下面是小编为大家整理的中建•滨江星城项目二期(K14(精选文档),供大家参考。
中建·滨江星城项目二期(K14-3/03地块)
节能(绿色建筑)
分析报告与计算书
居住建筑
F.0.1-5 窗地面积比统计表
以户型为单位进行的窗地比统计
房间编号
房间套内面积
房间地板轴线面积(起居室含餐厅面积)
外窗面积
窗地比
是否满足
户型号
房间名称
门窗编号
宽度
高度
面积
(0.75m以上)
(窗地比)
A户型
客厅
17.73
27.73
TLM20'23'
2.05
1.60
3.28
0.18
≥0.17
M0823'
0.80
1.60
1.28
主卧
12.06
12.06
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.27
≥0.17
卧室1
6.6
6.6
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.48
≥0.17
卧室2
11.11
11.11
TC19'17’
1.95
1.60
3.12
0.28
≥0.17
厨房
——
5.1
C0913'
0.90
——
——
——
——
卫生间
——
4.62
C0513
0.50
——
——
——
——
户型通风
67.22
可开启面积比
A-1户型
客厅
17.73
27.73
TLM20'23'
2.05
1.60
3.28
0.18
≥0.17
M0823'
0.80
1.60
1.28
主卧
12.06
12.06
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.27
≥0.17
卧室1
6.6
6.6
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.48
≥0.17
卧室2
11.11
11.11
TC19'17’
1.95
1.60
3.12
0.28
≥0.17
厨房
——
5.1
C0913'
0.90
——
——
——
——
卫生间
——
4.62
C0513
0.50
——
——
——
——
户型通风
67.22
可开启面积比
B户型
客厅
17.2
27.2
TLM26'23'
2.65
1.60
4.24
0.25
≥0.17
主卧
15.14
15.14
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.21
≥0.17
卧室1
11.35
11.35
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.28
≥0.17
卧室2
11.11
11.11
TC1917’
1.95
1.60
3.12
0.28
≥0.17
厨房
——
8.41
MLC13'23'
1.35
——
——
——
——
主卫
——
4
C0613
0.60
——
——
——
——
卫生间
——
3.84
C0613
0.60
——
——
——
——
户型通风
81.05
可开启面积比
B-1户型
客厅
17.68
27.68
TLM26'23'
2.65
1.60
4.24
0.24
≥0.17
主卧
12.54
12.54
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.26
≥0.17
卧室1
11.11
11.11
TC1917’
1.90
1.60
3.04
0.27
≥0.17
厨房
——
8.41
MLC13'23'
1.35
——
——
——
——
卫生间
——
4
C0613
0.60
——
——
——
——
户型通风
63.74
可开启面积比
C户型
客厅
21.69
31.69
TLM3623'
3.60
1.60
5.76
0.27
≥0.17
主卧
10.83
10.83
TC2217’
2.20
1.60
3.52
0.33
≥0.17
卧室1
7.75
7.75
TC2217’
2.20
1.60
3.52
0.45
≥0.17
卧室2
9.35
9.35
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.34
≥0.17
厨房
——
5.94
MLC1323'
1.30
——
——
——
——
卫生间
——
3.06
C0613
0.60
——
——
——
——
户型通风
68.62
可开启面积比
C-1户型
客厅
20.02
30.02
TLM19'23'
1.95
1.60
3.12
0.33
≥0.17
C2217’
2.20
1.60
3.52
≥0.17
主卧
10.83
10.83
TC2217’
2.20
1.60
3.52
0.33
≥0.17
卧室1
9.35
9.35
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.34
