当前位置:kk秘书网>范文大全 > 公文范文 > 路灯的施工安装过程10篇

路灯的施工安装过程10篇

时间:2023-07-26 08:50:02 公文范文 来源:网友投稿

篇一:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装施工方案

  1、工艺流程:

  灯架、灯具安装→配接引下线→试灯2、灯架、灯具安装:1)

  、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。

  2)按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。

  3)

  、将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大

  绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平

  正度后,将灯架紧固好。4)

  、成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。3、配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在

  绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑

  胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干

  线背扣后进行缠绕连接。4、灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。5、线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称

  一致。6、引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装

  固定点或使用钢管引线。7、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。8、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯

  具的照射角度。

  (四)

  、质量标准1、保证项目:

  1)

  、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。

  导线连接必须紧密、牢固。2)

  、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。2、基本项目1)

  、黑色金属金具零件防腐保护完整。2)

  、检验方法:观察检查。3)

  、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列整齐。

  4)

  、检验方法:观察检查。

  (五)

  、成品保护

  灯具安装后,应防止碰撞。

  (六)

  、应注意的质量问题1、引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞

  引下线。2、灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位

  移或下倾。

  (七)

  、质量记录1、灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。2、电杆上路灯安装工程预检、自检记录。3、设计变更洽商记录、竣工图。4、架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

  路灯施工方案

  路灯施工方案

  一、工序及流程

  定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基座→敷设电缆

  二、施工方法

  (1)

  、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距

  为基准确定路灯安装位置。

  (2)

  挖沟及埋管:

  、原有路面预埋的穿线管全部用穿线器

  进行试穿,按照施工图纸及现场的情况更换经确认被堵的穿

  线管;部分混凝土路面需要用切割机、风镐及发电机配合施

  工,做到管道畅通无阻。

  (3)

  路灯基础浇注:

  、按甲方提供路灯基础图纸预制金属

  构件开挖相应尺寸的基坑;严格遵循施工图纸的各项规定浇

  筑砼基座,完成配套接线井的砌筑粉刷、洞口预留、成套井

  圈安装的工作。

  (4)

  、敷设电缆;应符合下列要求:

  ①、电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

  ②、电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

  ③、电缆接头良好,绝缘应符合规定;

  ④、电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

  三、设备安装(路灯控制箱安装)

  材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装

  使用;动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;

  二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;箱内

  照明应齐全。

  配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电

  器的支架应刷漆

  。机械闭锁、电器闭锁动作应准确、可靠。

  四、管道内电缆的敷设

  (1)

  、管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不

  得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。(2)

  、电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

  (3)

  穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电

  、缆不得单独穿入钢管内。

  第一章

  项目简介一、工程概况

  二、工程范围:

  工程范围:

  1、路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。2、电缆预埋管敷设。

  第二章

  施工组织方案与部署第一节

  部署原则1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各

  工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调

  配合。2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。

  第二节

  施工组织机构

  一、本电气安装工程项目,负责安装施工组织和管理,二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程

  质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。

  第三节

  施工管理措施

  一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有:1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施

  工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程

  实行重点政策,确保工顺利完成。2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人

  员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财

  务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程

  质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方

  位的目标责任管理与控制。3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质

  的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。

  第四节

  施工方案1、进场阶段

  对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及

  废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材

  料进场及工具进

  场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准

  备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方

  要求传达等,使进场秩序良好。2、主体阶段

  按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。

  整个工程大体分为电缆

  管暗埋、路灯基础浇筑、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调

  试。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作

  面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。3、试验阶段

  达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。4、竣工验收

  一次通过相关部门验收。

  第三章

  施工准备第一节

  技术准备

  一、做好与设计的结合工作1、由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会

  审工作,理解设计意图及施工质量标准,以便正确无误地施工。由施工技

  术组认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件。2、通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求,施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。3、进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。4、组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。5、组织图纸会审,由设计方进行交底,准确掌握设计图纸中的细节。

  第二节

  生产准备

  一、劳动力的准备

  根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队

  伍进行该工程的施工。1、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质

  量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守

  地方治安法规。2、特殊专业工种,将全部使用经特殊培训并有上岗证的施工人员。

  二、材料准备1、根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制

  工程所需材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织

  运输的依据。2、根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得

  到落实。组织材料按计划进场,并作好保管工作。3、施工材料的发放用使用管理制订严格的材料领料制度,做到按需领料、按当日施工量领料,防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。

  三、机械准备1、根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量

  以及施工进度计划的安排,编制施工机具设备需用量计划,组织施工机具

  设备需用量计划的落实,确保按期进场。

  工期保证措施。

  二、工期保证措施。1、在确保质量和合理施工顺序的前提下,必要时组织连续施工,以充分

  利用有限时间。2、制订工期控制计划;按现场指挥部确定的工期进度计划,每天进行自

  检,每周作一次工期分析,确保施工进度。

  3、实行工期承包制;各工种要按下达的施工任务单承包工期,对提前工

  期的给予奖励,对拖延工期的给予处罚。4、公司根据施工现场需要,随时另调所需的技术工人,保证现场用工。5、公司成立专项施工领导小组,由公司总经理或有关部门领导参加支持

  与监督项目经理部,每周召开一次现场办公会,重点检查施工进度计划的执行情况,如有问题,由公司专项领导小组提出解决的措施,

  限期解决确

  保工期的按时或提前完成。6、承包班组,若完成不了规定的工期,则对其进行相应罚款。7、工程进度款作为专款专用,不能用于公司其它方面的开支。

  第三节

  施工进度的保证措施

  1、由公司领导亲临现场,向全体施工人员作好思想动员和教育工作,明

  确任务,充分认识保工期,守信誉的重点意义,全体人员同心协力,确保

  按时或提前完成合同任务。2、项目经理部提前部署和计划各阶段人力、物力的组织和管理,提前为

  下一道工序作好各种准备,保证人力、物力充足,做到一环紧扣一环地顺

  利施工。

  3、检查和落实已制定的施工计划,确保月旬进度计划的落实,及时增补

  拖延的工期。4、施工进度五保证:保证资金充足,保证人力、物力充足,保证施工图

  纸及大样齐全,保证各协调单位友好协作,保证各施工手续齐全。5、实行持证上岗;凡有规定必须持证上岗的管理人员和操作人员,都要

  经过业务知识培训持证上岗。凡因无证上岗,无证操作造成质量不合格或

  工程质量事故的,均要追究主管领导责任并罚款处理。

  第四章

  工程质量保证体系第一节

  质量体系的建立1、工程开工前,根据本工程的规模、技术含量等因素,我司将选择业务

  精、工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人、质检员、专

  业工程师、材料员、机械管理员、试验员、工长等工作岗位,组成强有力

  的项目领导班子。赋予质检员核实、奖励罚款、停工整改和越级报告的权

  力控制每一个

  分项、分部工程质量。2、工程质量控制组织形式见附录:3、根据公司质量保证体系的要求编制本工程质量计划,结合本工程的实

  际情

  况,建立由公司总经理领导、项目质量、技术负责人负责的质量管理

  机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。4、项目严格执行“四交底”制度:交质量标准、交操作要求、交技术措

  施、交自检互检要求,交底必须交到班组,标准明确,各就其位,交底各

  方要在交底书面资料上签字。定期召开工程现场例会和质量情况江汇报

  会,及时通报5、实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把

  责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人

  外,现场另安排专职质监员跟班作业,分别对各专业安装工程进行跟踪监

  控,并严格按照公司质量体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层

  层落实质量职责,明确质量责任。6、积极开展质量管理(QC)小组的活动,工人、技术人员、项目领导“三

  结合”,针对技术质量关键组织攻关,并积极做好QC成果的推广应用工

  作。7、质量情况,保证各级管理人员掌握质量动态,坚持样板到路,树先进、学样板、上水平、超前示范,以点带面。

  第二节

  质量管理组织措施1、即质量管理分三个层次,第一层为公司职能部门,负责工程质量总策

  划,从投标前到中标后的过程控制,最大限度地提供持术支持与管理支持,以分部工程优良来保证单位工程优良,负责工程创优计划的制定与实施。

  第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施,确保分项工程优良率,实

  施对施工作业层的管理,控制施工过程质量,以分项工程优良来保证分部

  工程优良,并及时向公司职能部门反馈质量信息。

  第三层次为施工作业层,负责工程的施工,严

  格按设计和规范要求进行操作,干好每一道工序,确

  保分项工程优良。

  各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业

  检),隐蔽工程作好隐、实验、预检记录,质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。2、专业工长作好每一次的技术交底工作,严格按图施工,不得任意更改

  原设计图纸,遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。3、各种不同类型,不同专业的材料要分别堆放整齐,在运输和储存时,必须保留标牌,按批分类,同时应避免锈蚀和污染。4、特殊工种必须经考试合格后才能上岗作业。5、加强成品、半成品保护工作,如交叉施工时,一定要注意施工方向和

  顺序。6、工程在交付使用后二年内因安装质量引起的质量问题提供保修,并由

  有关领导到建设单位回访,听取用户对工程质量的意见,为进一步改进施

  工质量提供依据。

  第三节

  施工过程质量控制

  一、施工准备过程的质量控制1、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合本工程的实

  际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验

  计划。2、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创

  优计划,制定相应的质量制度。

  3、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意

  见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。4、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公

  司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进

  场必须有出厂合格证,对进场原

  材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性

  能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。5、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特

  殊材料进行专人专处保管。6、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。7、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预

  防为主”的目的。

  二、施工过程中的质量控制1、严把材质关,坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即:先

  调查后定点、先检验后进场、先试用后推广;“三统一”即统一供应、统

  一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用

  经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需

  要进场复验的材料必面进行复验。2、优选工作队伍,加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考

  核要由项目和公司共同进行,做好入场教育和取证培训工作,除对业绩进

  行考查外,还要通过样板间、样板段考核期质量情况决定其取舍,不合格

  队伍坚决退出场。3、把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则,“三定”即:

  定人、定位、定量,实行专业作业,将操作人员的姓名、质量检测情况进

  行记录;“三工序”即:检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序,使所有关键工序严格处于受控状态。4、把好细部操作关,根据已确定的关

  键工序,针对通病,分析产生的原

  因,落实细部操作要求,严格按规范、规程,或作业指导书操作,不合格

  部位坚决返工,做好质量记录,为复检和奖罚提供依据。5、严格控制施工作业程序。

  坚决禁止施工程序颠倒,避免剔凿现象发生。6、做好各工序的优化组合,建立严格的成品保护制度。对已完分项、分

  部工程采取包、拦、盖、封等防护措施,将保护责任落实到岗、到人,做

  到大面有人控,细部有人管。7、工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负

  责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自

  检合格后报公司初验小组进行内部初验,内部初验合格后报业主,由监理

  或业主组织初验,初验合格报上级主管部门竣工验收。8、对工序间的技术接口实行交接手续。9、做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。10、接受监理单位的指导。11、认真做好工程的验收交付。12、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质

  量体系文件运作,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。13、做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后

  续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。14、及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程

