篇一:临时排水规范
临
时
给
排
水
专
项
施
工
方
案
2021年5月21日
目录
1.临水方案设计说明
.....................................................................................................................................11.1设计总说明
.............................................................................................................................11.2编制依据
.................................................................................................................................11.3总体部属
.................................................................................................................................22.工程概况.....................................................................................................................................................22.1现场勘测及周围环境............................................................................................................33.临时用水方案设计
.....................................................................................................................................33.1设计内容
.................................................................................................................................33.2设计方案
.................................................................................................................................33.2.1临时用水水源
.....................................................................................................................33.2.2现场临时消防系统.............................................................................................................43.2.3现场生产给水系统.............................................................................................................44.现场临水布置
(临时布置图见附件一)
.............................................................................................54.1临水管线布置
.........................................................................................................................54.1.1临时用水概述
.....................................................................................................................54.1.2工程用水计算
.....................................................................................................................54.1.3施工机械用水量计算.........................................................................................................64.1.4施工区清洁用水量计算.....................................................................................................64.1.5消防用水量计算
.................................................................................................................64.1.6总用水量
.............................................................................................................................4.1.7给水管管径选择
.................................................................................................................4.2消火栓布置
.............................................................................................................................5.供水水泵选型
.............................................................................................................................................5.1水泵扬程计算方法
.................................................................................................................5.2地面加压水泵选型
.................................................................................................................6.蓄水池或水箱设计
.....................................................................................................................................7.排水系统.....................................................................................................................................................7.1排水.................................................................................................................................................7.2雨水...............................................................................................................................................107.3现场卫生间化粪池
...............................................................................................................118.管材设计...................................................................................................................................................129.施工临水设施安装
