术,评价总分值□给水排水专业竣工图及设计说明

  为6分,并按下列规则分别评分并累计:

  1绿化灌溉采用节水设备或技术,并按下列规则评分:

  1)采用节水灌溉系统,得4分。

  2)在采用节水灌溉系统的基础上,设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施,或种植无须永久灌溉植物,得6分。

  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体,室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%,且采用保障水体水质的生态水处理技术,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计:

  1对进入室外景观水体的雨水,利用生态设施削减径流污染,得4分;

  2利用水生动、植物保障室外景观水体水质,得4分。

  使用非传统水源,评价总分值为15分,并按下列规则分别评分并累计:

  1绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%,得3分;不低于60%,得5分;

  2冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%,得3分;不低于50%,得5分;

  3冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%,得3分;不低于40%,得5分。

  规划场地地表和屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制,评价总分值为10分。场地年径流总量控制率达到55%,得5分;达到70%,得10分。

  □产品说明书

  □产品节水性能检测报告

  7.2.12□给水排水专业竣工图

  □海绵城市设计文件

  □景观水体水质检测报告

  得分:

  7.2.13□给水排水专业竣工图

  □非传统水源利用计算书

  □非传统水源水质检测报告

  得分:

  8.2.2?给水排水专业竣工图

  □海绵城市设计文件

  得分:

  8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施,评价总分值为15分,并按下列规则分别评分并累计:

  1下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%,得3分;达到60%,得5分;

  □给水排水专业竣工图

  2衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入□海绵城市设计文件

  地面生态设施,得3分;

  3衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施,得4分;

  4硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%,得3分。

  得分:

  评审结论:

  评审专家(签字):

  日期:

  绿色建筑工程验收专家评审意见表——通风与空调工程

  类别

  评价标准条文编号

  条文内容及分值

  应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑,房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定;采用非集中供暖空调系统的建筑,应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

  主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

  应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并应符合下列规定:

  1应区分房间的朝向细分供暖、空调区域,并应对系统进行分区控制;

  2空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。

  应根据建筑空间功能设置分区温度,合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

  证明文件

  评审结果

  备注

  5.1.6□竣工图

  □室内温湿度检测报告

  □通过

  □不通过

  健康舒适

  5.1.控制项

  □竣工图

  □产品说明书

  □竣工图

  □部分负荷性能系数(IPLV)计算说明

  □冷源综合制冷性能系数(SCOP)计算说明

  □冷热源设备产品质量证明文件

  □冷(热)源系统试运转记录

  □竣工图

  □计算书

  □通过

  □不通过

  健康舒适

  7.1.2□通过

  □不通过

  7.1.3□通过

  □不通过

  5.2.具有良好的室内热湿环境,评价总分值为8分,并按下列规则评分:

  1采用自然通风或复合通风的建筑,建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例,达到

  30%,得2分;每再增加□竣工图

  10%,再得1分,最高得8分。

  □计算分析报告

  2采用人工冷热源的建筑,主要功能房间达到

  现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》

  GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价?级的面积比例,达到60%,得5分;每再增加

  10%,再得1分,最高得8分。

  供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求,评价总分值为10分,按表7.2.5的规则评分。

  □竣工图

  □冷热源设备产品质量证明文件和主要产品型式检验报告

  得分:

  7.2.5得分:

  评分项

  7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗,评价总分值为5分,并按以下规则分别评分并累计:

  1通风空调系统风机的单位风量耗功率比现□竣工图

  行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB□主要产品型式检验报告

  50189的规定低20%,得2分;

  □水系统、通风空调系统试运转记录

  2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%,得3分。

  得分:

  7.2.□竣工图

  采取措施降低建筑能耗,评价总分值为10分。得分:

  □能耗模拟计算书,暖通系统运行调试建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降□通过

  记录

  10%,得5分;降低

  20%,得10分。

  □不通过

  □建筑运行能耗统计(已投入使用项目)

  结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源,评价总分值为10分,按表7.2.9的规则评分。

  □竣工图

  □可再生能源利用计算分析报告

  □产品型式检验报告

  得分:

  7.2.空调冷却水系统采用节水设备或技术,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计:

  2空调冷却水系统采用节水设备或技术,并按下列规则评分:

  7.2.11(2)

  1)循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式,避免冷却水泵停泵时冷却水溢出,得3分。

  2)采用无蒸发耗水量的冷却技术,得6分。

  9.2.1采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能□竣工图

  □产品说明书

  □产品节水性能检测报告

  □节水产品说明书

  得分:

  □竣工图

  得分:

  耗,评价总分值为30分。建筑供暖空调系统□相关设计说明

  能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低□节能计算书

  40%,得10分;每再降低10%,再得5分,□建筑综合能耗节能率分析报告

  最高得30分。

  评审结论:

  评审专家(签字):

  日期:

  绿色建筑工程验收专家评审意见表——建筑电气与智能建筑

  类别

  评价标准条文编号

  条文内容及分值

  建筑照明应符合下列规定:

  1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定;

  2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品;