  积累原始准确的质量档案。单位工程完成后,由项目资料员整理全部工程

  技术资料。

  第四节

  责任管理1、认真学习合同文本,全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中

  以合同文本为依据,自始至终将其贯彻执行到整个施工管理过程中去,确

  保工程优质如期完成。2、按合

  同规定的承包施工范围内的工程质量要求,编制详细、完善的质

  量保证计划,由公司总经理签发后,进行实施。3、编制本工程施工总进度网络计划,以此有效地对工程进度计划进行总

  控制。并制订应各施工阶段的质量保证计划。4、定期召开一次协调会,解决在质量计划执行过程中遇到的新问题并在

  会议上与各方及时商讨解决。

  第五章

  协调与配合第一节

  施工现场的协调与配合

  一、工种之间的配合1、布置的配合,各工种本着小管让大管的原则,合理布置调整各种管道、电气槽架走向及其支架位置。2、设备安装应在设备到货后尽快安装就位,为管道连接、电气接线创造

  条件。

  二、安装与土建的配合1、预留预埋的配合:安装预留人员按预埋图预留预埋,预留不得随意伤

  损建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾处,由工长与土建协调处理。

  三、施工用电和场地配合

  由于工程施工工种比较多,由土建对场地地域进行划分,对各作业段设专

  业配电用电箱,以保证施工进度的要求。

  与业主、第二节

  与业主、监理单位及有关单位的协调与配合

  一、业主及监理协调与配合

  “业主满意”是我司的质量方针,项目经理部全体人员应树立“业主是上

  帝”的思想观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一

  流的建筑产品,让业主满意。“监理”是工程质量的监督者,我司将在现

  场监理的监督下,对监理提出的问题及时整改,质量方面精益求精,把本

  工程建设为“建筑精品”。

  二、与质量安全监督站的协调配合

  与地方质量安全监督站的协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关

  键之一,我司在本工程施工中将一

  如既往紧密加强地方与地方质量安全监

  督站的关系,为本工程的顺利开展创造条件。

  与周围企业

  企业与居民的协调与配合

  三、与周围企业与居民的协调与配合

  在本工程中,我司将加强与周围企业、居民取得联系,并得到其对我司工

  程施工的谅解及支持,为顺利开展本工程创造良好的周边关系。

  施工程序和主要施工方法

  第六章

  施工程序和主要施工方法第一节

  电气总体程序要求1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预

  埋管堵塞的工作。3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。

  第二节

  各工序流程及主要施工方法

  一、工序流程

  施工中采用以下流程:

  定灯位→挖沟

  →埋管

  →浇注路灯基础→敷设电缆

  →绝缘测试

  →路

  灯安装→电气设备安装

  →实验、调试

  →自检

  →竣工验收

  二、施工方法1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为35米为基准确定路

  灯安装位置2、挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽

  30cm深50cm电缆管

  预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管3、浇注路灯基础浇注:

  按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应

  尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准

  《金

  属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热

  喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸

  铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。4、敷设电缆:应符合下列要求1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;3)电缆接头良好,绝缘应符合规定;4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;5)保护管的连接、防腐应符合规定;5、路灯安装规定1)路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。

  浇制钢筋混

  凝土基础前必须排除坑内积水。3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与

  地面平行,紧固后目测应无歪斜。4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合

  下列规定:5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无

  毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热

  镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维

  氏和努氏显微硬度试验》

  (GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》

  (GB/T11373)

  现行行业标准

  、《钢铁热浸铝工艺及质量检验》

  (ZBJ36011)

  的有关规定。7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺

  距。5、备安装(路灯控制箱安装)a)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;b)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;c)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;d)箱内照明应齐全。e)配

  电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应

  刷漆。f)机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。6、有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一

  道工序。7、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验

  合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。8、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。9、缆敷设前,应进行电气性能试验,合格后方可施工。电缆敷设应根据

  其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。10、需开孔的配电箱(柜),必须用开孔机开孔,严禁气焊等切割开孔。

  电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。11、线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线

  套,并用500V绝缘电阻应大于

  1MΩ,同时作好记录。12、有配电箱(柜)接地及各系统的保护接地、工作接地应接入原大楼

  接地网上,完善整个接地系统。13、安装完成后进行检查,确认无误,方可进行分项调试,并作好调试

  记录。14、各分项调试完成后,可进行系统调试,联动调试,试运行并作好记

  录。15、其它部分电气设备安装应严格按图纸标高、部位进行。

  第七章

  安全保证措施

  为了确保整个工程顺利而安全地完成,工程施工达到无重大伤亡事故发

  生,且轻伤频率控制在

  0.6‰以内的目标,除了严格遵照国家颁布的“一

  标三规范”:新颁布的《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99、《建

  筑施高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《施工现场临时用电安全技术规

  范》

  JGJ46-88和杭州市有关安全技术规范外,我们还结合本工程的实际情

  况,制定出如下安全管理措施。

  第一节

  安全管理制度

  电气安装企业的生产过程具有流动性大,劳动力密集度大、多工种交

  叉流水作业、和劳动强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特

  点决定了施工的安全难度大,潜在的不安全因素多,因此,我们必须建立

  严格有效的管理制度。1、加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为,形成了人人注意安

  全、人人管安全的齐抓共管的局面。减少人为失误的重要途径,为此,根

  据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度,以增强职工的安全知识和

  技能,尽量避免安全事故的发生。2、消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患

  的有力手段之一。在工程施工中,将进行日常检、定期检、综合检、专业

  检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业

  检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括:查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

  第二节

  安全技术措施

  实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管

  理和安全技术的有效途径。

  我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技

  术防范措施:

  一、基本注意事项1、加工用的台钻、无齿锯、切割机等和电动工具必须装有漏电保护装置。

  使用前应试机检查,操作者应戴好防护眼镜。2、树脂胶、油漆存放处,应杜绝火源,并放置足够的消防器材。喷漆时

  必须戴好防护口罩,连续操作2h应休息一下进行通见换气。每日下

  班后

  要用水嗽口。3、脚手架必须搭设牢固,经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中,不得超过设计荷载。4、遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。5、进行空中作业除遵守以上各条外,还必须遵守有关安全规定。

  二、临时用电和施工机具1、使用电动工具(手电钻、切割机等)前检查安全装置是否完好,运转

  是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。

  2、电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装

  置,二次线使用接线柱,且长弃不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或

  穿塑料软管,长度不大于3m,且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通见及常温场所,不得装设在有严重

  损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中;不得装设在易受

  外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。4、开关箱内部和顶部应装订防火板,实行“一机一闸一漏”制,熔丝不

  得用其它金属代替,且开关箱上锁编号,有专人负责。5、每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底,班

  组履行签字手续后方能施工,并且在施工前传达给班组每位成员。

  第八章

  文明施工与环境保护措施第一节

  文明施工措施1、做好工地人员的文明施工与坏保的教育,并建立健全文明施工制度。2、成立现场文明施工管理组织,并委派专职人员进行文明施工及环保工

  作,检查、监督、养成良好文明习惯。3、搞好周围环境,做到自产自清,日产日清,工完料净脚下清,建筑垃

  圾与生活垃圾分开按指定地点存放,并及时清出现场

  送到规定垃圾销钠场

  所。严禁随地大小便,违者罚款。4、如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘、防污处理,才能施工。5、工地及往地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。6、后勤部门对食堂作作经常性卫生检查,做好防止集体食物中毒预防工

  作。7、购买本工程的工程平安保险及第三保险和工作意外事故保险,特殊工

  种人身安全保险。

  第二节

  环境保护的措施

  实行环保目标责任制,把环保指标,以责任的形式分到个人,列入责任岗

  位责任制,建立一支环保自我监控体系,项目经理是环保工作的第一责任人,加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。

  防止噪声污染措施:

  一、防止噪声污染措施:1、严格控制人为噪声进入施工现场不行高声喊叫,无故甩打模板,乱吹

  哨,使用对讲机进行远距通话,车辆进场禁止鸣喇叭,最大限度减少噪声

  扰民。2、严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业,确定特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪音措施。3、从噪声源上降低噪声A、尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备和加工工艺,如低噪声的电锯、低噪声冲击钻等。B、尽可能在声源处安装消声器消声。C、电气安装工程的噪声主要来自于材料加工与开孔槽作业,因而尽可能

  将材料在场地外加工,非特殊情况,不得在施工现场加工材料。D、从传播途经上尽量控制噪声,采用吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处

  理的方法来降低噪声。

  防止粉尘、污染措施:

  二、防止粉尘、污染措施:

  1、水泥、粉煤灰、白灰等细颗粒粉状材料等,要采用遮盖措施,防止遗

  洒扬尘,车辆进场,行驶不猛拐,不急刹,防止洒土。2、施工过程中有尘土产生时,应事先洒水,尽可能减小扬尘。

  第九章

  成品保护和成本控制措施设备及安装成品保护措施

  第一节

  设备及安装成品保护措施1、设备保护。设备一般在安装前一周内运送到现场,并作好开箱检查,安装后试车前设专人巡护。2、配电柜、箱安装后专人交管。3、对安装好的管道、电气线路采取必要的防表面污染的措施。灯具和器

  具应在调试或交工前安装,现场施工应有装饰队伍牵头成立成品保护小

  组,对安装成品、半成品设备采取保护,制定方案,监督执行。4、材料运输和储存时,要注意避免破坏外表的光洁度。因管壁如有污染

  很难清理,故安装前要用一层塑料纸住,安装间隙敞口处要临时封口。5、安装完成的成品,如土建继续进行施工,应进行保护,以免污染,不

  准在安装好的设备、管道上攀爬、踩踏及作为支撑。

  第二节

  降低成本的措施1、质比价采购工程的材料,降低材料采购成柱。2、细核算施工用料,实行限额发料,搞好计划用料,减少材料损失,降

  低材料耗用成本。

  3、做好机具设备管理、使用、维护,加强机具使用计划、减少现场停留

  时间,降低机具使用费。4、加强劳动力管理,合理安排人员的进出场,加强劳动纪律,提高机械

  化作业水平,降低人工费用开支。5、合理布置现场的临时设施及施工用水、用电,节约临时设施的开支。6、精心施工,各分项分部工程尽量做到一次到位,减小返工,重复作业。7、半成品保护及现场文明施工,减少工程竣工后的垃圾清理费用。8、做好完工检查及竣工资料的收集、整

  理和竣工图的描绘,抓好安装收

  尾工作,确保一次交验合格,减少管理费用开支。9、合理开支行政办公费用。10、加强工具、设备的使用管理,做到谁使用,谁负责维修,减少损失,节约工具使用费。11、做好技术超前工作,以免因技术、机具、材料、组织、协等因素影

  响和干扰造成经济损失。

  第十章

  工程技术资料管理工程技术资料管理目标:

  以合肥市城建档案馆存档资料要求,为基

  本准则,做到标准、规范、准确。

  第一节

  资料管理的基本规定1、质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步,从工程签订合约

  及施工准备工作开始,即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程

  竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。2、质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及有关规