...................................................................................................................................129.1管道预制加工
.......................................................................................................................13(1)镀锌管丝接安装
................................................................................................................13(2)U-PVC给水管安装.............................................................................................................139.2埋地管道的除锈及防腐.......................................................................................................149.3管网试验
...............................................................................................................................14(1)阀门校验实验
....................................................................................................................14(2)管道吹洗(清洗)试验....................................................................................................14(3)管道压力试验
....................................................................................................................149.4施工安全措施
.......................................................................................................................15(1)安全施工原则
....................................................................................................................15(2)安全施工目标
....................................................................................................................15(3)安全施工组织
....................................................................................................................15(4)安全保证体系
....................................................................................................................16(5)安全施工制度
....................................................................................................................16(6)安全教育
............................................................................................................................16(7)安全检查
............................................................................................................................16(8)安全技术措施
....................................................................................................................1610.临水系统的维护与管理
.........................................................................................................................1711.环保措施
.................................................................................................................................................11.临水方案设计说明
1.1设计总说明
施工现场临时给排水方案根据土建提供的现场施工总平面布置图、临时施工用水定额、给排水设计规范及现场的实际情况编制。
(1)水源:需甲方提供DN100市政管网接驳口。
(2)给水系统:现场给水布置可采用树枝状和环形管网相结合,以保证给水系统经济可靠。
(3)排水系统:施工排水及雨水合流排入东北方向市政排水口,施工污水要经沉沙井及沉淀池处理后方可排放。地下室的少量污水汇集到集水坑内,由潜水排污泵提升至室外排水明沟。
(4)消防系统:在室外供水环网的供水干管上每50米设DN65的室外消火栓,在仓库、加工车间等人员密集的地方要设手提式干粉灭火器。
1.2编制依据
(1)工程总承包(EPC)施工图纸
(2)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(3)《给水排水管道工程施工及验收规范》
GB50268-2008(4)《建设工程施工现场消防安全技术规范》
GB50720-2011(5)《建筑设计防火规范》
GB50016-2012(6)国家建筑安装工程施工的有关法律、法规
(7)本公司ISO9001质量保证与质量管理体系相关文件
1.3总体部属
本工程现场临时用水布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,合理布属。
(1)施工前要根据设计方案并结合现场实际情况确定管线的准确位置及标高,现场与设计不符时要做适当调整。
(2)现场开挖土方时,给水管路先沿围墙做成支状管路,供现场临时施工用水,待地下室施工完毕后,再接成环路,供整个施工现场用水。
(3)排水明沟及排水管要保证一定的坡度,坡向现场排水点,排水管坡度取5‰,排水明沟坡度根据现场情况确定。
(4)当市政管网压力能保证施工用水时,加压水泵可暂不安装,但一定要提前定货,做好准备。
(5)注意预留引上楼层的水管接口,特别注意要把加压水泵的接口预留在设计位置,待水压不够时能及时进行水泵加压的转换。
2.工程概况
主要建设仓储烘干区,包括准低温仓a(7栋):装粮高度7m,单仓仓容7180吨,总仓容5.03万吨(按照小麦计算仓容),每栋建筑面积为1491平方米,总面积10437平方米;准低温仓b(3栋):装粮高度7m,单仓仓容10770吨,总仓容3.23万吨(按照小麦计算仓容),每栋建筑面积为2229平方米,总面积6687平方米;大直径筒仓(8栋):装粮高度24m,单仓仓容6839吨,总仓容5.44万吨(按照小麦计算仓容),总面积3384平方米;工作塔:六层,建筑面积为2148平方米;一站式服务中心:两层,建筑面积为884平方米;药品库:单层,建筑面积为57平方米;消防泵房:单层,建筑面积为295平方米;消防水池:800立方米;机修器材库:单层,建筑面积为1638平方米;湿粮罩棚:单层,建筑面积为576平方米;烘干中心:建筑面积为2414平方米。
项目各参建方情况
投资单位:
总包单位:
设计单位:
监理单位:
勘察单位:
监督单位:
2.1现场勘测及周围环境
建设方于绕城路提供了1个DN100的市政给水接口,市政给水压力约0.3MPa,水源由此引出。生活及生产废水、污水经化粪池、隔油池或沉沙池处理后可排入东北方向市政排水管网。
3.临时用水方案设计
3.1设计内容
