篇一:消防水炮安装实例图

  

  消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案

  编

  制:

  审

  核:

  批

  准:

  编制单位:

  日

  日

  日

  期:

  期:

  期:

  目

  录

  1、工程概况.......................................................................................................................................................12、编制依据.......................................................................................................................................................23、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程

  ................................................................................................24、火灾自动报警(消防水炮)系统施工........................................................................................................45、火灾自动报警(消防水炮)系统调试......................................................................................................106、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试..................................................................................................107、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表

  ..............................................................................................178、施工进度计划.............................................................................................................................................189、质量保证措施.............................................................................................................................................2010、安全文明施工保证措施...........................................................................................................................2011、环保措施

  ....................................................................................................................................................2312、施工平面布置图.......................................................................................................................................25II

  1、工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  建设单位:

  设计单位:

  监理单位:

  总包施工单位:

  1.1工程简介

  1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507㎡;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为8度,耐火等级为二级,建筑场地为Ⅱ类。

  1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述

  本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24V直流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面1.5米;水炮灭火系统与火灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。

  1.31#厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统

  1.4工程施工内容

  1)本工程消防报警系统工作内容有:火灾自动报警点3032个、消防水炮电95套、配电室超细干粉灭火62具、漏电火灾报警报警点92个、消防设备电源监控66个、防火门监控系统的安装(48套)、调试、验收等。

  2、编制依据

  1)《火灾自动报警系统施工质量验收规范》GB50166-20112)《自动跟踪定位射流灭火装置认证技术规范》GB25204-20103)《大空间智能主动型喷水灭火系统技术规程》CECS263:20094)本工程施工图

  3、火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺

  3.1火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺流程:

  4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工

  4.1火灾自动报警系统施工准备工作

  1)电气施工主管必须熟悉火灾自动报警及联动系统、消防广播系统、电话系统与消防给水、喷淋给水水炮系统和其他相关专业系统的电气的分布图、技术要求和消防规范,了解其施工工艺,按《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底,并作记录。

  2)电气材料到工地后,材料员按《进货检验和试验控制程序》、《不合格控制程序》进行验收,并作记录,入库标识。

  3)火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。

  4)火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。

  4.2火灾自动报警系统安装

  1)金属电线管预埋安装

  :

  (1)电线管及线盒全部配合土建楼板,墙身预埋。要求暗敷管道的弯曲半径不应小于管子外径的10倍,为防止预埋管堵塞管子采取防堵措施,管口用胶塞堵死,线盒用牛皮纸等填充物充满。管路过长应加装接线盒或预穿镀锌铁线。

  (2)电线管经伸缩缝或沉降缝,须装设补偿装置。

  (3)若设计修改,暗敷管需延伸至某用电点,须用电线管连接,不能使用金属软管。

  (4)电气工程的支架按强弱电管线统一制作。在支架安装过程中,必须认真注意检查,所有支架应刷防锈油漆,安装外观良好,与所有电气管道形成一整体,连接为良好的电气通路,可靠接地,与接地网连接。所有电气设备的金属外壳、穿线管必须接地。

  (5)电气管道应按规范与其它管道保持适当的距离。

  电气管路敷设,装在冷水管源上方时,间格保持100mm以上,装在热水源下方则保持200mm以外。如遇特殊位置不能保证时要应作好隔热处理。

  (6)管道暗敷安装完成后,应穿编织带;未穿线之前应封好管口;继而安装各种接线盒、穿线。

  (7)由接线盒引至设备的金属软管,垂直的不超过50cm,水平的不超过80cm。

  2)金属线槽明装

  :

  (1)线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。

  (2)线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应贴紧墙面固定。

  (3)线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

  (4)固定或连接线槽的螺钉或紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。

  (5)线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。

  (6)线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20MM;并列安装时,槽盖应便于开启。

  3)布线:

  (1)金属电线管穿线及线路测试、金属线槽配线及线路测试

  火灾自动报警及联动系统、消防广播与电话系统布线执行现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》。

  (2)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。

  (3)管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

  (4)同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一孔内。

  (5)线在管内或线槽内,不应与接头或纽结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

  (6)设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

  (7)卡子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装户口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

  (8)吊顶内敷设各类管路和线槽时,已采用单独的卡距吊装或支撑物固定。

  (9)线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

  (10)火灾自动报警(消防水炮)系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

  4)探测器的安装:

  (1)安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登1记,设备及器材的规格型号应符合设计要求;设备安装前应进行模拟试验,不合格者不得使用。

  (2)

  探测器安装时,要按照施工图选定的位置,现场定位划线,在吊顶上安装时,要注意纵横成排对称。在施工现场时遇到与其它专业设备等障碍时,要作出适当的移位,如移位超出探测器保护范围,应与设计单位联系,进行设计修改变更。

  (3)探测器至墙壁、两边的水平距离,不应小于0.5m;

  (4)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

  (5)探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

  (6)宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一般。

  (7)测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

  (8)

  测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

  (9)

  测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

  (10)

  探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

  5)火灾自动报警及联动控制器、消防电源与电话控制装置的安装:

  (1)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

  (2)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。

  (3)接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

  (4)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

  (5)消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

  (6)电缆芯线和所配的电缆或导线,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;

  (7)端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

  (8)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;

  (9)导线绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

  (10)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。

  6)带电话插孔手动报警按钮的安装:

  (1)带电话插孔手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地面高度1.5m处。

  (2)带电话插孔手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜,外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。

  7)

  火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱安装:

  (1)火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不得大于2m,且采用管卡固定,固定间距0.5m。金属软管与火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱的接线盒采用锁紧螺母固定,并根据配管固定接地。导线的端部,应有明显标志。

  (2)火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

  (3)模块箱、楼层接线箱等底盒和埋墙式箱盒除应用线管锁紧螺母连接牢固外,并相应采用螺栓固定。

  (4)消防音响在墙壁安装高度为2.5米,或采用吸顶嵌入式安装(天花式)。

  4.3自动消防炮灭火电系统

  1)系统组成(与厂区喷淋共用水泵及管网)

  (1)自动消防炮灭火与系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。

  (2)控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。

  (3)消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。

  (4)消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。

  (5)消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。

  (6)消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。

  (7)消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。

  (8)现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。

  2)自动消防炮的施工准备工作与火灾自动报警系统相同

  3)金属电线管预埋安装

  (1)见火灾自动报警系统金属预埋安装

  3)系统工作方式

  (1)自动灭火方式

  :火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。

  (2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。

  (3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。

  4)自动消防炮灭火系统工作流程

  (1)在其监控区域内,一旦有火情发生,一级探测器就会立即感知火灾的存在,发出火灾报警信号给中央处理器,并责令平时处于待令状态下的消防炮启动,当消防炮启动之后,首先带动水平探测定位仪作X方向(水平方向)的扫描、搜索、找寻。