  定,反映工程质量情况,做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字

  手续完备、废除非法定计量单位。3、为便于工程资料的长期保存,根据有关档案要求,工程资料用不易褪

  色的书写材料书写、绘制。

  4、资料的整理装订,要求文字材料以A4纸规格为标准,不够大的进行

  裱糊,去掉材料内的金属物,采用市城建档案馆统一印制的表格和卷皮、盒,用棉线装订整齐,竣工图折叠大小为4号图幅。

  5、每项工程质量技术资料的整理份数一般要求5份,由项目收集、编制、工程竣工验收后,由公司领导根据履约情况,再决定向建设单位移交(二

  份),移交时,均须办理移交手续。6、各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求,对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。项目资料员负责对日

  常收

  集的质量技术资料进行核查;有权要求资料责任部门和人员提供有关资

  料;项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查;项目技术负责人对

  分部工程质量技术资料负责核查;在单位工程完工时,负责全面核查,认

  为符合要求后,才能向甲方提出验收的要求。

  7、做好工程资料的编制,必须加强资料编制过程中的检查评比工作,不

  断总结提高编制水平。

  第二节

  资料提供的责任人员和内容要求

  一、施工技术员需提供的资料和内容要求1、开工、竣工报告(含停工报告、复工报告):5份存档的资料逐份填

  写,盖章签名齐全。实际开工、竣工日期栏填写清楚。2、图纸会审记录:设计院、建设单位、监理单位、施工单位四方参加会

  审的单位要写全称,参加人员名字禁止用职称代替,签名盖章齐全。会审

  的工程项目的名称填写正确,分阶段会审的要标明所分工程阶段。图号填

  写正确,问题处理意见填写的文字精炼、表达确切,必要时绘简图。3、设计变更通知单:变更通知单通常由设计单位填发,如建设单位设计

  变更时,必须经设计单位批准,并有签证手续。4、施工组织设计:视工程的性质、规模、复杂程度、工期等确定设计的内容和深度,内容完整,满足施工组织和指导施工的需要。符合归档要求

  的施工组织设计还具备审批、审核签名齐全,盖有公章。5、施工技术总结:涉及采用的施工方法,主要的技术措施和实施效果,采用的先进技术、工艺的经济比较结果,技术性能、关键技术问题,与国

  内外先进技术相比达到的先进程度,突出的经验教训和体会,易出现的质

  量问题,技术经济效益对比等,要详细叙述。6、技术

  核定通知单、工程联系单:在施工过程中,因施工条件、材料规

  格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建设等原因,需要进行施工

  图修改时,由施工单位提出技术核定单,核定内容应一事一单,对存在问

  题处理地意见填写确切,必要时附图说明,签名手续完备。

  二、项目工长需提供的资料和内容要求1、交接检验收记录;2、实验记录;3、隐蔽验收记录。

  三、材料组人员需提供的资料和内容要求1、材料出厂合格证、试验报告资料:凡工程用的材料,不论是国产还是

  进口,都必须有出厂合格证书,证书必须标有品种、牌名、规格、数量、力学性能、化学成份、厂名、出厂日期等。材料出厂合格证,尽可能要原

  件,如果是复印件,提供单位要加盖公章,并注明原件存放单位。对进口

  材料商检证上,则应在背面注明此次购买的规格数量、日期,和工长一道

  注明使用部位,收料人签名以备查阅。2、焊接(剂)合格证资料:用于焊接的焊条、焊丝、焊剂,都要有出厂

  合格证,不能用抄件代替。3、防水材料合格证、试验报告:防水工程用的各种型号和品种的防水材

  料都要有相应的合格证和试验报告。4、设备、构件合格证:需有出厂合格证,及企业出厂合格证或质量检查

  评定。

  四、质检员需提供的资料和内容要求1、分项工程质量评定表:

  复核分项工程质量评定表是否按要求逐条填写,认真评定质量等级。2、分部工程质量评定表:根据分部工程质量检验评定表填写,分项工程

  划分名称填写正确,签字齐全后专职质检员核定分部工程等级。3、质量保证资料检查表:按表中所列项目填写齐全,无漏项、缺项,内

  容符合有关

  规范和规定的要求。4、单位工程观感质量评定表:观感质量评定必须由三名以上专职质检员

  组成的小组评定,评定等级符合标准,检查人员必须签字。

  五、提供资料的部门及责任人必须按施工程序及时向项目资料员提供工

  程一切资料,质检人员平时按分项工程检查资料,每分项工程(或逐层)

  完成后,月底将分项工程所有资料收集整理齐全、移交给项目资料员,办

  理交接签字手续。同时向技术负责人汇报。凡部门及责任人提供的资料未

  按要求填写,手续不齐全等,项目资料员有权拒收,有关部门和人员不得

  推诿,不得刁难,凡提供的资料有缺、漏项和不合要求的,通知部门及责

  任人限期整改。

  本施工组织设计编制依据:

  本施工组织设计编制依据:

  1、建设单位提供的本工程平面图及工程要求;2、现行国家规范、规定及标准;4、我公司多年来的安装施工经验,现有施工管理资质能力和技术设备水

  平,根据本工程特点、施工现场实际情况、施工环境和施工条件。商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标,根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目状况、未来发展潜力的书面材料。

  商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。商业计划书有相对固定的格式,它几乎包括反映投资商所有感兴趣的内容,从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。

  中国企业在国际上融资成功率不高,不是项目本身不好也不是项目投资回报不高,而是项目方商业计划书编写的草率与策划能力让投资商感到失望。商业计划书的起草与创业本身一样是一个复杂的系统工程,不但要对行业、市场进行充分的研究,而且还要有很好的文字功底。对于一个发展中的企业,专业的商业计划书既是寻找投资的必备材料,也是企业对自身的现状及未来发展战略全面思索和重新定位的过程。

  商业计划书包括企业筹资、融资、企业战略规划与执行等一切经营活动的蓝图与指

  南,也是企业的行动纲领和执行方案,其目的在于为投资者提供一份创业的项目介绍,向他们展现创业的潜力和价值,并说服他们对项目进行投资。

篇二:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装施工方法

  一、路灯基础砼浇制

  1、基础件固定前,应先按要求月弯焊烧在基础件上。月弯管上位置在基础铁板的圆孔中心,高低与铁板平齐,下位置在铁板面向下50cm处管的长度与窨井内壁平齐。

  2、路灯基础施工后,根据现场基础件的规格尺寸挖坑,坑底留30cm(基础接地用),把基础件扎入坑洞内。基础件固定时,要求上下垂直,上端铁板水平,高低符合要求。如遇坑洞积水,则需把积水抽干后,再固定基础件,并及时进行砼浇制。

  3、依设计图纸的基础砼标号,采用采购商品混凝土进行基础施工。人工搅拌砂石料时,要求干三次,湿三次”,做到搅拌彻底均匀,以确保基础砼的质量,砼浇制必须一次性完成。基础砼浇制时,上部要求采用模板,脱模后,使基础周边表面整洁光滑,4、特别注意事项:挖坑时,遇到坑底有管线或硬物无法继续挖深时,切忌私自锯断基础件,应由施工员开具业务联系单,上报监理设计及业主,待重新设计或现场认可后,方可继续施工,并做好书面记录,待日后做入竣工资料内存档。

  二、路灯窨井

  1、根据窨井座盖的规格尺寸用红砖砌井,窨井应紧贴路灯基础,高低与道路平齐。砌井时,底部应用碎石夯实5cm,再现浇C15砼

  8cm(以防日后窨井下沉)。

  2、底部正中处,预埋?50铁管,留作出水洞用,窨井砌深65cm。

  管道下侧为二块平砖,窨井内壁要求砂浆粉刷,横平竖直,各管道应与窨井内壁平齐。

  三、管道敷设

  1、路灯电缆保护管一般采用无缝钢管与PVC管两种。过路保护管采用无缝钢管,埋设深度为80cm,钢管接头处管应用角向砂轮机或圆锉内倒角,采用30cm长套筒套接,并用电焊焊牢并做防锈处理。敷设过路钢管时,多预埋一孔,留作备用。

  2、在人行道或绿化带内一般采用PVC保护管,管子埋深度为50cm,管子接采用大小头专用接头。对距离较长,弯头或接较多的管道,敷管时应预先穿好铁丝,以备日后穿线。

  四、电缆线敷设

  1、电缆线到现场时,应有厂商提供的产品质保书,并当场用兆欧表对电缆线进行绝缘测试,验明合格后,方可收货。

  2、敷设电缆时,应利用放线架,每段电缆在窨井内应留有足够的余量,以备日后运行维修。

  3、电缆敷设完成后,施工人员应对每段电缆再一次进行绝缘测试,并做好记录,做入竣工资料存档。

  五、灯具组装立杆

  1、灯杆、灯具到场后,应进行正确的组装。每一处螺丝、螺帽必须拼紧。灯具与灯杆必须装正,不许歪斜。

  2、灯杆内应用护套线连接。穿线时,特别当心损坏套线的绝缘。穿线后,应用兆欧表对护套线进行绝缘测试,以便及时发现解决隐患。

  护套线与灯具接头处应套黄腊管保护,以保证护套线绝缘与耐高温。

  3、灯杆内接线板上,电缆线的接线应根据电源左进右出。铜接头压接牢固,铜接头与电线接头处应用塑料色橡胶布包裹。线头长短要求合适,统一适当留有余量。铜接头向下打弯,防止日后灯杆内进水受潮。电缆线头要求做头包扎,若为三相四线供电时,各灯杆接电依次为A、B、C,A、B、C确保电源三相平衡,每灯杆的电源相位做好记录,做入竣工资料内存档。接线完工后应对每回路的首段电压与末端电压进行测试,对每相电流进行测试,并做好记录,以备作为竣工资料存档。

  4、立杆前,路灯基础预埋件需经过清理,以确保接地电阻的良好,基础螺栓涂黄油,做好防锈措施。立杆后,要对灯杆垂直度进行校正,确保灯杆垂直偏差在2%。以内;校正后,基础螺丝加双帽拼紧,浇制砼保护膜。

  5、每套钢灯杆安装后,都要进行接地电阻的测试,并做好记录,做入竣工资料存档。钢杆灯的接地电阻要求<10Q如超出范围,应加敲接地棒,使之达到要求为止。

  6、钢杆路灯日后将采用三相五线制,电缆专用接地线将每基灯的接地连接成网,以确保人身安全。

  六、落地控制柜安装

  1、落地控制柜的基础应比地面高出30cm,以防潮汛时柜内进水

  受潮。基础定位时,注意保证控制柜前后门均能自如开启,以便日后运行维修。柜内接线符合常规要求。

  2、进户镀锌钢管伞柄安装,杆上电源塔头符合规范标准。进户伞柄钢管、落地控制柜的接地电阻均<4Q如超出范围,应加敲接地棒,使之达到要求为止。

篇三:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装施工程序和主要施工方法

  第六章

  施工程序和主要施工方法

  第一节

  电气总体程序要求

  1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

  2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。

  3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。

  第二节

  各工序流程及主要施工方法

  一、工序流程

  施工中采用以下流程:

  定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收

  二、施工方法

  1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为35米为基准确定路灯安装位置

  2、挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽30cm深50cm电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管

