  竣工验收报告1一、工程概况

  xx二期x#楼位于xx区xx。结构类型为现浇剪力墙结构,筏板基础,层数为地下一层,地上二十一层,局部十六层,建筑面积为xx平方米,建筑高度十六层xx米;二十一层xx米。

  建设单位:xx股份有限公司

  项目负责人:xx勘察单位:xx工业设计院

  项目负责人:xx设计单位:xx设计顾问工程有限公司

  项目负责人:xx施工单位:xx集团有限公司

  项目负责人:xx监理单位:xx工程监理有限公司

  项目负责人:xx该工程于20xx年x月x日经xx市发改委、xx市建委批准立项(x计投资函xx号),建设工程施工许可证号为:xx号;建设工程规划许可证号为:xx号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请xx区建设工程质量监督站注册,监督注册号:xx号。

  二、施工图设计文件审查情况

  20xx年x月x日,经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审,本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件

  符合工程建设强制性标准要求,地基基础和主体结构安全,施工图设计文件技术性审查合格。

  三、施工单位档案工程资料整理情况

  经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查,施工单位的施工技术资档案和施工管理资料,试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效,符合档案归档要求。

  四、单位工程安全和功能试验完成情况

  本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容,具备检验与试验条件,经检验与试验使用功能符合要求。

  五、本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容,无甩项,所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成,符合验收要求。

  六、其他与建设工程有关的验收情况

  1、20xx年x月日通过消防工程消检;20xx年x月日通过市消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。

  2、20xx年x月x日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样,取得《室内环境质量检验报告》。

  3、20xx年x月日通过xx区规划局规划验收取得《规划验收合格通知书》。

  4、20xx年x月日向市城建档案馆上报城建档案资料审核,取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。

  七、竣工验收情况

  1、竣工验收时间:20xx年x月x日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。

  2、参加验收单位人员

  建设单位:xx股份有限公司

  项目负责人:xx项目技术负责人:xx土建工程师:xx

  暖通工程师:xx电气工程师:xx勘察单位:xx工业设计院

  项目负责人:xx设计单位:xx顾问工程有限公司

  项目负责人:xx施工单位:xx集团有限公司

  项目经理:xx项目技术负责人:xx监理单位:xx工程监理有限公司

  项目负责人:xx暖通监理:xx电气监理:xx3、验收成员具备相应资格。

  4、验收中设计、监理单位所提出的主要问题,均编制书面整改方案,在实施过程中均有监理人员见证,经四方复查符合验收要求。

  八、工程总体评价、整体意见

  xx二期x#楼工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准,符合设计文件及合同要求,地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格,质量控制资料完整,主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

  xx有限公司

  项目负责人(签字):xx20xx年xx月xx日

  竣工验收报告2一、工程概况

  工程位于xx市xx区。结构类型为现浇剪力墙结构,筏板基础,层

  数为地下x层,地上xx层,局部xx层,建筑面积为xx平方米,建筑高度xx层xx米;xx层xx米。

  建设单位:xx公司,项目负责人:xx。勘察单位:xx,项目负责人:xx。设计单位:xx公司,项目负责人:xx。施工单位:xx公司,项目负责人:xx。监理单位:xx公司,项目负责人:xx。

  该工程于20xx年x月x日经xx单位批准立项,建设工程施工许可证号为:xx;建设工程规划许可证号为:xx。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请xx市xx区建设工程质量监督站注册,监督注册号:xx。

  二、施工图设计文件审查情况

  20xx年x月x日,经xx对修改后的设计文件进行复审,本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工程建设强制性标准要求,地基基础和主体结构安全,施工图设计文件技术性审查合格。

本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容,无甩项,所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成,符合验收要求。

  五、其他与建设工程有关的验收情况

  1、20xx年x月x日通过消防工程消检;20xx年x月x日通过xx消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。

  2、20xx年x月x日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样,取得《室内环境质量检验报告》。

  3、20xx年x月x日通过xx区规划局规划验收取得《规划验收合

  格通知书》。

  4、20xx年x月x日向xx上报城建档案资料审核,取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。

  六、竣工验收情况

  1、竣工验收时间:20xx年x月x日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。

  2、参加验收单位人员

  建设单位:xx公司,项目负责人:xx,项目技术负责人:xx,土建工程师:xx,暖通工程师:xx,电气工程师:xx。勘察单位:xx,项目负责人:xx。设计单位:xx公司,项目负责人:xx。施工单位:xx公司,项目经理:xx,项目技术负责人:xx。监理单位:xx公司,项目负责人:xx,暖通监理:xx,电气监理:xx。

  3、验收成员具备相应资格。

  4、验收中设计、监理单位所提出的主要问题,均编制书面整改方案,在实施过程中均有监理人员见证,经四方复查符合验收要求。

  七、工程总体评价、整体意见

  xx工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准,符合设计文件及合同要求,地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格,质量控制资料完整,主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

  工程负责单位(公章):xx工程负责人(签字):xx20xx年x月x日

  竣工验收报告3一、工程概况

  主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情景、工程特点、工程的开工时间、xx阶段完成时间

  xx工程位于西安市xx区xx街xx路xx号,南边为xx,北边xx。该工程由xx有限公司开发、xx设计研究院设计、xx监理公司监理、xx质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,xx任项目经理。

  xx工程总建筑面积为xx㎡,总建筑高度为xxm,地下x层,地上x层,±0000相对于绝对标高xxxxm。该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。系xx结构,8度抗震设防。地下室层高为xm,一、二层裙房高分别为xm和mx,三至x标准层为xm。地下一层作为汽车车库及部分设备用房地上一、二层裙房为商业用房

  A、C栋三至x层为住宅楼或办公用房,A栋一梯x房,B栋为xx,各设xx牌xx型电梯x部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。

  本工程xx阶段自xx年x月x日正式施工,至xx年x月x日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。

  二、施工依据

  1、建设单位与施工单位签订的正式合同

  2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单

  3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案

  4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准

  5、国家现行颁布的强制性标准

  6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。

  三、工程施工概况

  一施工组织与管理介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考

  1、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,职责心强的专业施工队伍施工。

  2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努

  力使创优目标活动深入人心。

  3、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量职责制来明确质量职责。

  4、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序位置设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。

  5、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各工程中技术过硬的施工人员承担,在样板间施工时具有先权,各工程全力配合此项工作。样板间施工过程中的资料整编为该工序的指导文件,在整个工序施工时以此为标准。

  6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。

  7、制定质量通病的预防措施。

  8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。

  二技术管理情景

  工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司主任工程师及监理单位审批,经过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每一天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。

  在xx工程施工过程中,项目部进取采用了多项新技术、新工艺。包括十项新技术。

  三质量保证情景

  在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥、砖块、砂石、及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否到达要求最终在由监理工程师现场见证取样情景下,送往xx试验室具备相应资质的试验

  室进行复试。仅有复试合格后,该批材料方可用于工程上。

  xx阶段工程所有原材料经监理公司见证取样:①进场钢材x吨,试验x组,合格x组②钢筋连接③④C10砼试件x组,试验x组,合格x组⑤600度天试件x组,试验x组,合格x组⑥同条件试件留置x组。

  四过程控制情景

  1、本工程主要使用的测量仪器有:。各项出厂合格证资料齐全部分按规定,送陕西省测绘计量中心检测,均在有效鉴定期内。施工测量放线,由专职施工员严格按照施工定位轴线图和施工图翻样。自检合格后,由技术负责人组织质量员、施工员等进行定位轴线的复核,并填定测量放线复核记录,经复核无误后再报监理工程师复检,复检合格后,方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。本工程整体垂直度偏差在xmm内,贴合相关规范和设计要求。

  本工程沉降观测,委托xx去观测。从xx年x月x日主体施工前、至xx年x月x日竣工前沉降观测,沉降结论为:总体上沉降均匀,平均沉降xxmm,平均沉降速率为xxmmd,未发现异常情景。

  2、模板工程

  模板工程采用胶合板可拆卸式大模板施工工艺,面板为竹质胶合板,支撑体系由方木、钢管扣件等组成。支模前,按专项施工方案对模板工程进行技术交底,现场由专职施工员对质量负责检查。模板支撑完成后,首先班组进行自检,再交由技术负责人组织质量员、施工员等复核,并做好模板安装检验批等资料,及时报监理公司进行复检,合格后方可浇捣混凝土。另外做到砼浇捣前检查、浇捣中复查、浇捣后核查等项工作,保证混凝土结构的质量。

  3、钢筋工程

  严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢筋原材料和烛接头应见证取样送试验室复试合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等应严格控制。钢筋绑扎完蛋,由班组自检、项目部预检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。在砼浇捣过程

  中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。

  4、混凝土工程

  为保证结构质量,提高礼貌施工水平,主体全部采用商品砼。配备砼输送泵车和布料杆等,满足施工需要。对混凝土浇筑采取施工员现场跟踪检查,安排专人进行塌落度测试、砼试块制作等,进行全过程的控制另外派专人到商品砼搅拌站进行现场监督,检查原材料、外加剂质量及配合比电子计量情景,根据施工要求,及时调整砼塌落度。砼浇捣完成后,及时进行洒水养护,不少于14d。砼试块同条件养护和标准养护,至龄期做好试压工作。

  楼地面工程采用C20细石砼,表面拉毛,部分砼现场搅拌。自拌砼施工前,应在现场水泥、砂、石试样,送试验室做基准配合比再根据每一天现场砂石含水率的变化,调整施工配合比及每盘材料用量,由专人过磅计量,做好台帐记录。严格保证自拌砼施工质量。

  5、门窗工程

  门窗工程主要有铝合金门窗、钢质防盗门、木质防火门及木门。铝合金门窗安装采用弹性连结,与墙体之间的缝隙采用发泡剂填实,外侧四周采用防水胶勾缝。木门安装前事先在表面刷清漆一道,注重上下冒头必须刷油漆,为了防止木质夹板门因温湿度变化内部空气膨胀容易引起变形的问题,木门安装好后均在其上冒头用电钻开一排气孔。

  6、屋面工程:

  本工程屋面防水采用三布九涂水乳型氯丁胶乳沥青防水涂料一道,SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材350g㎡一道,25厚13水泥砂浆保护层,上铺防潮砖。施工时在把好观感质量关的同时,异常注重对屋面渗漏水质量通病的防治,对防水材料使用前全部进行复试,合格后方准采用,在落水口、排气管口等防水的重点部位严格按规范要求增设附加层,屋面施工完成后进行持续2小时淋水试验或24小蓄水试验,未发生渗漏水现象。

  7、采暖与卫生工程:写明分包单位名称

  管道施工严格招待国家规范和行业标准设置支、吊、托架及卡箍,保证管件的使用寿命和给排水的效果。排水管道伸缩节的设置,在查实西安地区气象资料经计算确定位置与数量。

  穿过楼地在的管道四周缝隙,用细石混凝土捣实,管周留深20mm,宽1xx0mm凹槽用防水油膏填嵌密实。在整体楼面管子四周粉出高于30mm的锥体,有效解决了该部位容易渗漏的质量通病。卫生洁具安装的成品保护措施到位,没有发现划痕及破损等现象。立管套管在楼板底面用黑色橡胶圈作分色处理,弥补了管口部位在观感上的不足。

  8、电器安装工程:写明分包单位名称

  开关、插座面板安装平整、标高准确、抹灰到位,盖板与墙面结合紧密无缝隙。成排明装灯具中心线偏差在3mm内。配电箱的进管孔为压制孔,进线管从规格适当的孔中引进,顺直排列,一孔一管。配电箱内相线、工作零线、接地线色标分明。导线引出板面有绝缘套管保护,箱盘接地牢固紧密。

  面套配电柜设备的型钢基础固定间距为xxm,基础型钢稳固,与接地线连接的两

  端焊口饱满,长为扁钢宽度的2倍,基础型钢刷二遍防腐漆。柜盘找正时采用05mm铁片进行调整,每处垫片不超过二片,然后按柜固定螺丝连接。每台柜盘单独与基础型钢连接,与接地干线连接可靠。机房、管井等处的电缆桥架、母线、管道的布排综合研究合理利用空间,做到整齐、垂直、标志分明。

  9、通风与空调工程写明分包单位名称

  支架敷设是确保风管安装质量的关键,根据现场情景和风管的重量计算后确定用料规格和形式,到达既节俭钢材,又保证支架强度的要求。通风安装工程中的各道工序严格按规范操作,经检测到达设计要求,使用效果良好。

  10、电梯安装工程写明分包单位名称

  本工程共采用八部日上海永大日立垂直升降式电梯,分布在楼层两边各四部,电梯运行平稳,楼层停靠位置准确,层门指示灯盒及召

  唤安装位置正确,面板与墙面粘贴牢固密实,横竖端正。电梯安装工程各项资料齐全。

  11资料整编情景

  工地现场配备专职资料员一名,持证上岗。负责对工程资料进行收集和整编归档,保证工程技术资料的及时、完整和真实。工程开工、竣工构成的各项程序文件工序施工前、后构成的技术资料以及原材料进场复试等质保资料等,都及时进行收集,报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全控制。同时认真做好安全资料、礼貌工地资料及贯标资料的收集和整理。