本设计是根据现在的实际布局、整个工程的平面布置、项目的现场生产用水、生活区用水等情况而设计,确定水源、水井、水表、阀门等位置及管道走向,并进行水箱、水泵的初步选型。设计内容包括施工现场消防、生产及生活临时设施给水设计。
3.2设计方案
3.2.1临时用水水源
本工程临时用水引绕城路业主提供的DN100自来水管网,在绕城路西南侧设有一个接驳口,水源加表计量后供工程使用。生活废水及生活区的雨水汇入排水沟后统一收集至蓄水池,蓄水经简易沉淀处理后作为施工现场的临水消防用水及生产用水,临时消防管管径DN150沿现场四周成环状布置,供生产、生活与消防用水。结合现场实际情况,对于水质要求不高的施工用水、卫生用水、养护用水、消防用水,可从附近清水沟抽取淡水供应。
3.2.2现场临时消防系统
根据GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》,施工现场室外消火栓用水应满足:
根据施工现场情况,将消防给水管网设成树干状给水方式,采用DN100热镀锌钢管(管径<DN100丝接,管径≥DN100卡箍连接)沿围挡、基坑上口布置,过路处埋地敷设。整个产区消防给水主管闭合成环形铺设,每50米设DN65消火栓。楼内消防给水引入管依据在施工程的实际情况,设置预留洞引入位置,避免破坏结构。
随着主体结构的施工,工作塔及转接塔引上1条DN100消防立管。
每层设置一处消防点、若干施工用水口,每处消防点设置一个DN65的消火栓和明装消防箱,内配置25米长麻质水龙带两条和Φ19枪头一个)。
在建工程(单体)火灾延续时间3.2.3现场生产给水系统
(h)体积消火栓用水量(L/s)每支水枪最小流量(L/s)10000m3<体1155经现场勘查市政供水压力无法满足施工现场临时用水的压力及流量要求,除生活用水以外的其他临时用水需二次加压,临时用水点及消火栓就用DN150的临时消防管沿现场四周环状布置。结构装修阶段临时用水布置依据本工程特点需进一步完善,主要包括室内体积>30000m3消火栓系统及室内施工用水两部分。
2205积≤30000m3生产用水给水管根据需要由现场消防环线主管上预留甩口,分别供给卫生间、搅拌站、各楼面用水等生活、生产用水,地面、砼
泵机、钢筋加工场、冲洗槽、卫生间等部位设置供水点,出入口大门处设高压水枪,消火栓供水点设置满足消防要求,地面其他部位适当预留部分供水点。
低层给水区域由于水压较大,因此必须设置减压阀。具体管道布置详平面图,施工现场各预留用水点的支管均不单设阀门井,只在入户后的立管上设阀门控制。
4.现场临水布置
(临时布置图见附件一)
4.1临水管线布置
4.1.1临时用水概述
临时用水包括施工工程用水、施工机械用水、现场临时消防用水以及排水等。
4.1.2工程用水计算
用水量计算公式为:q1?K1?Q1N1K28?360式中:q1—生产用水量(L/s);
K1—
每班直接生产用水不均衡系数,取1.5;
K2—
未预计的施工用水系数,土建施工按1.1考虑,土建安装综合取1.2;
N1—
高峰期每班施工工程量,取200m3;
Q1—
各项工程直接用水量,取350L;
代入上式计算得到
q1=1.5×1.2×200×350/8×360=4.38L/S
4.1.3施工机械用水量计算
用水量的计算公式为:
q2?K1?Q2N2K38?3600K1—未预计的施工用水系数,取1.1;
Q2—同一种机械台数,取主要用水机械,加压泵2台;
N2—施工机械台班用水定额,加压泵取2×300L;
K3—施工机械用水不均衡系数,取1.1;
q2=1.10×2×2×300×1.10/(8×3600)=0.05L/S4.1.4施工区清洁用水量计算
应环保要求,为避免出入车辆污染道路,在现场大门处需设置高压冲洗平台冲洗来往车辆。此外,土方外运期间安排洒水车冲洗现场道路及附近市政道路,需要一定用水量。因此施工区清洁用水也应考虑进来。根据现场情况,清洁用水量约为q3=
0.05L/s。
4.1.5消防用水量计算
消防用水按500人以内,本工程设计同一时间内火灾发生次数为1次,消火栓系统用水量为10L/S;本工程设计同一时间内火灾发生次数为1次,施工现场消火栓系统用水量为12L/S;
消防用水量q4=10+12=22L/s
4.1.6总用水量
因为(q1+q2+q3)<q4,所以
施工区总用水量Q=q4+1/2(q1+q2+q3)=22+2.24=24.24L/s;此外,尚需考虑不可预见的管道漏水损失,按总用水量的2%计,则总用水量Q施工
=24.72L/s。
4.1.7给水管管径选择
采用假定流速法计算给水管的管径,流速根据《建筑给水排水设计规范》第2.6.8条
“给水管道的水流速度,应符合下列规定:生活或生产给水管道的水流速度,不宜大于2.0m/s”
要求选取。
1、现场给水干管管径选择
根据得出的施工区总用水量,假定流速为1.5m/s,可计算出施工区给水干管的管径为:
d?4Q4?24.72==0.145m=145mm????10003.14?1.5?1000因此,施工区给水干管管径选用DN150的镀锌钢管。
2、各楼层给水干管管径选择
由于各楼层施工用水皆小于消防用水量,因此楼层用水量取室内消防用水量10L/s,假定流速为1.5m/s,可计算出楼层给水干管的管径为:
d?4?104Q
==0.092m=92mm3.14?1.5?1000????1000根据《建筑设计防火规范》第8.4.2条规定“室内消防竖管直径不应小于DN100”,因此,楼层给水干管管径选用DN100的镀锌
钢管。
4.2消火栓布置
本设计中现场所有消火栓采用19mm喷嘴、DN65栓口和25m长麻质水龙带。
根据《建筑设计防火规范》第8.2.8条要求,施工现场的室外消火栓应沿现场消防环管均匀布置,消火栓的间距不应大于120m,距路边的距离不宜大于2.00m。各楼层的室内消火栓每两层设一个,施工用水口可跟楼层的生产给水阀门设置一起;建筑高度不超过24米的可不设室内消防水系统,本次方案消火栓水立管的布置只考虑了高层部分,多层建筑因高度未超过24米,故不设室内消防水系统。
消火栓栓口离地面或楼板面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
5.供水水泵选型
5.1水泵扬程计算方法
水泵扬程计算公式为:H=H1+H2+H3H——为水泵总扬程
H1——为水泵送水到最不利点的高差(m)
H2——为管路水头损失(m),一般H2=(0.15—0.20)H1,这里取取0.20H1H3——为最不利点出水水压(m)
5.2地面加压水泵选型
地面加压水泵所需扬程按最高楼层的扬程需求来计算,因此:
H1=43.5m
H2=0.20×43.5=8.7m
H3=14m(应消防设计要求,当建筑高度≤100m时,最不利点消火栓静水压力应≥0.135MPa,此处取0.14MPa,即14m)
∴H=43.5+8.7+14=66.2m根据消防用水总量q=24.72L/S,供水最高扬程H=66.2m,所以加压泵选择扬程为80m、流量52m3/h、功率为22KW、型号为ISG22KW80-250的立式离心泵两台,一用一备。
6.蓄水池或水箱设计
由于此项目的生产用水量小于消防用水量,因为蓄水池主要考虑满足消防用水量的要求。
地面蓄水池要同时满足整个现场生产用水和消防用水的需求,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.15要求“临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱不小于10m的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵,消火栓泵不应少于2台,且应互为备用;消火栓宜设置自动启动装置。”
本次按同时只发生一次火灾考虑;
∴水箱的容积应该是15L/S*3600=54000L=54立方米。
7.排水系统
现场生产废水、经化粪池隔油池处理过的生活污水利用污水泵强排至东北方向市政污水管网。
7.1排水
1、在基坑上口、道路外侧做砖砌排水沟,地下室施工阶段在地下室周边设砖砌排水沟,并每不超过40米设一个砖砌集水井,地下室施工时雨水及施工污水用水泵抽至基坑上口排水沟,施工现场产生的污水通过排水沟经过沉淀池两级沉淀后排放至最近的雨水井。
排水沟示意
2、现场办公区域的卫生间排水经经过隔油池过滤排至现场就近市政污理。
沉淀池室外地坪500雨水蓖子化粪池排至现场就近市政污水管网,厨房排水水管网。施工现场洗车池的污水和废水定期清均设置临时厕所,经化粪池就近排入市政污水除办公生活区厕所外,各施工区域管网。
降水用排水管1、在雨季施工时,在施工区域道设沉淀池,上盖雨水箅子。施工区域地雨排水沉淀池剖面图5007.2雨水
沉淀区回填土路沿建筑物设置明排水沟,并在洗车池中间处表雨水经过人工导引流入原有市政雨水管网。
2、现场配备4-12台扬程大于20米的水泵,作为现场和雨季防汛排水应急专用。
7.3现场卫生间化粪池
化粪池体积计算公式:
Nqt
污水部分容积:V1=—————;
24×100αNT(1.00-b)K×1.2污泥部分容积:V2=——————————(1.00-c)×100化粪池总有效容积:V=V1+V2N:化粪池实际使用人数:500人
q:生活污水量:25升/人·天
t:化粪池污水停留时间:12小时
11;
α:每人每天污泥量:0.4升/人·天
T:污泥清掏周期:180天
b:进化粪池新鲜污泥含水率:95%c:发酵浓缩后污泥含水率:90%K:污泥发酵后体积缩减系数:0.8因此化粪池体积应不小于V=V1+V2=23.53m3根据标准图集进行选型,可选用型号为:5000L×2500B×2200H,安装做法详见标准图集内容。