  3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》

  (GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

  4、敷设电缆:应符合下列要求

  1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐

  全、正确、清晰;2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;3)电缆接头良好,绝缘应符合规定;4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

  5)保护管的连接、防腐应符合规定;5、路灯安装规定

  1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

  2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

  3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

  4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:

  5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。

  6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

  7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

  5、备安装(路灯控制箱安装)a)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;b)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;c)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;d)箱内照明应齐全。

  e)配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。

  f)机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

  6、有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。

  7、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。

  8、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。

  9、缆敷设前,应进行电气性能试验,合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。

  10、需开孔的配电箱(柜),必须用开孔机开孔,严禁气焊等切割开孔。电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。

  11、线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套,并用500V绝缘电阻应大于1MΩ,同时作好记录。

  12、有配电箱(柜)接地及各系统的保护接地、工作接地应接入原大楼接地网上,完善整个接地系统。

  13、安装完成后进行检查,确认无误,方可进行分项调试,并作好调试记录。

  14、各分项调试完成后,可进行系统调试,联动调试,试运行并作好记录。

  15、其它部分电气设备安装应严格按图纸标高、部位进行。

  第七章

  安全保证措施

  为了确保整个工程顺利而安全地完成,工程施工达到无重大伤亡事故发生,且轻伤频率控制在0.6‰以内的目标,除了严格遵照国家颁布的“一标三规范”:新颁布的《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99、《建筑施高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88和中山市有关安全技术规范外,我们还结合本工程的实际情况,制定出如下安全管理措施。

  第一节

  安全管理制度

  电气安装企业的生产过程具有流动性大,劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、和劳动强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了施工的安全难度大,潜在的不安全因素多,因此,我们必须建立严格有效的管理制度。

  1、公司安全监察机构成员:

  公司安全第一责任人:廖泽明

  公司安全第二责任人:欧阳坤

  公司安全监护人:李展乐、黄彦文、欧斌、武晖林、夏爱国

  工地安全监护人:陈森

  2、加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为,形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。减少人为失误的重要途径,为此,根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度,以增强职工的安全知识和技能,尽量避免安全事故的发生。

  3、消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在工程施工中,将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括:查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

  第二节

  安全技术措施

  实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施:

  一、基本注意事项

  1、加工用的台钻、无齿锯、切割机等和电动工具必须装有漏电保护装置。使用前应试机检查,操作者应戴好防护眼镜。

  2、树脂胶、油漆存放处,应杜绝火源,并放置足够的消防器材。喷漆时必须戴好防护口罩,连续操作2h应休息一下进行通见换气。每日下班后要用水嗽口。

  3、脚手架必须搭设牢固,经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中,不得超过设计荷载。

  4、遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。

  5、进行空中作业除遵守以上各条外,还必须遵守有关安全规定。

  二、临时用电和施工机具

  1、使用电动工具(手电钻、切割机等)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。

  2、电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长弃不超过30m,一次电源采用橡胶

  套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

  3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通见及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中;不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

  4、开关箱内部和顶部应装订防火板,实行“一机一闸一漏”制,熔丝不得用其它金属代替,且开关箱上锁编号,有专人负责。

  5、每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底,班组履行签字手续后方能施工,并且在施工前传达给班组每位成员。

  第八章

  文明施工与环境保护措施

  第一节

  文明施工措施

  1、做好工地人员的文明施工与坏保的教育,并建立健全文明施工制度。

  2、成立现场文明施工管理组织,并委派专职人员进行文明施工及环保工作,检查、监督、养成良好文明习惯。

  3、搞好周围环境,做到自产自清,日产日清,工完料净脚下清,建筑垃圾与生活垃圾分开按指定地点存放,并及时清出现场送到规定垃圾销钠场所。严禁随地大小便,违者罚款。

  4、如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘、防污处理,才能施工。

  5、工地及往地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。

  6、后勤部门对食堂作作经常性卫生检查,做好防止集体食物中毒预防工作。

  7、购买本工程的工程平安保险及第三保险和工作意外事故保险,特殊工种人身安全保险。

  第二节

  环境保护的措施

  实行环保目标责任制,把环保指标,以责任的形式分到个人,列入责任岗位责任制,建立一支环保自我监控体系,项目经理是环保工作的第一责任人,加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。

  一、防止噪声污染措施:

  1、严格控制人为噪声进入施工现场不行高声喊叫,无故甩打模板,乱吹哨,使用对讲机进行远距通话,车辆进场禁止鸣喇叭,最大限度减少噪声扰民。

  2、严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业,确定特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪音措施。

  3、从噪声源上降低噪声

  A、尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备和加工工艺,如低噪声的电锯、低噪声冲击钻等。

  B、尽可能在声源处安装消声器消声。

  C、电气安装工程的噪声主要来自于材料加工与开孔槽作业,因而尽可能将材料在场地外加工,非特殊情况,不得在施工现场加工材料。

篇四:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装施工程序及主要施工方法

  1.管沟开挖

  (1)开挖沟槽根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线。

  由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的支井,为避免造成以上的项目不受破坏,电缆管沟采用人工进行开挖,开挖后的土全部采用汽车运至场外堆弃,边挖边将土集中由人工运至现场一地点,统一上车外运;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。

  具体施工规范及要求:较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;

  土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。

  (2)砂垫层施工砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。

  (3)路灯基座施工采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.1米,宽度为0.5米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。

  2.电缆敷设

  电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。

  电缆施工内容:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接线,做标记,接地检测等。

  电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。

  穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。

  电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。

  在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢1200镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用5050的方钢固定作为镀锌钢的支撑。

  3.控制箱的安装

  控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路接线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。

  工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。

  单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用0.5㎜铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔,无特殊要求时,低压柜钻φ12.2㎜孔,高压柜钻φ16.2㎜孔,分别用M12、M16镀锌螺丝弹簧垫圈固定。

  柜体的垂直及水平的不平度应符合施工规范的要求。柜体与侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可靠的接地,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上铜端子,用6㎜2铜线与柜子的接地端子连接牢固。

  柜顶母线应严格按照要求配制,铜母线的连接应采用机械连接,搭焊处应烫锡,母线间距应均匀一致,最大允许误差不得大于5㎜,母线调直应采用木质工具,切断母线时,严禁用电、气焊切割,应将所有接口涂上“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。

  安装完毕后应进行试验和调整,试验标准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术资料要求,然后进行模拟试验,做好送电前的准备工作。

  4.路灯安装

  安装施工顺序:拆除包装→灯具安装→灯臂安装→穿线→安装灯具→

  连线→调试

  (1)根据路灯造型详图了解结构组成,确定最佳的安装方案;

  (2)将灯杆、灯具运至指定安装位置,并拆除两端包装,注意不允许损伤灯具、灯杆表面;

  (3)穿线:将灯具内电线穿好,不允许损伤电线;

  (4)将灯具放在安装支架上,将灯具支架安装到指定位置上,拧紧螺栓,并调整安装角度,拉伸灯杆内电缆线;

  (5)安装灯具:拧紧灯具安装螺栓,并将电源接好,安装光源;

  (6)接线:将主线电缆电源通过接线板与灯杆内主线接通,并将地线接上;同时应用万用表检查线路情况及兆欧表,检查绝缘电阻;

  (7)细调灯具:采用角尺,水平尺配合,细调灯盘的垂直度及灯具安装角度,确保设计参数及技术规范;

  (8)采用大型吊车,将灯杆安全定位在灯杆基础上。同时做好路灯吊装的安全保卫工作,具体措施详见后述安全措施。

  5.检验调试和竣工验收

  所有灯具安装完成之后,统一进行垂直角度校正,对灯杆总体做水平及垂直度做校验,以总垂直度≤3为合格。采用接地摇表进行接地系统的测试,接地电阻不大于4Ω。

  通电前,先进行绝缘电阻测试,确保供电电缆绝缘性能良好。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

篇五:路灯的施工安装过程

  

  路灯的安装一般是用于城市或者乡村的主干道、次干道、城市广场、小区等地方,照明需求一般较大。并且,道路灯主要的作用就是用来照明,给行人和车辆提供比较好的照明亮度。从而像地基浇注以及灯具安装等都是需要知晓的施工流程。

  一、地基浇注

  1.

  确定立灯位置,勘察地质情况,如果地表1.2米下皆是松软土质,那么开挖深度应加深,同时要确认开挖位置以下没有其它设施(如电缆、管道等),路灯顶部没有长时间遮阳物体,否则要适当更换位置。

  2.

  在立灯具的位置预留(开挖)符合标准的坑(根据灯杆高度设计深度),进行予埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中,注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上(或螺杆顶端与原地面在同一水平面上,根据场地需要而定),有一边要与道路平行。这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜,然后以混凝土浇筑固定,浇筑过程中要不停用震动棒震动,保证整体的密实性,牢固性。

  3.

  施工完毕,及时清理定位板上残留泥渣,并以废油清洗螺栓上杂质(可在施工之前将

  螺栓位置用胶带包好防止过多杂志附着于此,影响安装进度)。

  4.

  混泥土凝固过程中,要定时浇水养护,待混凝土完全凝固(一般72小时以上),才能进行吊灯安装。

  二、灯具安装

  1.

  进行各部位组件固定:太阳能电池板和太阳能锂电池固定在太阳支架上,灯头固定到挑臂上,然后将支架与挑臂固定到主杆,并先将蓄电池与灯头连接,灯亮后再连接到电池板,注意区分正负极(连接后熄灭),测试系统是否正常。

  2.

  灯杆起吊之前,先检查各部位紧固件是否牢固,灯头安装是否端正,光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常;一切属于正常,方可起吊安装。

  3.