  五安全礼貌施工

  在整个工程施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法规范及施工组织设计中的安全保证措施和礼貌施工保证措施,同时严格执行公司颁布的工程管理规范和CIS形象手册,实施施工现场礼貌标化管理。克服了场地狭小等不利因素,努力做到礼貌施工、安全生产、不扰民和当地街道办、消防、环保部门签定礼貌施工协议。项目部内部和各施工班组签定安全生产职责制和职工个签定安全生产职责书对新进场的工人和变换工种的工人进行“三级”安全教育,考试合格后方可上岗。班组每日及时进行安全生产自检,并做好记录项目部定期进行安全检查和防火检查。对机械设备完善,各项安全设施及措施职责到人,任务明确,实现标准化管理,保证了本工程无安全事故发生。工地内全方位开展礼貌建设,场地硬化,职工宿舍、办公生活区规划布置等,都体现了项目部“以人为本”、礼貌创新的开拓精神。小到职工宿舍、食堂大到工地整体,都使职工置身于礼貌施工的氛围下。xx工程现已被评为西安市礼貌工地、省级礼貌工地。

  四、工程质量评定能够列表

  一、分部工程质量评定

  根据现行施工规范及xx工程质量安全监督站有关建设工程技术资料整编的有关要求,xx工程九个分部评定情景如下:

  1、地基与基础工程

  基础工程共有x个分项工程,其中土方分项工程共x检验批,钢筋

  分项工程共x检验批,模板分项工程x检验批,混凝土分项工程x检验批,砌体分项工程x检验批,防水分项工程x检验批,经监理公司审查所有分项工程全部合格。

  2、主体结构略3、建筑装饰装修略4、建筑屋面略5、给排水与采暖略

  6、建筑电气略7、通风与空调略8、电梯略

  xx年x月x日,经省技术监督局验收,合格。

  9、建筑智能化略

  二单位工程质量评定

  经自查:砼表面到达平整、光滑、质地均匀、密实,无蜂窝、孔洞、麻面、漏振、露筋、夹渣等质量通病。砌体表面平整,灰缝均匀密实,组砌合理美观。观感自评:好。

  实体检测情景

  根据国家现行建筑安装工程质量检验评定统一标准,对xx工程质量自评为合格,感观质量好。

  最终我代表中天建设集团第五建设公司,再次感激xx有限公司的大力支持、xx质量安全监督站专家批评指导,xx设计研究院、xx监理公司的密切配合。多谢

  以上资料主要为竣工验收的自评报告,基础、主体验收自评报告的形式参考此格式,其资料可根据实际施工情景进行增减,绝不能照搬照抄,特此声明

  xx项目部

  xx年x月x日

  竣工验收报告4一、工程概况:

  ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方

  式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。

  本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号

  昆施审

  hj20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。

  二、该项目工程完成简况:

  根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:

  1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

  2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同(约定内容完成。

  3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

  4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。

  5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

  三、监督和整改情况:

  在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工

  等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

  在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

  四、验收单位组成:

  按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx年××月××日组织了初验,20xx年××月××~××日进行了分户验收。20xx年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

  五、验收整改情况:

  该工程按照云南省建设厅云建建【20xx】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

  竣工验收报告5工程名称:xxxx建设单位:xxxx结构类型

  框架剪力墙

  层次

  地下一层

  地上一层

  建筑面积

  开工日期x年x月x日

  验收日期x年x月x日

  验收情况及内容

  1、资料齐全、五大责任主体到齐参加竣工验收,业主主持验收,施工单位、监理单位汇报工程开工来有关情况。

  2、部分房间净高尺寸有误差。(已重新复查调整)3、对公共部位出现维修应按要求修复到位。

  4、局部墙面有空鼓。

  5、设计、勘察、工程基础、主体、保温节能符合要求,同意竣工验收,对验收发现的问题由施工单位负责整改。

  建设单位执行基本建设程序情况

  建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

  对勘察情况的评价工程地基土情况与勘察报告勘察结果相符,所提供的技术数据符合工程设计要求。

  对设计情况的评价

  工程符合设计文件(含变更)、设计规范、强制性标准的要求。

  对监理情况的评价

  1、项目监理部严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

  2、地基及基础工程施工质量符合设计及规范要求;3、主体工程施工质量符合设计及相关规范要求;4、水、电、暖通等安装工程施工质量符合设计及规范要求,满足使用功能要求。

  对施工情况的评价

  1、该工程基础、主体、装饰、保温节能均符合设计及相关规范要求。

  2、工程所有材料全部实行合格证并复检制度,符合规定要求。

  3、工程资料管理符合文件及相关规定。

  4、工程施工现场管理及施工程序基本符合要求。

  5、安全生产管理符合要求,未发生安全事故。

  验收情况工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求,质量保证措施有力,质量管理体系健全,运行正常,确保了工程质量达到良好的效果,工程质量总体达到国家相关验收标准,验收合格。

  竣工验收报告6一、工程概况

  该工程位于xxxx市路(具体地址),北临xx路,南临xx路,东临xx路,西临xx路,建筑面积xx㎡,使用面积xx㎡,平时作为xx使用(平时功能),战时为xx(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为xx级,防核武器等级为xx级,防化等级为xx级。

  该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。

  二、执行基本建设程序情况

  该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于20xx年xx月xx日开工,20xx年xx月xx日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,较好地执行了人防工程基本建设程序。

  三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价

  该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标

  准。

  四、竣工验收程序、组织形式和内容

  该工程于20xx年xx月xx日,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收,并由人防工程质量监督站进行了监督,验收程序、组织形式和内容符合《xxxx省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。

  (一)组成验收组

  本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。

  (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

  (三)验收组人员审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料

  1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容;2、施工单位的人防工程竣工报告;3、监理单位人防工程质量评估报告;4、设计单位人防工程质量检查报告;5、勘察单位工程质量检查报告

  6、人防工程技术档案和施工管理资料;(四)验收组人员实地查验人防工程质量

  对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

  五、人防工程竣工验收意见

  该人防工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

  竣工验收报告7一、建设工程竣工验收报告盖章要求是什么

  竣工验收报告我们这里只要设计,勘探,甲方。施工方,监理方签章就可以了,一般检测和质检是不会盖章的也没有盖章的地方,竣工验收报告有专门的表格,里面有说那几个单位盖章,按照上的顺序一个个找他们盖好就可以了

  二、工程竣工验收必备条件

  1、已完成设计和合同规定的各项内容;

  2、单位工程所含分部(子分部)工程均验收合格,符合法律、法规、工程建设强制标准、设计文件规定及合同要求;

  3、工程资料符合要求;

  4、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整;主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

  5、单位工程观感质量符合要求。

  6、各专项验收及有关专业系统验收全部通过。

  由建设单位负责向有关政府行政主管部门或授权检测机构申请各项专业、系统验收:

  1)消防验收合格文件

  2)规划验收认可文件

  3)环保验收认可文件

  4)电梯验收合格文件

  4)智能建筑的有关验收合格文件

  5)建设工程竣工档案预验收意见

  6)建筑工程室内环境检测报告

  三、建筑工程竣工验收程序

  1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。

  2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履

  约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

  3、验收组分为三部分分别进行检查验收。

  (1)检查工程实体质量。

  (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。

  (3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。

  (4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。

  (5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报

  告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。

  (6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单

  位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。

  (7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。

  竣工验收报告8为拓展建工系统党建工作创新的思路、方法,完善党建工作程序,加强基层党组织建设,学习和借鉴兄弟单位的先进经验,月日至月日,建工系统各单位主管党建工作的领导一行10人,赴省考察学习了党建工作。此次考察的重点内容:一是基层支部目标管理,增强基层党组织的凝聚里力和战斗力;二是完善党建制度建设,建立长效机制。通过考察我们感到,省某单位在加强基层党支部建设上有一些新思路、新措施,有许多值得我们学习借鉴的地方。现将考察情况报告如下:

  一、基本情况

  省某单位是党建制,隶属于省直属工,并接受本单位党组的指导。省某单位党下辖厅机关和几个直属企业的支部。近几年来,省某单位面对建设行业的特点,在不断加强党建工作方面不断探索,锐意创新,取得了明显成效。他们的主要做法是:

  (一)以《党支部工作手册》为基础,使基层支部工作规范化。

  省某单位党隶属于省直属工,党书记和基层党支部书记都是经过全体党员产生的,是届任制,都存在到时间换届的问题,也就是他们的基层党务干部轮换的几率比较。加上基层党支部员都是兼职,日常还有很忙的业务工作,他们的时间绝部分都用在了业务上,很少顾及支部工作,所以他们很少有精力和时间学习基层党务工作知识、研究支部工作;也由于没有系统的支部工作资料可以参考,这些兼职基层党务干部工作起来难度,支部工作经常处于被动状态。为了解决这些问题,让换届上来的基层党务干部(特别是支部书记)能在短时间内掌握支部工作流程、尽快进入工作角色的问题,省某单位为每名支部书记配发了《党支部工作手册》。

  《党支部工作手册》主要分六个部分。一是使用说明。简要解说了使用《党支部工作手册》的方法要求。二是支部的工作制度。规定了基层支部的主要职责、工作制度。明确了支部工作的依据、要求、规范等。三是支部员的工作职责。规定了支部书记和员的工作任务和职责,明确了作为基层党务干部都应该干些什么、都该怎么干。四是支部工作经常使用到的文件,如党费收缴使用规定、发展程序等,并进行了详细的说明。这便于我们最基层的党务工作者在执行党的有关规定时有明确的依据。五是支部基本情况。要求使用者详细登记支部的全面情况。这可以使支部的基本情况一目了然,也可以在支部成员由于换届、调动等原因出现变化时,使工作的接交更规范、更全面。六是支部工作记录。便于支部在组织活动时及时记录、规范记载,也有利于对支部工作的开展情况进行检查、考核。不论什么时候,通过《党支部工作手册》,都可以使上级党组织对支部的.工作情况有一个全面的了解,都可以使新任的支部成员在短时间内对支部工作进行基本了解和掌握。这样,方便了支部工作的开展,对党员的管理工作发挥了良好促进作用。

  (二)以《党(支部)建设目标管理考核表》为手段,强化目标管理,把“虚”功做实。

  支部工作是党的一切工作的基础,为了将基础工作抓牢,省某单位建

  立了科学合理的目标管理机制,以《党(支部)建设目标管理考核表》为载体,努力使“软任务”变成“硬指标”,将能够量化的工作任务尽量量化,不能够量化的,进行准确定性,不能模棱两可、似是而非。

  《党(支部)建设目标管理考核表》主要分六块对支部进行考核,主要包括班子建设、党员教育和管理、党风党纪建设、发展党员工作、职工思想工作和基础工作等,共计100分,每个考核项目又根据实际需要分成若干考核目标和要求,根据工作重要程度赋予一定的分值,同时提高重点工作、难点工作的考核分值。通过半年总结、年终考核,自查、互查、巡查,自评、互评、考评等方式,对支部工作进行全面考察、打分评比,用分值来比对支部间工作的成效,年终按照打分结果进行表彰。

  当然,支部工作的优劣,省某单位党也并不是完全按照以上六项得分的情况确定的,他们还明确规定了对支部出现的一些情况实行“一票否决”,如果存在班子不团结的、未完成工作任务的、有党员受党纪政纪处分的,支部将被评为不合格。只有得分在95分以上的支部,才能被评为先进党支部。为了增强支部的评比结果的有用性和权威性,省某单位党还将支部的评比结果作为单位整体评比的重要依据,纳入到单位整体考核当中。

  省某单位党通过《党(支部)建设目标管理考核表》,将基层党支部的工作具体化了,对支部的考核数量化了,将支部工作的效果与推进单位的中心工作结合在一起了。这样,支部工作要求更明确了,支部的工作成绩也更加显现出来。支部间通过这样的评比,可以更直接地看到自己存在的不足与差距,使后进支部改有方向、追有目标。对于工作突出的党支部和党务工作者,省某单位党将他们与单位内的其他先进一同表彰,这样也使基层党务干部也有成就感和被认同感了,进而也调动了基层党组织工作的积极性。

  (三)从关心入手,调动基层党务干部的工作积极性。

  由于党务工作摸不着、看不见,工作中也不如业务工作者较易引起领导重视,在个人发展方面也没有业务工作者路子宽、渠道多;也由于基层党务干部多是兼职,没有工资、补助等待遇,所以有些人不

  愿意承担党务工作,即便是被为党务干部,工作中也是推一推动一动,积极性主动性不高。同时也由于以上的原因,党务工作很难留住优秀人才,基层的党建力量不足。为了解决这个问题,省某单位党除日常做好关心基层党务干部、服务基层党务干部外,还从机制和体制上进行了积极的探索。如实行党政分设问题。在比较立的基层站所中,凡是能够单设立的,就单设立支部书记。解决了待遇问题,就能够使基层党务工作队伍相对稳定,也促使党务工作者更积极学习党建工作知识,推动了整个党务管理工作迈入良性发展的轨道。

