下面是小编为大家整理的2022年噪声控制方法(范文推荐),供大家参考。
噪声控制实施方案
噪声控制概况以及本项目噪声控制概述
噪声依据
国家标准
1)中华人民共和国国家标准 GB10070-1988《城市区域环境振动标准》;
2)中华人民共和国国家标准 GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》;
3)中华人民共和国国家标准 GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标准》;
4)中华人民共和国国家标准GB3096-2008《声环境质量标准》;
5)中华人民共和国国家标准GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》;
6)国家建筑标准设计图集08J931《建筑隔声与吸声构造》;
7)GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》;
8)CBT3605-93 《排气管及消声器的安装质量要求》;
9)GBT 20431-2006 《声学 消声器噪声控制指南》;
10)JBT 6891-2004《风机用消声器技术条件》;
11)暖通、给排水设计图纸及资料(67层至112层,本分包工程的范围);
12)声学顾问报告《周大福中心(广州东塔)机电设备噪声控制规格》(2011年5月16日)。
室内噪声标准
在该发展项目范围内,所有到机电设备运行时发出的倍频程声压级噪声水平,在指点距离内不得超越下列声学设计标准:
区域/功能用房 噪声评价值(NC) dB(A)
1)客房/套房
?风机盘管低风速 30 37
?风机盘管中风速 32 39
?风机盘管高风速 35 42
2)服务式酒店 32 39
3)商铺/餐厅/咖啡厅/酒吧 40 47
4)大堂/酒店电梯厅 40 47
5)桑拿/水疗间 35 42
6)游泳池/健身室 38 45
区域/功能用房 噪声评价值(NC) dB(A)
7)宴会厅/多功能厅 35 42
8)贵宾室/展览厅(酒店) 35 42
9)贵宾室/展览厅(商场) 40* 47
10)会议室(酒店) 35 42
11)会议室(商场) 40* 47
12)开放式办公区 40* 47
13)行政办公区 35 42
14)AV控制室 40* 47
15)电梯厅 43 50
16)走道/卫生间/仓库/消防中心(酒店) 45 52
17)走道/卫生间/仓库/消防中心(商场)) 50* 57
18)员工更衣室/茶水室/电脑室/衣帽间) 45* 52
19)勤办公室 40 47
20)经理办公室 35 42
21)停车场/卸货平台 60 67
22)机电房(发电机房、制冷机房及锅炉房除外) 60* 67
23) 厨房及开放式厨房 50
备注:
噪声评估值(Noise Criteria,NC),作为单一“设计”数值,它能为内部背景噪声级(Background Noise Level,BNL)或四周环境订因素。此数值可用于在正常运作下但不在使用中的场所内,而其外在的平均噪声在运作中。
以上指定的噪声级限制 / 标准应用于所有距离地面1米至2米处,并距离出风口或机电设备1.5米。
以上指定的噪声级专为负责提供此房间之机电设备而设,称为背景噪声。其它非提供该房间之机电设备,须确保其噪声不会影响该房间及造成任何滋扰(即:比背景噪声水平低10分贝以上)。
室外排放噪声标准
按社会生活环境噪声排放标准(GB 22337)要求划分,该发展项目位置分区域为2区。机房与机电设备对外排放所产生的噪声水平,应不影响临近的噪声敏感接受者,限值如下:
时段
边界外
声环境功能区类别
昼间dB(A)
夜间dB(A)
2
60
50
设备室内排放标准
机电设备所产生的噪声经结构建筑结构传达到噪声敏感区域的限值如下:
房间类型
时段
声环境功能区类别
A类房间
B类房间
昼间dB(A)
夜间dB(A)
昼间dB(A)
夜间dB(A)