  主灯杆起吊时,注意安全防范;螺丝需要紧固好,如组件朝阳角度有所偏差,需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。

  综上可以看出安装路灯还是一件较为繁琐的事情,广大人士需要认真对待,不可出现一点马虎。如还想知晓更多详细安装资讯,可向南京天仲光电科技有限公司进行致电了解。

篇六:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装施工方案

  一、工艺流程

  工艺流程:测量定位T路灯基础施工T电缆井施工T路灯电缆沟施工T电缆敷设T路灯安装T调试-自检

  二、测量定位

  按照施工图纸及现场实际情况,测量放样定出路灯基础、电缆井及电缆管沟等施工安装位置。

  三、路灯基础施工

  路灯基础位置可根据现场实际情况按规范做适当调整。灯杆立于人行道时,灯杆基础表面与地面相平;灯杆立于机非绿化分隔带时,灯杆基础表面低于地坪面0.2米。

  1、基础开挖

  (1)、质量控制项目

  1)、主控项目

  a、基坑尺寸及位置:按照施工要求开挖。

  b、标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O。

  c、长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允许偏差值士10。

  d、边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。

  2)、一般项目

  a、表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。

  b、基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。

  (2)、土方开挖工艺流程

  测量放线、验线T开挖T修槽T验槽

  (3)、操作工艺

  采用挖掘机对基坑的大概长、宽、深土方进行开挖,而后人工修整边坡和基底。基坑开挖后应经监理工程师验收,并签证隐蔽工程验收记录。

  (4)、施工注意事项

  1)、开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,若出现超挖,不得使用弃

  土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。

  2)、尽量减少对基土的扰动。

  3)、开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。

  4)、土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。

  5)、基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。

  6)、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。

  2、模板工程及钢筋、预埋件安装

  (1)、施工材料:采用钢模板,要求规格统一,尺寸规矩。采用水性脱模剂。支撑体系为钢箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。

  (2)、模板安装工艺流程

  搭设安装T立钢模片T安装钢箍T放预埋件T放预埋穿线管T校正钢模、垂直和水平T全面检查校正T群体固定T刷脱模剂

  (3)、模板安装注意事项

  1)、模板组片完毕后,按照要求检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。

  2)、吊装第一片模板,并临时支撑固定。

  3)、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑固定。

  4)、先安装上下两个钢箍,并用脚手管和架子临时固定。

  5)、逐步安装其余的钢箍,校正模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。

  6)、对预埋件上的螺纹用防水胶带缠绕防止水泥沙浆进入螺纹。

  (4)、模板拆除

  1)、模板拆除的一般要点:拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免混凝土的外形和内部受到损伤,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板

  而受损后,方可拆除。

  2)、模板的拆除,必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的有关条款。作业班组必须进行拆摸申请经合约技术部批准后方可拆除。

  3)、拆除模板的顺序和方法,应遵循先支后拆,后支先拆的原则。

  (5)、成品保护

  模板要有专门存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

  (6)、钢筋、预埋件安装

  按照设计图纸要求安装钢筋、预埋件,基础预埋件尺寸、法兰螺栓孔尺寸等应根据厂家灯杆要求做相应调整。

  3、地极(接地保护)施工

  (1)、灯杆保护利用路灯基础内钢筋为接地体,照明电缆中的PE线在此作重复接地;单个路灯灯杆及外露导体均应与接地装置可靠焊接,PE线重复接地电阻不大于10。,系统接地电阻均不大于4Q。

  (2)、中杆灯基础:接地线采用①40x4镀锌扁钢,接地极采用50x50x5x25镀锌角钢,顶端距地面0.7米,与基础主筋可靠连接。

  4、基础浇筑

  (1)、混凝土浇筑、振捣

  1)、路灯基础采用C20砼。

  2)、浇筑方法:将混凝土卸在铁盘上,再用铁锹灌入模内,不应直接将混凝土打入模内,防止涨模。

  3)、浇筑混凝土基础时,先将振捣棒插入基础根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每层厚度不超过60cm,边下料边振捣。

  4)、浇筑混凝土时,应注意预埋件及预埋穿线管位置不得移位,要有专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;漏浆等现象。

  5)、基础表面要抹平,应对混凝土基础加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次,养护时间不得少于7d。

  6)、填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。

  (2)、质量标准

  混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

  1)、水泥、砂、石必须符号施工规范及有关标准的规定,有出厂合格证、试验报告。

  2)、混凝土配合比、搅拌、养护,符合规范的规定。

  3)、按标准对混凝土进行取样、制作、养护和试验,评定混凝土强度并符合设计要求。

  5、基础回填

  待基础混凝土达到设计强度75%以上时方可进行基础回填。确保不碰坏基础成品,力求对称、分层回填,采用冲击夯压实。

  四、电缆井施工

  路灯接线井内空为7mmx7mm,井基尺寸为14mmx14mm,井壁厚120mm,井室深1220mm,井室砌筑前放基线,基线位置要准确,不得有偏差。

  1、井基

  结构为下基1mm夯实细砂和上基120mm手摆块石灌砂。进行井基施工时,不得带水作业,必要时要降水进行,以确保井底成形后不渗漏。

  2、井壁

  采用MU10青砖,M5水泥砂浆砌筑,内壁1:2水泥砂浆抹面10山山厚,砌筑井壁砂浆饱满,灰缝平整,不得有通缝现象。每层必须进行灌缝处理,夹砖楔。抹面不得有空鼓、裂缝,并需压光、抹光。

  3、井座

  为钢纤维混凝土结构。井座与井接触面采用C15砂浆找平,然后把井座平整安装在井上面,并用C15砂浆填满缝隙。井座外沿采用C20砼保护,确保井座良好固定。

  4、井盖

  尺寸为8x8钢纤维混凝土井盖,井盖在安装前应先在盖板槽内座1:2水泥砂浆厚15mm,待标高校正后用C20细石混凝土该盖座窝牢。

  五、路灯电缆沟施工

  1、基本要求

  (1)

  、沟槽开挖放坡1:0.3,挖土深度2m内,电缆保护套管上下各1mm范围内回填细沙,以上6mm分层回填土夯实。

  (2)

  、敷设单电缆套管沟槽底宽为3m,同沟槽敷设多根电缆保护套管时,每增加一根电缆保护套管,槽底增宽1mm,即保证相邻两保护套管之间保留1mm的间距。

  2、工艺流程

  测量放线、验线T开挖T修槽T验槽T10cm细沙回填T保护管套管敷设T10cm细沙回填T分层回填

  3、操作工艺

  采用挖掘机对沟槽的大概长、宽、深土方进行开挖,而后人工修整边坡和槽底。沟槽开挖后应经监理工程师验收,并签证隐蔽工程验收记录。

  4、注意事项

  (1)

  、开挖过程中,严格控制开挖尺寸。

  (2)

  、开挖电缆沟时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。

  (3)

  、在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。

  5、沟槽回填

  (1)

  、回填细沙前,应将基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。

  (2)

  、上层填土应分层回填夯实。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。

  (3)

  、回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度,或夯实不够,甚至漏夯,基底有机物或树根、落土等杂物没清理彻底等原因,造成回填土下沉。为此,应在施工中认真执行规范的有关规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。

  六、电缆敷设

  1、基本要求

  路灯电缆采用5根单芯YJV-1KV-1X25交联电缆,穿PVC75管保护,过路和过桥设置YBB1玻璃钢管。接灯具采用腊克线FVL-0.5KV-2.5,主电缆与分支电缆间采用熔断器保护。

  (1)

  、电缆型号、电压、规格应符合设计要求,敷设前对电缆进行绝缘测试,绝缘电阻大于0.5MQ。

  (2)

  、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排,穿管内严禁有电缆接头。电缆线穿完后,必须进行电阻测试,达到要求后方可装灯。

  (3)

  、在带电区域内敷设电缆时,应有可靠的安全措施。

  (4)

  、电缆在终端头与接头附近有备用长度。

  (5)

  、电缆的最小弯曲半径应大于20D电缆外径。

  (6)

  、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆上不得压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

  (7)

  、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,应加以固定,并及时装设标识牌。

  (8)

  、本工程电缆为穿管电缆,距地表距离不小于7mm,过路和过桥设置YBB1玻璃钢管保护。

  (9)

  、用卷扬机敷设时,敷设速度不超过15m/min,钢丝绳与电缆中间用钢丝网套以保护电缆。

  (10)

  、电缆芯线的连接采用符合标准的连接采用铜鼻子,其内径应与电缆线芯紧密配合。间隙不应过大,截面为线芯截面的1.2?1.5倍,采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求。

  2、管内穿线

  (1)

  、不同系统、不同回路的电缆严禁穿插在同一根保护管内,电缆在保护管内不得有接头和扭结。

  (2)

  、电缆穿玻璃钢管管端应伸出路基0.5-1米,管端用麻丝沥青油封。

  (3)

  、电缆穿管敷设时,电缆线两端宜伸出路灯路基两边2m,伸出手孔井0.5米。

  3、电缆终端头、电缆中间头的制作与安装

  (1)

  、电缆头制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,严格遵守制作工艺规格。

  (2)

  、制作电缆终端接头,从剥切电缆开始应连续操作至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切时不应损伤线芯和保留的绝缘。

  (3)

  、电缆头采用自粘带、防水胶带密封绝缘外,还要涂环氧树脂加强密封、防潮处理。

  (4)

  、电缆接头两侧电缆的应分别连接良好,不中断,跨接处的截面不小于接地极截面。

  七、路灯安装

  1、施工准备

  (1)

  、材料要求

  1)

  、灯杆:

  a、灯杆线条流畅,造型美观大方,采用SS4低硅低碳钢或优质Q235钢材一次模压成型,12米灯杆壁厚4mm,15米灯杆壁厚6.5mm,内外热镀锌处理,表面聚酯粉体喷涂。

  b、采用凸式安全门,设定上锁装置(防撬、防盗),所有紧固件为不锈钢材质,可靠耐久易操作。

  2)

  、灯具:造型美观,配光合理,机动车道侧采用截光型灯具,非机动车道侧采用半截光型灯具。防腐蚀、防晒性能好,油漆均匀不起泡。

  (2)

  、主要机具

  吊车、扳手、手电钻、压线帽专用压线钳、常用电工工具、数字式万用表。

  2、施工工艺

  (1)

  、工艺流程

  灯具检查T组装灯具T路灯安装T通电检验

  (2)

  、操作工艺

  1)

  、灯具检查:灯壳有无机械损伤,有损伤的一律不用;灯泡、电器元件安装牢固。

  2)

  、灯内配线检查:灯内配线应符合设计要求及有关规定。

  3、路灯吊装

  (1)、路灯吊装前要有专人疏导路上的过往车辆并摆放好交通警示标志,穿好警示安全服装;

  (2)、吊车起吊路灯要有专人指挥吊车吊装。

  4、通电试验

  灯具组装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查,灯具有无异常噪声,如发现问题立即断电,查出原因及时修复。

  5、施工注意事项

  (1)

  、路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

  (2)

  、灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。

  (3)

  、灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置。

  (4)

  、在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔或管光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于2mm。灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。

  (5)

  、每根接地螺栓配套一个平垫片、一个弹簧垫片和两个螺母。螺栓紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

  (6)

  、灯杆、灯具安装完毕后,灯杆根部做混凝土结面,且不积水,浇制前应将杆根周围夯实,混凝土厚度不小于1mm。

篇七:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装重要工序及施工方案

  (1)、施工中采用如下流程:

  测量、定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆,安装路灯控制柜→绝缘测试→路灯安装→试验、调试→自检→竣工验收

  (2)、测量、定灯位

  动工前,我项目部将交接测量控制点,施工方将测旳桩位、点线、标高加以确定并保护好,并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场状况,以设计灯位间距为基精确定路灯安装位置。路灯高程与路缘石顶面平齐。

  (3)、挖沟

  开挖前,测量先放出开挖中线,并用白灰洒出中心线。

  开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。根据现场实际地质条件,按照施工图纸开挖路灯基础及电缆管预埋沟。开挖土方时采用人工配合挖机施工,沟槽开挖至最终20cm时采用人工开挖。并进行基底旳整平处理。路灯基础采用人工扎实。

  (4)、埋管

  按照施工图纸预埋对应旳电缆管,下管前进行外观检查,如发现裂缝、弯瘪等缺陷,应进行更换后方可下管。

  (5)、浇注路灯基础

  按照图纸尺寸规定进行模板支设,模板采用木模,支设完毕进行钢筋安装及预埋件、穿线管旳埋设,模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。