卫生间排水排至化粪池,化粪池由工作人员定期进行抽水清掏。卫生间设蹲便及感应式小便器,并采用延时自闭式冲洗阀。
为保证办公区的整洁干燥并进行雨水排放,施工时根据实际情况,在办公区道路周边设明沟并加盖排水篦子,雨水可直接排入附近市政雨水管道。
8.管材设计
本方案室外给水管、室内消防及生产用水均采用给水镀锌钢管,现场卫生间给水管可采用U-PVC给水管。
排水系统采用U-PVC排水管。卫生间化粪池连接的排水管采用排水用双壁波纹管,埋地敷设。排水坡度按照施工验收规范要求执行。
管径≥DN100的给水镀锌钢管采用卡箍式连接,管径 9.施工临水设施安装 129.1管道预制加工 在实际安装位置作出标记,按照标记量出实际安装的准确尺寸,然后按照草图及测得尺寸对管道及附件进行预制加工。 (1)镀锌管丝接安装 配合土建予留予埋,具备施工条件后,施工人员根据图纸,结合现场实际情况确定管线位置,安装支架,绘出加工图。根据加工图,量出每段的钢管尺寸。 下料时可采用管割刀割管,亦可采用砂轮切割机切割,不得使用氧气乙炔气割。割管时水管要求两头垫平,并夹紧,采用套丝机割刀割管,每进刀一次,必须绕管一周,注意进刀不能过多,用力要均匀。手柄不可以左右摆动,保证断口平齐。 用电动套丝机套丝,DN15~DN25套一遍成形,DN32~DN40要求套二遍成形,DN50以上要求套三遍成形,丝扣要求光滑,干净,不允许有断丝现象。 水管套好丝后先予组装,检查管道与配件的配合情况,丝扣填料施工时,先刷白厚漆再绕麻丝,再绕两道聚四氟乙烯胶带。麻丝、胶带顺时针缠绕,缠绕要均匀,平整,不能绕到管头外或在管口内。 管道用手认丝时,不能上偏丝,认上三扣以上丝后再用管子钳上紧。受力点离丝头100mm以上,管道安装完毕要调整,使其平直。 丝扣管外露的麻丝要除去,刨去的镀锌层及外露丝扣要刷防锈漆防腐。管头内的麻丝清理干净。 (2)U-PVC给水管安装 首先用布将承插口处擦净,使粘接表面无尘埃、水迹及油污。涂抹胶粘剂应使用鬃刷或尼龙刷。先涂承口,后涂插口。涂抹承口时应由里向外,胶粘剂要涂抹均匀并适量。涂抹后要在20秒内完成粘接。若操作过程中胶粘剂出现干涸,应将其清除干净,重新涂抹。粘接时应将插口轻轻插入承口中,对准轴线迅速完成。插入的深度由事先的量刻线确定。插入过程中可稍做旋转,但不得超过四分之一圈,不得插到底后进行旋转。粘接完毕后,应立即将接头多余处的胶粘剂擦揩干净。 139.2埋地管道的除锈及防腐 埋地管道在埋设前应进行除锈和防腐处理,给水管道采用镀锌钢管刷热沥青两道,排水缸瓦管刷热沥青两道,消防管道采用焊接钢管,外刷大红防锈漆两道。阀门处设置阀门井以便检查维修。浸泡在各类水池里的非镀锌钢管和管道支架外刷两道环氧树脂漆,在水池、水箱里的管道法兰连接时,螺栓、螺母均采用铜制。 9.3管网试验 (1)阀门校验实验 ①管道安装前要求对阀门逐个检查,阀门的传动装置和操作机械应进行清洗检查,要求动作灵活可靠,无卡涩现象。再从每批供应阀门中,按不同规格各抽10%做强度试验和严密性试验。强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验为工作压力的1.25倍,强度试验时间为5分钟。 ②强度试验时,应尽量将体腔内空气排尽,再往体腔内灌水。试验止回阀,压力应当从进口一端引入,出口一端堵塞。试验闸阀,截止阀时,闸阀的阀瓣应打开,压力从通路一端引入,另一端堵塞。 ③严密性试验时,应保持体腔内压力和通路一端压力相等,试验方法是将闸板关闭,介质通路一端引入,在另一端检查其严密性。在压力逐渐除去后,从通路的另一端引入介质,反复进行上述试验。试验止回阀、截止阀类时只要按箭头指示的方向供应介质,另一端检查其严密性。 (2)管道吹洗(清洗)试验 所有设备管道安装完毕后都要进行吹洗(清洗)试验,去除管道内的异物,确保管道的通畅性。 (3)管道压力试验 ①压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近。 ②向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀。 14③系统充满水后,对系统进行水密性检查。 ④加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢。 ⑤试验压力。冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。 ⑥强度试验。试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次。记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa。 ⑦严密性试验。试验时间为2h。强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。 ⑧所有给排水管应在隐蔽前试压完毕,给水管试水压力按照工作压力的1.5倍进行。注水30分钟不渗漏为合格,排水管注水高度应高于地面,15分钟不漏水为合格。 9.4施工安全措施 (1)安全施工原则 本工程所有的施工组织,必须在安全的前提下进行,必须遵循动态控制、全面控制的原则。 (2)安全施工目标 目标:消灭重大伤亡事故,杜绝重大交通、机械设备、火灾、坍塌事故;杜绝高空堕落、高空落物和伤害事故,事故频发率≤0.15%; (3)安全施工组织 根据本工程施工的安全生产原则和安全生产目标,成立项目安全施工委员会(简称安委会),由项目经理负责,并指定专职副经理具体负责日常安全施工。由专职副经理组织学习贯彻国家及地方有关安全施工,劳动保护的方针、政策;建立健全安全施工管理制度,检查督促各级、各部门切实执行安全施工责任制;组织全体职工的安全教育工作;定期组织召开安全施工会议,经常巡视施工现 15场,发现隐患,及时解决。全体施工人员必须遵守安全纪律和操作规程,并有权对不安全的施工安排拒绝施工。 (4)安全保证体系 ①建立完善的安全生产网络体系,保证安全工作的层层落实。 ②开工前做好各级安全交底工作,学习执行安全施工的各项条例,从思想上和行动上切实重视安全,进入现场的每一个人都自觉遵守安全规章制度。树立“安全为了生产,生产必须安全”,“领导重视安全,生产服从于安全,职工关心安全”的良好风气。认真执行“谁主管、谁负责” 、“管生产必须管生产”的生产原则。 ③设立现场安全科,认真负责地把好安全关,做好日常安全检查督促工作,及时发现和清除事故隐患,记好安全日记。将隐患消灭在萌芽之中。 (5)安全施工制度 安全科针对本工程施工特点,特制定如下安全制度:安全施工责任制度;安全施工例会制度;安全施工教育制度;安全施工检查制度;安全施工奖罚制度;特殊作业安全管理制度;防火安全管理制度。 (6)安全教育 从工程开始进行施工,就要对全体职工进行安全思想、安全知识、安全技术、安全法制和安全纪律的教育,重点对进场工人安全教育。 所制定的安全制度,全体职工必须认真遵守,严格执行。 (7)安全检查 安全科针对本工程特点,制定针对性强,内容细致的检查制度。组织有关人员定期对现场临时用水管网、阀门、检查井等方面进行检查,发现问题,立即整改、并举一反三,切实保证安全施工。 (8)安全技术措施 本工程施工,应认真执行国家及地方有关安全规章制度,还应切实在以下几方面采取措施,贯彻“安全第一、预为主”的方针。 ①给排水设备的临时用电接驳必须服从项目部统一安排和管理,由专业电工操作。 16②焊机及套丝机在室外使用要做到防雨、防砸并垫高使用,且须带漏电保护器。 ③所需传送的物料应采用吊运或逐步传递的方式,禁止抛扔。 ⑤给水泵等旋转设备应安装防护围栏。 10.临水系统的维护与管理 1、施工时应注意保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。 2、应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。 3、现场用水设施的需超前配接,不影响正常施工进度。施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工两层接高两层进行。 4、对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修,保证用水正常。消防设施须进行定期试验。 5、安装好的管道不得用做支撑或做脚手板,不得踏压。 6、用塑料布保护,防止管道污染。 7、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 8、在回填土时,对已铺设好的管道上部要先用细上覆盖,并逐层夯实,不得在管道上用蛤蟆夯等机械夯土。 9、预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢、不得用脚踩或物压,也不得双层平放。 10、消防水池及水泵每天由现场水电工巡视检查,保证水量充足满足消防要求,保证水泵运转正常满足施工用水。消防水池内要保证无泥沙杂物,若有杂物应及时清理。 11、进场所有材料必须按施工平面图的规划位置指定堆放,分包队伍的材料也必须按总包单位堆放,保证场内道路畅通。 12、所有材料必须堆放整齐。管材按长度分类堆放并堆码一头齐,所有管材必须有防雨水,防日晒措施,其它材料也必须按规划统一堆放。 113、所有材料必须按名称、规格、材质、状态等标识清楚。材料必须标识待检状态、送检状态、合格状态、不合格状态及隔离状态。 14、提高节约用水意识,各个施工用水点要做到人走水关,杜绝长流水现象发生。 15、现场配备专业临水管理给排水工8名,维修班长2名,负责现场临水维修管理。 11.