篇一:国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程
国家电网公司电力安全工作规程
变电部分
1范围
本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的安全要求..
本规程适用于在运用中的发电、输电、变电包括特高压、高压直流、配电和用户电气设备上及相关场所工作的所有人员;其他单位和相关人员参照执行..3术语和定义
下列术语和定义适用于本规程..3.1低电压
lowvoltage;lv
用于配电的交流系统中1000kv及以下的电压等级..3.2高电压
highvoltag;hv
a通常只超过低压的电压等级..
b特定情况下;之电力系统中输电的电压等级..3.3运用中的电气设备
operatingelectricalcquipment
全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备..3.4事故紧急抢修工作
emergencyrepairwork
指电气设备发生故障被迫紧急停止运行;需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作..3.5设备的双重名称
dualtagsofequipment
即设备名称和编号
4总则
4.1为加强电力生产现场管理;规范各类工作人员的行为;保证人身、电网和设备安全;依据国家有关法律、法规;结合电力生产的实际;制定本规程..4.2作业现场的基本条件..及施工车辆上宜配备急救箱;存放急救用品;并应指定专人经常检查、补充或更换..4.3作业人员的基本条件
4.4教育和培训
4.4.2作业人员对本规程应每年考试一次..因故间断电气工作连续三个月以上者;应重新学习本规程;并经考试合格后;方能恢复工作..;方可参加工作..工作前;设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项..4.5任何人发现有违反本规程的情况;应立即制止;经纠正后才能恢复作业..各类作业人员有权拒绝违章作业和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时;有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所;并立即报告..4.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时;应制定相应的安全措施;经本单位批准后执行..5高压设备工作的基本要求
5.1一般安全要求
5.1.1运维人员应熟悉电气设备;单独值班人员或运维负责人应有工作经验..
5.1.2高压设备符合下列条件者;可由单人值班或单人操作:
a室内高压设备的隔离室设有遮拦;遮拦高度在1.7m以上;安装牢固并加锁者.B室内高压断路器的操动机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操动机构者..5.1.3换流站不允许单人值班或单人操作..5.1.4无论高压设备是否带电;作业人员不得移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮拦时;应有监护人在场;并符合表1的安全距离..表1设备不停电时的安全距离
电压等级kv安全距离m电压等级kv安全距离m10kv及一下13.80.7010008.70.20、351.00±50及以下
1.5066、1101.50±4005.902203.00±5006.00330.4.00±6608.405005.00±8009.37507.20注1:表中未列电压等级按高一档电压等级确定安全距离
注2:±400kv数据是按海拔3000m校正的;海拔4000m时安全距离为6.00m..750kv数据是按海拔2000m校正的;其他等级数据按海拔1000m校正..5.1.510kv、20kv、35kv户外内配电装置的裸露部分在行人过道或作业时;若导电部分对地高度分别小于2.7m2.5m、2.8m2.5m、2.9m2.6m0;该裸露部分两侧和底部应装设护网..5.1.6户外10kv及以上高压配电装置场所的行车通道上;应根据表2设置行车安全限高标志
表2车辆包括装载物外廓至无遮拦带电部分之间的安全距离
电压等级kv安全距离m电压等级kv安全距离m100.957506.70b201.0510008.25351.15±50及以下
1.63661.40±4005.45b1101.651.75a±5005.602202;..55±6608.003303.25±8009.05004;..55a–括号内的数字为110kv中性点不接地系统所使用..b
±400kv数据是按海拔3000m校正的;海拔4000m时安全距离为5.55m750kv数据是按好海拔2000m校正的;其他等级数据按海拔1000m校正..
篇二:国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程
国家电网公司电力安全工作规程
(变电站和发电厂电气部分)
1总
则
1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。
1.2作业现场的基本条件
1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常
检查、补充或更换。
1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。
1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
1.3作业人员的基本条件
1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。
1.3.3具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
1.4教育和培训
1.4.1各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
1.4.2作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
1.4.3新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
1.4.4外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
l.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。
1.7电气设备分为高压和低压两种:
高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;
低压电气设备:对地电压在1000V以下者。
l.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。
所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。
各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。
2高压设备工作的基本要求
2.1一般安全要求
2.1.1运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。
2.1.2高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:
1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;
2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)者。
2.1.3无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表2一l的安全距离。
表2-1设备不停电时的安全距离
电压等级
(KV)
安全距离
0.7(m)注表2-l中未列电压按高一档电压等级的安全距离。
2.1.410、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
2.1.5户外35KV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2.2设置行车安全限高标志。
表2-2车辆(包括装载物)外廓至无遮栏
带电部分之间的安全距离
电压等级
35(KV)
安全距离
1.15(m)1.406311022330501.01.53.04.05.010及以下
20、35(13.8)63、110223305001.65(1.75注)
2.553.254.55注括号内数字为110KV中性点不接地系统所使用。
2.1.6室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。
2.1.7待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。
2.1.8在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。
2.1.9运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。
2.2高压设备的巡视
2.2.1经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
2.2.2雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
2.2.3火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
2.2.4高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
2.2.5巡视配电装置,进出高压室,应随手关门。
2.2.6高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应
登记签名,巡视或当日工作结束后交还。
2.3倒闸操作
2.3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令。受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
2.3.2倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。
2.3.3倒闸操作的分类:
2.3.3.1监护操作:由两人进行同一项的操作。
监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
2.3.3.2单人操作:由一人完成的操作。
1)单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。
2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。
2.3.3.3检修人员操作:由检修人员完成的操作。
1)经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行220KV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。
2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,并报相关部门和调度机构备案。
2.3.4操作票:
2.3.4.l倒闸操作由操作人员填用操作票(见附录A)。
2.3.4.2操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。
2.3.4.3下列项目应填入操作票内:
1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;
2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;
3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸)。手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;
4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。
2.3.4.4操作票应填写设备的双重名称。
2.3.5倒闸操作的基本条件:
2.3.5.1有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。