  (6)、敷接地线

  (接地极)根据设计规定旳数量,材料规格进行加工。接地极应采用2.25米旳钢钎,并于基础笼做可靠焊接接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)旳截面规格等均应符合设计及施

  工验收规范规定,经检查合格后,方可进行进行下道工序。

  穿电缆预埋管采用镀锌钢管,根据设计规定旳规格,长度,形状定做,在混凝土浇注前,固定在钢筋骨架上。两端口用塑料布或胶带封好,防止浇注过程中混凝土进入钢管内部,穿电缆线时划伤电缆。

  (7)、模板安装

  模板采用木模或组合钢模,几何尺寸不得不不小于设计值,加固须满足刚度、稳定性规定,保证浇注混凝土时模板不跑模、胀模。

  (8)、混凝土浇筑

  砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在25-30cm,采用插入式振捣器施工,震捣时边振捣边检查预埋件及钢筋、模板位置,发现移位随时纠正,浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,保证埋设位置符合规范及设计规定。

  (9)、路灯安装

  1.基础清理

  清理基础预埋件丝扣胶带、混凝土表面处理平整,安装灯杆法兰。

  2.检查灯具

  所有灯具应在安装前做好通电试验,合格后方能就位安装,灯具所有安装完毕后,对所有灯具应再次进行通电试验,调整投射角后进行最终固定。

  3.调整预埋件

  清理基础预埋件丝扣胶带、使用吊车、特制旳锁扣(防滑、牢固、能自松卸以便拆缷)、绳,控制吊点(杆高旳1/3处),超过4级风不得安装。采用干硬性砂浆或薄钢板找平,用垂球法找正,垂直立正后立即安装地脚螺丝。

篇八:路灯的施工安装过程

  

  仅供个人参考

  第二节

  各工序流程及主要施工方法

  一、工序流程

  施工中采用以下流程:

  定灯位→挖沟

  →

  埋管

  →浇注路灯基础→敷设电缆

  →

  绝缘测试

  →

  路灯安装→电气设备安装

  →

  实验、调试

  →

  自检

  →

  竣工验收

  二、施工方法

  1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为31.4米为基准确定路灯安装位置

  1、挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽30cm深50cm电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管

  2、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

  3、敷设电缆:应符合下列要求

  1)

  电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

  2)

  电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

  3)

  电缆接头良好,绝缘应符合规定;

  4)

  电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

  5)

  保护管的连接、防腐应符合规定;

  5、路灯安装规定

  1)

  同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰不得用于商业用途

  仅供个人参考

  角、装灯方向宜保持一致。

  2)

  基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

  3)

  灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

  4)

  灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:

  5)

  在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。

  6)

  路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

  7)

  各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

  1、备安装(路灯控制箱安装)

  a)

  材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;

  b)

  动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;

  c)

  二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

  d)

  箱内照明应齐全。

  不得用于商业用途

  仅供个人参考

  e)

  配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。

  f)

  机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

  仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

  Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfürdenpers?nlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.

  Pourl"étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales.

  только

  длялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.

  以下无正文

  不得用于商业用途

篇九:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装安装施工工艺

  第一小节

  施工准备

  ·1技术准备

  1、由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,理解设计意图及施工质量标准,以便正确无误地施工。由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件。

  1、通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求,施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。

  2、进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。

  3、组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

  ·2生产准备

  一、劳动力的准备

  根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。特殊专业工种,将全部使用经特殊培训并有上岗证的施工人员。

  二、材料准备

  1、根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分

  析,编制工程所需材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输的依据。

  2、根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。组织材料按计划进场,并作好保管工作。

  4、施工材料的发放用使用管理制订严格的材料领料制度,做到按需领料、按当日施工量领料,防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。

  三、机械准备

  1、根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度计划的安排,编制施工机具设备需用量计划,组织施工机具设备需用量计划的落实,确保按期进场。

  二、工期保证措施。

  1、在确保质量和合理施工顺序的前提下,必要时组织连续施工,以充分利用有限时间。

  2、制订工期控制计划;按现场指挥部确定的工期进度计划,每天进行自检,每周作一次工期分析,确保施工进度。

  3、实行工期承包制;各工种要按下达的施工任务单承包工期,对提前工期的给予奖励,对拖延工期的给予处罚。

  4、公司根据施工现场需要,随时另调所需的技术工人,保证现场用工。

  5、公司成立专项施工领导小组,由公司总经理或有关部门领导参加支持与监督项目经理部,每周召开一次现场办公会,重点检查施

  工进度计划的执行情况,如有问题,由公司专项领导小组提出解决的措施,限期解决确保工期的按时或提前完成。

  6、承包班组,若完成不了规定的工期,则对其进行相应罚款。

  7、工程进度款作为专款专用,不能用于公司其它方面的开支。

  ·3施工进度的保证措施

  1、由公司领导亲临现场,向全体施工人员作好思想动员和教育工作,明确任务,充分认识保工期,守信誉的重点意义,全体人员同心协力,确保按时或提前完成合同任务。

  2、项目经理部提前部署和计划各阶段人力、物力的组织和管理,提前为下一道工序作好各种准备,保证人力、物力充足,做到一环紧扣一环地顺利施工。

  3、检查和落实已制定的施工计划,确保月旬进度计划的落实,及时增补拖延的工期。

  4、施工进度五保证:保证资金充足,保证人力、物力充足,保证施工图纸及大样齐全,保证各协调单位友好协作,保证各施工手续齐全。

  5、实行持证上岗;凡有规定必须持证上岗的管理人员和操作人员,都要经过业务知识培训持证上岗。凡因无证上岗,无证操作造成质量不合格或工程质量事故的,均要追究主管领导责任并罚款处理。

  第二小节

  工程质量保证体系

  ·1质量体系的建立

  1、工程开工前,根据本工程的规模、技术含量等因素,我司将

  选择业务精、工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人、质检员、专业工程师、材料员、机械管理员、试验员、工长等工作岗位,组成强有力的项目领导班子。赋予质检员核实、奖励罚款、停工整改和越级报告的权力控制每一个

  分项、分部工程质量。

  2、工程质量控制组织形式见附录:

  3、根据公司质量保证体系的要求编制本工程质量计划,结合本工程的实际情况,建立由公司总经理领导、项目质量、技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。

  4、项目严格执行“四交底”制度:交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求,交底必须交到班组,标准明确,各就其位,交底各方要在交底书面资料上签字。定期召开工程现场例会和质量情况江汇报会,及时通报

  5、实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外,现场另安排专职质监员跟班作业,分别对各专业安装工程进行跟踪监控,并严格按照公司质量体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。

  6、积极开展质量管理(QC)小组的活动,工人、技术人员、项目领导“三结合”,针对技术质量关键组织攻关,并积极做好QC成果的推广应用工作。

  7、质量情况,保证各级管理人员掌握质量动态,坚持样板到路,树先进、学样板、上水平、超前示范,以点带面。

  ·2质量管理组织措施

  1、即质量管理分三个层次,第一层为公司职能部门,负责工程质量总策划,从投标前到中标后的过程控制,最大限度地提供持术支持与管理支持,以分部工程优良来保证单位工程优良,负责工程创优计划的制定与实施。第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施,确保分项工程优良率,实施对施工作业层的管理,控制施工过程质量,以分项工程优良来保证分部工程优良,并及时向公司职能部门反馈质量信息。第三层次为施工作业层,负责工程的施工,严格按设计和规范要求进行操作,干好每一道工序,确保分项工程优良。

  各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业检),隐蔽工程作好隐、实验、预检记录,质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。

  2、专业工长作好每一次的技术交底工作,严格按图施工,不得任意更改原设计图纸,遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。

  3、各种不同类型,不同专业的材料要分别堆放整齐,在运输和储存时,必须保留标牌,按批分类,同时应避免锈蚀和污染。

  4、特殊工种必须经考试合格后才能上岗作业。

  5、加强成品、半成品保护工作,如交叉施工时,一定要注意施工方向和顺序。

  6、工程在交付使用后二年内因安装质量引起的质量问题提供保

  修,并由有关领导到建设单位回访,听取用户对工程质量的意见,为进一步改进施工质量提供依据。

  ·3施工过程质量控制

  一、施工准备过程的质量控制

  1、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合本工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。

  2、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。

  3、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。

  4、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。

  5、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

  6、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。

  7、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。

  二、施工过程中的质量控制

  1、严把材质关,坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即:先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广;“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必面进行复验。

  2、优选工作队伍,加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考核要由项目和公司共同进行,做好入场教育和取证培训工作,除对业绩进行考查外,还要通过样板间、样板段考核期质量情况决定其取舍,不合格队伍坚决退出场。

  3、把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则,“三定”即:定人、定位、定量,实行专业作业,将操作人员的姓名、质量检测情况进行记录;“三工序”即:检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序,使所有关键工序严格处于受控状态。

  4、把好细部操作关,根据已确定的关键工序,针对通病,分析产生的原因,落实细部操作要求,严格按规范、规程,或作业指导书操作,不合格部位坚决返工,做好质量记录,为复检和奖罚提供依据。

  5、严格控制施工作业程序。坚决禁止施工程序颠倒,避免剔凿现象发生。

  6、做好各工序的优化组合,建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部工程采取包、拦、盖、封等防护措施,将保护责任落实到岗、到人,做到大面有人控,细部有人管。

  7、工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自检合格后报公司初验小组进行内部初验,内部初验合格后报业主,由监理或业主组织初验,初验合格报上级主管部门竣工验收。

  8、对工序间的技术接口实行交接手续。

  9、做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。

  10、接受监理单位的指导。

  11、认真做好工程的验收交付。

  12、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件运作,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

  13、做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

  14、及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程积累原始准确的质量档案。单位工程完成后,由项目资料员整理全部工程技术资料。

  ·4责任管理

  1、认真学习合同文本,全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中以合同文本为依据,自始至终将其贯彻执行到整个施工管理

  过程中去,确保工程优质如期完成。

  2、按合同规定的承包施工范围内的工程质量要求,编制详细、完善的质量保证计划,由公司总经理签发后,进行实施。

  3、编制本工程施工总进度网络计划,以此有效地对工程进度计划进行总控制。并制订应各施工阶段的质量保证计划。

  4、定期召开一次协调会,解决在质量计划执行过程中遇到的新问题并在会议上与各方及时商讨解决。

  第三小节

  协调与配合

  ·1施工现场的协调与配合

  一、工种之间的配合

  1、布置的配合,各工种本着小管让大管的原则,合理布置调整各种管道、电气槽架走向及其支架位置。

  2、设备安装应在设备到货后尽快安装就位,为管道连接、电气接线创造条件。

  二、安装与土建的配合

  1、预留预埋的配合:安装预留人员按预埋图预留预埋,预留不得随意伤损建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾处,由工长与土建协调处理。

  三、施工用电和场地配合

  由于工程施工工种比较多,由土建对场地地域进行划分,对各作业段设专业配电用电箱,以保证施工进度的要求。

  ·2与业主、监理单位及有关单位的协调与配合

  一、业主及监理协调与配合

  “业主满意”是我司的质量方针,项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的建筑产品,让业主满意。“监理”是工程质量的监督者,我司将在现场监理的监督下,对监理提出的问题及时整改,质量方面精益求精,把本工程建设为“建筑精品”。