环保措施 文明施工环境保护是每个企业进行生产活动和服务时必须考虑的问题。我们认识到,与其他经济组织一起,节约资源与能源,保护生态,保护我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责任。因此,在积极推进技术和经济许可范围内的环境保护行为,实现污染预防以及环境行为的改进,实行如下制度: 1、所提供的产品及产品原材料、生产过程、服务应设法满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求。 2、在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物(如废水、废气等)应制定计划,采取措施,逐步达到国家或地方的排放标准。 3、在生产过程中,优先采用无污染或少污染的工艺,不得使用国家或地方禁止使用的生产工艺、生产和施工设备在施工过程中采取必要的措施降低污染,对施工现场的废弃物妥善处理。 4、妥善保管化学品、危险品和易燃易爆品,采取防范措施防止储运过程中发生火灾、爆炸和泄漏事故,造成对环境的污染。 5、对噪声控制采取如下措施: 施工现场建立项目环境管理保证体系,设置一名环保人员,负责对本项目的噪声进行定期的监控,了解声源,采取一系列措施限制噪声传播。 采取专项的噪声控制措施。对达不到排放标准的噪声分析原因,制定解决办法,尽量选择一些低噪声的设备,也可以把同类型的噪声源置于同一工棚内,工棚四周严密防护,减小噪声污染面。 6、临时用水使用过程环境保护要点: ①建筑物周边设置排水沟,施工污水排放须有组织排放,经两级沉淀后排入市政雨水管网; 1②生活污水须经过化粪池或隔油池处理过后方能排入市政污水管网。 19
篇二:临时排水规范
施工现场临时排水方案
第一篇:施工现场临时排水方案
**科技园施工现场临时排水方案
现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。
本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。
一、基坑排水:
在基坑上口设置100mm高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。
二、污水排放:
1、食堂污水的排放:
食堂的水,由于有较大油渍,不能直接排到市政污水管线,如果直接排到市政污水管线,将造成管道堵塞,因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池,隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道,隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。
2、生活污废、水的排放:
洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排入市政污水管。
3、厕所污水的排放:
工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理,在经过处理后排入市政污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300的预制水泥管组成每隔20米设置1只500*500*800的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。
三、雨水排放:
对场地标高沿施工道路进行适当放坡,使雨水能够顺着路面流淌下来,雨水
最终汇集至大门口位置,经过临时道路上的截水沟排入沉淀池,经沉淀后排入市政雨水管道。截水沟采用灰砂砖砌筑,净宽度300mm,深度400mm,侧面1:3水泥砂浆抹灰,顶部采用钢筋网片覆盖。
生活区院内100mm厚C10砼硬地化,找坡排水,每栋房前设置砖砌300×300排水明沟,排水明沟上盖雨水篦子,汇集的雨水汇集至集水井、沉淀池,集中沉淀过滤后排放至市政雨水管网。
在办公楼前设置排水明沟300*300,经大门旁沉淀后排入深圳雨水管。附图:施工现场排水布置图
第二篇:施工临时排水方案
杜克教育培训中心一期室外配套市政工程
现场临时排水方案
目录
一、编制依据...........................................................................................................二、编制目的...........................................................................................................三、工程概况...........................................................................................................四、排水方案...........................................................................................................五、排水管理...........................................................................................................六、现场临时排水布置图.......................................................................................杜克教育培训中心一期室外配套市政工程
现场临时排水方案
楼东侧的雨水通过市政道路临时排水沟,用DN300PVC管道进行串联,将雨水集中向一个设置好的1m*1m的集水坑,通过积水坑用水泵将雨水排向校外的空旷场地进行自然蒸发。
3、生活污水排水
厕所处设置一个玻璃钢化粪池,经化粪池处理流出的水通过环卫
部门进行抽取。
五、排水管理
现场临时排水系统专人负责管理,管理人员须定时检查和不定时的巡查排水系统,一旦发现损坏,堵塞等情况,将立即派人修整;管理人员在检查中还将关注排水沟、集水井、沉淀池等外的泥沙杂物沉淀情况,当发现沉淀物较多时,将派人清理;强制排水用泵在未使用期间统一保管,并定时检查运转情况,以保证抽水时正常运转。
本部将全面负责并处理好施工现场的临时排水,接受各方的监督和指导,确保施工现场的雨水、污水经系统处理,未经处理的均不作排放;确保雨季、汛季间现场排水顺畅;尽力采取措施减轻水体污染,确保市政排水管网的通畅。
六、现场临时排水布置图
第三篇:施工现场排水方案
编号:
郑州市某安置区工程
施工场地外排水方案
目
录
第一章
工程概况......................................................................................2第二章
现场情况说明及排水明渠设计规则.........................................22.1现场情况说明...........................................................................22.2排水明渠设计规则...................................................................2第三章
排水明渠具体设计方案..............................................................3第四章
现场排水系统方案......................................................................5第一章、工程概况
1.1工程简介
工程名称:中牟绿博文化产业园区绿博1号安置区工程
工程地点:中牟县境内
建设单位:中牟绿博文化产业园区管理委员会
设计单位:郑州大学综合设计研究院
监理单位:河南省华兴建设监理有限公司
施工单位:
中国建筑一局(集团)有限公司
建设规模:本项工程占地面积约60万m2,建筑面积104万m2,地上18层~25层。
第二章
现场情况说明及排水明渠设计规则
2.1现场情况说明
我司承建中牟绿博园1#安置区工程现进入工程施工降水阶段,因安置区周边市政管道还未施工完成,故我司在1#安置区南侧围墙外设计1条暗埋排水管道,该条排水管道通入祭城路北侧的排水沟内。计划排水管道设置在围墙外侧,离围墙5米。排水管采用PEΦ800波纹管。(管道及排水明渠做法见详图)。
2.2排水管道设计规则
由于现场屏华路施工的影响,把1号安置区划分为两个区域。分别为屏华路西侧(包含A、B、E、F四个区域)和东侧(包含C、D、G三个区域)。两区域的排水管沟布置在现有水泥道路的一侧,具体位置见《1号安置区整体排水规划布置图》。场内排水管深度根据施工现场自然土面高程和围墙南侧
排水管管底高程决定(高程详见《1号安置区整体排水规划布置图》。
注:1.现场施工用水流入的排水渠在祭城路北侧,长度约为4000m。为满足现场施工排水需求,该排水渠应向下挖深1.9m。
2.在排水沟开挖过程中,排水沟北侧一排大树可能会应沟渠开挖而毁掉(如下照片)。
第三章
排水管沟具体设计方案
3.1屏华路西侧排水管沟
屏华路西侧围墙外排水管沟西侧最高点管底高程为78.76米,围墙外原