  (2)当其找到火源在X(水平方向)的位置后,便停止运动,X向定位,然后责令Y(垂直方向)启动。

  (3)安装在消防炮的炮筒上的Y(垂直)探测定位仪恰如枪炮上的瞄准镜一样在X向定位后,Y向开始作垂直方向扫描,寻找火源在Y方向的位置,找到后定位。

  (4)经过三次探测与寻找和确认,通过相应的驱动装置就把消防炮的炮口准确无1误地对准了火源。

  (5)当目标找准后,消防炮的自控电路便自动启动水泵和打开阀门,把灭火剂准确的喷向火源。从发现火情到找准目标至喷剂灭火总共在几十秒的时间内完成。故而确保把火灾扼灭在初始阶段。

  5)水炮灭火系统安装:

  (1)火灾探测器的安装,探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。

  (2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗;

  (3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动;

  (4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;

  (5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装;

  (6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;

  (7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;

  (8)消防水炮的连接线缆应绑扎成束,且固定牢靠。在消防水炮扫描火源时,不会脱落或影响消防水炮的移动。

  现场设备安装示意图

  (9)现场设备中的灭火装置、电磁阀为高空设备,其安装固定方式见设备相关安装部分,灭火装置到现场区域控制箱需要两根线缆,分别是AC220V电源线NH-RVV-3×2.5和控制线NH-RVS-2×1.5,电磁阀到现场区域控制线的线缆是NH-RVV-2×1.5。

  (10)

  每组高空设备到现场控制箱的线缆共三根,分别是灭火装置电源线、灭火装置通讯线、电磁阀线,均必须单独引回到现场区域控制箱,不允许在高空并接后再接入现场控制箱,视屏监控线从每个消防水炮引至消防控制室的消防水炮联动主机。

  5、火灾自动报警(自动消防炮)系统调试

  5.1火灾自动报警系统调试

  1)调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

  2)调试前按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品、备件,并检查系统线路。对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理,并做文字记录。

  3)首先分别对火灾探测器、带电话插孔手动报警按钮、火灾重复显示盘、消防音箱、消防电话、消火栓启泵按钮、警铃、火灾自动报警及联动控制器、消防联动电源、消防广播与电话控制装置逐个进行单机通电检查,正常后进行系统调试。

  4)系统通电后,按现行国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对火灾自动报警及联动控制器进行下列功能检查:

  (1)火灾报警自检功能;

  (2)消音复位功能;

  (3)故障报警功能;

  (4)火灾优先功能;

  (5)报警记忆功能;

  (6)电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

  (7)备用电源的欠压和过压报警功能。

  5)检查系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续冲放电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。

  6)采用专用的检查仪器对火灾探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

  7)分别用主电源和备用电源供电,检查各项控制功能和联动功能

  8)自动报警主机和控制中心联动柜能自动、手动控制现场消防设备,如消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等的启、停,并显示其工作状态。

  9)控制中心能显示火灾报警、故障报警的部位,显示供电电源工作状态。

  10)控制中心消防广播与通讯设备满足规范要求。

  11)消防中心确认火灾后,除联动灭火设备外,还联动如电梯迫降、切断非消防电源、启动警报装置等其它相应设备。

  12)本工程消防系统以控制中心火灾自动报警主机为核心,联动本工程所涉及的如自动喷水灭火系统、消防栓给水系统、防火卷帘系统等所有的自动消防系统,使联动功能满足设计要求。

  13)系统在连续运行120h无故障后,填写调试报告。

  5.2消防水炮灭火系统调试

  1)系统调试必备条件

  (1)自动跟踪定位射流灭火装置调试必须在供水系统试压与冲洗后进行。

  (2)自动跟踪定位射流灭火装置调试必须在现场脚手架拆除前进行。

  (3)自动跟踪定位射流灭火系统的水源、电源务必满足调试条件。

  2)火系统调试步骤

  (1)核查系统布线并检查所有设备是否接线正确,主机与消防泵组间的启泵线暂时不接。

  (2)系统供电:在确认系统布线和接线正常后为系统送人AC220V电源。

  (3)单炮手动功能调试,在“上”“下”“左”“右”“开阀”“手自动转换”等基本功能正常后,用打火机检测炮体所有探测部件工作是否正常。

  (4)单炮自动功能模拟调试,将炮体控制系统设为自动状态,将电磁阀电源开关打到关断位置,近距离采用打火机作为试验火源,进行自动定位功能模拟调试。

  (5)单炮自动定位调试,模拟调试正常后,接好上一步拆下的电磁阀电源线,在该炮被保护区任选一点,采用直径¢570mm,高70mm的标准油盘,油盘内注入40mm清水,然后加入500ml车用汽油点燃作为诱发火,对灭火装置的自动定位瞄准功能进行调试,定位瞄准正常后,还应特别注意检查定位后的开阀、开阀反馈和启泵等信号是否正常。

  (6)监视监控设备调试(特配设备)

  主要调整监视摄像机的监控范围、安装角度和画面质量。

  (7)系统联动编程及消防泵联动调试。

  A进入到此步骤后,现场脚手架可以拆(移)除,根据各炮现场控制箱内模块的编码和联动对应关系,编制联动程序,并采用“2.3.3”试验方式检查各类联动和反馈信息是否正常。

  B在对消防泵组进行手动操作并确定其工作正常后,接入联动自动启泵控制线和反馈线,在主机上采用手动启泵功能检查消防泵组与主机之间的连线及工作是否正常。

  C在确定主机与泵组通讯正确后,采用诱发火检验联动程序和各灭火装置的动作反馈信息及火警信息的反馈记录是否正确;检查各灭火装置的定位射流准确度,如需要调整,则在现场控制箱内通过专用调试设备对其数据做相应修改,保证各灭火装置正常灭火。

  2)系统射水试验注意事项

  (1)应将试验区域内可能因水受损的物质进行转移或作防水保护,应将易燃物质转移至安全区域。

  (2)试验区域内所有非消防用电应予切除。

  (3)由于灭火装置喷射流量大、冲击力大,必须做好现场排水措施、必须做好现场参试人员的安全措施及非预测性事件的处理预案。

  (4)试验区域内不慎或必须因水受潮的电气线路和电气设备在试验后不能立即送电,应经过专业技术人员鉴定并处理后方可送电。

  3)系统射水试验步骤

  (1)试验材料准备

  直径≥570mm,高度≥70mm引燃油盘一只,92#汽油10-20升。

  (2)参试设备工作状态检查

  应将参试灭火装置设为自动工作状态、中心控制主机设为自动状态、消防泵控制柜设为自动状态。

  (3)在试验油盘内点燃诱发火。

  (4)自动跟踪定位射流灭火系统大空间探测系统发现火源,启动灭火装置开始扫描并向中心控制报警主机发出火警信息。

  (5)灭火装置对火源扫描定位完成,自动打开电磁阀并向中心控制主机发出启泵信息。

  (6)灭火装置出水灭火。

  (7)灭火完成或现场火警信号消失,灭火装置将继续喷射2-3分钟(此时间可根据需要定制)进行深度灭火后自动关阀复位,若现场人员已确认火源被扑灭,亦可人为介入提前关泵、关阀和将消防炮复位。