  3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。

  证明文件

  评审结果

  备注

  5.1.5□照明平面图

  □照度计算书

  □现场照度检测报告

  □产品说明书及产品型式检验报告

  □通过

  □不通过

  健康舒适

  5.1.地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

  □弱电平面图

  □系统图

  □设计说明

  □检测报告

  □运行记录

  □负荷计算书

  □配电干线平面图

  □系统图

  □弱电平面图

  □系统图

  □设计说明

  □运行记录

  □弱电平面图

  □系统图

  □设计说明

  □运行记录

  □照明平面图

  □系统图

  □设计总说明

  □照度计算书

  □现场照度检测报告

  □产品说明书及产品型式检验报告

  □配电平面图

  □系统图

  □分项计量记录表

  □设计说明

  □电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

  □产品型式检验报告

  □相关竣工图

  □照度计算书

  □照度检测报告

  □相关管理制定

  □年度评估报告

  □历史检测数据

  □诊断报告

  □运行记录

  □弱电设计图

  □产品型式检验报告

  □能源管理制度

  □历史监测数据

  □运行记录

  □通过

  □不通过

  6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件,并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

  设置建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

  □通过

  □不通过

  6.1.5□通过

  □不通过

  6.1.6建筑应设置信息网络系统。

  □通过

  □不通过

  7.1.4主要功能房间照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值;公共区域的照明系统应采用分区、定时感应等节能控制;采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

  □通过

  □不通过

  7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

  □通过

  □不通过

  7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施;自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

  □通过

  □不通过

  4.2.5采取人车分流,且步行和自行车交通系统有充足照明评价分值为8分。

  得分:

  □安全耐久

  评分项

  制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划

  6.2.12(1、定期检查、调试公共设施设备,具有检查、调2、3)

  试、运行、标定的记录,且记录完整

  定期开展节能诊断评估,并根据评估结果制定优化方案并实施

  设置分类、分级用能自动远传计量系统,且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理,评价分值为8分。

  得分:

  6.2.6得分:

  6.2.设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统,且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能,评价分值为5分。

  □弱电设计图

  □产品型式检验报告

  □管理制度

  □历史监测数据

  □运行记录

  得分:

  6.2.具有智能化服务系统,评价总分值为9分,并按下列规则分别评分并累计:

  1具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能,得3分;

  2具有远程监控的功能,得3分;

  3具有接入智慧城市(城区、社区)的功能,得3分。

  采用节能型电气设备及节能控制措施,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

  1主要功能房间的照明功率密度值达到《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值,得5分;

  2采光区域的人工照明随天然照度变化自动调节,得2分;

  3.照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求,得3分。

  □设计文件(智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案、相关智能化设计图纸)

  得分:

  □竣工图

  □产品型式检验报告

  □投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录

  7.2.□设计总说明

  □主要设备材料表

  □照度计算书

  □照度检测报告

  □产品型式检验报告

  得分:

  9.2.6应用建筑信息模型(BIM)技术,在建筑的规划设计、施工建造、运行维护阶段应用(每一个阶段5分,共15分)

  □竣工图

  □BIM技术应用报告

  □设计方案

  □施工方案

  □技术交底

  □过程资料、图片

  □建筑固有碳排放量计算分析报告(含减排措施)

  □运行工况下的碳排放量计算分析报告(含减排措施)

  得分:

  9.2.进行建筑碳排放计算分析,采取措施降低单位建筑面积碳排放强度,评价分值为12分。

  得分:

  评审结论:

  评审专家(签字):

  日期:

  绿色建筑工程验收专家评审意见表——室内外环境

  类别

  评价标准条文编号

  6.1.1条文内容及分值

  建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

  场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

  自行车停车场所应位置合理、方便出入。

  建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准

  证明文件

  评审结果

  □通过

  □不通过

  □通过

  □不通过

  □通过

  □不通过

  □通过

  □不通过

  备注

  查阅相关竣工图。

  6.1.2查阅相关竣工图。

  6.1.4查阅相关竣工图。

  □施工图总平面图

  □竣工平面布置图

  □日照模拟分析报告

  □屋面太阳辐射反射系数检测报告

  □场地热环境计算报告

  8.1.1控制项

  8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求

  □通过

  □不通过

  8.1.5建筑内外应设置便利于识别和是用的标识系统。

  □竣工图

  □现场核查

  □通过

  □不通过

  8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。

  □建筑总平面图

  □环评报告及其批复

  □治理措施分析报告

  □垃圾收集布置图

  □竣工图及相关管理制度

  □现场核查

  □通过

  □不通过

  8.1.生活垃圾应分类收集,垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

  □通过

  □不通过

  6.2.1场地与公共交通站点联系便捷,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计:

  1场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于800m,得2分;场地出入口到达公共交通站点的步查阅相关竣工图。

  行距离不超过300m,或到达轨道交通站的步行距离不大于500m,得4分;

  2场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点,得4分。

  提供便利的公共服务,评价总分值为10分,并按下列规则评分:

  1住宅建筑,满足下列要求中的4项,得5分;满足6项及以上,得10分。

  1)场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m;

  2)场地出入口到达小学的步行距离不大于500m;

  3)场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m;

  4)场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m;

  5)场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m;

  查阅相关竣工图,投入使用的项目

  6)场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距尚应查阅设施向社会共享的实施方离不大于500m;

  案、工作记录等。

  7)场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施。

  2公共建筑,满足下列要求中的3项,得5分;满足5项,得10分。

  1)建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能;

  2)建筑向社会公众提供开放的公共活动空间;

  3)电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%;

  4)周边500m范围内设有社会公共停车场(库);

  5)场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。

  城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间,步行可达,评价总分值为5分,并按下列规则分别评分查阅相关竣工图。

  □通过

  □不通过

  6.2.3评分项

  □通过

  □不通过

  6.2.4□通过

  □不通过

  并累计:

  1场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m,得3分;

  2到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m,得2分。

  合理设置健身场地和空间,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

  1室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%,得3分;

  2设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道,健□相关竣工图

  身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于□产品说明书

  1OOm,得2分;