2.3.5.2操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。
2.3.5.3高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投人。
2.3.5.4有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。
2.3.5.5下列三种情况应加挂机械锁:
1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门;
2)当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;
3)设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关(刀闸)操作手柄和电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门。
机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。
2.3.6倒闸操作的基本要求:
2.3.6.1停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
2.3.6.2开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“∨”记号,全部操作完毕后进行复查。
2.3.6.3监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。
2.3.6.4操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。
2.3.6.5用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。
2.3.6.6装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
2.3.6.7断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。
2.3.6.8电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
2.3.6.9单人操作时不得进行登高或登杆操作。
2.3.6.10电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
2.3.6.1l在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。
2.3.7下列各项工作可以不用操作票:
1)事故应急处理;
2)拉合断路器(开关)的单一操作;
3)拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。
上述操作在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。
2.3.8同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号。操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存一年。
2.4高压设备上工作
2.4.1在运用中的高压设备上工作,分为三类:
2.4.1.1全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
2.4.1.2部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭
锁。
2.4.1.3不停电工作系指:
1)工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;
2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
2.4.2在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。
3保证安全的组织措施
3.1电气设备上安全工作的组织措施
3.1.1I作票制度;
3.1.2I作许可制度;
3.1.3I作监护制度;
3.1.4T作间断、转移和终结制度。
3.2工作票制度
3.2.1在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单,其方式有下列6种:
1)填用变电站(发电厂)第一种工作票(见附录B)。
2)填用电力电缆第一种工作票(见附录C)。
3)填用变电站(发电厂)第二种工作票(见附录D)。
4)填用电力电缆第二种工作票(见附录E)。
5)填用变电站(发电厂)带电作业工作票(见附录F)。
6)填用变电站(发电厂)事故应急抢修单(见附录G)。
3.2.2填用第一种工作票的工作为:
1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。
2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。
3)高压电力电缆需停电的工作。
4)其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。
3.2.3填用第二种工作票的工作为:
1)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。
3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。
4)非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。
5)大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。
6)高压电力电缆不需停电的工作。
3.2.4填用带电作业工作票的工作为:
带电作业或与邻近带电设备距离小于表2-1规定的工作。
3.2.5填用事故应急抢修单的工作为:
事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。
3.2.6工作票的填写与签发:
3.2.6.1工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。
3.2.6.2用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。
工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。
3.2.6.3一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。
3.2.6.4I作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案。第一种工作票在工作票签发人认为必要时可采用总工作票、分工作票,并同时签发。总工作票、分工作票的填用、许可等有关规定由单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。
3.2.6.5供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。
3.2.7I作票的使用:
3.2.7.1一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。
如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。
开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。
3.2.7.2若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内,只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。
若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。
3.2.7.3在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。
3.2.7.4在同一变电站或发电厂升压站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。
3.2.7.5持线路或电缆工作票进人变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂工作许可人许可工作。
上述单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送有关运行单位备案。
3.2.7.6需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。
3.2.7.7在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
3.2.7.8变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。
3.2.7.9第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。
第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。
3.2.7.10工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。
3.2.8工作票的有效期与延期:
3.2.8.1第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。
3.2.8.2第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。
3.2.9工作票所列人员的基本条件:
工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。
工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和本规程,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。
工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或经批准的检修单位
的操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员);用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电工。
专责监护人应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和本规程的人员。
3.2.10工作票所列人员的安全责任:
3.2.10.1工作票签发人:
1)工作必要性和安全性;
2)工作票上所填安全措施是否正确完备;
3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。
3.2.10.2工作负责人(监护人):
1)正确安全地组织工作;
2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;
3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;
4)严格执行工作票所列安全措施;
5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;
6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。
3.2.10.3工作许可人:
1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;
3)负责检查检修设备有无突然来电的危险;
4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
3.2.10.4专责监护人:
1)明确被监护人员和监护范围;
2)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;
3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。
3.2.10.5工作班成员:
1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;
2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;
3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。
3.3工作许可制度
3.3.1工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成以下手续,工作班方可开始工作:
3.3.1.1会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。
3.3.1.2对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项。
3.3.1.3和工作负责人在工作票上分别确认、签名。
3.3.2运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。
3.4工作监护制度
3.4.1工作票许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。
3.4.2所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。
若工作需要(如测量极性、回路导通试验等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个
人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。
3.4.3工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。
工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。
专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。
3.4.4工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。
若工作负责人应长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。
3.5工作间断、转移和终结制度
3.5.1工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
3.5.2在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。
在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票‘未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:
1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;
2)应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”,守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。
3.5.3检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:
1)全体工作人员撤离工作地点;
2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;
3)应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。
工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。
3.5.4在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员在开工前一次做完,不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。
3.5.5全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。
待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地线、接地刀闸已汇报调度,工作票方告终结。
3.5.6只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。
3.5.7终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年。
篇三:国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程篇四:国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程
2020国网营销现场作业安全工作规程
1、低{电}压指用于配电的交流系统中()V及以下的电压等级——[单选题]A220B380C1000D1000正确答案:C
2、设备双重名称是指设备名称和()——[单选题]A编号
B位置
C线路名称
D型号
正确答案:A
3、制定《营销作业现场安全工作规定》的目的是为了持续强化营销()规范各类工作人员的行为,确保人身、电网和设备安全。——[单选题]A劳动纪律
B设备维护
C现场作业管理
正确答案:C
4、营销作业现场安全工作规定,是依据国家有关法律法规、技术标准和公司制度标准,结合()制定本规程。——[单选题]A国际惯例
B营销现场作业实际
C我国国情
D行业规定
正确答案:B
5、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的()应合格齐备。——[单选题]A安全工器具
B劳动防护用品
C车辆配备
正确答案:B
6、对工作人员的体格检查每()年至少一次——[单选题]A一
B二
C三
D四
正确答案:B
7、作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救——[单选题]A计算机操作
B卫生保健
C安全生产
正确答案:C
8、作业人员对本规程应每年考试一次,因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,经考试合格后,方能恢复工作。——[单选题]A三个月
B半年
C一年
正确答案:A
9、任何人有发现违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。——[单选题]A批准
B纠正
C许可
正确答案:B
10、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在法向直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。——[单选题]A作业人员
B工作负责人
C专责监护人
正确答案:A
11、在实验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经()批准后执行——[单选题]A上级主管部门
B本单位
C省电力公司
正确答案:B
12、用计算机生成或打印的工作票应使用统一的()——[单选题]A纸张和颜色
B票面格式
C字体和字号
正确答案:B
13、同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的()的工作,可以使用一张变电第二种工作票。——[单选题]A检修
B清扫
C维护
D同一类型
正确答案:D
14、在实验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行——[单选题]A组织措施
B技术措施
C安全措施
D应急措施
正确答案:C
15、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()——[单选题]A创伤急救
B触电急救
C溺水急救
D灼伤急救
正确答案:B
16、作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握营销现场作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格后上岗。——[单选题]A培训
B口试
C考试
D考核
正确答案:C
17、作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。——[单选题]A办公地点
B生产现场
C工作岗位
D检修地点
正确答案:C
18、进入作业现场应正确佩戴安全帽(实验室计量工作除外),现场作业人员还应穿()、绝缘鞋。——[单选题]A绝缘服
B屏蔽服
C防静电服
D全棉长袖工作服
正确答案:D
19、作业人员对本规程应()考试一次,因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,经考试合格后,方能恢复工作。——[单选题]A每月
B每半年
C每年
D每两年
正确答案:C
20、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),必须参加(),并经考试合格后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。——[单选题]A专业技能培训
B安全生产知识教育
C电气知识培训
正确答案:B
21、作业现场的()和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格齐备。——[单选题]A安全装置
B环境卫生
C生产条件
D技术措施
正确答案:C
22、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。——[单选题]A防蚊虫药品
B医用绷带
C创可贴
D急救用品
正确答案:D
23、现场作业过程中,要防止误入高压带点区域,无论设备是否带电,作业人员()擅自穿、跨越安全围栏或超越警戒线,不得单独移开或越过遮拦进行工作。——[单选题]A严禁
B可以
C能够
D最好不要
正确答案:A
24、现场勘察,对涉及()的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。——[单选题]A多专业、多部门
B多部门、多单位
C多专业、多单位
D多专业、多部门、多单位
正确答案:D
25、开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()——[单选题]A施工方案
B组织措施
C技术措施
D安全措施
正确答案:D
26、在变电作业现场进行营销工作,需将高压线路、设备停电或部分停电的,应填用()——[单选题]A变电第一种工作票
B变电第二种工作票
C配电第一种工作票
D配电第一种工作票
正确答案:A
27、10KV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为()——[单选题]A0.35mB0.6mC0.7mD1.0m
正确答案:C
28、工作票票面上若有个别()需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。——[单选题]A错字
B漏字
C错、漏字
D工作任务
正确答案:C
29、电网测营销现场作业,工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的()签发。——[单选题]A修试及基建单位
B修试(施工单位)
C检修及基建单位
D检修(施工)单位
正确答案:D
30、工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存()处。——[单选题]A工作票签发人或专责监护人
B工作票签发人或工作许可人
C工作许可人或用户负责人
D工作许可人或专责监护人
正确答案:B
31、工作期间,工作票应始终保留在()手中——[单选题]A工作票签发人
B工作负责人
C工作许可人
D专责监护人
正确答案:B
32、若一张工作票下设多个小组工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用()。——[单选题]A配电工作任务单
B安全措施票
C派工单
D工作任务卡
正确答案:A
33、若一张工作票下设多个小组工作,()应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用配电工作任务单。——[单选题]A工作票签发人
B工作许可人
C工作负责人
D专责监护人
正确答案:C