  (8)试验期间火警信息、开阀信息、水流指示器反馈信息、启泵信息均被全部实时记录存储。

  6、火灾自动报警、消防水系统、防排烟系统联合调试

  6.1调试准备

  1)调试分为:

  (1)设备单体调试:在火灾自动报警系统、消防水系统、防排烟系统安装完毕,接线检查无误后进行对该子系统独立的测试,以保证单个系统的技术性能,技术指标,功能等能达到合同中相关技术条款的要求

  (2)内部系统之间联调:在各子系统单机调试完成并确认正常工作后,为本项目所提供的三个子系统之间的配合进行调试。以保证三个子系统内设备具有良好的匹配和连接的正确,联动、闭锁功能正确,信息传送正确,从而为今后的总体联调提供良好的基础。

  (3)总体调试:在内部联调成功的基础上,将本项目所提供的系统,与其他系统进行联合调试,监测本系统与其他系统的连接,控制、监视、测量是否达到设计和合同的要求,以全面验证所供系统是否发挥出所应达到的功能和目的。

  2)调试的组织

  (1)作为消防总承包商的我公司,将组织各厂家编写调试计划、制定纲要和标准,提交设计联络会议通过。公司将组织各厂家负责技术的总工程师和其他相关专业和承包商,共同组成调试协调组。

  (2)调试前3周,成立调试小组,我公司派驻在项目组的测试工程师担任各自系统的调试下组组长。同时,由我公司的施工技术人员和各供货厂家的技

  术人员参加。

  A调试协调组组长:由我分公司主任工程师担任。负责协调组织、工作分配,调试进度安排。

  B调试小组组长:由我公司派驻项目作负责各自系统的调试/测试管理人员担任。负责整体条释放案的确定,组织调试计划制定和落实调试调试的事宜。

  C技术负责:由生产厂家工程师担任。负责调试工作的设备、资料的准备和调试的技术方案。

  D安全负责人:由我公司人员担任,负责调试中的安全保障。包括设备的检测、现场的防护。

  E调试工程师:由厂家工程师派出,负责具体的调试任务。

  F技术工人:由厂家和我公司施工人员担任。负责调试工作中的具体操作。

  3)调试前,落实组织安排调试工具,设备,运输条件等工作。

  4)调试期间,组织现场检查。监督和落实调试按计划进行。

  5)调试期间,组织不定期的联络会议,协调解决调试过程中的问题,提出解决方案。

  6)调试结束后,3周内,向建设方、监理提交调试报告,安排下一步工作。

  6.2调试中各方配合的责任分工

  技术负责人

  安全质量负责人

  调试小组组长

  调试协调组

  调试工程师、现场施工技术负责人及技术工人

  1)业主主要负责本系统与通信等相关系统承包商的协调工作。

  2)监理工程师主要负责调试方案的审批和调试的现场督导工作。

  3)设计单位主要负责调试过程中技术问题的指导和调试过程中出现问题的技术修整。

  4)总承包商负责整个工作的指定,协调和沟通,对整个计划、安排、人员配置、调试大纲的编写、调度安排进行汇总和申报。组织各专业的调试小组,直接担任领导组长,指定负责人员。发放统一的记录表格,组织和安排调试中的技术解决方案和出现的技术缺陷讨论和解决方案,并申报。落实各项记录的签字备案。提交完整的调试报告。

  5)施工队设备供应商专业调试工程师的调试工作,负责所供设备的正常运行,并负责调试过程中相关设备出现问题的现场处理工作。

  6.3调试基本内容

  单体调试

  子系统

  FAS子

  系

  统

  被试设备

  调试内容和结果

  各受电设备

  通电24小时以上测试,保证设备在长期通电下的正常运行,供电指示是否正常

  电源后备

  切除外部电源,确认各受电设备是否正常工作,即测试设备本测试

  自检测试

  身在被电投入时是否正常,也测试后备电源的工作状态。

  根据设备的技术指标,进行主要设备故障下的自检功能检查,确保设备本身自检功能的正常,为以后调试中的事故分析提供依据

  控制器手动控制器声光报警发出;

  控制测试

  控制中心、站点工作站画面显示动作信息;

  打印输出启动;

  历史记录准确;

  联动模块按事先的预定程序启动;

  车辆段、停车场紧急广播启动;

  以上的响应时间满足技术要求;

  输入信号测控制器指示灯显示;

  试

  控制中心、站点工作站画面显示动作信息;

  打印输出启动;

  历史记录准确;

  联动模块按事先的预定程序启动;

  以上的响应时间满足技术要求;

  网络功能测正常状态下,上下行信息传输正常;

  试

  一处故障状态下,上下行信息传输正常;

  多处故障状态下,自动组网,连同的站点之间上下行信息传输正常;

  系统联调

  接入实际被控对象、被监视对象或被测量对象,重复单体调试和内部联调内容,测试是否真正带动实际对象。动作是否正确,反映是否准确,时间配合、能量配合、接线配合是否能到到实际控制、监视和测量的要求。同时,也考研所供子系统在实际运行中的性能和功能满足程度。

  6.4调试标准和规范

  按国家/国际有关标准、工厂执行标准、合同技术附件要求、得到批准的调试计划及经监理批准的针对本项目的其它标准和要求执行。

  6.5调试程序安排

  调试准备

  外供电源质量各系统上信号传输检查、各系统设备运行状态检信道检查、调整

  信息传输检查、调整

  测量数据准确度检功能检查,调整

  性能测试、调整

  7、拟投入的施工劳动力计划、施工机具需用计划

  附表:劳动力计划表

  2017年

  工种

  4月

  电工

  电焊工

  油漆工

  调试工

  辅助工

  合计

  1010555355月

  3010101515806月

  40101018251037月

  4510102025105附表:施工机具计划表

  额定功率

  (KW)

  序号

  设备名称

  型号

  规格

  数量

  国别

  产地

  制造

  年份

  生产

  能力

  用于施

  工部位

  备注

  1交流电焊机

  砂轮切割机

  BX3154昆明

  201015良好

  制作和安装

  制作和安装

  24WK.380V2昆明

  20124良好

  34万用电表

  兆欧表

  接地电阻测试仪

  数字型

  XJD-251上海

  20112011良好

  安装调试

  良好

  调试

  5ZC-81上海

  2013良好

  调试

  6冲击电钻

  TE224喜利得

  20140.22良好

  安装

  7手枪电钻

  0.2KW.220V0.2KW.220V

  KENW00D8上海

  20140.2良好

  安装

  8角向磨光机

  电工工具

  对讲机

  2上海

  20150.2良好

  制作

  910104日本

  201120121良好

  良好

  安装

  调试

  8、施工进度计划1序作业活动(产品、号

  服务、区域)

  危险源

  可能导致的事故

  现有控制措施

  备注

  9、质量保证措施

  9.1建立在公司总工程师指导下,以项目经理为首的具有实效的项目工程质量保证体系,层层落实各级的质量责任制。

  9.2施工准备期间应认真熟悉设计图纸,对重要部位应编制单项施工技术方案或施工工艺,严格按施工方案和施工工艺组织施工。

  9.3进场材料及半成品,必须坚持入库检查验收,材料应具有材质证明和合格证,无材质证明和合格证的材料不得用于工程上。检查方法应分别有书面检查、外观检验、理化检验、无损检验。