≥0.17
厨房
——
5.94
MLC1323'
1.30
——
——
——
——
卫生间
——
3.06
C0613
0.60
——
——
——
——
户型通风
59.2
可开启面积比
D户型
客厅
21.31
31.31
TLM2423'
2.40
1.60
3.84
0.18
≥0.17
主卧
12.84
12.84
ZJC2517'
2.50
1.60
4.00
0.31
≥0.17
卧室1
8.34
8.34
ZJC20'17'
2.05
1.60
3.28
0.39
≥0.17
卧室2
6.05
6.05
TC2017’
2.00
1.60
3.20
0.53
≥0.17
厨房
——
5.94
MLC1323'
1.30
——
——
——
——
卫生间
——
3.23
C0613
0.60
——
——
——
——
户型通风
67.71
可开启面积比
E户型
客厅
19.76
29.76
TLM2323'
2.30
1.60
3.68
0.19
≥0.17
主卧
10.6
10.6
TC2217’
2.20
1.60
3.52
0.33
≥0.17
卧室1
7.16
7.16
TC2217’
2.20
1.60
3.52
0.49
≥0.17
卧室2
9
9
TC2117’
2.10
1.60
3.36
0.37
≥0.17
厨房
——
5.85
MLC1323'
1.30
——
——
——
——
卫生间
——
3.23
C0613
0.60
——
——
——
——
户型通风
65.6
可开启面积比
项目起居室、卧室、书房窗地面积比均超过1/6,且本项目所用窗可见光透过率为0.71,满足“当卧室、起居室(厅)、书房等居住空间外窗玻璃可见光透射比≥0.6时,且窗地比≥1/6可判定房间天然采光系数满足标准要求”
F.0.1-6外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表
F.0.1-7外窗可开启面积比例计算表
以户型为单位
房间编号
房间套内面积
房间地板轴线面积(起居室含餐厅面积)
外窗面积
可开启面积占地板轴线面积比
是否满足
户型号
房间名称
门窗编号
开启比例
宽度
高度
面积
开启面积
(全部)
(地板轴线)
A户型
客厅
17.73
27.73
TLM20'23'
0.50
2.05
2.35
4.82
2.41
0.087
≥0.08
M0823'
0.90
0.80
2.35
1.88
1.69
主卧
12.06
12.06
TC2017’
0.31
2.00
1.75
3.50
1.09
0.090
≥0.08
卧室1
6.6
6.6
TC2017’
0.31
2.00
1.75
3.50
1.09
0.165
≥0.08
卧室2
11.11
11.11
TC19'17’
0.28
1.95
1.75
3.41
0.96
0.086
≥0.08
厨房
——
5.1
C0913'
0.89
0.90
1.35
1.22
1.08
——
——
卫生间
——
4.62
C0513
0.83
0.50
1.3
0.65
0.54
——
——
户型通风
67.22
8.85875
0.132
≥0.05
可开启面积比
18.98
8.86
0.467
≥0.35
A-1户型
客厅
17.73
27.73
TLM20'23'
0.50
2.05
2.35
4.82
2.41
0.087
≥0.08
M0823'
0.90
0.80
2.35
1.88
1.69
主卧
12.06
12.06
TC2017’
0.31
2.00
1.75
3.50
1.09
0.090
≥0.08
卧室1
6.6
6.6
TC2017’
0.31
2.00
1.75
3.50
1.09
0.165
≥0.08
卧室2
11.11
11.11
TC19'17’
0.28
1.95
1.75
3.41
0.96
0.086
≥0.08
厨房
——
5.1
C0913'
0.89
0.90
1.35
1.22
1.08
——
——
卫生间
——
4.62
C0513
0.83
0.50
1.3
0.65
0.54
——
——
户型通风
67.22
8.85875
0.132
≥0.05
可开启面积比
18.98
8.86
0.467
≥0.35
B户型
客厅
17.2
27.2
TLM26'23'
0.50
2.65
2.35
6.23
3.11
0.114
≥0.08
主卧
15.14
15.14
TC2017’
0.35
2.00
1.75
3.50
1.22
0.081
≥0.08
卧室1
11.35
11.35
TC2017’
0.35
2.00
1.75
3.50
1.22
0.107
≥0.08
卧室2
11.11
11.11
TC1917’
0.28
1.95
1.75
3.41
0.96
0.086
≥0.08
厨房
——
8.41
MLC13'23'
0.76
1.35
2.35
3.17