2
45
35
50
40
备注:A类房间指以睡眠为主要目的,需要保证夜间安静的房间,包括卧室、客房等。B类房间指主要日间使用,需保证不被干扰的房间,包括会议室、办公室等
为了更好地确保设备不会对噪声敏感区域造成影响,对传播到室内的噪声排放限制的不同倍频程频段做出了相应的限制要求:
声环境功能区
时段
倍频程
房间类型
室内噪声倍频程限制
31.5
63
125
250
500
2
昼间
A类房间
79
63
52
44
38
B类房间
82
67
56
49
43
夜间
A类房间
72
55
43
35
29
B类房间
76
59
48
39
34
振动标准
振动标准相对于一般人能感应之振动来说,应达至基本上完全不能感受的程度,与此同时发放之结构噪声(Structural borne noise)不能超过各区域的噪声评价值,把可听声范围中的空气声减至最小。
同时振动波幅亦不应超越以下有关人类能感应建筑物振动之基本标准:
加速度 — 曲线2(符合:BS 6472)
速率 — 曲线1.4(符合:ISO 2631)
位移 — 0.04毫米(最高点之间)
如果能够提供设备运作的噪声资料及计算,来证明设备运作时不会提高其它任何地方之噪声水平至可接受水平以上,机房可不受噪声级限制。
一般来说,在噪声标准要求以内,控制机房内设备产生的噪声在建筑物各处之空气声传输,是属他人的责任。然而,机电承包商有责任确保所有贯穿结构之风管、水管、导管等均妥善隔离及密封。此外,在所有情况下,围绕机房的砖石建筑及其它结构不能与机房设备有直接接触。
注意:在此规格内列明之噪声及振动标准,若与标书内之文档出现矛盾或不相符合的地方,应用较高的标准及要求作根据。
本工程噪声控制实施方案
本分包工程噪声控制的工作目标
本分包工程噪声控制的主要目标主要是结合深化的暖通系统、给排水系统的施工图方案,做出可实施的声学深化方案。
本分包工程噪声控制的难点
1)暖通系统分布区域广,主要对其设备进行减振、风管进行消声控制噪声对敏感区域的影响。
2)与敏感区域相邻的设备房(暖通/给排水),需要采取多重减振或消声处理。
3)声学措施直接糅合到暖通/给排水系统安装工程中,将原暖通/给排水系统图纸中不合理部分进行调整,以满足声环境要求。
噪声控制组织架构
岗位职责
序号
职务
职责
1
声学顾问
全面指导本分包工程声学与振动控制,包括从噪声控制方案措施的编写,对每一声源及其传送途径做出估算,并确定施工图及设备的设计和安排已经具备灭声和减震措施以达到噪声管制要求。对施工图上已提供灭声及减震的措施仍然无法达到噪声要求的地方提供设计指导及建议解决方法。签署项目部提交的已经完善的声学和振动报告,在系统试运行阶段,协助项目部测取测量报告并提交环保局审核,并确保最终审批通过。
2
生产经理
负责施工现场噪声控制措施实施到位及实施的协调工作,确保按照已通过的实施方案落实到位,并且负责检查及检测实施效果
3
技术负责人
和声学顾问对噪声控制的方案进行编制和计算,并对方案进行报审,在设备运行阶段对各个系统进行噪声测试,同时提交测试报告给环保局以获取审批。
4
商务经理
组织商务部和物资部负责对声学和振动设备和系统的购买,确保购买的材料符合声学标准和要求。
4
工程管理部
负责噪声控制方案的实施,在技术交底中明确噪声控制要求,在施工过程中严格按方案要求实行,并按要求保留相关记录。
5
物资部
在材料、设备采购合同中,明确噪声控制的相关要求(包括技术、质量要求和资料要求);
在相关声学材料、设备进场时按噪声控制标准要求验收,并保留相关记录(含照片)。
6
质量部
监督施工过程按噪声控制方案的要求实行,保留相关图片和资料。
7
商务部
拟定、审查声学材料和设备购买合同,明确噪声控制要求(包括技术、质量要求和资料要求)。确保购买的声学材料达到技术文件的要求。
8
深化设计部
在声学顾问的指导下对给排水和暖通专业的声学控制部位进行深化设计,并体现在深化图纸上。同时在其指导下对施工图上已提供灭声及减震的措施仍然无法达到噪声要求的地方提供设计及建议解决方法。