  9.4施工中所使用的计量仪器必须合格,并在检定周期内,否则使用前必须对其进行检验和校正,以达到使用要求。

  9.5制定质量目标,精心施工,严格执行施工工艺和施工验收规范。

  班组应保证各道工序的质量,以确保工程整体质量。安装工程的施工,按工序制定质量控制点计划,严格按质量控制点进行质量控制。

  9.6项目部定期组织工程质量检查,公司质监部门和技术管理部门组织有关人员不定期对施工质量进行监督检查。

  9.7隐蔽工程完工后,及时会同甲方、监理检查验收。

  9.8现场施工管理人员、作业人员必须虚心接受甲方及各级质检人员的监督,及时整改质量问题,发现和消除质量通病和隐患。

  9.9工程完工或交付使用前,必须经公司质检科组织公司有关部门进行预验收,预验收合格后请有关质量监督机构进行竣工验收。

  10、安全文明施工保证措施

  10.1系统主要危险源清单及控制措施

  21线管及支吊架制作

  机械设备运转产生噪声

  噪声?进行安全技术交底,告知分伤害

  部工程的重大危险源和安全防护措施。?按国家《劳动保护用品配备标准》的规定,佩戴好劳保用品,?按公司的行为维护、保修制度》性伤《设备使用、害

  做好维护保养工作,确保机具设备使用安全。④督促施工操作人员遵守操作规程。

  线管及支吊架制2作

  高速切割管口有飞边毛刺

  登高作业梯子固定不可靠,光滑地面3无防滑措施

  线管、设备安装

  坠落;人字梯

  夹角过小或过大,没有安全钩;不带安全带

  管道井口防护装置不牢4线管、设备安装

  固;安全网挂设不牢固

  管道井道内照明电压不5线管、设备安装

  符合安全规定

  坠落伤害

  ?进行安全技术交底,告知分部工程的重大危险源和安全防护措施。?登高作业是必须检查梯子、人字梯等设施的安全状况,高度超过2米的必须坠落系带安全带。?按国家《劳动伤害

  保护用品配备标准》的规定佩戴好劳动用品。④检查“四口”和临边部位的安全防护措施的设置与否及安全可靠性。⑤落实照明电压安全使用规定触电伤害

  和重大危险源的防护措施。

  管道吊装时绑扎不牢固;物体6线管、设备安装

  管道就位后打击

  未固定牢靠

  10.2安全工作方针

  1)安全第一,预防为主,防治结合。加强“三结合”(防管结合、专管与群管相结合、传统管理与系统管理相合)和预测控制工作,做到施工文明,无重大伤亡事故。

  2)安全管理目标:消灭重大伤亡事故,杜绝重大机械设备、火灾事故。杜绝高空坠落,物体打击和触电伤亡事故的发生。减少伤害事故的发生。安全生产事故频率控制2在0.5‰内。

  3)安全管理体系:根据该工程的特点对此工程实行三级安全管理,建立以项目经理为首的安全管理机构。实行项目经理负责制。

  10.3安全防范重点

  1)事故控制点:2m以上高空坠落事故、触电事故、设备机具伤害事故。

  2)控制点管理:制度健全无漏洞,检查不差错,设备不故障,人员无违章。

  10.4安全保证措施

  1)施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计科学组织施工。

  2)施工现场全体人员在施工过程中必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑工程工人安全技术操作规程》。

  3)施工现场临时用电线路、设施安装和使用必须符合《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。高处作业时必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》(JCJ80-91)规定,按照《高处作业分级标准》实行三级管理定理。

  4)施工机械入场需经安全检查合格后方能使用,起重机械必须符合《起重机械安全规程》的规定。

  5)项目上每月对现场进行二次安全检查,对违反规定的进行教育,不符合要求的提出整改。

  10.5防火管理措施

  1)建立防火责任制,设置防火责任人,由公司安全保卫科提出任命项目经理部防火责任人的名单,同时班组设防火责任人。

  2)设置符合消防的设施,并保证其完好备用。库房及易燃施工部位、临时宿舍要设置防火标志及相关的消防器材。

  3)实行消防工作交底制度,施工班组进场后,项目经理部质安员组织施工人员进行安全防火教育,并向施工班组交代清楚工地防火重点部位,施工环境、走火通道、消防器材的布置及如何使用。

  4)设置防火警示标志,在施工现场的仓库、危险品仓、班组房和严禁吸烟、动火的地方,要设有相应的安全防火警示标志。

  5)施工现场动火作业要严格执行动火审批制度。领取动火证后,方能动火作业。

  6)建立施工现场安全防火检查制度,项目经理部要每周定期开展安全防火工作检2查,施工班组坚持每天班前后安全防火检查。发现火险隐患立即整改。

  10.6文明施工管理

  1)与现场的所有施工单位“共建”文明工地。

  2)正确处理与甲方、土建、装修、设计、监理、城监、环保、街道、公安派出所等单位的关系,争取各方的理解、指导和支持,创建协商、有序、卫生、不扰民、安全环保的工地环境,按施工规程规范,高速、优质完成施工任务。

  3)参与施工的各单位要各自教育职工遵守职业道德,不野蛮施工,注意产品保护,安全生产,施工中相互礼让、主动为他人创造条件,积极配合好各单位的施工。

  4)现场临时设施的设置,要按照“适用、整洁、安全、少占地”的原则统筹布置。

  5)现场材料要分类、整齐堆放,施工余料、碎料要坚持集中存放。

  6)现场办公场所要保持清洁、整齐、大方。

  7)施工中注意防尘、防噪声、保护公共设施安全、注意及时清理现场卫生,不留卫生死角和安全、火灾隐患。

  11、环境保护措施

  11.1加强现场平、立面管理,对供应到现场的材料,分别按规格型号,品种入库和整齐堆。现场建筑垃圾要及时清理。施工工地的建筑垃圾和生活垃圾不得随便堆放,应倾倒至城市市政有关部门指定的地点。

  11.2用作进场道路的那部分道路,应保持清洁,没有废弃物和垃圾,经常清扫和维护,从而保持环境卫生。

  11.3施工现场不得大小便,以维持工地清洁干净,也避免给建筑场地和附近的居民造成臭气污染。场地四周设置排水沟和沉淀池,排出的污水必须经沉淀处理后方可排外。

  11.4现场临时设施,料场,临时通道等要严格按照施工平面图布置,做到区域分明,并经常清扫,保持整洁的环境。

  11.5严格按照要求处理好材料库房、材料堆场内材料,特别是易燃易爆的材料,以免给施工现场和附近居民造成环境污染和不必要损失。

  11.6教育现场职工和施工人员严格遵守《中华人民共和国环境保护法关于建筑场地施工的环境保护有关规定》。

  11.7选择施工装置、设备和方法时,我方考虑到它在施工过程中产生的噪音等级,以及对员工和四周居民的影响。

  11.8所有在施工现场及施工过程重排放的物质必须符合《中华人民共和国关于物质2排放的有关标准和相关规定》以及《中华人民共和国环境保护法关于建筑场地施工的环境保护有关规定》。