  (四)拓宽资金渠道,为各项活动的开展提供物质保证。

  任何精神产品都需要物质来承载,思想工作和基层党的建设也不例外,也需要一定的活动资金做工作的基础。省某单位党认真落实活动费用的提取和使用的有关规定,保证基层党组织活动的正常开展。他们的资金来源有:省某单位党的活动费用按预算由省财政划拨,基层党组织的活动费用按职工工资总额的2%计提。

  有了经费的保证,基层支部的各项活动就逐步走向了制度化、经常化,基层的思想工作也就更加活跃和丰富,党组织在党员和群众心目中的地位不断提高,党组织的凝聚力不断增强。

  二、几点启示

  考察结束后,我们组织考察团的团员进行了讨论,家都认为这次考察既开阔了视野又增长了知识,收获很,对今后做好我系统的党建工作有很强的指导意义。

  (一)学到了经验。通过这次考察学习,我们感到他们很多工作经验和成熟的作法都值得我们学习和借鉴。如将支部工作的制度规范浓缩在一本《党支部工作手册》中,让基层党务干部在具体的工作中明确自己该干什么、怎么干、达到什么标准。如他们实行的《党(支部)建设目标管理考核表》,把能够量化的考核内容全部量化,对每一个考核细项都规定了考核标准,提高了考核的针对性、时效性,使某些具体工作由虚变实,使考核内容由软指标变为硬指标,也使考核克服了人为因素,更加公平、公开、公正,进一步调动了基层党务干部做好党建工作的积极性。

  (二)看到了差距。如对基层党支部的考核管理方面我们还有差距,还存在不严格、不规范的地方;在对党务干部的专业知识培训上,还存在薄弱的环节;在活动载体方面,还不够丰富多样,针对性还不是很强,效果还不是特别突出;在典型的发现、培养、选树和辐射上做的还不够。

  (三)坚定了信心。通过考察,在看到差距的同时,我们实事求是地分析了我系统党建的优势。

  一是我们有一批长期做党务工作的老同志,他盲作经验丰富,可以通过辐射和示范作用,带动全系统的党务工作的开展。

  二是有明确的工作思路。今年,我系统各单位的基层党组织,按照区提出的党建工作创新的要求,明确了今年工作的重点和思路,为进一步做好党建工作理清了思路。

  三是我们党建的基础工作扎实,各单位的基层党建工作比较规范,党务干部队伍比较稳定,这为我们今后各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。

  三、几点思考

  (一)努力提高基层党务干部的素质。

  一是加强基层支部成员的党务工作专业知识培训,提高基层党务的整体素质和党务工作能力,增强他盲作的主动性和能动性。

  二守心基层党务干部的生活。市《关于推进基层党建工作创新的意见》中提出:党组织要服务基层、服务群众。我们作为一级党组织要服务基层党组织,要服务基层的党务干部,关心他们的生活待遇,关心他盲作环境,关心他们的发展前景,解决他们的后顾之忧。这样才能调动他盲作的积极性和主动性。

  (二)加强基层党支部建设,规范基层党组织的工作。

  党支部的工作是我们党的工作的基础,只有将支部工作做扎实,我们整体的思想工作才能有成效。特别是基层党支部都应该做什么、该怎么做、做到什么程度等,应进一步明确和规范。

  (三)健全支部目标管理机制,推动基层党建工作的落实。

  一是要结合本单位的工作实际,建立行之有效的考核制度,把上

  级的普遍性任务要求,进行细化,把无形的任务变为有形,把软任务变为硬指标。

  二是要建立科学的考核办法,明确考核的时间、方法、步骤,明确奖惩措施。党务工作的奖惩也要与经济挂钩,也要与单位内部其他工作的奖惩相适应。

  三是切实抓好督查考核。实行党建目标管理,最重要的在于抓落实,而落实的关键在于抓好经常性的管理,要施之经常,严格考核。并通过考核,强化基层党务干部落实责任、完成工作的思想意识。

  我们应该象省某单位党那样,在基层党的建设上深入抓、抓深入,切实把基层党务工作做实,把党的工作基础打牢。

  竣工验收报告9一、工程概况

  1.1、本工程于20xx年12月18日应建设单位要求开始进场施工,合同工期为180天。在建设单位各部门的大力支持和协调下,监理单位严格监督和指导下,工程按设计文件要求已于20xx年4月30日全部完工,并于20xx年5月7日向应建设单位要求召开工程综合(预)验收会,验收结果为合格。

  1.2、本工程按设计文件、图纸及相关设计修改文件规定,施工大、小乔木39种,共计10416株;灌木、地被植物11种,共计84533平米;绿化给水管网8500米;电力管网668米;排水管网59米;人行道路板铺装198平米;路缘石、路边石194米;完成时间为20xx年4月28日。

  1.3、本工程报请验收3个分部工程,各分项资料共计40项,所有质检、自检资料签字、盖章齐全。监理监督、指导文件、设计修改文件齐全。

  二、工程施工技术管理

  2.1、工程施工手续办理齐全,工程图纸和工程定位、放线签字盖章齐全;编制了完整的施工组织设计及相关的专项施工方案;方案审核、审批、签字、盖章齐全。

  2.2、工程施工程序管理:工程按三个流水施工段进行施工,原材

  料、半成品、成品严格按照规范进行抽检;工程的每道工序施工严格按照设计文件和施工方案进行具体针对性的"施工技术交底,按照自检、交接检、专检的“三检制”执行,隐蔽工程经建设单位和监理单位验收合格后,在监理的旁站下进行隐蔽。

  三、资料编制说明:

  3.1、工程资料跟根据重庆市《园林绿化工程施工技术用表》、重庆市

  相关文件要求,监理单位工程资料归档要求进行收集、编制。

  3.2、所有资料均根据现场施工同步进行收集、编制。资料编制过程中,严格按照相关规范要求进行,真实反映施工现场的实际情况。每一道工序均按要求编制工序评定表及现场质量报告单,所反映数据均报予监理单位进行审批,验收。

  四、工程综合评定:

  4.1、竣工报验情况说明:本工程于20xx年12月18日开工,历经132天,本工程于20xx年4月29日报请工程监理单位、建设单位以及相关参建单位对本工程进行验收。应各参建单位要求,于20xx年5月7日召开工程综合(预)验收会。会议上,各参建单位对本工程提出宝贵的整改意见及方案。会后,我司根据工程综合(预)验收会上各参建单位提出的意见逐条逐项进行整改,并于20xx年6月7日在监理单位旁站下整改完毕。如果本次竣工验收合格,我司将根据由我司编制并通过监理单位审核的《工程养护施工方案》进行养护;如果本次竣工不合格,我单位将根据各参见单位的意见继续进行整改,直至本工程通过工程竣工验收。

  4.2、工程验收自评:本工程施工程序、质量满足相关规范及设计文件要求、工程实体完工、资料齐全签字、盖章完善;苗木成活率达到98%。本次竣工验收自评结果为合格。鉴于此,现申请各参建单位对本工程进行竣工验收。

  竣工验收报告10一、工程完成情况:

  xx县家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

  二、验收条件检查结果:

  依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

  三、建议验收时间、点和参加单位:

  根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于X年X月X日进行,验收地点在XX,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

  综上所述,xx县家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

  xx县房建公司项目部

  20xxx4x15竣工验收报告11工程名称:

  验收日期:

  XXXX年XX月X日

  建设单位:

  XX公司

  工程名称工程地址建筑面积~工程造价~结构类型办公室与公共区楼梯层数地上:3层层开工日期验收日期建设单位设计单位施工单位(装修)。

  一、工程概况

  二、工程竣工验收实施情况

  (一)验收组织

  建设单位组织设计、施工、等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

  (二)验收程序

  1.建设单位主持验收会议。

  2.建设、设计、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个

  环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

  3.审阅建设、设施、施工单位的工程档案资料。

  4.验收组

  实地查验工程质量。

  5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

  三、工程质量评定

  分部工程名称验收意见质量验收情况玻璃工程合格表面应平整,连接牢固、缝隙均匀大芯板合格板面光滑,质地硬,切开无树皮无空缝,厚度为1.8厘米。固定钢筋吊杆合格安装φ8吊筋吊杆下端头的标高平整,间距均匀;大理石合格表面平整,缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴险等上口平直。主龙骨及配件安装合格主龙骨间距为800mm。主龙骨与之配套的龙骨吊件与吊筋相连,次龙骨间距为400mm采用次挂件与主龙骨连接;石膏板吊顶合格石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设,螺钉与石膏板边距15-20mm,钉距150-200mm平均布置并于板面垂直,钉头嵌入石膏板深度0.5-1mm,并不使纸面石膏板破损,钉眼补防锈漆用石膏腻子抹平。腻子合格满刮两遍腻子,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线角及边棱整齐为度,用粗砂纸打磨平整。乳胶漆合格刷面漆二遍,抗碱底漆一遍。

  桥架合格线槽横平竖直,各项指标符合规范硬包合格平整。颜色均匀等符合规范要求油漆合格亮度均匀,平整符合规范条件要求。

  铝塑板合格外观整洁,无压痕。涂层、铝材厚度、性能等均符合规范要求楼梯护手合格按图纸设计要求安装LOGO合格亮度好,美观符合要求四、工程验收结论

  竣工验收结论:

  1.石膏板吊顶的设计标高在四周墙上弹线,其水平线无偏差

  2.四周墙角线对缝严密,与墙四周严密、缝隙均匀。

  3.面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,没有污染、折裂、缺

  棱掉角,刮伤等缺陷。

  4.吊顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求;

  5.暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装牢固。

  6.墙面表面光滑整洁,边缘平直整齐,无色差。建设单位:

  (公章)

  单位(项目)负责人:

  年

  月

  日施工单位:

  (公章)

  单位(项目)负责人:

  年

  月日

  竣工验收报告12根据《建筑工程施工质量验收同意标准》及现行相关法律、法规的要求,我单位特制定工程竣工验收方案,请甘南州建设工程安全质量监督总站监督。

  一、本项目有关情况

  1.已完成设计文件和合同约定的内容;

  2.经建设、监理、设计、勘察、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位;

  3.涉及设计文件的变更,已由设计部门签署认可文件,其中重大变更经由图纸审查机构审查通过;

  4.施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准、已提出工程竣工报告;

  5.监理单位对工程进行了评估,具有完整的监理资料,并已提出工程质量评估报告;

  6.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查,并已提出质量检查报告;

  7.工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)已经建设、监理单位核查并符合要求;

  8.工程安全和功能检验资料已经建设、(监理)单位核查并符合

  要求;

  9.专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)已按要求办完相关专项验收手续;

  10.报建面积xxx㎡,实际竣工面积为xxx㎡,超出面积已按要求办完相应批准手续;

  11.已具备文件:

  (1)单位工程施工许可证;

  (2)重大设计变更补充审查意见书;

  (3)规划部门的认可文件;

  (4)消防部门的认可文件;

  (5)环境部门的认可文件;

  (6)气象部门的认可文件;

  (7)档案专项验收意见书;

  (8)室内环境检测报告;

  (9)门窗三性检测报告;

  (10)单位工程质量保修书;

  (11)工程合同付款不拖欠证明;

  (12)商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。

  12.本项目配套工程已办完相应批准手续。

  二、竣工验收组织

  建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作,甘南州建设工程安全质量监督总站监督。竣工验收时间为x年x月x日x时,地点xxx。

  (一)验收人员

  根据规定,我单位组建了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人、施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人以及相关单位技术、质量负责人、验收组成员中土建、水电及其他安装专业方面的人配齐,验收组组长由xxx担任,具体名单另附。

  (二)竣工验收标准

  竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

  1.竣工验收程序及内容:

  (1)由竣工验收组组长主持竣工验收;

  (2)建设、施工、勘察、设计、监理等单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

  2.验收组分为三部分分别进行检查验收:

  (1)检查工程实体质量;

  (2)检查工程建设参见各方提供的竣工资料;

  (3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验、包括:□水压、□通电、□排污主要通球、□绝缘电阻、□接地电阻、□漏电跳闸测验、□层高、□方正度等。

  3.对竣工给验收情况进行汇总讨论,形成单位工程竣工验收综合验收结论,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字、单位盖章;

  4.当在验收过程中法相严重问题,达不到竣工验收标准时,验收组将责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织单位工程竣工验收;

  5.当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题,验收组可形成初步验收意见,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字,但各单位不加盖公章。验收组责成有关责任单位整改,并委托□建设单位、□监理单位项目负责人组织复查,真该完毕符合要求后,加盖各单位公章;

  6.当竣工验收组个方不能形成一致竣工验收意见,协商不成时,报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。

  三、承诺

  该工程竣工验收合格之日起x天内向备案部门办理竣工验收备案,否则,将承担由此引起的一切法律后果。

  四、本方案已抄送有关部门及验收组成员

  建设单位:xx(盖章)

  x年x月x日

  竣工验收报告13一、工程完成情况:

  水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

  工程于20xx年5月31日开工建设,XX年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。

  该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782t,钢筋(钢材)40.54t,木材11.26m3,沥青93.70m3,劳动工日5.69个工日。

  二、验收条件检查结果:

  依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了xx市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工

  程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

  三、验收组织准备情况:

  水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责水库除险加固工程的竣工验收工作。

  四、建议验收时间、地点和参加单位:

  根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于20xx年xx月xx日进行,验收地点在,参加单位有省水利厅、xx市水电局、财政局、计划局、河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

  综上所述,水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

  竣工验收报告14一、工程概况

  工程名称:xxxx核电xxxxx项目

  工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxx建设单位:xxxx中核xxxxx公司

  设计单位:xxxxxx科学研究院

  监理单位:xxxxxxxxxxxxxx总包施工单位:中国核工业xxxxxxxxx有限公司

  消防施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

  1、本工程位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

  2、工程竣工范围:xx楼至xx楼住宅

  3、建筑类别及耐火等级:xx楼至xx#楼、xx#楼至xx#楼为18层二类高层建筑,xx#、xx#、xx#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。

  4、火灾自动报警系统(采用xxxxx厂):本工程消防控制室位于xx#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在xxx楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在xxx楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。

  5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及CD播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在xxxx#楼1层入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3W),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。

  6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在xxxxxx楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。

  7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵

  XBD11/40-150x20x6/1(Q=40L/S,H=110m,P=75KW),一用一备,室内消火栓用水量:40L/s,火灾延续时间2h,共计288m。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应xxxxxxxxx楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。xxxx楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为SN65消火栓,25m衬胶,水带和Ф19水枪。xxxxx楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。

  xxxx楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于0.49MPa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。xx住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外xx楼东面、xx楼西北面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区

  消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室内消防水泵。

  8、自动喷水灭火系统:地下室水泵房设置有喷淋泵

  XBD9.1/40-150x20x4/1(Q=40L/S,H=91m,P=55KW),一用一备,不分区。xx楼1层、2层和xx设自动喷淋消防系统保护。按中危险级I级设计,喷水强度为6L/s,保护面积为160平米,火灾延续时间1小时。自动喷水设计流量为40L/s,火灾延续时间1h,共计144m。xxx住宅屋顶消防水箱与湿式报警阀前的自动喷水环管相连。在室外xx楼西面和xx楼东面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区喷淋环管相接。火灾时,喷淋系统根据管道压力自动启动湿式报警阀,压力开关,启动喷淋泵。且消防控制室设置有手动、自动控制喷淋泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀的工作状态。地下室水泵房也可就地启动喷淋泵。

  9、室外消火栓用水量:地下室水泵房设置有室外消火栓泵

  XBD3.6/30-100x20x2(Q=30L/S,H=36m,P=18.5KW),一用一备,室外消火栓用水量:30L/s,火灾延续时间2h,共计216m。从市政给水管网上引出DN150管道接至地下室消防水池,经设在地下室的室外消防水泵加压后供给室外消防管网。在室外消防环状管网上,设置xx套室外地上消火栓(SS100/65-1.0),间距不大于120米。火灾时,按动任一室外消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制室外消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态,显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室外消防水泵。

  10、消防水源:地下室水泵房内设有一座容积为648立方米的消防水池。6#住宅楼屋顶水箱间设有一座18立方米消防水箱。室外设置有16套地上式消火栓。

  11、灭火器:xxxx楼住宅灭火器按轻危险级配置,办公、会所按严重危险级配置,地下车库按中危险级配置。地上普通住宅每层均设有手提式磷酸铵盐干粉(MF/ABC5)灭火器。

  二、施工依据

  1、建设工程施工合同

  2、工程设计施工图及变更(修改)通知单

  3、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-20xx5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-20xx6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20xx8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-20xx9、相关专业的施工工艺及国标图集

  10、福建省建筑工程质量验收有关规程、规定的相关文件等。

  三、工程施工情况

  (一)施工准备阶段的质量控制

  1.认真研究合同等文件,确定质量控制目标和服务质量要求。

  2.做好图纸自审工作,找出图纸设计中存在的,影响今后施工、验收和使用的隐患。并与建设单位、监理单位和设计院沟通。

  (二)施工过程质量控制

  主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制,通过完善的质量管理体系对消防工程进行施工管理。

  1、首先要求工程项目部全体参与人员熟悉和胜任各自本职工作,工作认真负责,有较高的思想素质和业务素质。其次选择具有消防工程施工经验的施工班组及施工人员,对其进行消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。最好,在各分项工程开始前对施工班组进行技术交底,使其领会设计意图,执行相关的施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准。

  2、保证施工机械和检测仪器包括施工机械、测量仪器、检测仪器的正常使用。常用施工机械如切割机、无齿锯、套丝机等应定期进行维护保养,使其保持完好状态。配用经检验合格的仪器,对所敷设的线路的电阻、火灾探测器的性能等进行测试。

  3、消防工程中使用的所有材料和设备必须符合设计和合同文件要求,从具备良好的信用和品质的厂家中选取,并应具备材料证明书、检测报告和合格证,消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品,并严格按物资进场验收程序进行验收,严防不合格物资进入施工现场。施工过程中应对材料进行严格的保管,防止损坏变质的材料应用于工程之中。

  4、建立完善的施工质量管理制度和施工质量检验制度,隐蔽工程检查验收制度,施工技术复核制度,质量责任制,并在实施中得到有效落实。工程施工中发生了质量问题(事故)要按程序及时进行处理,不留隐患,且质量责任明确,现场质量管理应处于受控状态。做好消防工程项目有关文件和过程施工记录的管理工作,确保施工中所使用的图纸与规范的有效性,并收集保管好消防工程整个施工过程中的相关资料。

  5、创造良好的施工环境,在施工组织设计中编制可操作性强的确保安全生产和文明施工的技术保证措施,并严加落实。且与建设单位、监理单位、总承包单位、其它交叉单位共同缔造一个整洁有序、安全有序、相互协调的施工环境。

  四、消防分部工程质量验收记录:

  (一)智能建筑:

  1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部。

  2、质量控制资料:共84项,经核查符合要求84项。

  3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查28项,符合要求28项。

  4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项。

  火灾自动报警及消防联动系统分部工程评定为合格。

  (二)给排水与采暖工程:

  1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部

  2、质量控制资料:共70项,经核查符合要求70项,3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查87项,符合要求87项,4、观感质量:共抽查28项,符合要求28项,室内给水消火栓、喷淋分部工程评定为合格

  (三)通风工程:

  1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部

  2、质量控制资料:共42项,经核查符合要求42项,3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查42项,符合要求42项,4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项,通风防排烟分部评定为合格

  五、工程质量验收结论

  在xxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx监理单位、xxxxx设计院及相关单位的支持下,我公司均已按合同约定的施工内容,完成了消防工程xxxxxx楼的各项工作,经我司检查评定本消防工程质量符合设计要求和施工及验收规范要求,质量控制资料齐全。各设备、各系统经调试运行正常。故本工程竣工质量评定为合格。

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目经理:XXX技术负责人:

  编制日期:

  竣工验收报告15工程项目标段实物工作量施工单位名称勘察单位名称设计单位名称监理单位名称工程报建时间工程造价工程概况:开工时间竣工验收程序:

  一、本工程已具备竣工验收条件;

  二、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”;

  三、确定验收组组长及组员名单,并召开会议制定验收方案。竣工验收内容:

  一、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况;

  二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、勘察、设计

  及施工管理资料进行检查;

  三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查。

  对施工单位评价:施工单位资质为二级;施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工;对施工过程中的质量问题能及时整改;实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。对监理单位评价:监理单位资质为甲级;监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理,已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准;在对工程质量核定等级与现行标准相符合,对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。

篇二:项目竣工验收报告书

  

  工程竣工验收申请报告

  表1–1工程名称

  工程地址

  施工单位

  分包单位

  分包内容

  建设规模

  开工日期

  工程

  竣工

  资料

  内容

  层数

  工程类别

  申请竣工日期

  主要

  施工

  内容

  工程

  质量

  情况

  项目经理:(签字)

  技术负责人:(签字)

  (施工单位公章)

  年

  月

  日

  工程竣工验收申请报告

  表1-1填表说明

  填表阶段:项目部自检合格后填写。

  填表单位:施工单位的项目部。

  接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。

  份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。

  工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。

  工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。

  施工单位:填施工单位名称(法人名称)。

  分包单位:填分包单位名称(法人名称)。

  分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。

  建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。

  层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。

  工程类别:公共、住宅、工业厂房等。

  开工日期:工程开槽或打桩日期。

  申请竣工日期:填写计划完工日期。

  工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。

  主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。

  工程质量情况:填分部工程评定的等级。

  项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

  技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。

  施工单位的公章:项目部公章

  年

  月

  日:填日期(项目部验收合格后的日期)。

  工程竣工验收申请报告

  表1:

  我单位施工的工程

  经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。

  项

  目

  经

  理:

  单位技术负责人:

  施

  工

  单

  位

  (公章)

  年

  月

  日

  工程竣工验收申请报告

  表1填表说明

  填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向建设单位递交的申请。

  填写单位:由施工单位填写。

  接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。

  份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。

  表1:工程竣工验收申请报告(施工单位自检合格后填写)

  第1个空格填建设单位名称(法人名称)。

  第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。

  项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

  单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。

  施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。

  年

  月

  日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。

  工程质量评估报告

  表2–1设计单位:

  工程名称

  工程地点

  建设规模

  结构类型

  工程施工执

  行设计情况

  工程设计变更

  及执行情况

  结

  论

  工程类别

  层

  数

  设计人:

  设计单位

  (签字)

  (公章)

  设计负责人:

  (签字)

  年

  月

  日

  工程质量评估报告

  表2-1填表说明

  填表阶段:施工单位提出竣工申请后,建设单位组织验收前。

  填表单位:由设计单位填写。

  接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。

  份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。

  设计单位:填写设计单位的法人名称(与资质证书一致)。

  工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。

  工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。

  建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。

  工程类别:公共、住宅、工业厂房等。

  结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。

  工程施工执行设计情况:土建专业基本按设计图纸要求施工;水暖专业基本按设计图纸要求施工;电气专业基本按设计图纸要求施工。

  工程设计变更及执行情况:本工程共有设计变更**份,施工单位均按设计变更的要求施工变更部位,做到按图施工。(或本工程无变更)

  结论:工程施工符合设计图纸和设计变更要求。

  签字盖章栏:签字栏一定本人签字,一般分建筑、结构、暖通、电气4个专业,不能用名章代替;公章栏盖法人单位公章,不得用部门章代替;设计(勘察)人为项目负责人,设计(勘察)负责人为单位法人代表或技术负责人。

  工程质量评估报告

  表2–2勘察单位:

  工程名称

  工程地点

  建设规模

  结构类型

  工程施工执行

  勘察设计情况

  补充勘察设计

  及执行情况

  工程类别

  层

  数

  结

  论

  勘察人:

  勘察单位

  (签字)

  (公章)

  勘察负责人:

  (签字)

  年

  月

  日

  工程质量评估报告

  表2-2填表说明

  填表阶段:施工单位提出竣工申请后,建设单位组织验收前。

  填表单位:由勘察单位填写

  接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。

  份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。

  勘察单位:填写勘察单位的法人名称(与资质证书一致)。

  工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。

  工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。

  建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。

  工程类别:公共、住宅、工业厂房等。

  结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。

  工程施工执行设计情况:工程能够按勘察报告要求施工,地基持力层与勘察报告相符,符合勘察报告要求。

  工程设计变更及执行情况:本工程共有补充勘察**份,施工单位均按补充勘察要求施工地基工程,符合补充勘察要求。(或本工程无变更)

  结论:工程施工符合勘察报告要求,工程质量合格(优良)。

  签字盖章栏:签字栏一定本人签字,不能用名章代替;公章栏盖法人单位公章,不得用部门章代替;勘察人为项目负责人,勘察负责人为单位法人代表或技术负责人。

  工程质量评估报告

  表2监理单位:

  工程名称

  工程地点

  建设规模

  结构类型

  工程监理人员

  总监理工程师

  监理工程师

  见证员

  姓

  名

  层数

  专业

  工程类型

  资格证书编号

  监理范围

  工程

  监理

  资料

  1234567891工

  程

  质

  量

  评

  估

  内

  容

  各分部工

  程中间验

  收情况

  地基及主

  体工程质

  量评价

  续表

  监理对工

  程质量的实测情况

  工程质量

  保证资料

  审核情况

  工程外观

  质量及使

  用功能等

  方面综合

  评

  述

  工程质量

  问题处理

  情

  况

  结

  论

  总监理工程师

  (签字)

  公

  章

  单位技术负责人

  (签字)

  年

  月

  日

  工程质量评估报告

  表2、续表2填表说明

  填表阶段:施工单位提出竣工申请后,建设单位组织验收前。

  填表单位:由监理单位填写

  接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。

  份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。

  监理单位:填写监理单位的法人名称(与资质证书一致)。

  工程监理人员:要求有资质,有上岗证,与监理合同一致,并真正从事此工程的监理

  工作。分别填写总监理工程师,土建监理工程师,暖卫监理工程师,电气监理工程师的专业,上岗证书号码。

  监理范围:按监理合同填写。

  工程监理资料:监理大纲、监理细则、监理月报、施工图纸审查记录、图纸会审记录、施工单位(含分包)资质审查、施工组织设计审查、原材料质量验收记录、隐蔽工程检查验收记录、分部、单位工程质量评定表。