  3室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2,得3分;

  4楼梯间具有天然采光和良好的视野,且距离主入口的距离不大于15m,得2分。

  6.2.5□通过

  □不通过

  制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案,实施能源资源管理激励机制,且有效实施,评价总分值为5分,并按下列规则分别评分并累计:

  6.2.11相关设施具有完善的操作规程和应急预案,得2分;

  2物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制,得3分。

  建立绿色教育宣传和实践机制,编制绿色设施使用手册,形成良好的绿色氛围,并定期开展使用者满意度调查,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计:

  1每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动,并有活动记录,得2分;

  2具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台,并向使用者提供绿色设施使用手册,得3分;

  3.每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查,且根据调查结果制定改进措施并实施、公示,得3分。

  采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。(总分8分)

  优化建筑围护结构的热工性能:

  围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%,得5分;达到10%,得10分;达到15%,得15分。或建筑供暖空调负荷降低5%,得5分;降低10%,得10分;降低15%,得15分。

  查阅相关竣工图、产品说明书。

  □通过

  □不通过

  6.2.13查阅相关管理制度、工作记录、活动宣传和推送材料、绿色设施使用手册、影像材料、年度调查报告及整改方案。

  □通过

  □不通过

  7.2.3□竣工图

  □相关计算书

  得分:

  □通过

  □不通过

  得分:

  通过

  □一星级

  □二星级

  □三星级

  □不通过

  7.2.4□节能工程验收文件

  □节能计算规定性指标相关的检验报告

  □供暖空调全年计算负荷报告

  8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地,评价总分值16分。

  1.住宅建筑按下列规则评分并累计:绿地率达到规划指标105%及以上,得10分;

  住宅建筑锁在居住街坊内人均集中绿地面积,按表8.2.3的规则评分,最高得6分。

  □相关竣工图

  □绿地率计算书

  表8.2.3住宅建筑人均集中绿地面积规则评分

  2.公共建筑按下列规则评分并累计:公共建筑绿地率达到规划指标105%及以上,得10分;

  绿地向公众开放,得6分。

  室外吸烟区位置布局合理,评价总分值为9分,并按下列规则分别评分并累计:

  1室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向,与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m,且距离儿童和老人活动场地不少□相关竣工图

  于8m,得5分;

  2室外吸烟区与绿植结合布置,并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒,从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目,吸烟区设置吸得分:

  □通过

  □不通过

  8.2.4得分:

  □通过

  □不通过

  烟有害健康的警示标识,得4分。

  8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求,评价总分值为10分,并按下列规则评分:

  □相关竣工图

  1环境噪声值大于

  2类声环境功能区标准限值,且□声环境检测报告

  小千或等于3类声环境功能区标准限值,得5分。

  2环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值,得10分。

  建筑及照明设计避免产生光污染,评价总分值为

  10分,并按下列规则分别评分并累计:

  1玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》

  GB/T18091的规定,□相关竣工图

  得5分;

  □光污染分析报告

  2室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准□现场检测报告

  《室外照明干扰光限制规范》

  GB/T35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》

  JGJ/T163的规定,得

  5分。

  场地内风环境有利于室外行走、活动舒适,建筑自然通风,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

  1.在冬季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:

  1)建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s,户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s,且室外风□相关竣工图

  速放大系数小于2,得3分;

  □风环境分析报告

  2)除迎风第一排建筑外,建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa,得2分。

  2.过渡季、夏季典型风速和风向条件下,按下列规则分别评分并累计:

  1)场地内人活动区不出现涡旋或无风区,得3分;

  2)50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa,得2分。

  采取措施降低热岛强度,评价总分值为10分,按下列规则分别评分并累计:

  1.场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例,住宅建筑达到30%,,公共建筑达到10%,,得□相关竣工图

  2分;住宅建筑达到50%,公共建筑达到20%,得3分;

  □日照分析报告、计算书

  2.场地中处于建筑阴影区外的机动车道,路面太阳辐□材料性能检测报告

  射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%,得3分;

  3.屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4屋面面积合计达到75%,得4分。

  场地绿容率不低于3.0,评价总分值为5分,并按下列规则评分:

  场地绿容率计算值不低于3.0,得3分。

  场地绿容率实测值不低于3.0,得5分。

  □相关竣工图

  □绿容率计算书/植被叶面积测量报告

  □相关证明材料

  得分:

  □通过

  □不通过

  8.2.得分:

  □通过

  □不通过

  8.2.得分:

  □通过

  □不通过

  8.2.得分:

  □通过

  □不通过

  9.2.4得分:

  评审结论:

  评审专家(签字):

  日期:

篇四:现场验收评审意见表

  

  附件7建设工程消防验收现场评定记录表

  建设工程消防验收现场评定各种记录表见表A.1~表

  A.12。

  表

  A.1建设工程消防验收现场评定基本情况记录表

  编号:x建消评〔

  〕第

  号

  工程名称

  工程地址

  现场评定日期

  联系人

  建设单位

  受理/备案凭证文号

  使用性质

  建造高度(m)

  联系电话

  火灾危(wei)险性

  层数

  工程类别

  □新建

  □扩建

  □改建(□装修

  □改变用途

  □建造保温)建造面积(m2)单项名称

  □建造类别与耐火等级

  □总平面布局

  □平面布置

  □建造外墙、屋面保温

  和建造外墙装饰

  □建造内部装修防火

  □防火分隔

  □防烟分隔

  □防爆

  □安全疏散

  □消防电梯

  占地面积(m2)评定结论

  单项名称

  评定结论

  □消火栓系统

  □自动喷水灭火系统

  □火灾自动报警系统

  □防烟排烟系统及通

  风、空调系统防火

  □消防电气

  □建造灭火器

  □其他灭火设施

  □资料审查

  □其他:

  建设工程消防验收现场评定意见:

  □合格

  □不合格:

  主管部门现场评定人员(签名):

  年

  月

  日

  单位类别

  建设单位

  设计单位

  监理单位

  施工专业分包单位

  施工总承包单位

  单位名称

  项目负责人签名

  备注:

  技术服务机构

  表

  A.2建造类别与耐火等级、总平面布局、平面布置验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  核对建造的规模(面积、高度、层数)和性质,查阅相应资料

  核对建造耐火等级,查阅相应资料,查看建造

  主要构件燃烧性能和耐火极限

  查阅相应资料,查看钢结构构件防火处理

  要

  求

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  A

  单项

  评定

  建造

  类别

  与

  耐火

  等级

  建造类别

  耐火等级

  符合消防技术标准和消防设计文件要求

  A

  A

  防火间距

  测量消防设计文件中有要求的防火间距

  查看设置位置,车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物

  查看设置形式,坡度、承载力、回车场等

  A

  A

  消防车道

  总平

  面布

  局

  消防车

  登高面

  消防车

  登高操作场地

  查看登高面的设置,是否有影响登高救援的裙

  房,首层是否设置楼梯出口,登高面上各楼层

  消防救援口的设置

  查看设置的长度、宽度、坡度、承载力,是否

  有影响登高救援的树木、架空管线等

  查看设置位置、防火分隔、安全出口,测试应

  急照明

  查看管道布置、防淹措施

  符合消防技术标准和消防设计文件要

  求,且严禁擅自改变用途或者被占用,应

  便于使用

  B

  A

  A

  符合消防技术标准和消防设计文件要求

  消防

  控制室

  A

  无与消防设施无关的电气路线及管路穿

  越

  A

  平面

  布置

  消防

  水泵房

  查看设置位置、防火分隔、安全出口,测试应

  急照明

  查看防淹措施

  A

  A

  民用建造中

  其他特殊场所

  查看歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场所,符合消防技术标准和消防设计文件要求

  锅炉房,空调机房,厨房、手术室等设备用房

  设置位置、防火分隔

  查看高火灾危(wei)险性部位、中间仓库以及总控制

  室、员工宿舍、办公室、歇息室等场所的设置

  位置、防火分隔

  A

  工业建造中

  其他特殊场所

  A主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.3建造保温和外墙装饰、建造内部装修验收现场评定记录

  单项

  名称

  建造

  保温

  及外

  墙装

  饰防

  火

  子项名称

  内容和方法

  核查建造的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式,查阅报告,核对保温材料的燃烧性能

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  子项评定

  验收评定情况

  重要程度

  是否合格

  单项

  评定

  建造外墙和

  屋面保温

  A

  建造外墙

  装饰

  查阅有关防火性能的证明文件

  B装修情况

  现场核对装修范围、使用功能

  A纺织织物

  木质材料

  高份子合成

  材料

  建造

  内部

  装修

  防火

  复合材料

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  A

  A

  查看有关防火性能的证明文件、施

  工记录

  A

  A

  其他材料

  A

  电气安装与

  装修

  查看用电装置发热情况和周围材料

  的燃烧性能和防火隔热、散热措施

  A

  对消防设施

  影响

  查看影响消防设施的使用功能

  不应影响消防设施的使

  用功能

  A

  对疏散设施

  影响

  不应妨碍疏散走道的正

  常使用,不应减少安全出

  查看安全出口、疏散出口、疏散走

  口、疏散出口或者疏散走道

  道数量、测量疏散宽度

  的设计疏散所需净宽度

  和数量

  A主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.4防火分隔、防烟分隔、防爆验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  核对防火分区位置、形式及完整性

  查看设置位置及方式,查看防火封

  堵情况

  核查墙的燃烧性能

  查看设置类型、位置和防火封堵严

  密性,测试手动、自动控制功能

  抽查防火卷帘,并核对其证明文件

  查看设置位置、类型、开启方式,核对设置数量,检查安装质量

  测试常闭防火门的自闭功能,常开

  防火门、窗的联动控制功能

  抽查防火门、防火窗、闭门器、防

  火玻璃等,并核对其证明文件

  查看设置位置和检查门的设置

  查看井壁的耐火极限、防火封堵严

  密性

  查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设

  置、分隔设施和防火封堵

  核对防烟分区设置位置、形式及完

  整性

  查看防烟分隔材料燃烧性能,测试

  活动挡烟垂壁的下垂功能

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  A

  单项

  评定

  防火分区

  防火墙

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  AAB

  防火卷帘

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  防火

  分隔

  防火门、窗

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  B

  B

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  A

  竖向管道井

  A

  其他有防火分隔

  要求的部位

  A

  防烟

  分隔

  防烟分区

  B

  分隔设施

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  C

  爆炸危(wei)险查看设置形式、建造结构、设置位

  场所

  置、分隔措施

  (部位)查看泄压设施的设置

  泄压设施

  核对泄压口面积、泄压形式

  核对防爆区电气设备的类型、标牌

  和合格证明文件

  查看设置形式

  B

  AC

  防爆

  B

  电气防爆

  防静电、防积聚、防流散等措施

  A主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.5安全疏散、消防电梯验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  查看设置形式、位置和数量