  二、与质量安全监督站的协调配合

  与地方质量安全监督站的协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关键之一,我司在本工程施工中将一如既往紧密加强地方与地方质量安全监督站的关系,为本工程的顺利开展创造条件。

  三、与周围企业与居民的协调与配合

  在本工程中,我司将加强与周围企业、居民取得联系,并得到其对我司工程施工的谅解及支持,为顺利开展本工程创造良好的周边关系。

  第四小节

  施工程序和主要施工方法

  ·1电气总体程序要求

  1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

  2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。

  3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系

  统调试,通电实验。

  ·2各工序流程及主要施工方法

  一、工序流程

  施工中采用以下流程:

  定灯位→挖沟

  →

  埋管

  2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

  3)电缆接头良好,绝缘应符合规定;

  4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

  5)保护管的连接、防腐应符合规定;

  5、路灯安装规定

  5、有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。

  6、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。

  7、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。

  8、缆敷设前,应进行电气性能试验,合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。

  9、需开孔的配电箱(柜),必须用开孔机开孔,严禁气焊等切割开孔。电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。

  10、线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套,并用500V绝缘电阻应大于1MΩ,同时作好记录。

  11、有配电箱(柜)接地及各系统的保护接地、工作接地应接入原大楼接地网上,完善整个接地系统。

  12、安装完成后进行检查,确认无误,方可进行分项调试,并作好调试记录。

  13、各分项调试完成后,可进行系统调试,联动调试,试运行并作好记录。

  14、其它部分电气设备安装应严格按图纸标高、部位进行。

  第五小节

  安全保证措施

  ·1安全管理制度

  电气安装企业的生产过程具有流动性大,劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、和劳动强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了施工的安全难度大,潜在的不安全因素多,因此,我们必须建立严格有效的管理制度。

  1、公司设置安全监察机构

  2、电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长弃不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

  实行环保目标责任制,把环保指标,以责任的形式分到个人,列入责任岗位责任制,建立一支环保自我监控体系,项目经理是环保工

  作的第一责任人,加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。

  一、防止噪声污染措施:

  D、从传播途经上尽量控制噪声,采用吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处理的方法来降低噪声。

  二、防止粉尘、污染措施:

  1、水泥、粉煤灰、白灰等细颗粒粉状材料等,要采用遮盖措施,防止遗洒扬尘,车辆进场,行驶不猛拐,不急刹,防止洒土。

  2、施工过程中有尘土产生时,应事先洒水,尽可能减小扬尘。

  第七小节

  成品保护和成本控制措施

  ·1设备及安装成品保护措施

  1、设备保护。设备一般在安装前一周内运送到现场,并作好开箱检查,安装后试车前设专人巡护。

  2、电缆及路灯安装后专人交看管。

  3、对安装好的管道、电气线路采取必要的防表面污染的措施。灯具和器具应在调试或交工前安装,现场施工应有装饰队伍牵头成立成品保护小组,对安装成品、半成品设备采取保护,制定方案,监督执行。

  4、材料运输和储存时,要注意避免破坏外表的光洁度。因管壁如有污染很难清理,故安装前要用一层塑料纸住,安装间隙敞口处要临时封口。

  5、安装完成的成品,如土建继续进行施工,应进行保护,以免污染,不准在安装好的设备、管道上攀爬、踩踏及作为支撑。

  ·2降低成本的措施

  1、质比价采购工程的材料,降低材料采购成本。

  2、细核算施工用料,实行限额发料,搞好计划用料,减少材料损失,降低材料耗用成本。

  3、做好机具设备管理、使用、维护,加强机具使用计划、减少现场停留时间,降低机具使用费。

  4、加强劳动力管理,合理安排人员的进出场,加强劳动纪律,提高机械化作业水平,降低人工费用开支。

  5、合理布置现场的临时设施及施工用水、用电,节约临时设施的开支。

  6、精心施工,各分项分部工程尽量做到一次到位,减小返工,重复作业。

  7、半成品保护及现场文明施工,减少工程竣工后的垃圾清理费用。

  8、做好完工检查及竣工资料的收集、整理和竣工图的描绘,抓好安装收尾工作,确保一次交验合格,减少管理费用开支。

  9、合理开支行政办公费用。

  10、加强工具、设备的使用管理,做到谁使用,谁负责维修,减少损失,节约工具使用费。

  11、做好技术超前工作,以免因技术、机具、材料、组织、协等因素影响和干扰造成经济损失。

  第八小节

  工程技术资料管理

  ·1资料管理的基本规定

  1、质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步,从工程签订合约及施工准备工作开始,即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。

  2、质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及有关规定,反映工程质量情况,做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。

  3、为便于工程资料的长期保存,根据有关档案要求,工程资料

  用不易褪色的书写材料书写、绘制。

  4、资料的整理装订,要求文字材料以A4纸规格为标准,不够大的进行裱糊,去掉材料内的金属物,采用市城建档案馆统一印制的表格和卷皮、盒,用棉线装订整齐,竣工图折叠大小为4号图幅。

  5、每项工程质量技术资料的整理份数一般要求4份,由项目收集、编制、工程竣工验收后,由公司领导根据履约情况,再决定向建设单位移交(二份),移交时,均须办理移交手续。

  6、各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求,对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查;有权要求资料责任部门和人员提供有关资料;项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查;项目技术负责人对分部工程质量技术资料负责核查;在单位工程完工时,负责全面核查,认为符合要求后,才能向甲方提出验收的要求。

  7、做好工程资料的编制,必须加强资料编制过程中的检查评比工作,不断总结提高编制水平。

  ·2资料提供的责任人员和内容要求

  一、施工技术员需提供的资料和内容要求

  1、开工、竣工报告(含停工报告、复工报告):5份存档的资料逐份填写,盖章签名齐全。实际开工、竣工日期栏填写清楚。

  2、图纸会审记录:设计院、建设单位、监理单位、施工单位四方参加会审的单位要写全称,参加人员名字禁止用职称代替,签名盖

  章齐全。会审的工程项目的名称填写正确,分阶段会审的要标明所分工程阶段。图号填写正确,问题处理意见填写的文字精炼、表达确切,必要时绘简图。

  3、设计变更通知单:变更通知单通常由设计单位填发,如建设单位设计变更时,必须经设计单位批准,并有签证手续。

  4、施工组织设计:视工程的性质、规模、复杂程度、工期等确定设计的内容和深度,内容完整,满足施工组织和指导施工的需要。符合归档要求的施工组织设计还具备审批、审核签名齐全,盖有公章。

  5、施工技术总结:涉及采用的施工方法,主要的技术措施和实施效果,采用的先进技术、工艺的经济比较结果,技术性能、关键技术问题,与国内外先进技术相比达到的先进程度,突出的经验教训和体会,易出现的质量问题,技术经济效益对比等,要详细叙述。

  6、技术核定通知单、工程联系单:在施工过程中,因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建设等原因,需要进行施工图修改时,由施工单位提出技术核定单,核定内容应一事一单,对存在问题处理地意见填写确切,必要时附图说明,签名手续完备。

  二、项目工长需提供的资料和内容要求

  1、交接检验收记录;

  2、实验记录;

  3、隐蔽验收记录。

  三、材料组人员需提供的资料和内容要求

  1、材料出厂合格证、试验报告资料:凡工程用的材料,不论是国产还是进口,都必须有出厂合格证书,证书必须标有品种、牌名、规格、数量、力学性能、化学成份、厂名、出厂日期等。材料出厂合格证,尽可能要原件,如果是复印件,提供单位要加盖公章,并注明原件存放单位。对进口材料商检证上,则应在背面注明此次购买的规格数量、日期,和工长一道注明使用部位,收料人签名以备查阅。

  2、焊接(剂)合格证资料:用于焊接的焊条、焊丝、焊剂,都要有出厂合格证,不能用抄件代替。

  3、防水材料合格证、试验报告:防水工程用的各种型号和品种的防水材料都要有相应的合格证和试验报告。

  4、设备、构件合格证:需有出厂合格证,及企业出厂合格证或质量检查评定。

  四、质检员需提供的资料和内容要求

  1、分项工程质量评定表:复核分项工程质量评定表是否按要求逐条填写,认真评定质量等级。

  2、分部工程质量评定表:根据分部工程质量检验评定表填写,分项工程划分名称填写正确,签字齐全后专职质检员核定分部工程等级。

  3、质量保证资料检查表:按表中所列项目填写齐全,无漏项、缺项,内容符合有关规范和规定的要求。

  4、单位工程观感质量评定表:观感质量评定必须由三名以上专职质检员组成的小组评定,评定等级符合标准,检查人员必须签字。

  5、提供资料的部门及责任人必须按施工程序及时向项目资料员提供工程一切资料,质检人员平时按分项工程检查资料,每分项工程(或逐层)完成后,月底将分项工程所有资料收集整理齐全、移交给项目资料员,办理交接签字手续。同时向技术负责人汇报。凡部门及责任人提供的资料未按要求填写,手续不齐全等,项目资料员有权拒收,有关部门和人员不得推诿,不得刁难,凡提供的资料有缺、漏项和不合要求的,通知部门及责任人限期整改。

篇十:路灯的施工安装过程

  

  路灯安装主要施工方法

  1、定位测量、施工放样

  依据图纸要求测量电线保护管、路灯基础的位置及走向、接地极等具体位置,并对施工现场范围内的地表下层情况进行了解,如其它市政管线或设施的存在情况,包括施工时可能影响范围内的情况。根据土质的坚软程度加上放坡系数操作施工放样,将有关施工测量放线和放样资料报监理工程师审查,获得批准后才能正式施工。

  2、沟槽开挖

  2.1根据图纸及设计变更要求基底标高、尺寸及现场实际情况采用机械配合人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。

  2.2开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。

  2.3按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理:偏差在+100—+300mm时,采用铺石灌浆处理;偏差超过+300mm时,超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。

  2.4地基夯实后复测基底标高,坐标尺寸应符合图纸设计要求。

  2.5电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。

  2.6施工时用标志绳围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。

  3、路灯基础

  3.1按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理:

  (1)偏差在+100—+300mm时,采用铺石灌浆处理;

  (2)偏差超过+300mm时,超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。

  3.2施工时基础坑底加填10cm渣石后再施工基础,灯杆基础按设计图纸及规范置于原状土上,如遇不良地质土层应进行地基处理,地基承载力设计值要求不小于120MPa。基础施工后周围回填碎石并分层夯实,混凝土为商品砼C20。基础周围回填应按照道路人行道压实度要求处理。

  3.3每个路灯基础配地脚螺栓(M30×4)埋入混凝土中,螺丝端露出地面70mm,地脚螺栓应去除铁锈,螺纹部分应加以保护,基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致,偏差应小于±2mm,螺栓应采用双螺母和弹簧垫。

  3.4浇制基础前必须先排除坑内积水,所支的基础模板尺寸、位置符合要求。PVC进、出线管ф50位于基础中心,高出路面(路灯基础面)30-50mm。

  4、电线保护管加工、铺设

  4.1PVC电线保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平,弯扁度不大于管子外径的10%。管子连接采用插接方式,插入深度为管子