地面高程80.825米,管底到地面高差为2.065米;屏华路西侧围墙外排水管沟东侧最高点管底高程为78.203米,围墙外原地面高程80.610米,管底到地面高差为2.407米,排水坡度为0.1%,敷设管道总长度大约为557.3米。
3.2穿屏华路排水管道
屏华路路中心点高程为80.053米,道路位置埋设Φ800PE波纹排
水管,计划埋设高程为78.203米,管顶至路面高度为1.85米覆土层(包含屏华路路面层),穿屏华路管道总长度大约为35米。详图见《1—1剖面图》
3.3屏华路与交通路之间排水管道
屏华路东侧围墙外排水管沟底高程为78.15米,围墙外原地面高程80.6米,管底到地面高差为2.45米;交通路路边点高程为80.295米,排水管沟底高程为77.63米,管底到地面高差为2.665米;排水坡度为0.1%,敷设管道总长度大约为522米。3.4穿交通路排水管道
交通路路边点高程为80.295米,道路位置埋设Φ800PE波纹排水管,计划埋设高程为77.63米,管顶至路面高度为2.665米覆土层(包含交通路路面层),穿交通路管道总长度大约为24米。详图见《2—2剖面图》
第四章
现场排水系统设计方案
由于场地外侧周边无市政排水管网,降水施工期间场地内水无法外排,且工程面积较大,地下工程施工周期较长,根据现场情况,现场排水系统将与场外排水管道连通。计划现场基坑四周采取埋设主管道和次管道均为PE600加筋双壁波纹管,作为降水期间的排水通道。主管道与场外排水管道连通。场内波纹管每距30m设一集水井,集水井内部尺寸为1000*1000*1200mm,集水井采用100厚C15素混凝土垫层,240非粘土烧结砖砌筑,周边用20厚1:2水泥砂浆抹面,顶部设120预制钢筋混凝土盖
板。场外排水总管每距60m设一集水井,集水井内部尺寸为1000*1000*1200mm,集水井采用100厚C15素混凝土垫层,240非粘土烧结砖砌筑,周边用20厚1:2水泥砂浆抹面,顶部设120预制钢筋混凝土盖板。
场内PE双壁波纹管上部覆土不得小于400厚,防止地表物体压塌和刺穿排水管道。场外PE双壁波纹管上部覆土不得小于300厚,防止地表物体压塌和刺穿排水管道。在屏华路和交通路位置暗埋管道上部采用混凝土浇筑加强处理。排水管与集水井相连接时管道底部与集水井井底高差不得少于300高,以便用于沉淀和清理。
第四篇:施工现场临时用电方案
施工现场临时用电方案
1、现场电源情况
作为施工用电源。施工用电主要设备电焊机、混凝土设备、安装设备和拆除设备。
2、临时用电管理小组人员职责
项目总工:1.对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。
2.组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。3.负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。4.负责组织现场试验与抽样试验。
5.负责对项目部管理人员和施工人员安全交底。
安全、质量员:1.负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行。
2.负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安全的整改进行监督。
3.负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护用品的检查与整改。
4.按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督。5.现场消防设施的管理与检查,消防培训。
机电工长:1.具体负责现场临时用电施工的安排、管理工作。2.负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。
3.负责各专业施工班组的交叉、流水作业中用电的组织和协调工作。
4.主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。5.按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。
3、现场勘察及临时用电布置方案
根据施工现场场地位置,施工道路、拟建筑物的分布情况和机械设备的分布情况、市电供电源的位置情况,结合现有供配电器材和当前施工现场临电管理要求的标准,对本施工现场的临时用电规划提出下列方案。
4、供电线路采用系统选择
1.供电方式采用三相四线制TN-S系统。在总配电箱起点处与变压器的负荷端进行可靠接地,安装一组接地极。保护零线除必须在变压器下端总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的分电箱处,作重复接地,接地电阻不应大于10Ω。工作零线(N线)和保护零线(PE线)要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。按照规范要求,PE线截面选择根据相线截面而定。
2.供配电方式严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。现场根据需要必须设置备用电源,以保证停电后现浇砼的连续浇注。
5、施工现场线路敷设方式选择
1.因施工现场场地原因,机具较多,为保证施工安全,现场内的供电线路全部设定为电缆埋地敷设。安装要求按《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行。施工现场配电箱和开关箱:
现场临时配电箱采用统一制作的配电箱,制作要求按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求执行。
6、线路的敷设方法和要求
1.办公区、生活区和材料堆放场地,为了保证安全、美观和整洁采用电缆埋地敷设,按规范要求直埋,以得到最佳散热效果。
2.照明线路:施工照明和动力线路共用电源,设单独施工照明配电箱。生活区和办公区设单独的照明电源和配电箱,线路和灯具的安装按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求执行。
3.配电箱的安装和管理:严格遵守《建设工程施工现场供电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》要求。
7、建立用电安全管理制度
建立和建全用电安全管理各项制度,并严格执行。1.电工必须持证上岗,非电工不准安装电器设备。2.电工上岗操作必须正确使用防护用品,戴好安全帽,用好绝缘防护用品,严守“安全第一,预防为
主、综合治理”方针。
3.电工必须对工作认真负责,认真做好各种验收记录,发现问题及时整改,杜绝事故发生,排除各种不安全的隐患。
4.各种电器设备安装必须符合国家有关规定,严禁违章操作。5.定期检查和检验施工用的器具、绳索、绝缘物品及劳保用品,不合格的集中回收,及时处理。还应随时清理施工现场电箱内的废材料和有碍施工用电的东西,排除不安全的因素。
6.移动电箱应由专职电工负责安装。各种设备接电必须规范,杜绝用电线直接插入到插座孔的现象发生,如发现应严格执行处罚规定。
7.认真悬挂各种配电设备的安全用电标志,减少事故的发生。8.凡采用新技术、新设备、新工艺时,必须对职工进行安全用电技术教育,使其熟悉新的安全用电技术知识,并熟练掌握操作技术。
9.要求各班组上工前对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取整改措施,及时消除事故隐患。
10.组织施工班组学习,施工人员必须掌握安全用电基本知识和用电设备的性能。电工必须严格遵守建设部发布的“施工现场临时用电安全技术规范”进行作业。
11.组织班组安全活动,开好班前安全生产会,并根据作业环境和职工的思想、体质、技术状况合理分配生产任务。
12.使用设备前必须检查设备各部位的性能后方可通电使用。13.停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。14.严禁带电作业,设备严禁带病运行。
15.保证电气设备、移动电动工具临时用电正常运行和安全使用。
16.项目经理经常组织、施工员、专职安全员、班组长、电工对用电设备进行检查,发现问题及时整改。
8、合理配备人员和器材
根据施工现场的情况,合理的配备专职电工(2人)和各种电气安全用品和电工测量仪表。临电线路安装前必须对安装的人员进行《安全技术交底》,使其严格按照《施工现场临时用电施工方案》施工,电工必须严格遵守安全操作规程。
9、线路和设备的验收和运行
线路和设备安装完毕后,必须组织相关人员对线路和电器设备进行检查和验收,对线路和电器设备的绝缘进行测量,并作好记录。线路和电器设备通过验收后,方能通电运行。
10、临时用电施工主干线选择
1.沿围墙边、道路边埋设电力电缆,相线240mm2钢铠铝电缆,选用5芯电缆,中性线和重复接地线为150mm2。
2.240铝电缆能满足要求,允许载流480A,在每条主线上限定负荷260KW.3.因电缆采用埋设方式,导线的机械强度可不考虑。因导线截面较大,输电线路较短,导线的直流电阻和电压降可不考虑。
4.本工程临时用电采用TN—S三相五线制、三级配电二级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置,分配电箱和开关箱必须采用漏电保护开关。
11、线路敷设
电缆线路的安全要求:
1、电缆埋设前必须作电气性能的安全技术检测。
1)电缆室外直埋地敷设的深度不小于0.7m,并应在电缆上下铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