34、工作任务单应一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由()留存,一份交小组负责人。——[单选题]A工作许可人
B工作负责人
C工作票签发人
D专责监护人
正确答案:B
35、工作结束后,由小组负责人向()办理工作结束手续。——[单选题]A工作票签发人
B工作负责人
C工作许可人
D值班调控人员
正确答案:B
36、若需变更或增设(),应填用新的工作票,并重新履行签发/许可手续——[单选题]A安全条件
B施工范围
C工作任务
D安全措施
正确答案:D
37、第一种工作票,应在工作()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。——[单选题]A前两天
B前一天
C当天
D前一周
正确答案:B
38、工作票只能延期()。——[单选题]A一次
B两次
C三次
D四次
正确答案:A
39、办理工作票延期手续,不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向()提出申请,得到同意后给予办理。——[单选题]A值班调控人员
B工作票签发人
C工作许可人
D运维人员
正确答案:B
40、工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经()批准的人员担任。——[单选题]A工区(车间)
B单位
C营销部门
D上级部门
正确答案:C
41、专责监护人应有具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和本规程的人员担任。——[单选题]A设备
B现场
C接线
D运行
正确答案:A
42、专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和()——[单选题]A许可工作的命令正确
B工作必要性
C监护范围
D安全注意事项
正确答案:C
43、禁止()停、送电——[单选题]A同时
B约时
C分时
D按时
正确答案:B
44、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。——[单选题]A工作班成员
B作业人员
C小组负责人
D被监护人员
正确答案:D
45、专责监护人需长时间离开工作现场时,应由()变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。——[单选题]A工作票签发人
B工作许可人
C工作负责人
D工作票签发人和工作负责人
正确答案:C
46、工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应经工作现场交代清楚,并告知()。——[单选题]A被监护人员
B部分工作班成员
C全体工作班成员
D专责监护人
正确答案:C
47、工作班成员的变更,应经()的同意,并在工作票上做好变更记录。——[单选题]A工作票签发人
B工作许可人
C工作负责人
D工作票签发人和工作负责人
正确答案:C
48、()报告应简明扼要,主要包括下列内容:工作负责人姓名,某作业现场(说明工作地点、内容等)工作已经完工,所修项目、实验结果、设备改动情况和存在问题等,工作地点已无本班组工作人员和遗留物。——[单选题]A工作间断
B工作许可
C工作终结
D工作转移
正确答案:C
49、工作许可人在接到所有工作负责人(含客户方工作负责人)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有()已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。——[单选题]A工作许可人
B小组负责人
C工作票签发人
D工作人员
正确答案:D
50、()在接到所有工作负责人(含客户方工作负责人)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。——[单选题]A值班调控人员
B工作票签发人
C工作许可人
D运维人员
正确答案:C
51、已终结的工作票、现场勘察记录至少应保存()。——[单选题]A3个月
B6个月
C1年
D2年
正确答案:C
52、现场使用的机具、安全工器具应经()。——[单选题]A厂家认证
B检验合格
C领导批准
D会议讨论
正确答案:B
53、禁止在运行中或未完全停止的情况下清扫、擦拭机具的()——[单选题]A转动部分
B保护外壳
C绝缘部分
D基础部分
正确答案:A
54、施工机具和安全工器具应()。——[单选题]A统一编号、统一保管
B统一编号、个人保管
C统一编号、专人保管
D统一编号、分别保管
正确答案:C
55、施工机具和安全工器具入库、出库、使用前应(),禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。——[单选题]A检查
B实验
C鉴定
D擦拭
正确答案:A
56、自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行(),经鉴定合格后方可使用。——[单选题]A科技实验
B型式实验
C外观实验
D统一清洗
正确答案:B
57、电动工具应做到()——[单选题]A一机一闸
B一机两闸保护
C一机一闸一线路
D一机一闸一保护
正确答案:D
58、长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻,若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到()兆欧,应禁止使用——[单选题]A1B2C3D4正确答案:B
59、在一般作业场所(包括金属构架上),应使用Ⅱ类电动工具,是指()——[单选题]A功率较小的工具
B充电工具
C带绝缘外壳的工具
D重量较重的工具
正确答案:C
60、安全工器具使用前,应检查确认()部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。——[单选题]A绝缘
B传动
C固定
D外壳
正确答案:A
61、接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的(),并在大短路电流通过时不致松脱——[单选题]A机械强度
B耐压强度
C通流能力
D拉伸能力
正确答案:A
62、绝缘隔板和绝缘罩只允许在()KV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。——[单选题]A10B20C35D11正确答案:C
63、绝缘各班和绝缘罩用于10KV电压等级时,绝缘隔板的厚度不得小于()mm。——[单选题]A3B4C5D正确答案:A
64、绝缘各班和绝缘罩用于35KV(20KV)电压等级时,绝缘隔板的厚度不得小于()mm。——[单选题]A3B4C5D正确答案:B
65、特殊天气使用脚扣和登高板,应采取()措施。——[单选题]
正确答案:B
66、安全工器具宜存放在温度为-15°C—+35°C、相对湿度为()、干燥通风的安全工器具室内。——[单选题]A80%以下
B80%以上
C70%以下
D90%以下
正确答案:A
67、绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面()mm以上的架上或专用的柜内。——[单选题]A100B150C200D30正确答案:C
68、绝缘隔板和绝缘罩应存放在()。使用前应擦净灰尘,若表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。——[单选题]A室内干燥的柜内
B室内干燥、离地面200mm以上的专用的柜内
C室内干燥、离地面200mm以上的架上
D室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。
正确答案:D
69、安全工器具应进行国家规定的()和使用中的周期性实验。——[单选题]A科技实验、出厂试验
B型式试验、出厂试验
C外观实验、出厂试验
D外观检查、型式试验
正确答案:B
70、安全工器具的()可由使用单位根据实验标准和周期进行,也可委托有资质的机构实验。——[单选题]A外观检查和电气试验
B耐压试验和机械实验
C电气试验和机械实验
D外观检查和机械实验
正确答案:C
71、凡在坠落高度基准面()及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。——[单选题]A1mB2mC2.5mD3m
正确答案:B
72、凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。——[单选题]A季
B年
C1.5年
D2年
正确答案:B
73、高处作业应使用工具袋,上下传递材料、工器具应使用绳索,邻近带电线路、设备作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在()——[单选题]A牢固的构件上
B设备上
C设备外壳上
D横担上
正确答案:A
74、高处作业区周围的孔洞、沟道等应设()并有固定其位置的措施。——[单选题]A盖板
B盖板、安全网
C盖板、安全网或遮栏(围栏)
D专人监护
正确答案:C
75、低温或高温环境下的高处作业,应采取()措施,作业时间不宜太长。——[单选题]A保暖或防暑降温
B保暖
C防暑降温
D专人监护
正确答案:A
76、峭壁、陡坡的工作场地或人行道上,冰雪、碎石、泥土应经常清理,靠外面一侧应设()高的栏杆。——[单选题]A1050-1100mmB1150-1250mmC1050-1200mmD1150-1200mm
正确答案:C
77、峭壁、陡坡的工作场地或人行道上,冰雪、碎石、泥土应经常清理,靠外面一侧应设1050-1200mm高的栏杆,栏杆内测设()高的侧板。——[单选题]A180mmB150mmC120mmD210mm
正确答案:A
78、高处作业,除有关人员外,他人不得在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应()。——[单选题]A有遮栏(围栏)或装设其他保护装置
B有遮栏
C有围栏
D装设其他保护装置。
正确答案:A
79、在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有()。——[单选题]A绝缘护套
B塑料护套
C隔热防磨套
D保护套
正确答案:C
80、安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行(),安全带应按附录M定期检验,不合格者不得使用。——[单选题]A全面检查
B质量检测
C外观检查
D应力实验
正确答案:C
81、保险带、绳使用长度在3m以上的应()——[单选题]A缠绕使用
B加缓冲器
C禁止使用
D采取减少长度的措施
正确答案:B
82、腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活,保险带、绳使用长度在()以上的应加缓冲器——[单选题]A2mB3mC4mD5m
正确答案:B
83、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。——[单选题]A0.5mB1mC1.5mD2m
正确答案:C
84、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶()处设限高标志。——[单选题]A1mB1.2mC1.5mD1.8m
正确答案:A
85、使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为()。——[单选题]A60°
B40°
C30°
D45°
正确答案:A
86、对不能立即消除的火灾隐患,各级营销部门应及时将存在的火灾隐患向()报告,提出整改方案,确定整改措施、期限以及责任部门。——[单选题]A本单位
B消防主管单位
C上级单位
D政府部门
正确答案:A
87、对()责令限期整改的营销服务场所火灾隐患,各级营销部门应在规定的期限内整改。——[单选题]A本单位
B消防主管单位
C上级主管单位
D公安消防机构
正确答案:D
88、营销服务场所应按照灭火和应急疏散预案,()组织开展消防演练,并根据演练对预案进行评估,不断完善。——[单选题]A定期
B每半年
C每年
D每两年
正确答案:A
89、对电气设备灭火时,仅准许在()的指挥或带领下进行灭火,电气设备未断电前,禁止人员灭火。——[单选题]A部门负责人
B熟悉该设备带电部分人员
C消防监护人
D公司主要负责人
正确答案:B
90、充换电站电池发生燃烧等异常情况时,操作人员应立即佩戴好防护用品,(),防止火势蔓延。——[单选题]A采用干粉灭火器灭火
B采用水基型灭火器灭火
C采用二氧化碳灭火器
D将灭火毯覆盖在着火电池箱上灭火
正确答案:D