  各分部工程中间验收情况:按分部工程分别填写。如:地基基础分部中间验收**批次,合格**批次,不合格**批次,不合格批次经处理已合格等。

  地基及主体工程质量评价:地基工程经各方检查符合设计要求,已通过验收,评定为合格(优良);主体工程经各方检查符合设计要求,已通过验收,评定为合格。

  监理对工程质量的实测情况:本工程共实测**处,符合设计和施工验收规范及标准要求的**项,不合格的**项,不合格项目经返修后已达到设计要求。

  工程质量保证资料核查情况:本工程的地基基础、主体结构、功能性指标试验、分部和单位工程质量评定、见证取样的原材料及构配件检测报告等保证资料共核查**份,全部真实、有效、齐全。

  工程外观质量及使用功能等方面综合评述:对本工程的观感质量检查验收了**项,合格**项,不合格**项,不合格项目经返修后已达到合格质量要求;对本工程的使用功能共抽查了**项,满足要求的**项,不满足的**项,不满足要求的项目经返修后已满足设计及规范要求要求。

  工程质量问题处理情况:我方及质量监督站共提出**个质量问题,经施工单位认

  真整改,全部质量问题已全部处理,达到设计和施工验收规范及标准的要求。

  结论:本工程施工符合设计图纸及变更洽商和国家施工验收规范及标准,工程质量等级为合格。

  签字盖章栏:一定本人签字,不能用名章代替;公章为法人单位公章,不得用部门章代替。

  工

  程竣

  工验

  收

  报

  告

  工程名称

  验收日期

  建设单位(公章)

  一、工程概况:

  工程名称

  建设规模

  结构类型

  开工日期

  工程地址

  工程造价

  层

  数

  验收日期

  地上:

  层

  地下:

  层

  施工许可证号

  监督单位

  监理合同鉴证号

  监督编号

  图纸审查单位

  勘察单位

  设计单位

  施工单位

  审查批准书编号

  资质等级(证书)

  监理单位

  二、验收的组织形式

  建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家根据工程特点组成验收组。

  组

  员

  组

  长

  土建(职称)

  暖卫(职称)

  电气(职称)

  设备(职称)

  三、验收组对工程的全面评价

  应包括:1、各方的工程合同履行情况。

  2、各方执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。

  3、对各方的工程档案资料检查情况。

  4、工程实体各分部工程及观感质量评定情况。

  5、质检站及验收各方是否提出需返工处理项目。

  6、其他需要说明的情况。

  工程全面评价:

  四、工程竣工验收结论:

  竣工验收结论(包括对需返修项目处理情况的说明):

  验

  收

  组

  人

  员

  签

  字

  建设单位:

  监理单位:

  勘察设计单位:

  施工单位:

  建设单位(公章)

  项目负责人:

  年

  月

  日

  勘察单位(公章)

  设计单位(公章)

  勘察负责人:

  设计负责人:

  年

  月

  日

  监理单位(公章)

  总监理工程师:

  年

  月

  日

  施工单位(公章)

  技术负责人:

  年

  月

  日

  工程竣工验收报告填写说明

  填表阶段:建设单位组织竣工验收通过后。

  填表单位:由建设单位填写。

  接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。

  份数、打印及装订要求:一式六份,A4纸,页双面打印,胶粘装订。

  封面:

  工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)

  验收日期:参建各方组成的验收组验收通过日(质监站在场监督)

  建设单位(盖章):填写建设单位的法人名称并加盖建设单位的公章。

  工程概况:

  验收日期:参建各方组成的验收组验收通过日(质监站在场监督)。

  施工许可证号:按建设行政主管部门发放的施工许可证上的号码填写。

  监理合同鉴证号:填建设行政主管部门备案后编写的号码

  监督单位:填“长春市建设工程质量监督站”,或各分站。

  监督编号:各监督单位对该工程监督时使用的监督注册号,向监督单位索要或到工程质量监督通知书上查找。

  图纸审查单位:施工图设计的审查单位,如:长春市建设工程施工图审查事务所。

  审查批准书编号:填图纸审查单位的审查意见书上的档案号。

  勘察单位:填写勘察单位的法人名称(与资质证书一致)。

  设计单位:填写设计单位的法人名称(与资质证书一致)。

  施工单位:填写施工单位的法人名称(与资质证书一致)。

  监理单位:填写监理单位的法人名称(与资质证书一致)。

  资质等级(证号):填写资质管理部门核准的号码,无号码者填等级.

  验收组成员(由建设单位组建,组成人员是勘察、设计、施工、监理、建设的项目负责人或单位负责人)

  组长:由建设单位负责人担任,也可聘任有关专家担任,应具有建设类高级职称.

  组员:由勘察、设计、施工、监理等单位具有执业资格证书或工程师以上职称的人员按专业组成,项目经理、总监、设计负责人必须为验收组成员。

  验收组对工程的全面评价:

  按要求的内容逐条写出,并应经过验收组共同认可。

  竣工验收结论:**工程经由建设、勘察、设计、施工、监理等单位的专家组成的验收组验收认为:参建各方能认真履行合同,严格执行法律、法规和强制性标准,符合设计和国家规范、规程、标准要求,工程质量合格。

  签字栏:按所在单位填写、与验收组人员为一一对应关系。

篇三:项目竣工验收报告书

  

  竣工验收报告范本(10篇)

  最新竣工验收报告范本精选精选篇1为加强__工程验收管理,进一步规验收工作,保证验收质量,根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999,以下简称《规程》),结合我省__工程特点,特制订本大纲。

  一、验收工作的依据

  验收工作的依据是国家有关部门颁发的有关政策法规、规、规程及标准,批准的设计文件、设计图纸和技术要求以及相应的设计变更和修改文件,工程施工合同及由监理单位签发的文件,设备技术说明书,审计报告及审计决定(或审计意见)等。

  二、验收工作主要容

  1、检查工程是否按照批准的设计进行建设。

  2、检查已完工程在设计、施工及设备制造安装等方面的质量,并对工程施工质量做出评价;对验收遗留问题提出处理要求。

  3、检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件。

  4、总结工程建设中的经验教训,并对工程作出评价。

  5、及时移交工程,发挥工程效益。

  三、验收工作程序

  验收分为分部工程验收、阶段验收、单位工程验收、专项验收、竣工验收等阶段。

  1、分部工程验收:分部工程中所有单元工程全部完成,且质量合格,应进行分部工程验收。分部工程含多个标段的,可先进行标段工程的完工验收,再进行分部工程验收。

  2、阶段验收:当工程施工达到一定关键阶段时(一般包括基础处理完成、截流、水库蓄水、机组启动、输水工程通水等),应进行阶段验收,最新竣工验收报告范本精选精选篇2一、工程完成情况:

  __水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:

  ①大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;

  ②加固溢洪道及下游河道治理;

  ③更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;

  ④加固改造上坝及进库公路;

  ⑤增设大坝观测设施与自动化控制系统。

  工程于20__年5月31日开工建设,20__年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工

  程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。

  该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26m3,沥青93.70m3,劳动工日5.69个工日。

  二、验收条件检查结果:

  依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了__市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

  三、验收组织准备情况:

  __水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责__水库除险加固工程的竣工验收工作。

  四、建议验收时间、地点和参加单位:

  根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,__水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于__年__月__日进行,验收地点在__,参加单位有省水利厅、__市水电局、财政局、计划局、__河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

  综上所述,__水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

  工程竣工验收的步骤

  1、盘点各种项目用户与装修公司共同按装修工程合同及工程变更签证单上所列的装修项目进行逐项逐件清点,看所列项目内容是否全部完工,没有彻底完工的项目则不予验收。主要装修项目,如墙面、地面、门窗等未彻底完工者,则应延期进行竣工验

  收。

  2、检查装修质量先检查材料品种、规格等,再仔细察看外观质量,然后用检验工具量测偏差值。对照相应装修项目的质量标准,判定该项目是否达到要求,合格者方能验收。各项目所用材料品种、规格等必须符合设计要求,不符合设计要求者必须返工重做。外观质量达不到质量标准的,双方可商议进行修整或局部返工。检查中凡超过规定偏差值的检查点数不超过总检查点数项目的30%,应判定为合格,可以验收;若超过30%者,则判该项目为不合格,应加以修整或局部返工,然后验收。

  3、签署竣工验收单双方根据各装修项目的检查结果,逐项填写竣工验收单。其内容包括装修项目名称、工程量及质量评定。在竣工验收单中“评定为不合格项目的处理办法”一栏应由双方商议决定,注明装修公司应负责修整或返工重做;对于难以修整或返工而造成永久缺陷者,装修公司应负责赔偿。

  4、收回余料竣工验收工作结束后,用户应将自购材料的余料点清收回,以备日后装修出现损坏时修补使用。对于有保存期限的材料,业主如不愿保存可与装修公司商议折价处理,也可另行处理

  最新竣工验收报告范本精选精选篇3一、公路工程竣工验收报告是什么

  工程竣工验收报告主要内容是简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议等主要内容。

  二、工程竣工验收报告主要内容

  竣工验收报告主要内容:

  1、建设依据

  简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议主要内容。

  2、工程概况

  (1)工程前期工作及实施情况;

  (2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;

  (3)各单项工程的开工及完工日期;

  (4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因,竣工验收报告以及建设中为保证原计划实施所采取的对策)。

  3、初验与试运行情况

  初验时间与初验的主要结论以及试运行情况(应附工程竣工验收报告初验报告及试运转主要测试指标,试运转时间一般为3—6个月)。

  4、工程技术档案的整理情况

  工程施工中竣工验收报告的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。

  5、竣工决算概况

  概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况,并进行通信建设项目的工程竣工验收报告投资分析。

  6、经济技术分析

  (1)主要技术指标测试值及结论;

  (2)工程质量的工程竣工验收报告分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;

  (3)建设成本分析和主要经济指标,以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;

  (4)投资效益的竣工验收报告分析,形成固定资产占投资的比例,企业直接收益,投资回报年限的分析,盈亏平衡的分析。

  7、投产准备工作情况

  运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。工程竣工验

  收报告培训情况及建立的运行规章制度的情况。

  8、收尾工程的处理意见。

  9、对工程投产的初步意见。

  10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。

  三、施工标准化管理

  1、什么是建筑施工标准化管理

  标准化是为在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题制订共同使用和重复使用的条款的活动。施工项目管理标准化是指把项目管理的成功作法和经验,通过在相同或相似管理模块内进行管理复制,使项目管理实现从粗放式到制度化、规范化、标准化的方式转变。

  2、实施施工项目标准化管理有何意义

  (1)通过标准化管理,可以将复杂的问题程序化,模糊问题具体化,分散的问题集成化,成功的方法重复化,实现工程建设各阶段项目管理工作的有机衔接,整体提高项目管理水平,为又好又快实施大规模建设任务提供保障。

  (2)通过总结项目管理中的成功经验和作法,有利于不断丰富和创新项目管理方法和企业管理水平。

  (3)通过对项目管理经验在最大范围内的复制和推广,可以搭建起项目管理的资源共享平台。

  (4)通过在每个管理模块内制定相对固定统一的现场管理制度、人员配备标准、现场管理规范和过程控制要求等,可以最大限度地节约管理资源,减少管理成本。

  (5)通过推行统一的作业标准和施工工艺,可以有效避免施工过程中的质量通病和安全死角,为建设精品工程和安全工程提供了保障。

  (6)通过对项目管理中的各种制约因素进行预前规划和防控。可以有效减少各种风险,避免重蹈覆辙。

  (7)通过建立标准的岗位责任制和目标考核机制,便于对员工进行统一的绩效考量。

  最新竣工验收报告范本精选精选篇4验收情况及内容

  对设计情况的评价工程符合设计文件(含变更)、设计规范、强制性标准的要求。

  对监理情况的评价

  最新竣工验收报告范本精选精选篇5工

  程

  名

  称:

  建

  设

  单

  位:

  竣工验收日期:

  一.项目验收报告

  _____有限责任公司:_____有限责任公司机房改造项目于20__年_月__号正式施工,20__年_月__号竣工。总工程包括:服务器机柜安装,UPS电池安装,服务器迁移等工作。

  _____有限公司于完成对_____有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告:

  一、工程终验合格证明

  __市___有限责任公司机房改造项目终验合格证明

  兹证明__市昕____有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力,在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于_年_月_日成功验收。双方同意最终验收合格,特此证

  明。

  验收日期:__年_月_日

  最终用户单位(盖章):___

  长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):___

  二、工程竣工验收基本依据

  严格参照的基本文件:

  ISO,IEEE,IETF等

  机房的系统需求

  国际标准:

  IEEE802.3EthernetIEEE802.5TokenRingANSI_3T9.5其他重要标准

  建筑部分参照标准

  国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

  国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

  国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

  国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)

  电力保障部分参照标准

  《低压配电设计规范》(GB50054-95);

  《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93);

  《计算站场地技术要求》(GB2887-89);

  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);

  三、工程遗留问题及整改意见

  1、工程遗留问题:______

  2、工程整改意见:______

  最新竣工验收报告范本精选精选篇6一、工程概况:

  __项目座落于__市国家旅游度假区内,__路六公里__前段迎海路旁,西临__花园小区,东临__别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。

  本工程规划许可证号:昆规建证(20__)04__号和__号;施工许可证号:度建字20__第__号;施工图审查批准号__20__0__,其总建筑面积为____平方米。共__个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高___m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20__年_月_日开工,20__年_月__日提交验收。

  二、该项目工程完成简况:

  根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省__市有关规定。  在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施

  工

  等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

  在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

  四、验收单位组成:

  按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20__年__月__日组织了初验,20__年__月__~__日进行了分户验收。20__年__月__日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

  五、验收整改情况:

  该工程按照__省建设厅云建第___号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了

  复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

  最新竣工验收报告范本精选精选篇单位工程名称_____

  建筑面积_____

  结构类型、层数_____

  施工单位名称_____勘察单位名称_____设计单位名称_____监理单位名称_____

  工程报建时间_____

  开工日期__年__月__日

  工程造价_____

  工程概况:

  除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。

  竣工验收程序:

  1、建设单位主持验收会议。

  2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情

  况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

  3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

  4、验收组实地查验工程质量。

  5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

  我单位于__年__月__日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。

  竣工验收内容:

  1、由竣工验收报告范文小组组长主持竣工验收。

  2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

  解析:

  竣工验收因各行业特点不同,具体标准也不尽相同。一般而言,生产性项目的竣工标准主要是:主体工程和辅助工程的主要设备、配套设备均已建成安装配套,经联

  动负荷试运转和试生产考核,具有正常生产设计文件所规定的合格产品的条件;职工宿舍、其他必要的生活福利设施以及生产准备工作能适应投产初期的需

  要。

  建设项目基本符合上述要求,仅少数次要设备及某些特殊材料暂时不能解决,只要对近期生产影响不大而主管部门又确定了具体解决办法,亦可办理竣工验收手续。非生产性项目的竣工标准主要是:工程项目按合同和设计图纸规定全部施工完毕;工程质量经检查评定符合要求;建筑设备经过试验能满足使用要求。

  最新竣工验收报告范本精选精选篇一、工程概况

  __委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区__号,具体地址边界为:北临__路,南临__路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683、645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。

  工程建设投资单位是国家__委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京__工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京__工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是__建设集团有限公司,监理单位是__有限责任公司。

  二、执行基本建设程序情况

  该人防工程于20__年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20__年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施

  工图设计审核,建设工程规划许可证号为20__规建字05__号,建设工程施工许可证号为[200_]建施字0__号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20__)第05__号,工程于20__年6月20日开工,竣工日期为20__年12月15日。

  按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由北京__有限责任公司承担,工程总承包由__建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。

  三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

  本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。

  设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。

  施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造

  价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。

  工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

  四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

  人防工程于20__年7月2日开工至20__年12月10日竣工,历经___天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20__年12月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

  参加验收单位及人员:

  1、建设投资单位:王__武__杨__2、管理单位:__3、勘察单位:__4、设计单位:王__5、监理单位:金__程__李__李__6、施工单位:徐__景__邢__杨__马__

  工程竣工验收有以下几方面内容:

  (一)建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情

  况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;

  (二)审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

  1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容;

  2、施工单位的人防工程竣工报告;

  3、监理单位人防工程质量评估报告;

  4、设计单位人防工程质量检查报告;

  5、人防工程技术档案和施工管理资料;

  (三)实地查验人防工程质量;

  对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

  (四)人防工程竣工验收意见

  国家__委员会业务评审楼扩建人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

  最新竣工验收报告范本精选精选篇各位专家、各位领导:

  首先,我代表公司向在百忙之中来参加验收庆阳市西峰区南北大街道路改造工程的各位领导、专家,表示热烈的欢迎和感谢。陕西航天建筑工程公司承建的庆阳市西峰区南北大街道路改造工程现已完工。自20__年3月开工以来,在庆阳市市政工程监督管理站,庆阳市西峰区住房和城乡建局以及庆阳市业兴监理工程有限公司的大力支持下,经全体参建人员尽职尽责的精心施工,现已完成合同约定的全部内容,于20__年5月组织各参建单位进行预验,预验过程中提出的问题现已全部整改到位,现具备竣工验收条件,请各位领导、专家对本工程予以验收。

  我就工程施工的基本情况向各位领导及专家作以简要汇报,不当之处请指正。

  一、工程概况:

  本工程是由陕西市政建筑设计研究院设计,由陕西工程勘察研究院勘察,庆阳市盛捷公路检测有限公司跟踪检测,庆阳市业兴工程监理有限责任公司监理、陕西航天建筑工程公司承建施工,该工程位于西峰区中心,道路共长3580.47米,规划红线宽50m,本次实施36米,内容设计及道路工程、电力、电信工程、供热工程、给水工程(包含分质供水)、排水工程(雨水、污水)、照明工

  程等,本工程于20__年3月19日开工,20__年11月18日竣工。

  二、工程质量

  1、为了保证工程质量,保证施工生产的安全进行,真正做到管理工作制度化、规范化、建立健全质量管理制度和职能管理体系,本工程设立项目经理室、安全组、施工组、测量组、质检组、实验室等6个组室,同时公司为本工程配备了高技术、强管理的项目领导班子,配备项目经理、施工员、技术员、专职质检员组成,质量管理小组,从项目部到施工班组形成层层把关的质量管理体系。

  2、切实把好原材料质量关,材料进场前进行原材料复试试验,待检测合格后方可进行使用,杜绝不合格材料进入现场和用于工程实体中。

  3、坚持工序质量、自检、互检、交接检制度,实行小组日检,项目部询检、公司月控制制度,实行奖罚制度,增强工人的质量意识,保证该单位工程无质量隐患,自检合格。

  三、完成各子单位工程量如下:

  1、道路工程:机动车道沥青面层铺设94368㎡,机动车道沥青基层铺设94368㎡,非机动车道沥青面层铺设26268.9㎡,非机动车道沥青基层铺设26268.9㎡,水泥稳定砂砾120636.9㎡,石灰稳定土(机动车道12%的96844.58㎡、非机动车道10%的28308.9㎡),平石7084.6㎡、机非分隔带花岗岩铺装5035.5㎡,人行道花岗岩铺装18832.5㎡,花岗岩路缘石7343米,环保砖8412.28㎡,隔离墩1381个,花岗岩树坑板852套。

  2、排水工程:

  雨水工程:安装钢筋混凝土钢承口III级管D=800mm—1200mm合计3405米,安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=300mm合计728米,检查井48座,收水井146座。

  污水工程:安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=500mm合计3183.49米,安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=300mm合计1300米,检查井118座。

  3、给水工程:PE管安装dn=400mm2176米(不含拉管471米),PE管安装dn=200mm180米,钢筋混凝土检查井:83座。

  4、分质供水:PE管安装dn=110mm30176米(不含拉管471米),PE管安装dn=69mm501.4米。钢筋混凝土井:31座。

  5、电力工程:砖砌电力沟:1501.6米,钢筋混凝土电力沟:1120米,电力人孔井:38座,电力支架:(1.6米的3100套,1.2米的2430套),镀锌钢管安装(d200的11319.8米,d150的23406.8米),镀锌扁铁5243.2米。

  6、电信工程:波纹管φ110的72173米(不含拉管125米),7孔梅花管φ110的37813(不含拉管125米)米,镀锌钢管d125的5100米,人孔井100座。

  7、供热工程:黄夹克无缝钢管:4733米(D630、D529、D478、D377、D219)无约束补偿器62个,支架36座。

  8、照明工程:LED安装路灯203基,景观性箱变3座。

  四、安全管理

  以项目经理张鹏任组长,全面支持协调安全生产与管理工作,安全员刘美均主要负责施工现场具体工作与落实,组员配合齐抓共管安全生产管理工作,从安全员到工人的生产系统作到纵向到底,一环不漏,安全生产责任制作到横向到边,人人有责。

  安全生产方针的制定与实施:

  安全管理以“安全第一,预防为主”的方针进行控制,并制定出安全生产管理制度,工人安全生产职责,机械设备安全操作管理制度,临时用电安全制度,在施工中对工人进行各种管理制度教育学习,以及对人的不安全行为和物的不安全状态的控制,作到控制在先,预防为主。特种作业人员均持证上岗。

  贯彻落实安全责任:

  所有施工人员入场前均进行三级安全教育,并做好记录卡、各班组、个人均签定安全生产责任书,每周举行安全教育活动,并做好安全教育活动记录,定期进行施工现场安全检查,做好检查记录,施工现场安全检查验收合格。

  本工程编制了各项安全施工专项方案,成立应急救援小组,且应急预案齐全。

  阶段安全评价:

  1、第一阶段完成工程量15%评分90.14分,安全评定合格

  2、第二阶段施工三个月评分88.07分,安全评定合格。

  3、第三阶段附属工程评分88.67分,安全评定合格。

  安全总体评定为合格。

  五、验收评定标准

  本工程验收评定标准以现行国家验收统一评定标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》(DJJ1-20__)为依据。

  六、质量评定及保证资料

  1、所有进场材料均有出厂合格证及复试报告单及保证资料齐全。

  2、该项目隐蔽工程验收单,技术复核验收单齐全、班前安全交底、安全教育、文明施工资料齐全。

  3、技术资料共检查584个检验批,合格584个检验批,其中:

  (1)道路路基分部共220个检验批,合格220个检验批;(2)道路基层分部共56个检验批,合格56个检验批;(3)道路面层分部共21个检验批,合格21个检验批;(4)非机动车道基层分部共28个检验批,合格28个检验批;

  (5)非机动车道面层分部共28个检验批,合格28个检验批;(6)人行道分部共70个检验批,合格70个检验批;(7)附属构筑物分部(包括电力、雨、污水、分质供水、电信、照明、供热工程)共161个检验批,合格161个检验批。

  本单位工程的七个分部工程总体评价为:“合格”。质量保证资料齐全,分部观感质量评定为“好”。

  本工程经公司自检质量等级符合验收标准,望各位领导及专家对该工程予以评定验收。

  最后我代表项目部对前来参加该单位工程竣工验收的各位领导,专家表示衷心的感谢。

  陕西航天建筑工程公司

  20__年_月_日

  最新竣工验收报告范本精选精选篇1工程质量监督站、备案机关:

  由我单位建设、__施工、__监理的__单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告;你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整

  改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。

  1、该工程全套施工技术资料;

  2、监理单位对该工程的质量评价报告;

  3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况);

  4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

篇四:项目竣工验收报告书

  

  项目竣工验收报告范文

  单位工程名称_____

  建筑面积_____

  结构类型、层数_____

  施工单位名称_____勘察单位名称_____设计单位名称_____监理单位名称_____

  工程报建时间_____

  开工日期__年__月__日

  工程造价_____

  ..............................................................................................................................................................

  工程概况:

  除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。

  竣工验收程序:

  1、建设单位主持验收会议。

  2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

  我单位于__年__月__日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的约定的项目进行了竣工验收。

  竣工验收内容:

  1、由建筑工程竣工验收报告小组组长主持竣工验收。

  2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

  一、概述

  ________股份有限公司__________节能改造项目位于________(地理位置)。项目建设面积____平方米,总投资______万元。建设内容为_________(按备案证或核准证填写)。建设规模为_________(按按备案证或核准证填写)。

  本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准、《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-20__)中Ⅱ类、Ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械设备制造相关标准。

  项目中涉及的______(核心技术、主要设备设施)由________股份有限公司自行设计制造,设备制作安装经该公司设备能源动力部与设备使用部门验收,达到了生产技术要求。土建施工由该公司下属的建安建筑工程公司建设,各项指标达到了建筑工程有关标准。

  该项目计划实施日期为2023年9月至2023年12月,实际实施日期为2023年9月至2023年7月,比计划日期提前完工。

  ________股份有限公司实施的“________节能改造项目”是我公司在行业文献和同行业先进企业的启发下,自主研发的节能技术改造项目。该项目是以“全自动控制的______工艺”为基础,以____机为主体设备,以____为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。该项目取代了部分____工艺、设备。

  由于该项目节能效果明显,而且能够有效减少污染物的排放量,受到各级政府行政主管部门的高度重视,项目被列为2023年中央投资项目。

  为了保证企业生产和项目实施的稳步进行,该项目采取以分厂、成型车间为改造单元,每一单元的____设备系统安装完成,试机并交付使用后,进行下一单元的改造。期间,除了液压系统、电控装置等标准设备需要外购,包括设备主体在内的其余设施均采取进购原料,自行制作安装的方式。

  下属_分厂水箱成型机的投入使用,显示了显著的节能效果。因此,公司加大改造力度。由于改造的准备工作充分,制作车间在工作中不断总结经验,加快了非标设备制作和整体安装速度,该项目得以提前完成。到2023年7月底,该项目完成了全部改造计划,20台高压成型机全部投入使用。

  二、项目建设管理情况

  1、投资管理情况:

  该项目总投资______万元,其中中央投资_____万元,______股份有限公司自筹______万元。项目资金于2023年7月30日前按时到位,中央投资于2023年9月3日到位,且全部用于该项目的建设。