2)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械伤害的场所及引出地面从2m高至0.2m处,必须加设保护套管。套管内径应大于电缆外径的1.5倍。
3)施工现场埋设电缆时,应尽量避开下列场地:常积存水的地方,底下埋设物较复杂的地方,时常挖掘的地方,预定建设建筑物的地方以及散发腐蚀性气体或溶液的地方,制造和储存易燃、易爆的危险物质场所。
4)沿电缆路线,约50m立一个标牌,并标注出电缆走向,在电缆敷设线路转弯处、临近要开挖的基坑等处需加设标牌。在配电房墙上粘贴电缆敷设线路图。
5)埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内。室内配线的安全要求
1.配线的线路应减少弯曲尽量走直。2.导线的额定电压应大于线路的工作电压。
3.室内配线必须采用绝缘导线,且穿pvc管进行保护。4.导线截面应满足供电量要求和机械强度要求。
5.建筑屋顶棚内,不准采用瓷(塑料)线夹,鼓形绝缘子及针形绝缘子布线,采用阻燃型的硬质塑料管布线。
12、安全用电技术措施及电气防火措施
安全技术措施:1.人员组织安排
施工现场应配置两名专职电工,负责配电房值、线路维护维修,参加施工用电安全检查。
2.器材、仪表的配置
电工应配备相应的器材、如脚扣、安全带、安全帽、10KV高压拉闸杆、10KV绝缘手套,10KV绝缘靴。电工应配置相应的测量仪表,如万用表、MΩ表、钳型电流表、接地电阻测量仪、停电警示标志牌,专用接地线、接地棒。
3.配电箱的编号
施工现场有变压器提供动力电源、照明电源。所以配电箱的编号从安全角度考虑、以电源变压器为基准统一进行编号。依次为施工现场的变压器进行编号,例:1#为出变压器第一配电箱(一级配电箱);2#为出变压器第二配电箱(一级配电箱)?,1—1为1#配电箱的1号箱的二级配电箱。1—1—1为1号二级配电箱的1号三级配电箱?。
4.配电箱的选用
配电箱必须选用天津市建委准许使用的配电箱,各开关箱必须使用专用的开关箱。
5.配电箱的安全要求
1)所有配电箱、开关箱均应标明名称、用途、责任人。所有配电箱、开关箱内电气装置的规格应匹配,符合规范要求,不得使用伪劣产品。
2)移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,箱体制作应符合规范要求。
3)对所有配电箱、开关箱进行检查时、维修时,必须将前一级相
应的电源开关断开、并悬挂停电标志牌、严禁带电作业。
6.开关箱柜、配电系统的安全要求
1)严格遵守动力、照明分开设置的配电原则。严格遵守TN—S三相四线制和三级配电、三级保护的施工用电的安全要求。各级配电箱应分别具有短路、过载、漏电保护装置和机构,设置隔离闸刀开关,配电箱内所有接点必须采用压接方式。
2)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁共用同一个开关箱控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
3)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。
4)进出线中的N线,必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
5)配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做好绝缘包扎,不得有外露带电部分。
6)开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有断路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设短路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开所有电源的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
7)对配电箱、开关箱进行定期检查、维护。检查、维护时,必须将其前一级相应的电源隔离开关断开,并悬挂“禁止合闸、有人工作”等停电标志牌,严禁带电作业。
8)配电箱、开关箱必须要按照以下顺序操作:
送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;
停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱;
但出现电气故障的紧急情况除外。
9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。
7、安全保护装置
1)严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规范的要
求,实行三级供电,二级漏电保护的原则,在变压器输出首端设漏电保护和短路保护和隔离开关。在三级配电箱中部必须按规范要求设置隔离开关、漏电保护、短路保护、过载保护。
2)漏电保护按二级配置,一级配电箱选用400A漏电开关。漏电动作电流100mA,漏电动作时间0.1S。三级配电箱选用40A漏电开关。漏电动作电流30mA,漏电动作时间0.1S。水泵采用漏电动作电流15mA。漏电动作时间0.1S的漏电开关。
8、变压器的维护安全要求
变压器由供电局专业人员进行维护,如发现变压器有异常情况,施工现场电工不能自行维修,应及时向供电管理部门报告。
9、备用电源的安全要求
1)安装要求:发电机组必须接地,并采用专用配电箱输出,采用漏电开关保护,并有漏电、短路、过载保护机构。并设置专用的机房,配置足够的消防器材,设置明显的警示标志。
2)接线要求:移动式柴油发电机组接线采用拆线接线方式。固定式柴油发电机组采用安全隔离联锁开关控制,防止和市电并网。
3)限制负荷:在发电机运转期间,要指定供电设备,对其它不供电的设备,要断开电源开关。并悬挂警示标志。
4)发电机的操作:柴油发电机定机定人,专人负责操作维护,落实工作职责,办理安全交底。
防火措施
1.合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。定期检测电气设备的绝缘程度。
2.施工现场必须配置足够合格的消防器材。配电箱、开关箱内严禁放置任何杂物,保持箱内干净。配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用火源。
3.电气设备集中场所应配置干粉灭火器材,电气设备周围严禁烟火。对焊机机棚必须加装防火设施,避免火花四处飞溅。工作房必须专人管理,工作现场要做到工完场地清。施工现场必须成立消防小组,落实相关责任人,定期组织防火安全检查,及时消除火灾隐患。
4.电、气焊作业时,应检查现场周围有无易燃、易爆物。高处作业时,为防止火星飘落,应设铁皮或石棉布遮挡。在防火禁区内,严禁抽烟,更不准随手乱扔烟头。
13、临时施工用电安全管理制度
临电安装安全要求
1.施工前根据方案图纸要求,测量现场、标明坐标位置,明确线路走向和配电箱位置。办理临电施工人员的安全技术交底,明确具体安装技术要求。对所用的电器设备、器材、工具、用具和安全防护用品进行检查、检测,确保施工安全和设备线路安全。
2安全操作:所有配电箱、开关箱、接地装置均应由现场专业电工,每月检查、维修一次并作好记录。检查、维修时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用电工绝缘工具。每班做好电工维修工作记录,发现问题及时整改。严禁非专业电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。
3.电器设备运行监护:电器设备的运行监护、维修工作由现场电工负责,将工作职责、安全责任落实到人头,统一由项目安全员进行管理。电工应每班检查电器设备的运转情况,检查重点是线路接点有无发热和破损。经常检查接地点有无松动、脱落。漏电开关工作状态是否良好。仪表工作状态,电器设备的防雨设施等。用电高峰期应随时检测线路载流情况,验收程序和要求
1.临电线路和电器设备的安装必须按相应规范和安全操作规程进行,安装完毕后,由相关人员组织验收,验收合格办理手续后才能投入运行。本工程的电缆部分是其重点。
2.主电缆按操作规程要求敷设到位后,必须进行电气绝缘和外观检测,电气绝缘检测用1000VMΩ表,测量线间绝缘电阻值,必须达到10MΩ以上,才能投入通电运行,运行后每6个月检测一次,并作好记录。
第五篇:施工临时排水排污方案
施工临时排水排污方案
工程名称:
工程地点:
施工单位:
编制单位:编
制
人:审
核
人:审
批
人:审批日期:
****年**月**日排水、排污方案
1.编制依据及施工总则
《污水综合排放标准》;
《中华人民共和国环境保护法》;
市建设工程的有关规定;
严格按
市文明施工管理标准要求施工;
严格按城市市容市貌有关规定施工;
严格按建筑企业污水排放有关规定施工;
严格按
市施工现场标化管理要求施工。
2.工程概况
工程名称:
建设单位:
设计单位:
监理单位:勘察单位:施工单位:工程地点:
建筑面积:
工程造价:
工程规模:
结
构:
基
础:
3.现场布置
本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用混凝土硬化,基坑护坡、坡顶均采用混凝土喷浆硬化表面。
本工程开工时,在施工现场东部搭设5幢两层彩钢板活动房作为职工宿舍,下层的活动房以作为办公之用。