9
给排水工程师
为给排水专业声学和振动控制现场实施的责任第一人,全面负责现场给排水专业噪声控制的实施过程中的质量和进度,确保现场按深化后的方案实施。
10
暖通工程师
为暖通专业声学和振动控制现场实施的责任第一人,全面负责现场暖通专业噪声控制的实施过程中的质量和进度,确保现场按深化后的方案实施。
11
电气工程师
为电气专业声学和振动控制现场实施的责任第一人,全面负责现场电气专业噪声控制的实施过程中的质量和进度,确保现场按深化后的方案实施。
声学深化方案
本分包工程分设备层/避难层和其他普通楼层进行声学深化设计。
设备层/避难层
1)避难区
所有机电设备须满足室内声学标准。主要考虑设备运行时,对68层及以上服务式酒店层不产生不良影响。
2)排烟机房
只作紧急排烟用之风机不需须作任何声学处理。本次投标对该部分不做说明。
其他风机必须配备进风及排风消声器(消声器的消声量根据设备周围敏感区域的要求)。
座地式风机需内置25-32毫米变形量弹簧减振器。
吊式风机须配备最少25毫米变形量外置式弹簧减振器。
3)服务式酒店和酒店的生活水水泵房
卧式水泵须安装在配备25-32毫米变形量外置式弹簧减振器,位于建筑基础地台上。如下图:
水箱须距离墙身及天花最少50毫米。
所有水管须采用25毫米变形量弹簧减振器。
热交换器必须安装在50毫米厚专业隔振胶垫上,如下图:
4)制冷机房
往复式或螺杆式制冷机组必须配备50毫米变形量外置式弹簧减振器(须达到98%减振效能),并须安装在建筑基础地台上。
离心式制冷机则必配备25毫米变形量外置式弹簧减振器(须达到98%减振效能),并须安装在建筑基础地台上。
制冷水泵必须安装在配备25-32毫米变形量外置式弹簧减振器的惯性地座上(如下图:)
管道须安装在浮动地台上,否则须以25毫米变形量外置式弹簧减振器承支与结构隔离
吊式风机必须配备进风及排风消声器并连风管安装及25-32毫米变形量外置式弹簧减振器(本项目基本为消声器预留了安装空间)
5)空调机房
所有风机必须配备进风及排风消声器(预留尺寸安装消声器)
座地式空调机组需内置25-32毫米变形量弹簧减振器并安装在浮动底座上,如下图:
吊式风机须配备最少25毫米变形量外置式弹簧减振器
6)换热机房
卧式水泵须安装在配备25-32毫米变形量外置式弹簧减振器的惯性地台上,如下图:
所有水管须采用25毫米变形量外置式弹簧减振器或专业隔振胶垫隔离
热交换器必须安装在50毫米厚专业隔振胶垫上
7)风管处理
风管处于敏感性空间,需要隔声降噪处理时,根据管道的噪声特性,采用吊顶内做吸声降噪处理。满铺50mm厚48K离心玻璃棉,外包玻璃纤维布。
8)排水管道处理
本分包工程污、废水系统重力流管道管径DN≥50采用W型机制铸铁管,DN<50采用硬聚氯乙烯消音管。排水管道处于敏感性空间,需要隔声降噪处理时,根据管道的噪声特性,采取方案为:管道外包25mm厚48K(kg/m3)离心玻璃棉,外包一层密度大于10kg/m3的物料(满足声学顾问的要求),接缝处将会搭接处理,采取减振钉固定。
9)管井内管道固定
已经进行保温处理的管道,其固定处保温层不断开;
未进行保温处理的管道,采用减振固定;
垂直立管的固定硬木将采用橡胶块代替。
10)其他楼层
设备的管道均避免串音,必要时均采取消声器消声处理。各风管需独立进入各个房间,而所有风管也不能穿越包房之间的墙体,以防止串声。主要用于VIP/会议室等区域
设备均采取减振处理,暖通风机设备的进、排风管道根据各类空间的室内声学要求采用不同消声量的消声器消声处理。为消声预留了相应的空间,必要时对管道末端进行消声处理。风管内采用内衬棉,内壁贴25mm厚吸声板。
位于噪声敏感区内的吊式风机需做风机隔声罩,隔声罩内贴吸声棉。处理措施如下图:
管道穿越楼板和砖墙需做密封处理,管道和套管以及套管和楼板以及墙之间均需填充密度为64Kg/m3的岩棉,处理措施如下图:
水管穿越噪声敏感区需做包层处理,处理措施如下图:
同时管道穿越石膏板也许做密封处理,处理措施如下:
本小节未提及部分参加1.3中的重点案例分析,本次投标中的细节将按照相应说明进行绘制。
本工程噪声重点案例分析
概况
本次投标中,重点分析两处噪声控制,一部分为客房层噪声控制:分析96层设备层对95层服务式酒店客房的影响;
另一部分为多功能厅噪声控制:109层设备层对108层多功能厅的影响。
由于设备层与敏感空间相邻,一般的处理措施效率很难满足声环境要求。
其他部位待进场后在提供详细的计算书。
客房层噪声控制
客房中风机盘管
本次设计选取的客房位于96层,在轴线T-13~T-14与轴线T-F~T-G区域。
风机盘管的吊挂件均需要减振处理,采用四个吊杆均采用减振器减振处理,减振器型号KL-04。
风机盘管的送、排风均连接500mm长的风管,风管为内壁贴25mm厚吸声板。
客房楼下设备房
本次设计选取的设备房位于95层,在轴线T-13~T-14与轴线T-F~T-G区域的风机房,室内有两台风机设备为AHU-H-L95-01和AHU-H-L95-02,设备具体参数详见《风柜设备参数表》。
设备必须进行减振处理
设备的掉挂件采用弹簧减振器,与设备连接的铁皮管道用柔性管道连接,如有图所示:
目前根据约克提供的设备型号可得设备的运行重量为1906kg,采用槽钢作为支撑吊架,四个吊杆各采用一个减振器,所选弹簧减振器型号为DJ(Ⅰ) 2-2,安装时,吊杆与其他管线不会有连接。
隔振弹簧隔振效率计算书
● 弹簧选型参数
设备名称
:
风机设备AHU-H-L95-01
设备位号
:
约克/中国
设备型号
:
YSM50-15x18-HV-L
安装位置
:
95层
工作重量
W1
风机设备运行重量
1906
Kg
惯性地台重量
W2
吊架重量
24.09
Kg
总重量
W0
W1+W2
1930.09
Kg
弹簧数量
n
4
个
每个弹簧工作荷载
W
W0/n
482.52
kg
弹簧选型型号
DJ(Ⅰ) 2-2
最佳工作荷载
Wo
查弹簧参数表
460
kg
最大工作荷载
Ws
查弹簧参数表
-
kg
最大工作变形量
δmax
查弹簧参数表
45.00
mm
刚度
K
查弹簧参数表(竖向)
-
kg/mm
弹簧预压伸缩度
δyy
W/K
-
mm
设备转速
n
查设备参数表
1648
rpm
振动源干扰频率
f
n/60
27.47
Hz
隔振器压缩变形量
δ
W/K
-
mm
隔振器固有频率
fo
((9800/(Wo/K))^(1/2)/2π
2.80
Hz
频率比
λ
f/fo
9.81
传递率
η
1/((λ)^2-1)
0隔振效率
T
(1-η )×100%
98.95%
设备及其惯性基础块的重量需经过建筑结构设计单位审核。
风机设备为AHU-H-L95-01供餐厅使用,餐厅室内噪声需满足NC40的要求。设备的八个倍频程下噪声值如下:
频率/Hz
63
125
250
250
500
1000
2000
4000
声压级/dB
63
75
84
85
85
82
77
69
经过消声计算,需要采用有效长度为3m的消声器,方可满足室内噪声要求,根据空间的需要,建议采用两段1.5m长的消声器,消声器尺寸2000×900×1500mm,消声片间距为100mm,消声片厚度为100mm。进风与排风均需要进行消声处理,故每台设备需要至少4台消声器。见如下消声计算:
计算书说明:
标准大气压:101325Pa,常温:20℃,空气密度:1.2kg/m3,声速:343m/s
倍频带中心频率(赫兹)
dB(A)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
声源描述
风机处理机组AHU-H-L95-01
声功率级
63
75
84
85
85
82
77
69
89
风量(m3/s)
6.18
静压(kPa)
1.28
修正值(已经调整)
-40
-35
-30
-25
-9
-9
-9
-9
阻性消声器参数
宽度/mm
2.0
高度
0.9
29
49
52
55
63