  查看疏散楼梯间、前室的防烟措施

  查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗

  洞口等防火分隔设置情况

  查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯

  的防火分隔

  测量疏散宽度、建造疏散距离、前室面积

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  AAA

  单项

  评定

  安全出口

  A

  A

  查看疏散门的设置位置、形式和开启方向

  疏散门

  测量疏散宽度

  测试逃生门锁装置

  疏散走道

  查看设置位置

  查看排烟条件

  测量疏散宽度、疏散距离

  查看设置位置、形式、平面布置和防火分

  隔

  测量有效避难面积

  查看防烟条件

  查看疏散楼梯、消防电梯设置

  查看类别、型号、数量、安装位置、间距

  查看设置场所,测试应急功能及照度

  查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯

  光疏散指示标志或者蓄光疏散指示标志

  抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全

  标志,并核对其证明文件

  查看设置位置、数量

  查看前室门的设置形式,测量前室的面积

  查看井壁及机房的耐火性能和防火构造

  等,测试消防电梯的联动功能

  查看消防电梯载分量、电梯井的防水排

  水,测试消防电梯的速度、专用对讲电话

  和专用的操作按钮

  查看轿厢内装修材料

  AAABAAACAABAB

  安全

  疏散

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  避难层(间)

  消防应急照

  明和疏散指

  示标志

  与消防产品市场准入

  证明文件一致

  BAAA

  消防

  电梯

  消防电梯

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  B

  应为不燃材料

  B主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.6消火栓系统验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道)

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  单项

  评定

  A

  供水水源

  查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力

  查看设置位置、水位显示与报警装置

  核对有效容量

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  B

  B

  消防水池

  A

  查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水

  管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号

  阀等的规格、型号、数量,吸水管、出水管上

  的控制阀状态

  查看吸水方式

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求,吸水

  管、出水管上的控制阀锁

  定在常开位置,并有明显

  标识

  自灌式引水或者其他可靠

  的引水措施

  B

  B

  消防水泵

  消火

  栓系

  统

  测试水泵手动和自动启停

  测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切

  换

  查看消防水泵启动控制装置

  测试水锤消除设施后的压力

  B

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  A

  C

  B

  抽查消防泵组,并核对其证明文件

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  查看气压罐的调节容量,稳压泵的规格、型号

  数量,管网连接

  测试稳压泵的稳压功能

  消防给水

  设备

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  B

  B

  抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等,与消防产品市场准入证

  明文件一致

  并核对其证明文件

  查看设置位置、水位显示与报警装置

  B

  B

  消防水箱

  核对有效容量

  查看确保水量的措施,管网连接

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  B

  B

  表

  A.6(续)

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  核实管网结构形式、供水方式

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  B

  单项

  评定

  管网

  查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采

  取的防腐、防冻措施

  查看管网组件:闸阀、截止阀、减压孔板、减

  压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置

  查看数量、设置位置、标识

  测试压力、流量

  符合消防技术标准和消防

  设计文件要求

  A

  B

  B

  室外消火栓

  及取水口

  符合消防技术标准和消防

  设计文件要求

  B

  消防车取水口

  抽查室外消火栓、消防水带、消防枪等,并核

  对其证明文件

  查看同层设置数量、间距、位置

  查看消火栓规格、型号

  查看栓口设置

  查看标识、消火栓箱组件

  抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软

  管卷盘等,并核对其证明文件

  B

  与消防产品市场准入证明

  文件一致

  符合消防技术标准和消防

  设计文件要求

  C

  BABC

  消火

  栓系

  统

  室内

  消火栓

  标识明显、组件齐全

  与消防产品市场准入证明

  文件一致

  符合消防技术标准和消防

  设计文件要求

  与消防产品市场准入证明

  文件一致

  流量、压力符合消防技术

  标准和消防设计文件要求

  应能启动水泵,水泵不能

  自动住手

  应有反馈信号显示

  应能启动水泵,有反馈信

  号显示

  B

  水泵

  结合器

  查看数量、设置位置、标识,测试充水情况

  B

  抽查水泵接合器,并核对其证明文件

  测试压力、流量(有条件时应测试在摹拟系统

  最大流量时最不利点压力)测试压力开关或者流量开关自动启泵功能

  B

  A

  系统功能

  B

  测试消火栓箱启泵按钮报警信号

  C

  测试控制室直接启动消防水泵功能

  A主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.7自动喷水灭火系统验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  查看天然水源的水量、水质、枯水期技术

  措施、消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道)