本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域。施工泥浆经二次沉淀池后进入后接入根据区域位置接入市政雨水管网。一般生活污水及雨水排放至工地外侧的河流,雨污分流的方式布管,接入市政管道,利用高差控制,自由泻水。生活污水采用现场砌筑3#化粪池,通过化粪池后排入城市管网内,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。
经现场实测实量,由于施工现场场地标高排水管高于市政排水管网,故施工现场雨污水可直接流淌排入市政管网。
4.施工方案
4.1施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图)
1、基础施工阶段
根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。
厂房楼土方先行开挖,宿舍楼土方后开挖,对于该部位排水措施:在厂房楼土方开挖时,在厂房坡顶四周设置环型截、排水系统;厂房
楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待宿舍楼基坑土方开挖后,对于厂房楼的截、排水沟部分已破坏,在宿舍楼基础四周沿基础设置排水沟,由于宿舍楼基础比厂房楼基础深,厂房楼基础的雨水则流入宿舍楼基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。
基础阶段宿舍楼部位坡顶截、排水沟为临时排水,采用挖机进行挖沟处理,沟的截面为500mm宽*300~5000mm深;基坑内排水沟截面尺寸为300mm宽*200~300mm深。
2、主体施工阶段
土方回填完毕(土方回填至室外地坪标高以下200mm),建筑物四周场地均采用C20混凝土进行地坪硬化,施工现场排水则采用明排水沟进行场地排水处理。
排水沟截面300*300~400,采用100mm厚C20混凝土垫层,侧墙采用240厚标准砖M10水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆粉刷,通道口处盖板用钢筋电焊而成,其余部位在排水沟上部采用废旧多层板进行封盖。在排水沟下游末端设沉淀池,排出口加设钢板网,二次沉淀池内定期清理,确保泥浆、污水等经处理过后才能排入总排水沟内。4.2施工现场沉淀池、集水坑布置
1、沉淀池设置
根据现场实际情况,现场布置两处处沉淀池,宿舍楼、厂房楼处各设置一组沉淀池。
2、集水坑设置
每套排水沟系统内均设置集水井,集水井按间隔50m设置1只。基坑内集水井采用多层板钉制,埋入基底,底部采用100mm厚C20混凝土封底;地面集水井尺寸为500*500*500mm,采用砖砌,底部采用100mm厚C20混凝土封底。
4.3生活区内废污水排放:
生活设施内设置一个卫生间,设置一个3#化粪池,池化后排入城市污水管网内,化粪池内沉淀物请环卫部门定期清理。生活区废水排
放的Φ300波纹管埋地敷设,通过高差自由落水,排入市政雨水管网。
各生活区前面均设置2只500*500集水井,四周采用240标准砖围砌,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷,与活动板房的排水沟相连通。
4.4排水流量
根据
气象局提供数据,地区全年最大的降水量在夏季阶段,最大降雨量为100mm/天。
建筑施工场地占地面积为m2,则最大排水量为m3。生活污水按100m3/天,由于雨季不考虑施工用水。根据水泵流量,*=m3/天
4.4.1排水管设置
根据最大总排水量
m3/天排水管出水口设置四道总管,每道排水沟长度100m,水流流速1m/S计算。
则出水量时间
÷4÷1÷150÷3600=0.03m2小于总管截面面积(生活区最小截面0.07m2)。
故选择的总管型号满足要求。4.5搅拌台水泥浆水排放
根据
市建设局规定,砂浆采用商品砂浆、混凝土采用商品混凝土。商品混凝土则通过混凝土搅拌站提供,通过混凝土罐车运至施工现场;砂浆砂浆则采用干粉砂浆现场拌制,干粉砂浆放置于定制砂浆罐内,经机械加水后直接从出料口出料,拌制过程中产生少量的清洗废水。综上所采用搅拌台设置专用沉淀池,沉淀池尺寸为800*800*1000mm,沉淀有效高度为600mm,排出口加设钢丝网片,沉淀池做法为:10厚砼筑底,侧墙采用240厚标准砖1:3水泥砂浆砌筑1:2水泥砂浆粉刷,盖板用钢筋电焊而成,沉淀池内定期清理,确保水泥浆、污水等不直接排入河道内。
4.6施工现场配备排水泵、排污泵等设备,对不可预测的自然现象
及施工时的意外进行全力以赴的应急抢救,确保如遇大雨等自然灾害时,施工现场的泥浆、污物等尽量避免直接排入城市管网。
4.7施工现场排污排水施工日期
施工现场排污、排水施工日期贯穿整个工程施工。
篇三:临时排水规范
施工现场临时排水专项施工方案
一、工程概况
1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程
2、工程地点:奉节县永安镇林家台
3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。
4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况
(1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。
(2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。
5、施工现场实际形象进度
目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。
二、施工现场临时排水的重要性及总体措施
1、做好现场排水工作的重要性
根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计
的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。
2、总体措施
(1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。
(2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。
三、临时排水具体措施
1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制
(1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。
(2)认真做好汛前工程安全检查工作
为确保工程设施安全度汛,汛前对工程设施各部位进行仔细检查。
1、现场北侧的边坡有无松动滑坡现象,及时加固处理;
○2、○安排专人对现场内排水沟、集水坑进行清理,确保流水畅通;
3、汛前检查防汛抢险物资到位情况,及时落实物资到位。特别○检查排水需要的污水泵是否齐全、是否能正常使用;
④、做好南侧长江水位变化记录并及时通报防洪防汛领导小组。
2、现场措施
(1)在现场北侧,距现场平距130米,高差33米位置,挖一条截洪沟,将城朱公路上泄下的洪水,引入业主项目部办公楼东侧涵洞。截洪沟用挖机开挖,宽1.5m,深1m。截洪沟从东向西按30%的坡度开挖,沟底、内边用人工夯实。
(2)在1#、2#、5#、7#楼北侧约4米处,采用排水沟+集水坑的办法以防止积水渗透基础。该处总长218m,排水沟从中间分别向两头放坡,在1#楼左侧、7#楼右侧设集水坑各一个,接排水沟然后用污水泵强制排水。排水沟采用挖机开挖,沟宽800mm,沟深600mm,排水沟内采用水泥浆封闭。集水坑1500*1500*1500mm,用挖机开挖,坑内侧用水泥浆封闭,四周放坡。
(3)消防水池西侧边坡用水泥浆封闭。
(4)2#、3#楼西侧,距筏板基础边3m范围用C20砼100厚硬化,再在硬化边设一条排水沟,该处将水排至基础内砼排水沟里。排水沟采用人工开挖,沟宽300mm,沟深400mm,沟内用水泥砂浆封闭。
(5)3#楼南侧,采用砼硬化封闭+排水沟的形式。此处为施工现场内主要通道(商混运输车行道),封闭硬化厚度150mm,宽7000mm,砼强度为C25。排水沟做法同上。
(6)4#、6#楼南侧。4#、6#楼南侧与18#楼间距7.20m,为场内主要通道,采用全硬化封闭。硬化厚度150mm,砼强度为C25。排水沟做法同上。
(7)18#楼南侧。距筏板基础边3m范围用C20砼100厚硬化,再在硬化边设一条排水沟。此处排水可直接引入市政排水管网。
(8)6#楼东侧,采用水泥浆封闭边坡,在场坪边设排水沟,可直接将水排至滨江新城地块前水塘。
四、主要工程量统计
序号
123456项目名称
排水沟
100厚C20砼
150厚C25砼
密封砂浆
250型挖掘机
污水泵(直径50mm)
单位
m㎡
㎡
㎡
小时
台
数量
备注
535暂估量、现场签证
876暂估量、现场签证
1124暂估量、现场签证
670暂估量、现场签证
186暂估量、现场签证
外购
五、临时排水施工质量及安全要求
1、挖掘机司机必须持证上岗,施工时要有专人指挥。开挖时按撒好的白灰线开挖,严禁乱挖,确保不破坏原坡面。
2、混凝土硬化时,严格按措施要求施工,砼面应原浆收光。特别是场内通道硬化,砼强度及厚度必须保证,避免车辆碾坏而影响现场文明施工环境。
3、排水沟施工时,应做好流水坡度,雨水统一排入集水坑等既定位置,确保基础内无大量积水。
4、排水污水泵在购买时,其扬尘按80m考虑。凡水泵设置处,用电线路要符合规范。
5、临时排水施工时,由一名施工员专职负责,确保各项相关措施落实到位。