59
59
57
67
有效长度/mm
3
列数
9
行数
0
再生噪声
57
57
57
57
57
57
57
57
64
要求标准
NC40
64
57
50
45
41
39
38
37
49
差值
(通过)
5
27
32
35
31
29
30
29
17
消声器尽可能安装在设备房间内,本项目空间较为紧张,消声器主要安装在主风管管道段。
管道穿墙处理需要减振隔声处理。采用防火橡胶泥材料将保温材料与套管之间缝隙填实。管道穿墙内外均有吊挂件承重。
同理可得,风机设备AHU-H-L95-02运行重量为1906kg,安装减振器四个,减振器的型号为DJ(Ⅰ) 2-2;
进排风管道均需要采用消声器,采用至少四台消声器,消声器尺寸2000×900×1500mm,消声片间距为100mm,消声片厚度为100mm。
计算书简单说明:
标准大气压:101325Pa,常温:20℃,空气密度:1.2kg/m3,声速:343m/s
倍频带中心频率(赫兹)
dB(A)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
声源描述
风机处理机组AHU-H-L95-01
声功率级
63
74
84
84
84
81
76
69
88
风量(m3/s)
6.18
静压(kPa)
1.21
修正值(已经调整)
-40
-35
-30
-25
-9
-9
-9
-9
阻性消声器参数
宽度/mm
2.0
高度
0.9
29
49
52
55
63
59
59
57
67
有效长度/mm
3
列数
9
行数
0
再生噪声
57
57
57
57
57
57
57
57
64
要求标准
NC40
64
57
50
45
41
39
38
37
49
差值
(通过)
5
27
32
35
31
29
30
29
17
其他按照设备AHU-H-L95-01处理即可。
多功能厅噪声控制
影响108层多功能厅内声环境的噪声源有暖通管道传出的噪声(原图未处理,建议做消声处理)、楼上冷却塔运行噪声、水泵运行噪声、风机设备运行噪声、安装于装饰吊顶之上的水管噪声。
冷却塔
本次设计主要对冷却塔CT-H-L109-04和CT-H-L109-05进行降噪分析。
设备减振:两台设备采用槽钢做成连体框架,根据设备的运行重量及设备转速等参数等,冷却塔每台冷却塔需要6个减振器,安装在6个支撑柱下,两台设备需要12个减振器,型号ZGT-1200,如下图:
由于楼下为敏感空间,设备进行两级减振,节如下:
所选减振器计算表如下:
隔振弹簧隔振效率计算书
● 弹簧选型参数
设备名称
:
冷却塔CT-H-L109-04、05
设备位号
:
SPX(广州)/中国
设备型号
:
低噪音方形闭式冷却塔
安装位置
:
109层
工作重量
W1
风机设备运行重量×2
12392
Kg
惯性地台重量
W2
吊架重量
24.09
Kg
总重量
W0
W1+W2
12416.09008
Kg
弹簧数量
n
12
个
每个弹簧工作荷载
W
W0/n
1034.67
kg
弹簧选型型号
ZGT-1200
最佳工作荷载
Wo
查弹簧参数表
1200
kg
最大工作荷载
Ws
查弹簧参数表
1620
kg
最大工作变形量
δmax
查弹簧参数表
40.50
mm
刚度
K
查弹簧参数表(竖向)
40
kg/mm
弹簧预压伸缩度
δyy
W/K
25.87
mm
设备转速
n
查设备参数表
1450
rpm
振动源干扰频率
f
n/60
24.17
Hz
隔振器压缩变形量
δ
W/K
25.87
mm
隔振器固有频率
fo
((9800/(Wo/K))^(1/2)/2π
2.88
Hz
频率比
λ
f/fo
8.40
传递率
η
1/((λ)^2-1)
0.014371719
隔振效率
T
(1-η )×100%
98.56%
备注:
设备及其惯性基础块的重量需经过建筑结构设计单位审核。
设备安装在与多功能厅相邻的楼板上,冷却塔的管道均需要采取减振处理,设备与管道之间采取柔性管道连接,如下图:
管道穿墙、穿楼板:管道外均需要包一层约25mm柔性材料。
设备排气,采用降噪量约为10dB的排风百叶。
风机设备
空调机房位于多功能厅相邻的楼板上,设备需要采取减振处理,设备与管道之间采取柔性管道连接。目前根据约克提供的设备型号可得设备的运行重量为2356kg,采用槽钢作为支撑吊架,四个吊杆各采用一个减振器,所选弹簧减振器型号为DJ(Ⅰ) 2-5,安装时,吊杆与其他管线不会有连接。所选减振器计算书如下:
隔振弹簧隔振效率计算书
● 弹簧选型参数
设备名称
:
风机设备AHU-H-L105-01
设备位号
:
约克/中国
设备型号
:
YSM50-15x24-HV-L
安装位置
:
109层
工作重量
W1
风机设备运行重量×1
2356
Kg
惯性地台重量
W2
吊架重量
48.18
Kg
总重量
W0
W1+W2
2404.18016
Kg
弹簧数量
n
4
个
每个弹簧工作荷载
W
W0/n
601.05
kg
弹簧选型型号
DJ(Ⅰ) 2-5
最佳工作荷载
Wo
查弹簧参数表
600
kg
最大工作荷载
Ws
查弹簧参数表
-
kg
最大工作变形量
δmax
查弹簧参数表
45.00
mm
刚度
K
查弹簧参数表(竖向)
-
kg/mm
弹簧预压伸缩度
δyy
W/K
-
mm
设备转速
n
查设备参数表
1475
rpm
振动源干扰频率
f
n/60
24.58
Hz
隔振器压缩变形量
δ
W/K
-
mm
隔振器固有频率
fo
((9800/(Wo/K))^(1/2)/2π
2.80
Hz
频率比
λ
f/fo
8.78
传递率
η
1/((λ)^2-1)
0隔振效率
T
(1-η )×100%
98.69%
备注:
设备及其惯性基础块的重量需经过建筑结构设计单位审核。
空调设备主要暖气供给背景噪声要求为NC35的多功能厅。经过消声计算,需要采用有效长度为5m的消声器,方可满足室内噪声要求,根据空间的需要,建议采用两段2m长的消声器,消声器尺寸1300×1100×2000mm,消声片间距为100mm,消声片厚度为100mm。送风与回风均需要进行消声处理,故每台设备需要至少4台消声器。见如下消声计算:
标准大气压:101325Pa,常温:20℃,空气密度:1.2kg/m3,声速:343m/s
倍频带中心频率(赫兹)
dB(A)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
声源描述
风机处理机组AHU-H-L109-01
声功率级
65
76
86
87
86
83
79
71
90
风量(m3/s)
8.92
静压(kPa)
1.36
修正值(已经调整)
-35
-30
-25
-20
-9
-9
-9
-9
阻性消声器参数
宽度/m
1.3
高度
1.1
33
55
59
62
71
67
67
65
75
有效长度/m
4
列数
6
行数
0
再生噪声
70
70
70
70
70
70
70
70
77
要求标准
NC35
60
52
45
40
36
34
33
32
44
差值
(通过)
8
33
39
42
44
42
43
42
30
分管固定处,保温层不断开。
本方案建议排风管道最好也设一台消声器,避免对外排风的噪声对多功能厅产生影响。
水泵设备
对于水泵设备,最好分开设置基础块。由于设备较小,建议将采用橡胶减振(B-1),如下图。
计算书如下:
隔振弹簧隔振效率计算书
● 弹簧选型参数
设备名称
:
水泵MWP-H/A-L109-01
设备位号
:
中国
设备型号
:
-
安装位置
:
109层
工作重量
W1
设备运行重量×1
113
Kg
惯性地台重量
W2
-
0.00
Kg
总重量
W0
W1+W2
113
Kg
弹簧数量
n
4
个
每个弹簧工作荷载
W
W0/n
28.25
kg
弹簧选型型号
B-1
最佳工作荷载
Wo
查弹簧参数表
30
kg
最大工作荷载
Ws
查弹簧参数表
-
kg
最大工作变形量
δmax