91、营销服务场所火灾扑灭后,事故单位应保护现场,协助消防机构开展火灾事故调查,分析火灾事故原因,制定预防措施,核定火灾损失,未经()同意,不得擅自清理火灾现场。——[单选题]A本部门
B公司主管部门
C上级主管部门
D公安消防机构
正确答案:D
92、电能计量装置、采集终端在运用中进行装拆、校验、调试操作时不影响一次设备正常运行的工作,()。——[单选题]A需填用变电第一种工作票
B需填用变电第二种工作票
C经主管部门许可后,可不填用工作票
D经工作负责人评估后,可不填用工作票
正确答案:B
93、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。——[单选题]A技术人员
B安全员
C工作负责人
D工作班成员
正确答案:C
94、在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用()。——[单选题]A变电第一种工作票
B变电第二种工作票
C二次工作安全措施票
D以上三者均可
正确答案:C
95、高压试验变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将()放电、短路接地。——[单选题]A调压器高压侧
B升压设备的高压部分
C被试电压互感器二次侧
D标准电压互感器二次侧
正确答案:B
96、在变电站内运行设备的二次回路上进行拆、接线工作,应()。——[单选题]A经设备运维管理单位许可后,可不填用工作票
B由工作负责人根据现场情况判断是否填用工作票
C停电情况下,可不填用工作票
D填用二次工作安全措施票
正确答案:D
97、在一个电气连接部分同时有检修和校验时,可填用一张工作票,但在校验前应得到()的许可。——[单选题]A设备运维管理单位
B计量工作负责人
C检修工作负责人
D技术人员
正确答案:C
98、互感器现场校验工作不得少于()人。——[单选题]A二
B三
C四
D五
正确答案:B
99、高压试验用接地线必须用多股裸铜线或外覆绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于()mm2。——[单选题]A1.5B2.5C4D5正确答案:C
100、校验结束时,校验人员应拆除自装的接地短路线,并对被校设备进行检查,恢复校验前的状态,经()复查后,进行现场清理。——[单选题]A设备运维人员
B专责监护人
C试验负责人
D作业班成员
正确答案:C
101、除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,应在电流互感器和电压互感器的()进行。——[单选题]A一次侧
B二次侧
C一次侧或二次侧
D端子处
正确答案:B
102、电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用(),导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防接地和短路。必要时用绝缘物加以固定。——[单选题]A耐高压的绝缘导线
B多股裸铜线
C外覆绝缘层的铜质软绞线
D铝芯氯乙烯绝缘电线
正确答案:A
103、连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于()mm2。——[单选题]A1B1.5C2.5D4正确答案:B
104、测量用装置必要时应设遮栏或围栏,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在35kV作业现场,仪器的布置应使作业人员距带电部位不小于()的安全距离。——[单选题]A0.7B1C1.5D3正确答案:B
105、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在()mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。——[单选题]A200B300C400D50正确答案:B
106、进入立体库房巷道应佩戴安全帽,并切断堆垛机电源,待堆垛机静止()秒后进入。检修完毕后应确认巷道内无其他人员或遗留杂物,方可启动堆垛机。——[单选题]A20B10C30D5正确答案:B
107、现场工作开始前,应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的隔离措施正确完成。工作时,应仔细核对(),严防走错位置——[单选题]A检修设备名称
B工作内容
C安全措施
D检修设备编号
正确答案:A
108、直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与10kV高压带电部位不得小于()米的安全距离。——[单选题]A0.3B0.7C1D1.5正确答案:B
109、低压验电器的耐压试验、启动试验周期为()年——[单选题]A0.5B1C1.5D2正确答案:B
110、低压验电器绝缘杆经2.5kV绝缘电阻试验,绝缘电阻不得低于()MΩ;启动电压为额定电压的10~25%。——[单选题]A0.5B1C1.5D2正确答案:D
111、低压验电器启动电压为额定电压的()——[单选题]A10~15%B10~20%C10~25%D10~35%
正确答案:C
112、低压电气设备中的开断设备应易于操作,并有明显的()指示。——[单选题]A仪表
B信号
C机械
D开断
正确答案:D
113、绝缘靴、绝缘手套的工频耐压试验周期为()年——[单选题]A0.5B1C1.5D2正确答案:A
114、绝缘夹钳、绝缘胶垫、绝缘罩、绝缘隔板、绝缘杆工频耐压试验周期为()年——[单选题]A0.5B1C1.5D2正确答案:B
115、电容式验电器启动电压试验,要求启动电压值不高于额定电压的(),不低于额定电压的15%——[单选题]A20B30C40D5正确答案:C
116、成套接地线、个人保安线成组直流电阻试验周期为不超过()年。——[单选题]A2B3C4D5正确答案:D
117、()作业人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作——[单选题]A不准
B允许
C禁止
D准许
正确答案:C
118、对有触电危险、检修(施工)复杂,容易发生事故的工作,应增设(),并确定其监护的人员和工作范围。——[单选题]A专责监护人
B工作负责人
C工作许可人
D工作班人员
正确答案:A
119、高压配电装置构架的爬梯上,变压器、电抗器等设备的爬梯上,应悬挂()标识牌。——[单选题]A止步,高压危险!
B禁止攀登,高压危险!
C从此上下!
D在此工作!
正确答案:B
120、进行配电设备停电的营销现场作业前,应断开可能送电到营销现场作业设备各侧的()线路(包括客户线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器,并验电、接地后,才能进行工作。——[单选题]A部分
B所有
C带电
D停电
正确答案:B
121、配电设备接地电阻不合格时,应()方可接触箱体——[单选题]A停电后
B接地后
C戴绝缘手套
D使用绝缘工具
正确答案:C
122、涉及多专业、多班组参与的项目,应由()组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底,明确职责,各专业负责落实相关安全措施和责任。——[单选题]A工作许可人
B业扩负责人
C现场监护人
D本单位领导
正确答案:B
123、作业人员在10KV及以下电压等级的安全距离为(A)m——[单选题]A0.35B0.6C1.5D3正确答案:A
124、作业人员在20、35KV电压等级的安全距离为(B)m——[单选题]A0.35B0.6C1.5D3正确答案:B
125、作业人员在66、110KV电压等级的安全距离为(C)m——[单选题]A0.35B0.6C1.5D3正确答案:C
126、作业人员在66、110KV电压等级的安全距离为(D)m——[单选题]A0.35B0.6C1.5D3正确答案:D
127、检修设备停电,设备运维管理单位(含客户)应把各方面的电源(C)。——[单选题]A断开
B部分断开
C完全断开
D部分断开
正确答案:C
128、检修设备停电,若无法观察到停电设备的断开点,应有至少(B)不同源指示设备为断开状态。——[单选题]A一个
B两个
C三个
D四个
正确答案:B
129、低压配电线路和设备上的停电作业,应先拉开(A),后拉开()。——[单选题]A低压侧开关、低压侧道闸
B低压侧道闸、低压侧开关
C低压侧开关、高压侧道闸
D高压侧开关、低压侧道闸
正确答案:A
130、室外低压配电线路和设备验电宜使用(C)。——[单选题]A绝缘棒
B工频高压发生器
C声光验电器
D高压验电棒
正确答案:C
131、高压验电前,验电器应先在有电设备上试验,确证验电器良好;无法在有电设备上试验时,可用()高压发生器等确证验电器良好。——[单选题]A工频
B高频
C中频
D低频
正确答案:A
132、雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用(),并戴绝缘手套。——[单选题]A声光验电器
B高压声光验电器
C雨雪型验电器
D高压验电棒
正确答案:C
133、禁止作业人员越过()的线路对上层线路、远侧进行验电。——[单选题]A未停电
B未经验电、接地
C未经验电
D未停电、接地
正确答案:B
134、判断时,至少应有(B)非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已无电压。——[单选题]A一个
B两个
C三个
D四个
正确答案:B
135、电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应()。——[单选题]A全部接地
B单只接地
C充分放电
D逐个充分放电
正确答案:D
136、电缆及电容器接地前应()充分放电。——[单选题]A逐相
B保证一点
C单相
D三相
正确答案:A
137、配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设()接地线。——[单选题]A一组
B两组
C相应
D三组
正确答案:A
138、低压配电设备、低压电缆、集束导线、充(换)电设备等停电检修,无法装设接地线时,应采取()或其他可靠隔离措施。——[单选题]A停电
B悬挂标示牌
C绝缘遮蔽
D装设遮栏
正确答案:C
139、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于()mm2,,低压接地线截面积不得小于()mm2。——[单选题]A2516B1625C1616D2525正确答案:A
140、接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于()。——[单选题]A16mm2B25mm2C36mm2D20mm2正确答案:B
141、接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且低压接地线的截面积不得小于()。——[单选题]A16mm2B25mm2C36mm2D.20mm2正确答案:A
142、成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。——[单选题]A绝缘护套
B护套
C透明护套
D橡胶护套
正确答案:C
143、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于()的临时接地体。——[单选题]A0.6mB0.8mC1.0mD1.2m
正确答案:A
144、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会()的措施。——[单选题]A拉闸
B损坏
C分闸
D合闸
正确答案:C
145、禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得()同意,并在工作票上注明变更情况。——[单选题]A工作许可人或专责监护
B工作许可人或小组负责人
C工作票签发人或专责监护人
D工作票签发人或工作许可人
正确答案:D
146、配电《安规》要求,装设、拆除接地线均应使用()并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。——[单选题]A绝缘绳
B专用的绝缘绳
C绝缘棒
D软铜线
正确答案:C
147、个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于()mm2——[单选题]A25B16C10D正确答案:B
148、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处或机构箱门锁把手上及熔断器操作处,应悬挂()
标示牌。——[单选题]A“禁止合闸!”