  12、施工平面图

  20

篇二:消防水炮安装实例图

  

篇三:消防水炮安装实例图

  

  消防水炮施工方案

  一、工程概况

  盐酸合成炉新增加一台消防水炮,为指导工程施工编制本方案;

  二、施工依据

  1、《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-19982、设计图纸

  三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表

  表3-1施工劳动力计划表

  序号

  123456工种人员名称

  安全员

  电工

  管道工

  电焊工

  普工

  专业技术人员

  单位

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  数量

  112121备注

  表3-2施工投入机械设备表

  序号

  1234机械设备种类

  磨光机

  焊机

  手拉葫芦

  钢丝绳

  型号规格

  BS-401t12mm单位

  台

  台

  台

  m数量

  112100新旧程度

  70%70%全新

  全新

  备注

  消防水炮施工方案

  四、总体施工方案

  4.1施工工艺流程

  管线预埋

  →清管、二次接管→桥架、线槽安装

  →穿线→线路检查→设备安装→系统调试→竣工验收

  4.2消防炮的施工方法

  4.2.1管网安装

  1)管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

  2)在具有腐蚀性的场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

  3)管网安装,消防水炮管道采用无缝钢管,焊接和法兰连接。焊接前炮管应打坡口或留缝,坡口或留缝应符合规范要求,焊接时一边焊接一边敲掉焊渣,表面应光滑,焊完即刷防锈漆。

  4.2.2消防水炮安装

  消防水炮系统:消防水炮系统如图:

  要求:垂直安装,根据现场位置情况定做支架固定管道,为方便水炮转动,要求法兰中心距离墙面不少于40CM,按照有关消防规范施工。

  4.2.3系统试压和冲洗

  1)强度试验、严密性试验准备条件

  系统试压前应具备下列条件:埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;试压用的压力表不少于2只;精度不应低于1.6级,量程应为试验压力值的1.5-2倍;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,2消防水炮

  法兰

  消防水炮施工方案

  并记录临时肓板的数量。系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并做好试压记录。

  2)管网冲洗准备条件

  管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲洗工作结束后应及时复位。冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。冲洗直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。管网冲洗合格后,并填写冲洗记录。

  3)水压试验

  水压试验时环境温度不宜低于5℃时,当低于5℃水压试验应采取防冻措施。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力的1.5倍。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

  4)冲洗

  管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面积的60%。管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于下表的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

  冲洗水流量如下:

  管道公称直径(mm)

  30025020015012510080655040冲洗流量(L/S)

  22015498583825151064管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲洗方可结束。管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时采用压缩空气吹干。

  消防水炮施工方案

  五、质量和安全保证措施

  5.1质量目标和安全目标

  (1)质量目标:质量目标:严格按照国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家和铁道部现行的工程质量验收标准进行施工,确保全部工程确保一次验收合格率达到100%。

  (2)安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针。建立健全安全生产责任制,制定严密的安全保证体系和措施。杜绝重伤(及以上)施工安全事故;杜绝道路交通和铁路行车一般责任事故;杜绝一般火灾事故。

  5.2建立质量和安全管理制度、体系

  本着“追求卓越管理,铸造精品工程”的质量方针,建立以分部项目经理为首的安全、质量保证体系,在施工生产中,层层把关,精心组织施工,严格按照管理制度和体系的要求,做好各项工作,5.3质量管理制度

  1)教育培训上岗制度

  组织参加施工的全体员工学习规范、规则和规定,熟悉施工的程序和质量要求,定期进行技术学习和考核。本着对工程质量要高起点、严要求的工作态度,教育全体职工要牢固树立起“百年大计,质量第一”和“一切为用户服务”的思想观念,坚持“追求卓越管理,筑造精品工程”的质量方针,从每道工序开始,从分项工程做起,把创优工作贯穿到施工生产的全过程。

  2)质量检查制度

  设立专职质检人员,对施工过程的质量实施检查控制,做好隐蔽工程的自检工作,进行分项、分部和单位工程的质量评定。

  对参加施工的人员、施工部位、完成时间和完成质量等情况进行登记,落认真贯彻“谁施工,谁负责工程质量”的原则。

  采取专人检查、班组自查、职工互查相结合的“三检”制度,坚持“自纠、自检、自控”的质量控制管理。确保各分项、分部工程均达到质量标准。

  每周召开一次施工技术会议,总结和交流经验,提高施工管理水平,增强员工的责任心。

  加强与建设、监理、设计单位的密切配合,自觉接受建设单位、监理单位对

  消防水炮施工方案

  工程质量的检查监督。严格执行隐蔽工程检查制度。

  3)质量交底制

  组织全体人员认真学习施工方案,并进行工程技术、质量、安全的书面交底,找出质量安全重点监控部位和监控点,由专业工程师负责对班组进行分项书面交底,施工过程中全程实行技术指导,做到质量重点人人心中有数,全员参与质量管理。

  5.4安全管理制度和保证措施

  5.4.1基本要求

  1、操作人员进场,必须经过三-级安全教育。施工过程中,定期召开安全生产会议,进行现场安全检查。

  2、机电设备必须专人操作。操作时必须遵守操作规程,特殊工种(电工、电焊工等)必须持证上岗。

  3、所有进入施工现场的人员必须正确系戴安全帽。

  4、施工前要对所使用的工器具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施。

  5、参加高空作业的人员必须身体健康,无高血压、心脏病等疾病,对不适于高空作业者,应及时调整。

  6、做好施工现场安全警示标识和防护,要求明显、有效;现场材料、构件摆放均匀、整齐、平稳,防止构件变形和倾翻伤人,并留出足够的安全通道。

  5.4.2施工用电安全技术措施

  1、现场电气工作人员必须做到“配电箱装得正确、拆得彻底、修得及时、用得安全”。工地现场配电箱要编号,并按规定周期检查电箱的电气元件和箱体的完好程度,检查电气设备是否接地良好,现场线路有无乱拖、乱拉现象,违章时要及时发出通知,要求整改。

  2、所有电路接线工作,必须由专业电工负责进行。

  3、一般规定:

  1)现场施工采用三相五线制,严格执行三-级配电,实施“一机、一闸、一箱、一漏”制。

  2)照明与动力线分开,插座上标明设备使用名称。

  3)电缆线及支线架空或埋地,当架空敷设时应采用绝缘子。严禁直接将电

  消防水炮施工方案

  缆线绑扎在金属架上,严禁用金属裸线绑扎。

  4)所有电气设备和金属外壳具有良好的接地和接零保护,所有的临时电源和移动电动工具应装有二级漏电保护开关。

  5)开关箱的电源线长度不大于30m,并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。

  4.4.3高处作业安全预防控制措施

  1)高空作业需配备安全带,在并增加安全绳,安全绳用钢丝绳横跨在两根钢轴上面。将安全带固定在钢丝绳上滑动行走。

  2)水炮管道安装时采用25t吊车起吊与移动脚手架搭配的方法施工。首先在脚手架上将管道支架固定好,再将水炮管道和阀门在下面组装好后,用吊车吊到10米高,高空作业人员在脚手架上系上安全带后