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  单项

  评定

  A

  供水水源

  查验市政供水的进水管数量、管径、供水

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  能力

  查看设置位置、水位显示与报警装置

  核对有效容量

  B

  B

  消防水池

  A

  符合消防技术标准和消

  查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及

  防设计文件要求,吸水

  出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止

  管、出水管上的控制阀锁

  阀、信号阀等的规格、型号、数量,吸水

  定在常开位置,并有明显

  管、出水管上的控制阀状态

  标识

  查看吸水方式

  自灌式引水或者其他可靠

  的引水措施

  B

  B

  自动

  喷水

  灭火

  系统

  消防水泵

  测试水泵启停

  B

  测试主、备电源切换和主、备泵启动、故

  符合消防技术标准和消

  障切换

  防设计文件要求

  查看消防水泵启动控制装置

  测试水锤消除设施后的压力

  A

  CB

  抽查消防泵组,并核对其证明文件

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  气压给水

  设备

  查看气压罐的调节容量,稳压泵的规格、符合消防技术标准和消

  型号数量,管网连接

  防设计文件要求

  测试稳压泵的稳压功能

  抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设

  备等,并核对其证明文件

  查看设置位置

  核对容量

  查看补水措施

  查看确保水量的措施,管网连接

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  B

  BBBBC消防

  水箱

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  表

  A.7(续)单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  B

  单项

  评定

  报警阀组

  自动

  喷水

  灭火

  系统

  位置正确,组件齐全并

  查看设置位置及组件

  符合产品要求

  系统流量、压力符合消

  测试系统流量、压力

  防技术标准和消防设计

  文件要求

  位置正确,水力警铃喷

  查看水力警铃设置是否在有人值守位置,测试

  嘴处压力及警铃声强符

  水力警铃喷嘴压力及警铃声强

  合消防技术标准要求

  打开手动试水阀或者电磁

  测试雨淋阀

  阀,雨淋阀组动作可靠

  锁定在常开位置

  查看控制阀状态

  测试压力开关动作后,消防水泵及联动设备的符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  启动,信号反馈

  房间内装有便于使用的排水设施设置情况

  排水设施

  与消防产品市场准入证

  抽查报警阀,并核对其证明文件

  明文件一致

  核实管网结构形式、供水方式

  查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采

  取的防腐、防冻措施

  查看管网排水坡度及辅助排水设施

  查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀

  A

  B

  B

  C

  A

  B

  BBBCC

  管网

  查看管网组件:闸阀、单向阀、电磁阀、信号

  符合消防技术标准和消

  阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、防设计文件要求

  柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置

  B

  测试干式系统、预作用系统的管道充水时间

  查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架

  抽查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、与消防产品市场准入证

  信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置

  明文件一致

  等,并核对其证明文件

  B

  C

  C

  表

  A.7(续)单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  A

  单项

  评定

  查看设置场所、规格、型号、公称动作温

  符合消防技术标准和消防

  度、响应指数

  查看喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁

  设计文件要求

  等障碍物的距离

  查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危(应采取防护措施

  wei)险

  场所安装的喷头

  喷头

  查看有碰撞危(wei)险场所安装的喷头

  应加设防护罩

  B

  C

  C

  自动

  喷水

  灭火

  系统

  水泵

  结合器

  各种不同规格的喷头均应

  有备用品,其数量不应小

  查看备用喷头

  于安装总数的1%,且每种

  备用喷头不应少于

  10个

  与消防产品市场准入证明

  抽查喷头,并核对其证明文件

  文件一致

  查看数量、设置位置、标识,测试充水情

  符合消防技术标准和消防

  设计文件要求

  况

  与消防产品市场准入证明

  抽查水泵结合器,并核对其证明文件

  文件一致

  报警阀动作,水力警铃应

  测试报警阀、水力警铃动作情况

  鸣响

  C

  B

  B

  C

  C

  测试水流指示器动作情况

  应有反馈信号显示

  打开试水阀放水,压力开

  关应动作,并有反馈信号

  显示

  电磁阀打开,雨淋阀应开

  启,并应有反馈信号显示

  CA

  测试压力开关动作情况

  系统功能

  测试雨淋阀动作情况

  A

  测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁

  应启动消防水泵,并应有

  反馈信号显示

  启动情况

  测试干式系统加速器动作情况

  A

  B

  应有反馈信号显示

  测试其他联动控制设备启动情况

  B主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.8火灾自动报警系统验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  要

  求

  检查

  部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  AACBB

  单项

  评定

  系统形式

  查看系统的设置形式

  测试其报警功能

  查看设置位置

  查看规格、选型,短路隔离器的设置

  核对同区域数量

  抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动

  火灾报警按钮、消火栓按钮等,并核对其

  证明文件

  测试消防电话通话功能

  查看消防电话设置位置、核对数量

  测试外线电话

  抽查消防电话,并核对其证明文件

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  火灾

  探测器

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  B符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  CBC

  消防通讯

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  布线

  火灾

  自动

  报警

  系统

  查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保

  护措施

  功能实验

  B

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  B

  应急广播及

  查看设置位置、核对同区域数量

  警报装置

  抽查消防应急广播设备、火灾警报装置,并核对其证明文件

  查看设备选型、规格

  C

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  C

  BC

  查看设备布置

  查看设备的打印、显示、声报警、光报警

  功能

  火灾报警控

  查看对相关设备联动控制功能

  制器、联动

  设备及消防

  消防电源及主、备切换

  控制室图形

  显示装置

  消防电源监控器的安装

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  A

  A

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求,自动切

  换功能正常

  A

  C

  抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防

  设备应急电源等,并核对其证明文件

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  表

  A.8(续)单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  要

  求

  显示位置准确,有声、光

  报警并打印

  显示位置准确,有声、光

  报警并打印,启动相关联

  动设备,有反馈信号

  联动逻辑关系和联动执

  行情况符合消防技术标

  准和消防设计文件要求。

  检查部位

  检查

  数量

  子项评定

  验收评定情况

  重要程度

  是否合格

  单项

  评定

  B故障报警

  火灾

  自动

  报警

  系统

  系统功能

  探测器报警、手动报警

  A

  测试设备联动控制功能

  A主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.9防烟排烟系统及通风、空调系统防火验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  查看系统的设置形式