  由于该项目以分厂为单位实施,各分厂所在注册公司设有专门账目,整体项目的账目由各分公司转入,入账手续及凭证完整,支出结构合理。

  按照投资管理办法,发改委对该项目出具备案证后,不存在概算核准等其他问题。

  2、项目变更管理:该项目在实施过程中未发生任何变更。

  3、施工和设备到位情况:

  项目所涉及的_______机投入使用前已经过_______股份有限公司设备能源动力部与设备使用部门对制作安装、试运行情况进行了验收,并做了详细记录。

  4、法律、法规执行情况:

  该项目本身属节能减排项目,项目涉及的______工艺较____工艺,消除了____过程带来的能源消耗和干燥设备造成的废气、废水、固废排放;设备设计制作并配置了可靠的安全连锁保险装置,可有效预防人身、设备事故的发生。

  5、投入使用情况:

  本项目是企业内部技术改造与节能改造项目,不涉及内部组织机构建立和人力资源变动以及生产物资准备等事宜。

  6、竣工决算情况:

  本项目分期分批且由公司内部单位负责实施,无总体竣工决算。

  7、档案资料情况:

  该项目的实施经过了公司董事会会议决策,并形成决议;公司设备能源动力部制定了详细的项目计划书;委托河北省建筑材料工业设计研究院编制了可行性研究报告(工程号:2023年8月404),同时向项目审批部门提交了项目简介和项目;河北省节能监察检测中心于2023年10月8日出具了该项目的节能量核定报告;9月23日取得了__区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(_发改投资备字[20__]45号),10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(_环表【20__】061号)。__区发展局于2023年5月8日下达本项目投资计划文件(_发改计划[20__]5号)及转发的__市发展和委员会《_发改政[20__]244号》文件。

  由于该项目涉及的核心技术为_______股份有限公司技术人员自主研发,项目的主体设备制作、工艺布置、设备安装、自动化程序编程等涉及技术机密,不宜公开,经公司董事会决定由内部单位负责实施,因此对项目不能进行公开招投标和委托监理,且不存在合同问题。

  该项目改造地点在原厂区生产车间内,不存在新征占地问题,原车间已取得合法土地手续,土地证号:__国用(20__)字第___号。

  根据项目的建设性质,规划部门对企业设备改造项目不出具任何证明文件。

  为保证项目实施,______股份有限公司与__区人民政府签订了《__市__区扩大内需中央投资“____节能改造项目”建设实施工作责任书》。

  项目涉及的主体设备投入使用前已经过____股份有限公司设备能源动力部与设备使用部门对制作安装、试运行情况进行了验收,并填写了《设备安装验收记录表》。

  项目实施过程中,设备能源动力部每月跟踪实施情况,并编制实施情况报告;定期向上级主管部门报送项目进度表及相关报表材料。

  项目完成后,___股份有限公司及时对实施情况进行了总结,对节能情况进行了自评,并出编制了自评报告;

  ____年_月,国家审计署对该项目进行了审计,对项目实施情况、项目资金与中央投资利用情况以及项目节能量进行了确认,投资到位情况和节能量得到了审核组认可。

  ____年_月__日,该项目通过了治理工程建设领域突出问题工作领导小组审查。

  以上档案资料齐备。

  一、概述

  股份有限公司节能改造项目位于(地理位置)。项目建设面积*平方米,总投资*万元。建设内容为(按备案证或核准证填写)。建设规模为(按按备案证或核准证填写)。

  本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准、《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-20xx)中Ⅱ类、Ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械设备制造相关标准。

  项目中涉及的(核心技术、主要设备设施)由股份有限公司自行设计制造,设备制作安装经该公司设备能源动力部与设备使用部门验收,达到了

  生产技术要求。土建施工由该公司下属的建安建筑工程公司建设,各项指标达到了建筑工程有关标准。

  该项目计划实施日期为20xx年9月至20xx年12月,实际实施日期为20xx年9月至20xx年7月,比计划日期提前完工。

  股份有限公司实施的“节能改造项目”是我公司在行业文献和同行业先进企业的启发下,自主研发的节能技术改造项目。该项目是以“全自动控制的工艺”为基础,以机为主体设备,以为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。该项目取代了部分工艺、设备。

  由于该项目节能效果明显,而且能够有效减少污染物的排放量,受到各级政府行政主管部门的高度重视,项目被列为20xx年中央投资项目。

  为了保证企业生产和项目实施的稳步进行,该项目采取以分厂、成型车间为改造单元,每一单元的设备系统安装完成,试机并交付使用后,进行下一单元的改造。期间,除了液压系统、电控装置等标准设备需要外购,包括设备主体在内的其余设施均采取进购原料,自行制作安装的方式。

  下属*分厂水箱成型机的投入使用,显示了显著的节能效果。因此,公司加大改造力度。由于改造的准备工作充分,制作车间在工作中不断总结经验,加快了非标设备制作和整体安装速度,该项目得以提前完成。到20xx年7月底,该项目完成了全部改造计划,20台高压成型机全部投入使用。

  二、项目建设管理情况

  1、投资管理情况:

  该项目总投资*万元,其中中央投资*万元,股份有限公司自筹*万元。项目资金于20xx年7月30日前按时到位,中央投资于20xx年9月3日到位,且全部用于该项目的建设。

  由于该项目以分厂为单位实施,各分厂所在注册公司设有专门账目,整体项目的账目由各分公司转入,入账手续及凭证完整,支出结构合理。

  按照投资管理办法,发改委对该项目出具备案证后,不存在概算核准等其他问题。

  2、项目变更管理:该项目在实施过程中未发生任何变更。

  3、施工和设备到位情况:

  项目所涉及的机投入使用前已经过股份有限公司设备能源动力部与设备使用部门对制作安装、试运行情况进行了验收,并做了详细记录。

  4、法律、法规执行情况:

  该项目本身属节能减排项目,项目涉及的工艺较工艺,消除了过程带来的能源消耗和干燥设备造成的废气、废水、固废排放;设备设计制作并配置了可靠的安全连锁保险装置,可有效预防人身、设备事故的发生。

  5、投入使用情况:

  本项目是企业内部技术改造与节能改造项目,不涉及内部组织机构建立和人力资源变动以及生产物资准备等事宜。

  6、竣工决算情况:

  本项目分期分批且由公司内部单位负责实施,无总体竣工决算。

  7、档案资料情况:

  该项目的实施经过了公司董事会会议决策,并形成决议;公司设备能源动力部制定了详细的项目计划书;委托河北省建筑材料工业设计研究院编制了可行性研究报告(工程号:20xx年8月404),同时向项目审批部门提交了项目简介和项目建议书;河北省节能监察检测中心于20xx年10月8日出具了该项目的节能量核定报告;9月23日取得了**区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(*发改投资备字[20xx]45号),10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(*环表【20xx】061号)。**区发展局于20xx年5月8日下达本项目投资计划文件(*发改计划[20xx]5号)及转发的**市发展和委员会《*发改政[20xx]244号》文件。

  由于该项目涉及的核心技术为股份有限公司技术人员自主研发,项目的主体设备制作、工艺布置、设备安装、自动化程序编程等涉及技术机密,不宜公开,经公司董事会决定由内部单位负责实施,因此对项目不能进行公开招投标和委托监理,且不存在合同问题。

  该项目改造地点在原厂区生产车间内,不存在新征占地问题,原车间已取得合法土地手续,土地证号:国用(20xx)字第号。

  根据项目的建设性质,规划部门对企业设备改造项目不出具任何证明文件。

  为保证项目实施,股份有限公司与**区人民政府签订了《**市**区扩大内需中央投资“节能改造项目”建设实施工作责任书》。

  项目涉及的主体设备投入使用前已经过股份有限公司设备能源动力部与设备使用部门对制作安装、试运行情况进行了验收,并填写了《设备安装验收记录表》。

  项目实施过程中,设备能源动力部每月跟踪实施情况,并编制实施情况报告;定期向上级主管部门报送项目进度表及相关报表材料。

  项目完成后,股份有限公司及时对实施情况进行了总结,对节能情况进行了自评,并出编制了自评报告;

  *年*月,国家审计署对该项目进行了审计,对项目实施情况、项目资金与中央投资利用情况以及项目节能量进行了确认,投资到位情况和节能量得到了审核组认可。

  *年*月**日,该项目通过了治理工程建设领域突出问题工作领导小组审查。

  以上档案资料齐备。

  附竣工验收委员会人员名单(会签)。

  一、竣工报告

  (一)概述

  工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。

  (二)工程建设管理

  1.项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。

  2.招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。

  3.设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。

  4.安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。

  6.进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。

  7.合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。

  8.建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。

  9.创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。

  10.廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。

  11.其它:信息管理及其他需要说明的情况。

  (三)历次验收情况

  历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。

  (四)竣工决算审计

  竣工决算审计的开展情况和审计结论。

  (五)工程试运行

  工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。

  (六)工程建设管理体会及建议

  结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。

  二、设计

  (一)概述

  简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。

  (二)设计质量管理

  主要反映项目设计管理组织及主要技术人员配备情况;质量管理体系;设计管理措施(包括采用的工程建设标准强制性条文、设计质量、工期保证措施等)。

  (三)设计变更

  反映主要设计变更的项目、原因、内容,对工程量、投资、工期的影响等。

  (四)设计服务

  简述设计交底、现场服务等方面的情况。

  (五)设计评价、体会及建议

  工程设计效果评价、创新效果、体会及建议等。

  三、施工工作报告

  (一)概述

  简述施工范围、内容及合同履行情况等。

  (二)项目管理

  项目管理机构设置及主要技术人员、设备配备情况,安全、质量管理体系,施工管理措施(包括工期、施工期通航、环保、消防等保证措施)。

  (三)工程施工

  施工组织(包括施工准备、投入设备及人员、总进度及分阶段施工进度安排等),主要单位工程施工措施,完成的主要工程量,工程进度控制,工程提前或推迟完成的原因,重大技术问题处理等。

  (四)施工工艺

  谢旭浙江杭州现担任多家房地产公司、房地产中介、物业公司、建筑公司常年法律顾问和专项法律事务顾问。擅长公司、房地产、金融证券、知识产权等法律业务。

  徐卫华上海"从事审判工作十六年,多年负责审判委员会事务,办理上千件民事、刑事案件,积累了丰富的司法工作经验,写作了一定量的法学论文,有二篇在省高级法院获奖,在《中国民商法律网》发表论文一篇,有较高的法学理论功底;对《合同法》、《担保法》、《公司法》及《物权法》有一定研究,写作并发表论文。对房地产业务、公司法、刑事辩护有一定专攻,成功代理了数十起诉讼及非诉案件,诉讼案件全部胜诉率达90%以上,为多家股份有限公司和有限责任公司提供优质的法律服务,取得了较好成效,得到了客户肯定。

  我们工程监理有限公司,受建设单位*有限公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下就工程主体结构监理情况给会议做:

  工程概况:

  工程名称:

  工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地下层结构

  结构类型:框架结构

  建设单位:

  设计单位:

  承包单位:

  监理单位:

  质监单位:

  试验单位:工程质量安全检测中心、*区建设工程质量监督检测室

  在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。

  一、工程质量的事前控制:

  1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。

  2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。

  3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。

  4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与

  安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼浇筑方案、±0.00以上防水施工方案、钢筋直螺纹套筒连接方案、模板工程施工方案以上共计十四个方案已经施工单位技术负责人审批,并通过总监审批和监理公司审核。根据国务院393号文的要求督促施工总包单位编制了“生产经营安全事故应急救援预案”。

  二、事中控制:

  1、主体工程质量控制情况

  原材料

  构配件及设备质量控制情况:

  工程所需原材料、构配件及设备按国家规范和有关规定,严格按监理程序进行质量控制,按规定进行见证取样和送检。

  见证试验汇总表

  试验项目应送检试验总数量见证送检试验数量备注

  水泥物理试验33钢材原材力学试验3123监督抽检8组

  钢筋机械连接试验2222砼抗渗检验11砼抗压强度试验174166监督抽检8组

  砼(同条件)抗压强度试验2121钢材焊接试验169164监督抽检5组

  砂浆配比报告22砌筑砂浆抗压强度3836监督抽检2组

  灰砂砖试验1311监督抽检2组

  砂试验11监督抽检汇总表

  试验项目应送检总数量监督抽检试验比例监督抽检试验数量

  钢材原材力学试验315%8组

  砼抗压强度试验1745%8组

  钢筋焊接试验1695%5组

  砌筑砂浆抗压强度385%2组

  以上有见证检测符合取样送检要求,检测结果全部合格

  存在问题:

  证明文件资料整理顺序有点乱,已整改完毕。

  结论:主体工程原材料、构配件及设备质量控制符合现行国家规范和有关规定,符合监理规范要求,质量证明文件基本齐全。

  工程技术资料审查情况:

  具备完整的技术档案和施工管理资料,质量保证资料和施工安全管理资料经审查齐全。

  结论:

  工程技术资料基本齐全,满足工程验收需要。

  存在问题:

  资料整理归档不够及时,已整改完毕。

  分部分项工程和实物质量控制情况:

  各种原材料证明资料齐全,砼配合比符合要求,隐蔽验收严格按规范要求进行,砼施工经拆模后检查无较大的麻面。施工缝处理符合规范。外排栅已通过验收,卷扬机提升笼、施工升降机准用证齐全。施工过程中强制性标准条文执行情况良好。卫生间防水实物查验肉眼可见的渗漏现象无。

  结论:

  分部分项工程质量经审查符合标准。

  存在问题:

  1、施工期间,个别楼板预留洞未堵住,雨季雨水影响施工,进行临时有组织排水后施工较为顺利;

  2、砼施工质量较好,但洒水养护工作不力,通过监理强调后不再有类似情况发生。

  3、旁站监理认真按规定进行,并如实填写了旁站记录。(其中砼浇筑旁站记录填表79份、梁柱节点钢筋隐蔽旁站记录填表44份)

  三、事后控制:

  经审查主体分部工程验收表中该有的项目,资料数量及内容配套完整,能反映结构安全和主要使用功能,满足设计要求,完成了施工合同约定的主体分部工程内容。资料项目齐全经监理公司审查盖章后,已经质监站初审。

  工程监理有限公司

  200年月日

  监理:在监理工作实施过程中,建设方和施工方有许多好的工作作风和经验值得我们学习,还须不断学习新技术和管理知识,提高管理水平,按照“守法、诚信、公正、科学”的四个基本原则指导工作。

  验收结论:经审查主体分部工程验收表中该有的项目,资料数量及内容配套完整,能反映结构安全和主要使用功能,满足设计要求,完成了施工合同约定的主体工程内容,“同意主体工程验收”。

  验收程序:1、审查工程质量保证资料;

  2、实地查验工程质量;

  3、对验收的分部工程和各管理环节作出评价。

  一、工程完成情况:

  xx县家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

  二、验收条件检查结果:

  依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站

  的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

  三、建议验收时间、地点和参加单位:

  根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于

  年

  月

  日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

  综上所述,xx县家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

  xx县房建公司项目部

  -4-15

篇五:项目竣工验收报告书

  

  竣工验收报告完整版范文(10篇)

  竣工验收报告完整版精选篇1会议时间:__年__月__日

  会议地点:__会议室

  参加人员:详见会议签到表(附后)

  会议主持人:__

  会议纪要正文

  某某同志主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表__工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。

  一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:

  本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长__m,路幅宽度为__—__米,横断面布置为:(监河侧)_m人行道+_m车行道+_m人行道;沥青混凝土路面。总投资约__万元。

  二、暂时休会,由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查;

  三、检查结束,验收小组汇报检查情况:

  1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定,设施、功能齐全,满足使用要求,各方面符合验收条件,同意验收;

  2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。

  四、施工单位对工程质量、安全作自评报告;施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况,感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助,自评工程合格,请与验收;

  五、监理单位对工程进行监督管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收;

  六、设计单位对工程进行设计管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收;

  七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告,认为建筑物未出现明显的不均匀沉降,结构总体质量较好,工程符合验收条件,同意验收;

  八、造价单位对工程进行造价管理评估报告,认为工程资金使用情况较好,符合验收条件,同意验收;

  九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格,同意竣工验收;

  十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各

  相关责

  任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。

  十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。

  __工程监理部

  __年__月__日

  抄报:建设单位

  抄送:各有关单位

  注:收到本纪要如有异议请在两日内提出

  竣工验收报告完整版精选篇2一、工程概况:

  __项目座落于__市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临__别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方

  式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合

  商业区。

  本工程规划许可证号:昆规建证(20__)04__号和(2009)0__号;施工许可证号:度建字20__第27

篇六:项目竣工验收报告书

  

  项目竣工验收报告范文(6篇)

  项目竣工验收报告范文(一)

  一、工程完成情况:

  县__家园1、2#楼工程由__县房建公司十一项目部于__年11月15开工建设,__年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

  二、验收条件检查结果:

  依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

  三、建议验收时间、地点和参加单位:

  根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,__县__家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于

  年

  月

  日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

  综上所述,__县__家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

  县房建公司项目部

  -4-15项目竣工验收报告范文(二)

  一、竣工报告

  (一)概述

  4.安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制、事故处理结果、文明施工等。

  5.投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

  :信息管理及其他需要说明的情况。

  (三)历次验收情况

  __现担任多家房地产公司、房地产中介、物业公司、建筑公司常年法律顾问和专项法律事务顾问。擅长公司、房地产、金融证券、知识产权等法律业务。

  徐卫华

  上海

  __“从事审判工作十六年,多年负责审判委员会事务,办理上千件民事、刑事案件,积累了丰富的司法工作经验,写作了一定量的法学论文,有二篇在省高级法院获奖,在《中国民商法律网》发表论文一篇,有较高的法学理论功底;对《合同法》、《担保法》、《》及《物权法》有一定研究,写作并发表论文。对房地产业务、公司法、刑事辩护有一定专攻,成功代理了数十起诉讼及非诉案件,诉讼案件全部胜诉率达90%以上,为多家股份有限公司和有限责任公司提供优质的法律服务,取得了较好成效,得到了客户肯定。

  项目竣工验收报告范文(三)

  会议时间:__年__月__日

  会议地点:__会议室

  参加人员:详见会议签到表(附后)

  会议主持人:___

  会议纪要正文

  __同志主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表___工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。

  一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:

  本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长____m,路幅宽度为__-__米,横断面布置为:(监河侧)_m人行道+_m车行道+_m人行道;沥青混凝土路面。总投资约____万元。

  十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责

  任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。

  十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。

  附:___工程竣工验收会议签到表

  _________工程监理部

  ___年__月__日

  抄报:

  建设单位

  抄送:

  各有关单位

  注:

  收到本纪要如有异议请在两日内提出

  项目竣工验收报告范文(四)

  一、概述

  _______股份有限公司__________节能改造项目位于________(地理位置)。项目建设面积____平方米,总投资______万元。建设内容为_________(按备案证或核准证填写)。建设规模为_________(按按备案证或核准证填写)。

  本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准、《工业企业厂界噪声排放标准》(GB__-2008)中Ⅱ类、Ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械设备制造相关标准。

  项目中涉及的______(核心技术、主要设备设施)由________股份有限公司自行设计制造,设备制作安装经该公司设备能源动力部与设备使用部门

  验收,达到了生产技术要求。土建施工由该公司下属的建安建筑工程公司建设,各项指标达到了建筑工程有关标准。

  该项目计划实施日期为2008年9月至2009年12月,实际实施日期为2008年9月至2009年7月,比计划日期提前完工。

  _______股份有限公司实施的“________节能改造项目”是我公司在行业文献和同行业先进企业的启发下,自主研发的节能技术改造项目。该项目是以“全自动控制的______工艺”为基础,以____机为主体设备,以____为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。该项目取代了部分____工艺、设备。

  项目自2007年3月开始进行技术咨询,研讨,制造了样机,取得了较好的初步试验结果;2007年10月,公司设备能源动力部在样机的基础上优化了设备结构和工艺设计,形成了成熟的设计方案,并得到董事会的支持。2008年1月,公司董事会作出实施改造决议,责成设备能源动力部主持该项目的一切工作。2008年8月,改造工作开始启动,在公司下属_分厂首先制作安装了第一台样机。在详细测算了节能量之后,向__区发改局、环保局提出了项目改造实施申请;2008年9月,项目的主体设备预制工作全面展开。9月23日,公司取得了__区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(_发改投资备字45号),10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(_环表【20__】061号),即向主管部门逐级递交了《节能技术改造财政奖励资金申请报告》,同时,委托河北省节能监察检测中心对项目的节能量进行了核定。

  由于该项目节能效果明显,而且能够有效减少污染物的排放量,受到

  各级政府行政主管部门的高度重视,项目被列为2008年中央投资项目。

到2009年7月底,该项目完成了全部改造计划,20台高压成型机全部投入使用。

  二、项目建设管理情况

  1、投资管理情况:

  该项目总投资______万元,其中中央投资_____万元,______股份有限公司自筹______万元。项目资金于2009年7月30日前按时到位,中央投资于2009年9月3日到位,且全部用于该项目的建设。

  由于该项目以分厂为单位实施,各分厂所在设有专门账目,整体项目的账目由各分公司转入,入账手续及凭证完整,支出结构合理。

  该项目本身属节能减排项目,项目涉及的______工艺较____工艺,消除了____过程带来的能源消耗和干燥设备造成的废气、废水、固废排放;设备设计制作并配置了可靠的安全连锁装置,可有效预防人身、设备事故的发生。

  5、投入使用情况:

  本项目是企业内部技术改造与节能改造项目,不涉及内部组织机构建立和人力资源变动以及生产物资准备等事宜。

  6、竣工决算情况:

  本项目分期分批且由公司内部单位负责实施,无总体竣工决算。

  7、档案资料情况:

  该项目的实施经过了公司董事会会议决策,并形成决议;公司设备能源动力部制定了详细的项目计划书;委托河北省建筑材料工业设计研究院编制了可行性研究报告(工程号:2008年8月404),同时向项目审批部门提交了项目简介和项目;河北省节能监察检测中心于2008年10月8日出具了该项目的节能量核定报告;9月23日取得了__区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(_发改投资备字45号),10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(_环表【2008】061号)。__区发展改革局于2009年5月8日下达本项目投资计划文件(_发改计划5号)及转发的__

  市发展和改革委员会《_发改政244号》文件。

  由于该项目涉及的核心技术为_______股份有限公司技术人员自主研发,项目的主体设备制作、工艺布置、设备安装、自动化程序编程等涉及技术机密,不宜公开,经公司董事会决定由内部单位负责实施,因此对项目不能进行公开招投标和委托监理,且不存在合同问题。

  该项目改造地点在原厂区生产车间内,不存在新征占地问题,原车间已取得合法土地手续,土地证号:__国用(2000)字第___号。

  根据项目的建设性质,规划部门对企业设备改造项目不出具任何证明文件。

  为保证项目实施,______股份有限公司与__区人民政府签订了《__市__区扩大内需中央投资“____节能改造项目”建设实施工作》。

  ___年_月,国家审计署对该项目进行了审计,对项目实施情况、项目资金与中央投资利用情况以及项目节能量进行了确认,投资到位情况和节能量得到了审核组认可。

  ___年_月__日,该项目通过了治理工程建设领域突出问题工作领导小

  组审查。

  以上档案资料齐备。

  项目竣工验收报告范文(五)

  单位工程名称_____

  建筑面积_____

  项目竣工验收报告范文(六)

  我们___工程监理有限公司,受建设单位___有限公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下就___工程主体结构监理情况给会议做:

  工程概况:

  工程名称:

  工程规模:建筑总面积约

  平方米,地上

  层、地下

  层结构

  结构类型:框架结构

  建设单位:

  设计单位:

  承包单位:

  监理单位:

  质监单位:

  试验单位:___工程质量安全检测中心、___区建设工程质量监督检测

  室

  视、平行检验和旁站监理。

  3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。

  4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼浇筑方案、±0.00以上防水施工方案、钢筋直螺纹套筒连接方案、模板工程施工方案以上共计十四个方案已经施工单位技术负责人审批,并通过总监审批和监理公司审核。根据国务院393号文的要求督促施工总包单位编制了“生产经营安全事故应急救援预案”。

  二、事中控制:

  1、主体工程质量控制情况

  原材料、构配件及设备

  质量控制情况:

  工程所需原材料、构配件及设备按国家规范和有关规定,严格按监理

  程序进行质量控制,按规定进行见证取样和送检。

  见证试验汇总表

  试验项目

  应送检试验总数量

  见证送检试验数量

  备

  注

  水泥物理试验

  33钢材原材力学试验

  3123监督抽检8组

  钢筋机械连接试验

  2222砼抗渗检验

  11砼抗压强度试验

  174166监督抽检8组

  砼(同条件)抗压强度试验

  2121钢材焊接试验

  169164监督抽检5组

  砂浆配比报告

  22砌筑砂浆抗压强度

  3836监督抽检2组

  灰砂砖试验

  1311监督抽检2组

  砂试验

  11监督抽检汇总表

  试验项目

  应送检总数量

  监督抽检试验比例

  监督抽检试验数量

  钢材原材力学试验

  315%8组

  砼抗压强度试验

  1745%8组

  钢筋焊接试验

  1695%5组

  砌筑砂浆抗压强度

  385%2组

  灰砂砖试验

  135%2组

  1、施工期间,个别楼板预留洞未堵住,雨季影响施工,进行临时有组织排水后施工较为顺利;

  2、砼施工质量较好,但洒水养护工作不力,通过监理强调后不再有

  类似情况发生。

  监理工作体会:在监理工作实施过程中,建设方和施工方有许多好的工作作风和值得我们学习,还须不断学习新技术和,提高管理水平,按照“守法、诚信、公正、科学”的四个基本原则指导工作。

  验收结论:经审查主体分部工程验收表中该有的项目,资料数量及内容配套完整,能反映结构安全和主要使用功能,满足设计要求,完成了施工合同约定的主体工程内容,“同意主体工程验收”。

  验收程序:1、审查工程质量保证资料;

  2、实地查验工程质量;

  3、对验收的分部工程和各管理环节作出评价。

推荐访问:项目竣工验收报告书 报告书 竣工验收 项目