B“禁止合闸,有人工作!”
C“禁止合闸,线路有人工作
!”
D“止步,高压危险!”
正确答案:B
149、在工作地点或检修的配电设备上悬挂()标示牌。——[单选题]A“禁止合闸!”
B“禁止合闸,有人工作!”
C“禁止合闸,线路有人工作
!”
D“止步,高压危险!”
正确答案:D
150、在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂()标示牌。——[单选题]A“禁止合闸!”
B“禁止分闸!”
C“禁止合闸,线路有人工作
!”
D“在此工作!”
正确答案:B
151、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置()标示牌。——[单选题]A“禁止合闸!”
B“禁止合闸,有人工作!”
C“禁止合闸,线路有人工作
!”
D“止步,高压危险!”
正确答案:D
152、高低压配电室、开闭所部分停电检修或新设备安装,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂()标示牌。——[单选题]A“禁止合闸!”
B“禁止合闸,有人工作!”
C“禁止合闸,线路有人工作
!”
D“止步,高压危险!”
正确答案:D
153、配电站户外高压设备部分停电进行营销现场作业,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向()。——[单选题]A围栏里面
B围栏外面
C围栏入口
D围栏出口
正确答案:A
154、若配电站户外高压设备大部分停电,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的()标示牌,标示牌应朝向围栏外面。——[单选题]A“禁止合闸!”
B“禁止合闸,有人工作!”
C“在此工作!”
D“止步,高压危险!”
正确答案:D
155、部分停电的工作,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。——[单选题]A坚韧
B绝缘
C绝缘坚韧
D硬质
正确答案:C
156、配电设备进行营销现场作业,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。——[单选题]A绝缘
B木质
C塑料
D泡沫
正确答案:A
157、用电检查前应向客户了解现场安全情况,宜有()全程陪同。——[单选题]A客户负责人
B客户电气负责人
C现场工作人员
D安全负责人
正确答案:B
158、用电检查工作应填用()——[单选题]A现场作业工作卡
B派工单
C安全控制卡
D工作票
正确答案:A
159、在按照有关法律法规开展客户侧用电检查(反窃查违)现场作业时,可不执行“双许可”制度,由()许可后,即可开展用电检查(反窃查违)相关工作。——[单选题]A供电方许可人
B客户侧许可人
C供电方签发人
D供电方负责人
正确答案:A
160、现场进行检查测试时,应实行(),确保人身与设备安全。——[单选题]A工作许可制度
B工作监护制度
C工作签发制度
D工作间断、转移制度
正确答案:B
161、客户在掌上电力企业版上查询“历史账单”时,可以看到()的账单详情。——[单选题]A半年
B一年
C两年
D时间可以自定义,最多可达一年六个月
正确答案:B
162、巡视过程中,巡视人员不得单独开启箱(柜)门,开启箱(柜)门前应()。——[单选题]A验电
B请示
C观察
D清扫
正确答案:A
163、充换电设备清扫作业每组应不少于()人。——[单选题]A一
B二
C三
D四
正确答案:B
164、清扫充换电设备精密元器件时,应戴(),防止造成元器件损坏。——[单选题]A手套
B防静电手套
C绝缘手套
D一次性手套
正确答案:B
165、抢修消缺时,需断开充电机交流进线开关,并在进线开关设置(),防止工器具或其他物体掉落引发短路故障。——[单选题]A标识牌
B隔离挡板
C警示带
D红布
正确答案:B
166、充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况,应立即()。——[单选题]A拔出充电枪
B远离设备
C冷水喷淋
D按下急停按钮
正确答案:D
167、电缆敷设时,盘边缘距地面不得小于()mm,电缆盘转动力量要均匀,速度要缓慢平稳。——[单选题]A10B50C100D20正确答案:C
168、网关箱接地线应以软导线与接地的金属构架可靠连接,软导线应选用()mm2及以上的单股多芯铜导线。——[单选题]A2B4C6D正确答案:B
169、电焊机一次线开关应装在便于操作的地方,一次线长一般不大于()m,周围应留有安全通道。电焊机外露的带电部分和裸露接线柱必须有完好的防护罩,二次线的接头应连接牢固。——[单选题]A2B4C5D1正确答案:C
170、进入锅炉的锅筒/窑炉和潮湿烟道内工作应使用电灯照明,安全行灯电压不超过24V;在比较干燥的烟道内行灯电压不宜超过()V,不得使用明火照明。——[单选题]A12B24C36D4正确答案:C
171、为严格落实公司安全管理要求,持续强化营销现场作业管理,严格规范各类工作人员的行为,确保()安全,依据国家有关法律法规、技术标准和公司制度标准,结合营销现场作业实际,指定本规程——[多选题]A人身
B电网
C设备
D设施
正确答案:ABC
172、作业人员有权拒绝()——[多选题]A强令冒险作业
B标准化作业
C规范作业
D违章指挥
正确答案:AD
173、在实验和推广()的同时,应指定相应的安全措施,经本单位批准后执行。——[多选题]A新技术
B新工艺
C新设备
D新材料
正确答案:ABCD
174、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的()()。——[多选题]A危险因素
B设备缺陷
C防范措施
D事故紧急处理措施
正确答案:ACD
175、作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前,设备运维管理单位应告知()。——[多选题]A电气设备知识
B现场电气设备接线情况
C危险点
D安全注意事项
正确答案:BCD
176、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,,并应指定专人经常()。——[多选题]A检查
B清理
C补充
D更换
正确答案:ACD
177、营销现场作业,()认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。——[多选题]A工作票签发人
B工作许可人
C工作负责人
D专责监护人
正确答案:AC
178、现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织,()参加。——[多选题]A工作负责人
B设备运维管理单位(含客户)相关人员
C检修(施工)单位相关人员
D安监人员
正确答案:ABC
179、现场勘察后,现场勘察记录应送交()及相关各方,作为填写、签发工作票等的依据。——[多选题]A工作票签发人
B工作许可人
C工作负责人
D施工负责人
正确答案:AC
180、其他形式记录包括()等。——[多选题]A作业指导书(卡)
B派工单
C任务单
D工作记录
正确答案:ABCD
181、工作票有()填写。——[多选题]A工作票签发人
B工作负责人
C工作许可人
D专责监护人
正确答案:AB
182、工作票票面上的()等关键字不得涂改。——[多选题]A时间、工作地点
B线路名称
C设备双重名称(即设备名称和编号
D动词
正确答案:ABCD
183、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得()同意,并在工作票上增填工作项目。——[多选题]A工作票签发人
B工作许可人
C专责监护人
D工作班成员
正确答案:AB
184、工作票签发人应由熟悉()熟悉本规程,并有相关工作经验的营销领导/技术人员或经本单位批准的人员担任,名单应公布。——[多选题]A设备情况
B配电网络接线方式
C人员技术水平
D工作任务
正确答案:AC
185、下列为工作负责人应具备的基本条件的有()——[多选题]A有本专业工作经验
B熟悉工作范围内的设备情况
C熟悉本规程
D经营销部门批准的人员担任,名单应公布
正确答案:ABCD
186、下列为工作许可人应具备的基本条件的有()——[多选题]A熟悉工作范围内的接线方式
B熟悉工作范围内的设备情况
C熟悉本规程
D经相关单位批准的人员担任,名单应公布
正确答案:ABCD
187、工作前,工作负责人对工作班成员进行(),并确认每个工作班成员都已签名。——[多选题]A工作任务交底
B安全措施交底
C危险点告知
D现场电气设备接线情况告知
正确答案:ABC