  内径的1.1-1.8倍,在插接面涂胶合剂粘牢密封。

  4.2电线管的弯曲半径不应小于所穿入电线的最小允许弯曲半径,管口进入的路灯控制箱、路灯基础时应高出基础面30—50mm。

  4.3下管前应对沟底走向尺寸、高程、坡度及基础进行检查,报监理工程师确认无误后方能进行。

  4.4下管时,应采取保护措施以防损坏,管子不得与沟底沟壁及利物相碰。

  4.5电线管应排列平整平顺,接口密封良好,允许偏差见下表:

  项次

  3平直度

  32高程

  ±10轴线位移

  20检查项目

  允许偏差(mm)

  4.6按图纸设计和施工规范进行加固。

  5、土方回填

  5.1经监理工程师复查(标高测定等)所有隐蔽工程确认合格签字后方可回填。

  5.2电线保护管沟、路灯基础坑回填所采用的土应符合道路路基工程用土的要求,不含建筑垃圾物和其它废料的素土。

  5.3回填时分层填埋,分层夯实,夯实程度应达到原状土实心压

  实度的80%及以上。对适于夯实的土质,用机械夯压,回填土层厚度不得大于300mm,对于特殊地段无法采用机械夯实时,应经监理工程师批准后采用人工夯实,人工夯实每层厚度不得大于100mm。

  5.4回填石渣粉的厚度稍厚于原厚度,夯实。

  6、灯具安装

  6.1常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定:

  (1)灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。

  (2)反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。

  (3)透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹。

  (4)封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合应无间隙。

  (5)灯具应抽样进行温升和光学性能等测试,测试结果应符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》的规定,测试单位应具备资质证书。

  6.2路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

  6.3灯头应固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:

  (1)相线应接在中心触点端子上,零线应接螺纹口端子。

  (2)灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。

  (3)高压汞灯、高压钠灯宜采用中心触点伸缩式灯口。

  (4)灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线,截面为2.5mm2。

  (5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包带包扎,包扎长度不得小于200mm。

  (6)每盏灯的相线宜装设熔断器,熔断器应固定牢靠,接线端子上线头弯曲方向应为顺时针方向并且垫圈压紧,熔断器上端应接电源进线,下端应接电源出线。

  (7)气体放电灯应将熔断器安装在镇流器的进电侧,熔丝电流规格为2A。

  (8)高压钠灯等气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用,严禁混用。镇流器、电容器的接线端子不得超过两上线头,线头弯曲方向,应按顺时针方向并压在两挚片之间,接线端子瓷头不得破裂,外壳应无渗水和锈蚀现象,当钠灯镇流器采用多股导线接线时,多股导线不能散股。

  (9)具有现代照明的环保要求,长期使用仍然保持良好的反射性能。

  6.4灯具安装后,灯杆、灯具联体通长3.2M。

  6.5紧固时玻璃灯罩螺栓应受力均匀,并应采用不锈钢螺栓,玻

  璃灯罩卡口应采用橡胶圈衬垫。

  7、灯杆组立

  7.1检查路灯基础的螺栓法兰,应清洁、牢固,养生日期符合规范要求,清除螺栓及法兰上杂物。

  7.2检查预埋电缆穿线管预留长度及管口有无堵塞等,需要处理的应处理好。

  7.3检查路灯经运输、搬运后有无损伤等,确认无误后组装灯身。采用钢圈焊接连接的灯杆,应按规定打好坡口,清理干净,钢圈对接时其错口量不大于2mm,焊接时焊缝高度和遮盖宽度应符合规范要求,咬边深度不大于0.5mm,咬边长度不得超过周长的10%,接杆后整杆弯曲度不应超过杆长的0.5%;采用螺栓连接时,螺栓应与穿插面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙,每端加垫圈不应超过两个,螺栓拧紧后,露出螺母的长度不小于两个丝距。

  7.4摇测路灯线路,有条件时可先通电试验,亮灯。

  7.5灯杆组立位置、移位及校正方法应报监理工程师批准。组立灯杆时,人员分工协作密切配合,将灯杆地脚孔对准地脚螺栓慢慢下落,在互相垂直的两个方向配备仪器检查、校正以确保灯杆位置正确、灯杆垂直。

  7.6灯杆组立允许偏差如下表:

  项次

  1检查项目

  顺线路方向位移

  允许偏差(mm)

  2234横线路方向位移

  对接错口偏心

  杆梢位移

  102不大于杆梢直径1/57.7镇流器、电容器、启动器等均安装于灯具内。

  8、路灯控制箱安装

  8.1工艺流程

  清理

  安装

  接线

  8.2清理:路灯监控箱表面应清洁,内部干净无杂物。

  8.3路灯控制箱安装

  (1)路灯控制箱部件齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长度不大于5毫米,一管一孔。箱孔与管口吻合排列整齐,切口整齐有护帽。

  (2)路灯控制箱盖紧贴墙面,箱盖、开关开闭灵活。

  8.4接线

  (1)导线与器具、箱内电气元器件连接牢固紧密,压板压接时压紧无松动;螺栓连接时,同一端子导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

  (2)开关应断开相线,同样用途的三相插座接线相序排列一致。面对插座,单相三孔插座为左极接零线,右极接火线,上方接地线。

  插座接地线单独敷设。

  (3)相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

  (4)路灯控制箱接地线、零线应在汇流排上连接,无绞拧现象,接线整齐。

  (5)箱体油漆完整,回路编号齐全、正确。

  8.5成品保护

  (1)储存路灯控制箱的仓库,必须满足在仓库期间不受损伤的条件,搬运时轻拿轻放,以免碰坏。

  (2)路灯控制箱安装时,应注意整洁,防止污染建筑物。

  9、线路敷设、接线

  9.1本路灯工程采用进线主干线、出线支路均采用三相五线制供电,供电导线为VV-1KV五芯电缆;主电源从对应的配电箱引来,接到路灯控制箱内,再从控制箱分路接到路灯接线板上,为保证系统运行安全可靠,电线保护管内不能有接线头。

  9.2电线用500V兆欧表测得绝缘电阻值不得小于10MΩ,穿导线时电线在灯杆两侧预留长度不小于0.5M。

  9.3支路上的路灯负荷三相均布,路灯内部的接线为BV2.5mm2铜导线,从路灯井接线板接到路灯灯具。

  9.4路灯系统PE接地线分别与路灯灯杆、接地极等连接通,形成接地电气通路。

  10、防雷接地施工与调试

  10.1依据要求设置角钢作接地极,路灯灯杆与路灯基础底盘法兰、地脚螺栓、接地极与镀锌扁钢接地极焊接连接成电气通路,各个路灯系统用线路的PE线连通。其中镀锌扁钢压接在法兰与螺帽之间。

  10.2灯具钢管等金属外壳可靠接地,线路终端的零线重复接地。接地装置的焊接采用搭接焊,搭接长度符合规定:角钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于两面施焊;去焊渣,焊接处刷防腐漆三道。

  10.3防雷接地系统的接地电阻不大于4欧姆。

  11、系统调试

  11.1路灯供电系统电阻,应符合下列规定:

  (1)配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。测量馈电线路绝缘电阻时,应将用电设备、电器和仪表

  等断开。

  (2)检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。

  (3)测量绝缘电阻,应符合下列规定:

  在断开所有其它并联支路时,不应小于10MΩ。二次回路的每一支路的操作机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

  11.2路灯供电系统供电调试

  (1)合上对应的配电箱回路开关,为路灯系统提供电源。

  (2)在路灯控制箱内分全/半夜灯回路手动合上路灯支路电源控制开关。检查各路灯是否正常运行,如出现一些路灯不亮问题,追综检查线路接线和灯具内部是否有问题,反复试验,直到问题全部排除。

  (3)在KTJSQ-微电脑灯光控制器上设置路灯模拟开\关灯时间,检查系统是否按照设定方式正常工作;如果出现问题,分模块分别检查路灯控制箱各部件和接线方式是否正确,直到运行正常。

  (4)前面三个步奏完成后,设置正常的路灯自动开\关灯时间。

  (2)、拟投入的主要物资计划

  由于工程施工时间紧,机械设备应满足工程施工需用,只有配齐施工所需的各种机械设备,才能保证按时或提前完成施工任务。

  1.项目部专业施工技术人员从工程的实际需要出发,在开工前编制各专业施工机械设备需用计划;

  2.公司设备管理部根据项目部施工机械设备需用计划,提前做好施工机械设备的品种配备和数量配备工作;

  3.公司设备管理部安排设备维修人员,做好施工机械设备进场前的维修保养,以保证施工机械的如期正常工作;

  4.为确保工程不受施工机械设备的因素而影响工程的连续施工,公司设备管理部必须保证施工机械设备有一定的储备量,以确保工程突击施工的需要。

  5.本工程计划投入的施工机械机具和工具需求计划附表所示。

  拟投入的测量仪器仪表

  现状

  设备名称

  单位

  数量

  型号、产地、商标

  自有

  电流钳表

  个

  4美国

  FLUKE

  新购

  租用

  备注

  自动量程照度计

  个

  4香港

  西玛

  数字接地电阻表

  数字式绝缘电阻表

  个

  台

  44武汉

  美国FLUKE

  华天

  500V

  数字式绝缘电阻表

  线缆测试仪

  亮度计

  经纬仪

  微电脑路灯调试仪

  相序检测器

  台

  台

  台

  台

  台

  个

  111121美国FLUKE

  1000VHF5130AFLUKEFLUKEHDTBEHA

  华飞

  美国

  美国

  德国

  德国

  工程材料投入计划

  在满足了施工机械和设备计划要求后,最为重要的就是要全方位的制订材料投入计划了。没有工程材料的施工是没有意义的,因此,我们在编制工程材料投入计划时,非常仔细和慎重,主要体现在以下几个方面。

  1.由设备材料部协助项目经理工作,具体负责整个项目的设备材料供应、设备材料保管、发放等工作;

  2.项目技术负责人可根据现场施工的实际进度情况,定期审核材料部提供的月度工程材料设备、周转材料及零星材料需用表;

  3.工程材料、设备准备计划是根据工程总体进度计划所规定的需用材料而编制的,项目部预算员根据施工图预算和单位工程材料汇总表,在报请材料部后,由材料部提前提出需用计划;

  4.公司材料采购供应部按照工程项目部下月工程材料、设备及零星材料需用计划,提前一周保质保量做好备料工作

  5.公司材料采购供应部根据工程项目部要求的材料、设备进场的数量要求、品种要求和时间要求,提前安排好运输车辆,及时将计划要求的材料、设备提供至工程现场;

  6.工程项目部根据公司材料采购供应部安排的材料、设备进场时间,及时安排好材料库房和堆放场地,保证进场材料、设备的储存和堆放;

  7.主要材料进场均安排在需用前3天进驻现场,并确保检验合格。小型少量材料和配件在机械设备进场时一同进场。

推荐访问:路灯的施工安装过程 路灯 安装过程 施工

版权所有:kk秘书网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[kk秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by kk秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备18028781号-1