查弹簧参数表
1.50
mm
刚度
K
查弹簧参数表(竖向)
-
kg/mm
弹簧预压伸缩度
δyy
W/K
-
mm
设备转速
n
查设备参数表
1450
rpm
振动源干扰频率
f
n/60
24.17
Hz
隔振器压缩变形量
δ
W/K
-
mm
隔振器固有频率
fo
((9800/(Wo/K))^(1/2)/2π
7.30
Hz
频率比
λ
f/fo
3.31
传递率
η
1/((λ)^2-1)
0.100407399
隔振效率
T
(1-η )×100%
89.96%
备注:
设备及其惯性基础块的重量需经过建筑结构设计单位审核。
与水泵连接的水管必须采用软连接。
泵房内水管必须采取减振支撑和减振吊钩。
穿墙和穿楼板处理处,建议采用橡塑包围材料填充在管道与套管之间,两侧进行防火处理。
穿墙与穿楼板前后的吊挂件/固定件均需要减振处理。
水管噪声
由于多功能厅顶面的除了水管还有多种风管,建议多功能厅顶面满铺50mm厚48K(kg/m3)离心玻璃棉,外包玻璃纤维布。
本工声学材料性能介绍
本方案中,其声学材料/设备的性能,主要以重点案例分析的用材为准。其他区域的选材参考相应的制作要求。
消声器
消声器须由1毫米厚之镀锌铜片外壳、吸声物料、内在隔板、支架等组成。外壳测试要达到2kpa并在此状态下,不能有超过2%的泄露或变形。焊缝必须以黏合剂密封。根据建筑师或项目经理的决定,末端翼缘要由镀锌软铜板或辗钢造成。利用装配于翼缘之间的氯丁橡胶封垫,将消声器固定于管道结构。所选用消声器之几何结构不可引致邻近导管须要太大的更换;
不可对邻近活动或系统之空气动力操作作出干扰或促进消声器原噪声产生,以上所述均须达到建筑师或项目经理之要求。
消声器:选择阻性消声器。消声片的厚度100mm,消声片的间距100mm。消声片内部采用48K红色玻璃棉(外包玻纤布),外面为金属网或穿孔率大于25%的金属穿孔板。外壳均采用金属板材。
吸声物料经合格测试,证明能抵受每秒20米的空气速率,确保物料没有破损、迁移或变尘状。
选用的消声器须符合风机在静态时的压损(一般为40Pa)及空气流量的要求,并呈交消声器及压损之计算结果,以作批核。厨房排气口须采用专用厨房式消声器。
当最终的的消声器选型调整时,以检测报告数据为准,附带计算书。
吸声板
(1)内置25mm厚红色吸音棉(品质不低于欧文斯),外包玻纤吸声布。
(2)风管衬里吸声板吸声系数:
材料厚度
中心频率/Hz
125
250
500
1000
2000
4000
25mm
吸声系数α≥
0.12
0.23
0.56
0.99
0.99
0.99
注:
25mm厚吸声板,测试安装方法为绝热材料粘紧在砖墙之类的坚硬物表面。该种材料主要使用在风管末端管道内壁或风机盘管的风管内壁。
产品必须有出厂合格证明,产品表面不可有明显起皱;
采用胶水黏贴,胶水必须采用环保胶水。
减振器
所有机电设备必须安装在弹簧减振器上,可被采用之弹簧减振器品牌采用华侨减振器/中国或等同。本项目中,所选的减振器将均满足声学顾问提出的要求。
机械设备
弹簧减振器种类/要求
注意
空调机组/风机组
≥25-32毫米变形量外置式
---
水泵
(7.5Hp以下)
≥25毫米变形量外置式
附加最少150毫米厚
混凝土底座
水泵
(7.5Hp以上)
≥32毫米变形量外置式
附加最少250毫米厚
混凝土底座
水管
≥25毫米变形量外置式
---
制冷机
减振器满足98%的减振效率
---
冷却水塔
本项目,冷却塔采用多级减振处理,其中减振器满足98%的减振效率。
运行转速为300rpm或以下,其隔绝效率为70%
运行转速为300-1200rpm
其隔绝效率为80%
运行转速为1200rpm或以上,其隔绝效率为98%
备注:
具体的减振器选型见最终的计算表。
所选用之弹簧须有弹簧变形量比率之最少80%的外部阻力。
机电设备在隔绝效率必须有98%或以上。
弹簧的外部阻力变形量具备承支结构的最少三倍之静荷变形量,并由承建商证明。
所有弹簧减振器选型表将在采购前呈交给甲方。