188、在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的()符合作业的安全要求。——[多选题]A运行状态
B安全措施
C操作方法
D使用说明
正确答案:AB
189、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交代(),告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。——[多选题]A现场电气设备接线情况
B工作内容
C人员分工
D带点部位
正确答案:BCD
190、工作票签发人、工作负责人对有()的工作,应增设专责监护人,并确定其监护的人员和范围。——[多选题]A触电危险
B很大量
C检修(施工)复杂容易发生事故
D涂写杆号
正确答案:AC
191、()对有触电危险、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人,并确定其监护的人员和范围。——[多选题]A工作票签发人
B工作许可人
C营销领导
D工作负责人
正确答案:AD
192、对营业厅、计量库房、充换电站等营销服务场所,应建立岗位防火责任制,配齐消防措施,设置相应防火标志,落实专人负责管理,并按规定开展()等工作。——[多选题]A消防设施安全检查
B火灾隐患整改
C消防应急预案编制
D消防应急预案演练
正确答案:ABCD
193、对()营销服务场所,应建立岗位防火责任制,配齐消防措施,设置相应防火标志,落实专人负责管理,并按规定开展消防设施安全检查、火灾隐患整改以及消防应急预案编制、演
练等工作。——[多选题]A营业厅
B计量库房
C充换电站
D实验室
正确答案:ABC
194、应当建立健全营销服务场所消防档案,内容包括:消防安全责任人、消防安全制度、消防设施与灭火器材情况、灭火和()消防安全培训记录等,根据情况变化及时更新。——[多选题]A应急疏散预案
B应急演练记录
C火灾隐患及其整改情况记录
D防火检查及巡查记录
正确答案:ABCD
195、()等处不得存放易燃、易爆物品,因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品,应加强管理,并按规定要求使用,施工后立即运走。——[多选题]A营业厅
B计量库房
C充换电站
D实验室
正确答案:ABCD
196、营销服务场所应根据情况,选配相应灭火器材:用于扑灭有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备初期火灾的();用于扑救电气设备、仪器仪表以及油类等初期火灾的()——[多选题]A干粉灭火器
B泡沫灭火器
C二氧化碳灭火器
D水基型灭火器
正确答案:AD
197、营销服务场所应保障疏散通道、安全出口畅通,并设置()和()——[多选题]A消防安全疏散指示标志
B应急照明设施
C消防设施
D灭火器材
正确答案:AB
198、消防检查内容应当包括:()——[多选题]A安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况
B灭火器材配置及有效情况
C用火、用电违章情况
D消防安全重点部位的管理情况
正确答案:ABCD
199、存在下列()违反消防安全规定的情况,应责成有关人员立即整改——[多选题]A进入生产、储存易燃易爆危险物品场所
B违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令
C将安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通
D消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用
正确答案:ABCD
200、营销服务场所应制定灭火和应急疏散预案,预案应当包括下列内容:(1)职责分工,包括:灭火行动、通信联络、疏散引导、安全救护等。()——[多选题]A报警和接警处置程序
B应急疏散的组织程序和措施
C扑救初起火灾的程序和措施
D通讯联络、安全防护救护的程序和措施
正确答案:ABCD
201、营销作业人员在变电站()等计量装置及其二次回路上,进行巡视、装拆、负荷测试、压降测试、校验、调试等作业时,都应执行本部分要求。——[多选题]A主控制室
B高压室
C开关箱
D围挡外
正确答案:ABC
202、在二次系统上工作,是指在电能计量装置、采集终端等设备上,进行巡视、装拆、()、()、()、调试等工作。——[多选题]A维修
B负荷测试
C压降测试
D校验
正确答案:BCD
203、下列情况应填用变电第二种工作票的是()——[多选题]A电能计量装置、采集终端在运用中进行装拆、校验、调试操作时不影响一次设备正常运行的工作
B对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的电能计量装置上的工作,可以不停用一次高压设备或不需做安全措施者
C在采集终端及其通信回路,以及在通信设备上安装及调试工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者
D在高压设备电能表、采集终端等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者。
正确答案:ABC
204、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写,由()或()审核并签发。——[多选题]A技术人员
B班长
C安全员
D分管领导
正确答案:AB
205、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将()与()前后以明显的标志隔开。——[多选题]A检修设备
B运行设备
C停电设备
D工作无关设备
正确答案:AB
206、在()、()、()上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运用中设备误动作、二次回路开路或短路的措施,必要时向调控中心申请,经值班调控人员或运维负责人同意,将保护暂时停用。——[多选题]A继电保护装置
B安全自动装置及自动化监控系统
C电能计量装置屏(柜)
D端子箱
正确答案:ABC
207、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统、电能计量装置屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运用中设备()、二次回路()或()的措施,必要时向调控中心申请,经值班调控人员或运维负责人同意,将保护暂时停用。——[多选题]A误动作
B开路
C短路
D断路
正确答案:ABC
208、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施包括()——[多选题]A禁止将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外)。
B短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,禁止用导线缠绕。
C工作中禁止将回路的永久接地点断开。
D工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
正确答案:ABCD
209、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取的安全措施包括()——[多选题]A严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套和护目镜,并保持对地绝缘。
B必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。
C接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器。
D工作时应有专人监护,禁止将回路的安全接地点断开。
正确答案:ABCD
210、校验电能表、电压互感器、电流互感器的作业人员,不准对运用中的()、()、()进行操作,禁止在变电站内操作、拉合与工作无关的检修断路器(开关)。——[多选题]A非计量设备
B信号系统
C保护压板
D电能表接线盒
正确答案:ABC
211、互感器现场校验作业人员在全部加压过程中,应(),(),()。加压过程中应()。——[多选题]A精力集中
B随时警戒异常现象发生
C操作人应站在绝缘垫上
D有人监护并呼唱
正确答案:ABCD
212、高压试验加压前,应(),(),()及()均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被校设备,并取得校验负责人许可,方可加压。——[多选题]A认真检查校验接线