  将水炮管道固定在支架上面。

  3)高空桥架和线缆安装时,采用脚手架上安装。首先将桥架沿着桥架方向铺设通长安装,脚手架立杆间距1m,并根据规范增设斜撑,然后再在脚手架上铺设走道板,拉安全网,人在脚手架上安装。电缆在桥架安装完成后铺设。

  5.4.4既有线安全防护及要点措施

  由于高级修场三-级修调试库已经开通,接触网已经带电,在三-级修调试库施工时需向动车客车段预约时间并增设安全防护人员。

  首先根据动车客车段的要求,在库房内施工需有专人与调度预约施工时间,既有线施工必须有专业安全防护人员。故在调度室设置1人,现场三-级修库和调试库各设置2人进行安全防护,800m对讲机6个等。调度室1人值班负责在调度室值班并通知现场安全防护人员施工时间,现场安全防护人员负责对现场进行防护,防止在接触网带电时有人攀高等。

  5.4.5工期保证措施

  由于三-级调试库已经开通使用,主要为动车服务,一旦发生火灾损失巨大,必须在最短的时间内将消防系统安装完成,防患于未然。为了在最短时间内保质保量的安装完水炮及控制系统,需要合理安排工期并投入更多的人力和机械等以保证工期。

  5.4.6防汛、防台风及雨季施工措施

  上海属海洋性气候,雨季来得早,且持续时间长,降雨量大,地表水相当丰

  消防水炮施工方案

  富,土质差,因此尽可能制定相应措施。

  1)成立防汛、防台风及雨季领导小组,由副经理主抓此项工作,负责汛期日常工作的调度和指挥,作到统一协调、步调一致。注意收集天气预报信息,掌握汛期汛情动态,及早安排,防患于未然。

  2)成立现场防汛抢险突击队,汛期、台风季节时工地设专人负责值班,储备防汛物资,作好防汛准备,制定专项防洪措施,并随时待命。

  3)汛期增派巡守人员,备足防汛物资(如草袋、麻袋、粘土、草绳等)和防洪机械(如抽水机、潜水泵等)。

篇四:消防水炮安装实例图篇五:消防水炮安装实例图

  

  ?动消防?炮正确安装?法由于?前?动消防?炮属于消防设备内的?动灭?产品,?前已有很多地?要求安装?动消防?炮,主要安装要求在体育馆、会展中?、影剧院、购物中?、候车(机)?厅等?流量?、?员密集的?空间场所,但是很多客户,不知道如何正确安装?动消防?炮,以下是?动消防?炮的标准规范安装详解。?、?动消防?炮简介?动消防?炮是针对现代?空间建筑对于消防产品的需要,通过科技?段将红外、紫外传感技术、烟雾传感技术、计算机技术、机电?体化技术有机的融合在?起,真正实现全?动灭?、及监控为?体的消防产品。?、?前国内常?型号?动消防?炮?前项?中常?的型号也就那?种,常见型号包括:ZDMS0.6/5S-PL30、ZDMS0.6/10S-PL35、ZDMS0.8/20S-PL50、ZDMS0.8/30S-PL55、ZDMP0.25/5S及ZDMP0.25/10S等?动消防?炮,当然这些都是?前的规范型号,?些?型号都可?其代替,这?就不多细说说了。三、?动消防?炮安装(1)灭?装置(以下简称?炮)管路设备安装:(2)如下图:在两管法兰之间放?密封圈后依次将法兰孔对齐,然后将放上?个平垫的螺丝从?侧插?安装孔,再在另?侧放上平垫,旋上螺母后?扳?拧紧到适当程度,其它孔按相同?法完成。(3)安装固定?架,值得注意的是因为安装环境不同,固定?架有不同的安装样式,需根据现场情况选择最适合的安装样式。供?管路的施??法应严格按照管路安装规范进?。(4)安装完成后,按照?动消防?炮?家的正确布线?式,开始布线。注意:?动消防?炮?家技术?员未到场前,勿通电,等技术?员到场后,检查?误开始通电调试?炮

篇六:消防水炮安装实例图

  

  目

  录

  一、工程概况

  ......................................................1二、施工依据

  ......................................................1三、施工人员

  ......................................................1四、总体施工方案

  ..................................................24.1施工工艺流程..................................................24.1.1消防水炮控制系统施工工艺流程..............................24.1.2消防水系统工艺流程........................................24.2消防水炮控制系统

  ..............................................34.2.1弹线定位..................................................34.2.2支、吊架安装要求..........................................34.2.3线槽安装要求..............................................34.2.4明配管安装要求............................................34.2.5管穿线、线槽配线要求......................................44.2.6消防报警系统设备的安装....................................54.3自动消防炮的施工方法

  ..........................................64.3.1管网安装..................................................4.3.2管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求..............4.3.3消防水炮安装..............................................4.3.4系统试压和冲洗............................................五、质量和安全保证措施

  ............................................5.1质量目标和安全目标

  ............................................5.2建立质量和安全管理制度、体系

  ..................................5.3质量管理制度

  .................................................15.4安全管理制度和保证措施

  .......................................115.4.1基本要求.................................................115.4.2施工用电安全技术措施.....................................114.4.3高处作业安全预防控制措施.................................125.4.4既有线安全防护及要点措施.................................125.4.5工期保证措施.............................................135.4.6防汛、防台风及雨季施工措施...............................13六、环境保护与文明施工措施

  .......................................136.1环境保护和文明施工目标.......................................13附:消防水炮安装施工横道图

  .......................................14一、工程概况

  高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。

  二、施工依据

  1.《火灾自动报警系统设计规》GB50116-982.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50116-20073.《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-20084.《建筑电气安装工程施工质量验收规》GB5030-20025.《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-976.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表

  表3-1施工劳动力计划表

  序号

  123456工种人员名称

  安全防护员

  电工

  管道工

  电焊工

  普工

  专业技术人员

  单位

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  数量

  5684242备注

  表3-2施工投入机械设备表

  序号

  1234机械设备种类

  冲击钻

  台钻

  电锤

  磨光机

  型号规格

  BOSTH30Z516-1AZIC-SD43-22BS-400单位

  数量

  台

  台

  台

  台

  2111新旧程度

  80%80%80%70%备注

  序号

  567891011121314151617181920机械设备种类

  压力表

  万用表

  兆欧表

  火灾探测试验器

  接电电阻测试仪

  压线钳

  弯管机

  绝缘电阻测试仪

  接地电阻测试仪

  对讲机

  移动脚手架

  安全网

  手拉葫芦

  钢丝绳

  脚手架踏板

  水钻钻机

  型号规格

  Y-1001/10/100MW500VSA2090ZC29B-2Ф50-150ZC25ZC-8800m高8m

  1t12mm厚5cmDN200单位

  数量

  台

  台

  台

  台

  台

  个

  台

  台

  台

  个

  付

  m台

  mm2台

  2222122116303744210037441新旧程度

  80%90%80%80%80%80%80%80%80%全新

  全新

  全新

  全新

  全新

  全新

  全新

  备注

  四、总体施工方案

  4.1施工工艺流程

  4.1.1消防水炮控制系统施工工艺流程

  管线预埋

  →清管、二次接管→桥架、线槽安装

  →穿线→线路检查→设备安装→系统调试→竣工验收

  4.1.2消防水系统工艺流程

  弹线放样→管道支架安装→管道安装→管道清洗、试压

  →自动消防炮安装→泵房设备安装→系统调试→竣工验收

  4.2消防水炮控制系统

  4.2.1弹线定位

  根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线;