  查看设置位置

  要

  求

  检查部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  A

  单项

  评定

  系统设置

  B

  自然排烟

  查看外窗开启方式,测量开启面积

  机械排烟

  正压送风

  查看设置位置、数量、形式

  电动、手动开启和复位

  查看设置位置和数量

  查看种类、规格、型号

  查看供电情况

  排烟风机

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  B

  B

  BBC

  防烟

  排烟

  系统

  及通

  风、空

  调系

  统防

  火

  测试功能

  抽查排烟风机,并核对其证明文件

  有主备电源,自动切换正

  常

  启停控制正常,有信号反

  馈,复位正常

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  B

  A

  B

  管道

  管道布置、材质及保温材料

  查看设置位置、型号

  查验同层设置数量

  测试功能

  A

  符合消防技术标准和消

  防设计文件要求

  B

  防火阀

  排烟防火阀

  C

  关闭和复位正常

  CC

  抽查防火阀、排烟防火阀,并核对其证

  与消防产品市场准入证

  明文件一致

  明文件

  测试远程直接启动风机

  正常启停,并有信号反馈

  A

  系统功能

  测试风机的联动启动、电动防火阀,电

  动作正确

  动排烟窗,排烟、送风口的联动功能

  联动测试,查看风口气流方向,实测风

  符合消防技术标准和消

  速,楼梯间、前室、合用前室余压

  防设计文件要求

  测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈

  B

  B

  B主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.10消防电气验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  要

  求

  符合消防技术标准和消防设计文

  件要求

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  单项

  评定

  消防电源

  查验消防负荷等级、供电形式

  A

  查验备用发机电规格、型号及功率

  备用

  发机电

  查看设置位置及燃料配备

  符合消防技术标准和消防设计文

  件要求

  B

  C

  测试应急启动发机电

  启动时间符合消防技术标准和消

  防设计文件要求,且运行正常

  B

  查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建造

  符合消防技术标准和消防设计文

  件要求

  防火要求

  测试应急照明

  A

  柴油

  发机电房

  正常照度

  AA

  查看储油间的设置

  消防

  电气

  变配电房

  符合消防技术标准和消防设计文

  查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建造

  件要求

  防火要求

  正常照度

  A

  测试应急照明

  EPS或者

  UPS等

  A

  其他

  备用电源

  B

  查看消防用电设备是否设置专用供电回路

  查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器

  设置

  查看配电路线敷设及防护措施

  A

  消防配电

  A

  符合消防技术标准和消防设计文

  件要求

  A

  查看架空路线与保护对象的间距

  A

  用电设施

  开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施

  A

  电气火灾监控系统的设置

  电气火灾

  监控系统

  C

  抽查电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备,并核

  与消防产品市场准入证明文件一

  对其证明文件

  致

  C主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  表

  A.11建造灭火器验收现场评定记录

  单项

  子项名称

  名称

  检查

  内容和方法

  子项评定

  验收评定情况

  重要程度

  是否合格

  单项

  要

  求

  检查部位

  数量

  评定

  配置

  查看灭火器类型、规格、灭火级

  符合消防技术标准和

  别和配置数量

  消防设计文件要求

  抽查灭火器,并核对其证明文件

  A

  与消防产品市场准入

  证明文件一致

  B

  建造

  灭火器

  测量灭火器设置点距离

  A

  查看灭火器设置点位置、摆放和

  布置

  使用环境

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  B

  查看设置点的设置数量

  B

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

  主管部门现场评定人员:

  表

  A.12其他灭火设施验收现场评定记录

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  查看保护对象的设置位置、性质、环境温度,核对系统选型

  查看设置位置

  要

  求

  检查部位

  检查

  数量

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  验收评定情况

  单项

  评定

  泡沫灭火系

  统防护区

  A

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  C

  泡沫储罐

  查验泡沫灭火剂种类和数量

  抽查泡沫灭火剂,并核对其证明文

  件

  查看其规格、型号

  B

  与消防产品市场准入

  证明文件一致

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  与消防产品市场准入

  证明文件一致

  C

  泡沫

  灭火

  系统

  泡沫比例混

  合、泡沫发生

  查看设置位置及安装

  抽查泡沫灭火设备,并核对其证明

  装置

  文件

  查验喷泡沫试验记录,核对中、低

  倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合

  比和发泡倍数

  系统功能

  查验喷泡沫试验记录,核对中、低

  倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合

  比和泡沫供给速率

  AC

  B

  B

  B

  查看保护对象设置位置、划分、用

  途、环境温度、通风及可燃物种类

  估算防护区几何尺寸、开口面积

  防护区

  查看防护区围护结构耐压、耐火极

  限和门窗自行关闭情况

  查看疏散通道、标识和应急照明

  查看出入口处声光警报装置设置和

  安全标志

  查看排气或者泄压装置设置

  查看专用呼吸器具配备

  查看设置位置

  储存

  装置间

  查看通道、应急照明设置

  查看其他安全措施

  B

  C

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  B

  气体

  灭火

  系统

  C

  CCCBB

  C

  表

  A.12(续)

  单项

  名称

  子项名称

  内容和方法

  要

  求

  检查部位

  检查

  数量

  验收评定情况

  子项评定

  重要程度

  是否合格

  单项

  评定

  查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标志

  查验灭火剂充装量、压力、备用量

  抽查气体灭火剂,并核对其证明文

  件

  查看集流管的材质、规格、连接方

  式和布置

  查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志

  查看驱动装置规格、型号、数量和

  标志,驱动气瓶的充装量和压力

  查看驱动气瓶和选择阀的应急手动

  操作处标志

  抽查气体灭火设备,并核对其证明

  文件

  查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式

  管网

  查看管道的支、吊架设置

  灭火剂

  储存装置

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  C

  C

  与消防产品市场准入

  证明文件一致

  C

  B

  C

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  驱动装置

  B

  C

  气体

  灭火

  系统

  与消防产品市场准入

  证明文件一致

  B

  B

  C

  其他防护措施

  符合消防技术标准和

  消防设计文件要求

  C

  查看规格、型号和安装位置、方向

  喷嘴

  B

  核对设置数量

  测试主、备电源切换

  测试灭火剂主、备用量切换

  C

  自动切换正常

  BB

  系统功能

  切换正常

  电磁阀、选择阀动作

  正常,有信号反馈

  摹拟自动启动系统

  A主管部门现场评定人员:

  建设单位负责人:

  年

  月

  日

篇五:现场验收评审意见表

  

  电力建设新技术应用示范工程

  验收评审意见书

  中电建协评字??第

  号

  示

  范

  工

  程

  名称:

  示范工程执行单位:

  评

  审

  组

  长:

  评

  审

  日

  期:

  中国电力建设企业协会

  一、工程概况及验收概况

  (一)工程概况(200字)

  该工程为“电力建设全过程质量控制示范工程”,“电力建设新技术应用示范工程”验收内容是其中一个部分。

  (二)验收概况

  1、根据《电力建设全过程质量控制示范工程管理办法》,本工程新技术应用示范工程的立项、过程控制、验收均列入了创优规划,本次验收由七名专家组成,与二期工程质量评价同步进行。

  2、验收内容:

  现场查验、并查看了以下资料:

  (三)填写“电力建设新技术应用示范工程应用成果验收评审意见书“(四)评审专家均承诺必须为申报单位保守技术秘密。

  二、应用新技术名称、应用部位、应用数量验收情况

  经核查:

  1、本工程推广应用了《国家重点节能技术推广目录(第一批)》(国家发改委2008年

  第36号)中的项,清单如下:

  序号

  项目名称

  应用部位

  2、采用电力行业“四新”共

  项,清单如下

  :

  序号

  项目名称

  一般推广应用

  应用部位

  首次应用(属于国内首创或行业首创,有查新报告,或有省(部)级有关协会出具的证明)

  3、本工程推广应用了建筑业“十项”新技术(2010年版)的大项个子项。建筑业“十项”新技术(2005年版)的大项个子项清单如下:

  序号

  项目名称

  建筑业10项新技术(2010版)

  1.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术

  无

  工程应用部位

  建筑业10项新技术(2005版)

  2.6改性沥青路面施工技术

  无

  4、依托本工程,各参建单位取得省部(行业)级科技成果奖项、工法项、QC小组成果奖项、以及专项奖项,专利项。明细如下:

  序号

  成果类别

  国家级或省

  (部)级科技

  成果奖

  国家级或省

  (部)级工法

  国家级或省

  (部)级QC小

  组成果奖

  节能专项奖

  水土保持

  专项奖

  专利

  成果项目名称

  获奖单位

  一

  二

  三

  四

  五

  六

  评审专家组组长签字:

  三、经济效益与社会效益验收情况

  四、主要推广应用新技术人员名单

  序号

  123456789101112131415161718192姓名

  性别

  出生年月

  职务(职称)

  工作单位

  对推广应用新技术的贡献

  备

  注

  五、评审意见

  根据***的申请,受中电建协的委托,2011年3月2日~3月5日,中国电力建设专家委员会电力建设新技术示范工程验收评审组由7人组成,由高德荣组长主持,对**工程新技术应用示范工程“应用成果”验收和评审。验收评审意见如下:

  一、该示范工程执行单位已完成了示范工程申报书中提出的推广应用新技术内容,提供的评审资料齐全。

  二、该工程推广应用了

  “四新”项目(详见本报告第二部分和附件):

  1、《国家重点节能技术推广目录(第一批50项)》(国家发改委2008年

  第36号)中的2项:“等离子点火(第7项)”、“变频器调速节能技术(第44项)”。

  (详见本报告二-清单和申报资料附表4)

  2、电力“四新”技术19项,其中“发电厂直接空冷系统技术优化应用研究”、“超临界两缸两排汽空冷汽轮机”、“三支点双车翻车机”为行业内首批应用。(详见本报告二-清单和申报资料附表4)

  3、本工程推广应用了建筑业“十项”新技术(2010年版)的7大项16个子项。建筑业“十项”新技术(2005年版)的8大项38个子项。清单如下(详见本报告二-清单和申报资料附表3):

  三、推广应用的同时,注重科技创新。依托本工程,各参建单位取得省部(行业)级科技成果奖11项、工法2项、QC小组成果奖3项、以及水土保持、节能专项奖各1项,专利2项。另有“发电厂直接空冷系统技术优化应用研究”,已通过神华集团验收,正在申报科技成果奖。(详见本报告二-清单和申报资料附表5)

  四、在推广应用新技术工作中,领导重视,组织严密,措施得力,资源投入合理,施工过程受控,工期合理,最大限度地节约了资源、保护了环境、减少了污染。地基与基础和主体结构工程质量验收合格,且应用新技术的分项工程质量达到现行质量验收标准。取得了较好的经济效益和社会效益。

  五、该工程应用新技术的整体水平达到

  水平,经过专家组的评审,同意****新技术应用示范工程通过验收。

  评审专家组组长:

  年月日

  六、评

  审

  专

  家

  组

  成

  员

  签

  字

  表

  序号

  姓

  名

  工

  作

  单

  位

  所学专业

  现从事专业

  职称或职务

  签

  字

  七、评审单位意见

  中国电力建设企业协会

  (公

  章)

  年

  月

  日

  八、主要文件、资料目录及提供单位

推荐访问:现场验收评审意见表 评审 验收 现场

版权所有:kk秘书网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[kk秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by kk秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备18028781号-1