B使用规范的短路线
C表计倍率、量程、调压器零位
D仪表的开始状态
正确答案:ABCD
213、高压试验与测量工作主要包含变电站内一次设备区各电压等级互感器、GIS组合互感器()、()、()等工作——[多选题]A耐压试验
B投运前校验
C运用中周期性校验
D绝缘电阻测量
正确答案:BCD
214、GIS线路型电压互感器现场检验,母线未全部停电,开展线路型电压互感器现场检验时,应确保被检互感器与带电母线之间至少有两个及以上开断点。每个开断点至少有两个()或()发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化。——[多选题]A非同样原理
B同样原理
C非同源的指示
D同源的指示
正确答案:AC
215、高压试验用接地线必须用多股裸铜线或外覆绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。——[多选题]A多股裸铜线
B外覆绝缘层的铜质软绞线
C铝芯氯乙烯绝缘电线
D黑色绝缘皮铜芯导线
正确答案:AB
216、()、()及其他测量仪器的接线和拆卸,需要断开高压回路者,应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后,始能进行。——[多选题]A电流表
B电压表
C电流互感器
D电压互感器
正确答案:AC
217、()、()和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。——[多选题]A电流表
B电压表
C电流互感器
D电压互感器
正确答案:BD
218、测量()和水平排列()电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。——[多选题]A低压熔断器
B高压熔断器
C低压母线
D高压母线
正确答案:AC
219、使用钳型电流表时,应保证钳型电流表的电压等级与被测设备相符。测量时戴(),穿()或站在()上,不得触及其他设备,以防短路或接地。——[多选题]A绝缘手套
B护目镜
C绝缘鞋(靴)
D绝缘垫
正确答案:ACD
220、试验电源应按()、()、()合理布置,并在明显位置设立安全标志。——[多选题]A电源类别
B相别
C电压等级
D容量
正确答案:ABC
221、计量自动化检定设备,应满足以下要求:——[多选题]A检定系统使用的非金属材料应具有阻燃性,使用的机械装置、电气装置等应符合国家相关标
准要求
B工频耐压试验单元应设置安全防护罩和门控开关、工作指示灯。检定系统在控制室、关键功能单元等位置,应设置急停开关,能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行
C在机器人、机械臂或机械抓手等伸展移动部位等危险区设置安全警示标识,并在可能触及人员位置设置安全遮栏
D自动化检定系统的可接触到的外部金属部分,均应可靠接地
正确答案:ABCD
222、作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应用测试良好的()或()确认其确无电压。——[多选题]A低压验电器
B高压验电器
C万用表
D低压测电笔
正确答案:AD
223、低压电气工作时,()应采取绝缘包裹等遮蔽措施。——[多选题]A连接的引线
B拆开的引线
C剥开的线头
D断开的线头
正确答案:BD
224、低压带电作业使用的工具,必须()——[多选题]A检查合格
B绝缘良好
C连接牢固
D转动灵活
正确答案:ABCD
225、电源侧不停电更换电能表时,直接接入的电能表应将出线负荷断开,应有()的措施。——[多选题]A相间短路
B相对地短路
C电弧灼伤
D接触出线
正确答案:ABC
226、互感器的()应停电进行,一次侧有明显的断开点,二次回路断开。——[多选题]A安装
B更换
C拆除
D现场校验
正确答案:ABCD
227、经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作,应有防止电流互感器二次侧开路()的措施。——[多选题]A电压互感器二次侧短路
B防止相间短路
C相对地短路
D电弧灼伤
正确答案:ABCD
228、柱上变压器台架工作前,应检查确认()与()联结牢固、接地体完好。——[多选题]A接地
B台架
C杆塔
D金具
正确答案:BC
229、()等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。——[多选题]A高压配电站
B开闭所
C箱式变电站
D环网柜
正确答案:ABCD
230、下列哪些工作()应悬挂“止步,高压危险!”标识牌。——[多选题]A施工地点临近带电设备的遮栏上
B室外工作地点的围栏上
C禁止通行的过道上
D高压试验地点
正确答案:ABCD
231、现场勘查人员应掌握带电设备的位置,与带电设备保持足够安全距离,注意不要()、()、()运行设备。——[多选题]A误碰
B误动
C误操作
D误登
正确答案:ABD
232、箱式变电站停电工作前,应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的()验电、接地后,方可进行箱式变电站的高压设备工作。——[多选题]A断路器(开关)
B负荷开关
C隔离开关(刀闸)
D熔断器
正确答案:ABCD
233、在低压用电设备上停电工作前,应()、取下(),()或(),确保不误合。——[多选题]A断开电源
B取下熔丝
C加锁
D悬挂标示牌
正确答案:ABCD
234、带电部分在作业人员(),且无可靠安全措施的设备应停电。——[多选题]A后面
B两侧
C上下
D前后
正确答案:ABC
235、检修设备停电,设备运维管理单位(含客户)应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至()位置,应使各方面有一个明显的断开点。——[多选题]A试验
B检修
C调试
D断开
正确答案:AB
236、变电作业现场,与停电设备有关的()等具有储能功能的设备,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。——[多选题]A变压器
B电压互感器
C电流互感器
D无功补偿装置
正确答案:ABD
237、低压配电线路和设备上的停电作业,应先拉开(),后拉开()。——[多选题]A低压侧开关
B低压侧道闸
C高压侧开关
D高压侧道闸
正确答案:AB
238、低压公共区域(计量箱等)仅涉及个别设备、箱体内停电的工作,应先断开(),再断开()。
——[多选题]A负荷侧开关
B电源侧总开关
C负荷总开关
D电源总开关
正确答案:AB
239、不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应悬挂()或()的标示牌。——[多选题]A禁止合闸,有人工作!
B“禁止合闸,线路有人工作!
C“禁止合闸!”
D“止步,高压危险!”"
正确答案:AB
240、对同杆(塔)塔架设的多层电力线路验电,应()。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。
——[多选题]A先验低压、后验高压
B先验下层、后验上层
C先验近侧、后验远侧
D先验内侧、后验外侧
正确答案:ABC
241、对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的()及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。——[多选题]A机械位置指示
B电气指示
C带电显示装置
D仪表
正确答案:ABCD
242、断开()、()、()以及带有()的客户的连接点开关后,应验明可能来电的各侧均无电压。
——[多选题]A双电源
B多电源
C分布式电源
D自备电源
正确答案:ABCD
243、当验明检修的低压配电线路、设备确已无电压后,至少应采取以下措施之一防止反送电:()。
——[多选题]A装设遮栏
B所有相线和零线接地并短路
C绝缘遮蔽
D在断开点加锁、悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌
正确答案:BCD
244、装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应先装设()、后装设(),先装设()、后装设(),先装设近侧、后装设远侧。拆除接地线的顺序与此相反。——[多选题]A低压
B高压
C下层
D上层
推荐访问:国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程 作业 国家电网 现场