  4.2.2支、吊架安装要求

  所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm,切口处应无卷边、毛刺;支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;固定支点间距一般不应大于1.5-2.0mm,在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端500mm以应设固定支持点支、吊架的规格一般不应小于扁铁30mm*3mm,扁钢25mm*25mm*3mm。

  4.2.3线槽安装要求

  1)线槽应平整,无扭曲变形,壁无毛刺,各种附件齐全;

  2)线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确;

  3)线槽的所有非导电部份的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地;

  4)线槽安装应符合《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)的有关部门规定。

  4.2.4明配管安装要求

  1)明配管的垂直度、平直度每2米不得大于3毫米,弯曲半径应满足:只有一个弯时应大于等于外径的4倍,二个弯时应大于等于外径的6倍或采用煨弯进行焊接;弯扁度应小于管子外径的十分之一。

  2)钢管的固定点间距应符合以下规定:

  敷设方式

  钢管名称

  15-20钢管直径(毫米)

  25-3240-5065-100最大允许距离(米)

  吊支架或沿墙敷设

  厚壁钢管

  薄壁钢管

  1.51.02.01.52.52.03.54.2.5管穿线、线槽配线要求

  1)管穿线、线槽配线前应消除槽的污物和积水,要有护口保护。5.2采用镀锌铁丝引线,应无背扣弯,并有相应的机械强度。

  2)管穿线,管无接头,穿线后要作密封处理,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

  3)导线连接需要焊接时,接头部分必须盘入接线盒并堵封严密,以防污染,防止盒进水,降低绝缘程度。

  4)在同一线槽包括绝缘在的导线截面积总和应该不超过部截面积的40%;

  5)缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;

  6)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;

  7)电源线、信号电缆及建筑物其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;

  8)缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留和度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;

  9)缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m;

  10)布放缆线的牵引力,应小于缆线允许力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;

  11)电缆桥架缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处,应固定在桥架的支架上,水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点;

  12)槽缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上,以防线缆下坠;

  13)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适应;

  14)电线穿好后必须测绝缘电阻,电阻值必须符合设计及规要求,并组织有关人员对其进行验收,验收后才进行下一道工序安装。

  4.2.6消防报警系统设备的安装

  1)安装前的设备检验

  施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定;

  2)机柜安装:

  机柜台安装位置应符合设计要求,机柜应离墙1m,便于安装和施工;底座安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工;机柜安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,机柜之间缝隙不大于1mm;机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm;机接插件和设备接触可靠;引入柜的电缆或导线,配线应整齐,固定牢靠,不交叉;所配电线的端部均标明编;导线应绑扎成束;端子板的每个接线端,接线不得超过两根。所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。

  3)前端设备的安装

  A点型火灾探测器的安装位置应符合下列要求:设在宽度<3米走廊时,居中安装,间距不大于15米;探测器周围0.5米部不设有遮挡物;至空调送风口的水平距离不应小与1.5米,至多孔送风顶棚孔口,不应小于0.5米;探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器底座的连接导线,应留有不小于150MM的余量,入端处应有明显标志。探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

  B手动报警按钮的安装:手动报警按钮安装高度为1.5m,且设明显标志。应安装牢固,不倾斜。

  C各类模块的安装:总线隔离器宜安装在接线端子箱;在管道井安装时,可明设在墙上;安装于吊顶时应有明显的部位指示和检修孔,且不得安装在管道及其支、吊架上。控制消防设备的控制模块,可就近安装在电气控制柜,但二次接线必须排列整齐。

  D声光报警器的安装:宜安装在距棚顶300mm处或距地2.3米处。

  E消防专用的安装:消防专用安装高度为1.5m,且设明显标志。

  F双波段图像火灾探测器(LIAN-DC)安装:

  双波段图像火灾探测器的安装示意图

  hhh双波段图像火灾探测器一般墙壁安装,选用LIAN-PB2支架。也可采用吊顶安装;每套双波段图像火灾探测器接入两根视频同轴线缆(SYV-75-5或SYV-75-7)和一根电源线(RVV2×1.5);双波段图像火灾探测器可侧壁安装或吊装,距顶棚距离h2不得小于50cm;空间高度较高时建议安装在8~12m处,也可根据现场高度做适当调整。

  G线型光束图像感烟火灾探测器(LIAN-GM):每只发射器接入一根电源线(RVV2×1.5);每只接收器接入一根视频同轴线缆

  (SYV-75-5/7)和一根电源线(RVV2×1.5);发射器与接收器相对安装在保护空间的两端。发射器可墙壁側装或顶棚吊顶安装,位于接收器有效视场中即可。

  H

  消防接地装置的安装:消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作接地保护,接地线应与电气保护接地干线相连接。接地装置施工完毕后,应及时测量接地电阻,并作记录。

  4.3自动消防炮的施工方法

  4.3.1管网安装

  1)管网安装前应校直管子,并应清除管子部的杂物;安装时应随时清除已安装管道部的杂物。

  2)在具有腐蚀性的场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

  3)管网安装,消防水炮管道采用无缝钢管,焊接和法兰连接。焊接前炮管应打坡口或留缝,坡口或留缝应符合规要求,焊接时一边焊接一边敲掉焊渣,表面应光滑,焊完即刷防锈漆。

  4.3.2管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求

  1)管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于下表规定。

  管道支架或吊架之间的距离

  公称直径(mm)

  距离(mm)

  3.54.04.55.06.08.08.57.08.09.5112)管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

  3)管道支架、吊架的安装位置不应妨碍微型自动扫描灭火装置的喷水效果。

  4)当管子的公称直径等于或大于50mm,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;

  5)竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

  6)管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;管道的焊接环缝不得位于套管。套管与管道的间隙应彩霞不燃烧材料填塞密实。

  7)管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。

  4.3.3消防水炮安装

  消防水炮系统:消防水炮系统前端:由解码器、前端手动控制盘、手动阀门、电动碟阀、水流指示器和消防水炮组成。如图:

  1225324050708010012515020025030JM

  解码器

  YV进水管

  DN100A手动阀门

  电动碟阀

  CZP消防水前端手动控制盘

  法兰

  变径DN65DSFCB水流指示器

  要求:要求AB段水平安装,CD段垂直安装,电动碟阀、水流指示器、解码器距消防水炮10米以安装,前端手动控制盘距地面1.5米安装,根据现场位置情况定做支架固定好BC和CD段管道,为方便水炮转动,要求法兰中心距离墙面不少于40CM,按照有关消防规施工。

  4.3.4系统试压和冲洗

  1)强度试验、严密性试验准备条件

  系统试压前应具备下列条件:埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;试压用的压力表不少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5-2倍;对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应回以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时肓板的数量。系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并做好试压记录。

  2)管网冲洗准备条件

  管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室;先地下,后地上;室部分的冲洗按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。管网冲洗宜用水进行。对管网注水时,应将管网的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。管网冲洗结束后,应将管网的水排除干净,必要时采用压缩空气吹干。

  五、质量和安全保证措施

  本着“追求卓越管理,铸造精品工程”的质量方针,建立以分部项目经理为首的安全、质量保证体系,在施工生产中,层层把关,精心组织施工,严格按照管理制度和体系的要求,做好各项工作,详见图4-1体系框图。

  分部经理:张国明副经理:张涛项目总工:陈华强工程部长:陈强复核设计文件,优化施工设计制定施工方案、工艺标准,进行技术交底制定创优规划及季节性施工技术措施贯彻规范、标准、强化现场施工技术措施制定重难点项目的作业指导书,现场指导贯彻测量复核制度安质部长:马永滨按验收标准进行分项、分部和单位工程评定对每道工序进行检查,请监理办理签字手续按设计文件、规范和施工方案进行质量控制具定体期落对实质质量量管目理标体、系指的标内的审分及解管和理落评实审物质部长:杨国选做好质量跟踪检测数据分析和信息反馈按照技术标准和招标文件进行采购检查并收集产品出厂合格证及质量检验报告加强进料料源和装车质量监控做好机械设备进场、调试维修管理工作试验室:董磊现场进行取材抽检、复验土工、圬工各项试验质量跟踪检测、数据分析整理、信息反馈作业队5.3质量管理制度

  1)教育培训上岗制度

  组织参加施工的全体员工学习规、规则和规定,熟悉施工的程序和质量要求,定期进行技术学习和考核。  加强与建设、监理、设计单位的密切配合,自觉接受建设单位、监理单位对工程质量的检查监督。  1、操作人员进场,必须经过三级安全教育。  1)现场施工采用三相五线制,严格执行三级配电,实施“一机、一闸、一箱、一漏”制。

  2)照明与动力线分开,插座上标明设备使用名称。

  3)电缆线及支线架空或埋地,当架空敷设时应采用绝缘子。严禁直接将电缆线绑扎在金属架上,严禁用金属裸线绑扎。

首先将桥架沿着桥架方向铺设通长安装,脚手架立杆间距1m,并根据规增设斜撑,然后再在脚手架上铺设走道板,拉安全网,人在脚手架上安装。电缆在桥架安装完成后铺设。

  5.4.4既有线安全防护及要点措施

  由于高级修场三级修调试库已经开通,接触网已经带电,在三级修调试库施工时需向动车客车段预约时间并增设安全防护人员。

  首先根据动车客车段的要求,在库房施工需有专人与调度预约施工时间,既有线施工必须有专业安全防护人员。故在调度室设置1人,现场三级修库和调试库各设置2人进行安全防护,800m对讲机6个等。调度室1人值班负责在调度

  室值班并通知现场安全防护人员施工时间,现场安全防护人员负责对现场进行防护,防止在接触网带电时有人攀高等。

  5.4.5工期保证措施

  由于三级调试库已经开通使用,主要为动车服务,一旦发生火灾损失巨大,必须在最短的时间将消防系统安装完成,防患于未然。为了在最短时间保质保量的安装完水炮及控制系统,需要合理安排工期并投入更多的人力和机械等以保证工期。

  5.4.6防汛、防台风及雨季施工措施

  属海洋性气候,雨季来得早,且持续时间长,降雨量大,地表水相当丰富,土质差,因此尽可能制定相应措施。

  六、环境保护与文明施工措施

  6.1环境保护和文明施工目标

  严格按照文明施工要求组织施工,成立以项目经理为首的现场文明施工领导小组,建立、健全组织管理机构,加强对管理人员和施工人员的教育,强化文明施工意识,提高文明施工水平。合理地布置材料、设备、建筑垃圾等的堆放场地,定点标识,施工场地及驻地及时清扫整理。

  附:消防水炮安装施工横道图

  项目名称

  工程容

  施工准备

  测量弹线

  1-3施工第(N)个工作日完成工程的容

  4-89-1213-1617-2122-2627-3031-3435-3839-3242-4545-

  消

  防

  电缆铺设

  水

  水炮安装

  炮

  及

  双波段光界面安装

  水

  炮

  光界面对射调试

  控

  制

  主机安装

  系

  设备接线

  统

  安

  装

  设备单机调试

  设备联调

  消防专业验收

  水炮管道预制

  电缆桥架安装

篇七:消防水炮安装实例图

  

  消防水炮

  操

  作

  说

  明

  书

  宁波万力达工程安装有限公司

  贵州分公司

  2009年2月

  30万吨/年合成氨装置技术改造项目

  目

  录

  一、一般要求

  ························································································2二、系统的使用及操作

  ························································22-1自动启动

  ·················································································22-2手动启动

  ·····································································2三、示意图

  ·················································································3四、系统维护与测试

  ············································································3非火情严禁使用

  —1—

  30万吨/年合成氨装置技术改造项目

  消防水炮操作说明

  一、一般要求

  ■

  系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人管理。

  ■

  根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专人负责。

  ■

  使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。

  ■

  使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。

  ■

  使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。

  ■

  使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。

  二、消防水炮的使用及操作

  消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态。其启动方式有两种,即消防控制中心远程启动、现场手动启动。

  2-1远程启动

  操作人员应了解各消防水炮需保护的部位,先调好水炮角度对准危险源,紧急情况下确需启动消防水炮时,在消防控制中心将火灾报警控制主机控制方式置于“自动”位置,总线手控置于“自动”位置后,即可根据消防水炮编号按相应启动按钮。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时在消防控制中心按相应停止按钮,现场不能关闭。

  2-2手动启动

  现场人员紧急情况下确需启动消防水炮时,在需启动的消防水炮处可直接开启紧急启动球阀,并可通过方向调节手轮调节消防水炮喷射水流方向。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时现场关闭紧急启动球阀,远程不能关闭。

  —2—

  30万吨/年合成氨装置技术改造项目

  三、示意图

  水流调节

  (水雾或水柱)

  出水信号阀(常开)

  垂直调节手轮

  水平调节手轮

  现场启动球阀

  进水压力表

  远程控制电磁阀

  反馈装置

  控制阀组

  过滤阀

  进水信号阀(常开)

  控制阀腔压力表

  四、系统维护与测试

  水炮露天安装,各转动件、阀门丝杆应定期加注润滑脂,保证水炮角度调节、阀门开关灵活。定期检查水压、启动阀门、远程控制装置,定期按操作方法检测启动情况,并做好检测记录。