2.41
——
——
主卫
——
4
C0613
0.86
0.60
1.3
0.78
0.67
——
——
卫生间
——
3.84
C0613
0.86
0.60
1.3
0.78
0.67
——
——
户型通风
81.05
10.26375
0.127
≥0.05
可开启面积比
21.37
10.26
0.480
≥0.35
B-1户型
客厅
17.68
27.68
TLM26'23'
0.50
2.65
2.35
6.23
3.11
0.112
≥0.08
主卧
12.54
12.54
TC2017’
0.35
2.00
1.75
3.50
1.22
0.097
≥0.08
卧室1
11.11
11.11
TC1917’
0.29
1.90
1.75
3.33
0.96
0.086
≥0.08
厨房
——
8.41
MLC13'23'
0.76
1.35
2.35
3.17
2.41
——
——
卫生间
——
4
C0613
0.86
0.60
1.3
0.78
0.67
——
——
户型通风
63.74
8.37375
0.131
≥0.05
可开启面积比
17.01
8.37
0.492
≥0.35
C户型
客厅
21.69
31.69
TLM3623'
0.50
3.60
2.35
8.46
4.14
0.131
≥0.08
主卧
10.83
10.83
TC2217’
0.25
2.20
1.75
3.85
0.96
0.089
≥0.08
卧室1
7.75
7.75
TC2217’
0.25
2.20
1.75
3.85
0.96
0.124
≥0.08
卧室2
9.35
9.35
TC2017’
0.31
2.00
1.75
3.50
1.09
0.117
≥0.08
厨房
——
5.94
MLC1323'
0.79
1.30
2.35
3.06
2.41
——
——
卫生间
——
3.06
C0613
0.86
0.60
1.3
0.78
0.67
——
——
户型通风
68.62
10.23
0.149
≥0.05
可开启面积比
23.50
10.23
0.435
≥0.35
C-1户型
客厅
20.02
30.02
TLM19'23'
0.50
1.95
2.35
4.58
2.19
0.105
≥0.08
C2217’
0.25
2.20
1.75
3.85
0.96
≥0.08
主卧
10.83
10.83
TC2217’
0.25
2.20
1.75
3.85
0.96
0.089
≥0.08
卧室1
9.35
9.35
TC2017’
0.31
2.00
1.75
3.50
1.09
0.117
≥0.08
厨房
——
5.94
MLC1323'
0.79
1.30
2.35
3.06
2.41
——
——
卫生间
——
3.06
C0613
0.86
0.60
1.3
0.78
0.67
——
——
户型通风
59.2
8.28
0.140
≥0.05
可开启面积比
19.62
8.28
0.422
≥0.35
D户型
客厅
21.31
31.31
TLM2423'
0.50
2.40
2.35
5.64
2.71
0.087
≥0.08
主卧
12.84
12.84
ZJC2517'
0.25
2.50
1.75
4.38
1.09
0.085
≥0.08
卧室1
8.34
8.34
ZJC20'17'
0.23
2.05
1.75
3.59
0.84
0.101
≥0.08
卧室2
6.05
6.05
TC2017’
0.31
2.00
1.75
3.50
1.09
0.180
≥0.08
厨房
——
5.94
MLC1323'
0.79
1.30
2.35
3.06
2.41
——
——
卫生间
——
3.23
C0613
0.86
0.60
1.3
0.78
0.67
——
——
户型通风
67.71
8.81
0.130
≥0.05
可开启面积比
20.94
8.81
0.421
≥0.35
E户型
客厅
19.76
29.76
TLM2323'
0.50
2.30
2.35
5.41
2.59
0.087
≥0.08
主卧
10.6
10.6
TC2217’
0.25
2.20
1.75
3.85
0.96
0.091
≥0.08
卧室1
7.16
7.16
TC2217’
0.25
2.20
1.75
3.85
0.96
0.134
≥0.08
卧室2
9
9
TC2117’
0.26
2.10
1.75
3.68
0.96
0.107
≥0.08
厨房
——
5.85
MLC1323'
0.79
1.30
2.35
3.06
2.41
——
——
卫生间
——
3.23
C0613
0.86
0.60
1.3
0.78
0.67
——
——
户型通风
65.6
8.55
0.130
≥0.05
可开启面积比
20.62
8.55
0.415
≥0.35
F.0.1-9可循环材料比例计算表
1#
类别
建筑材料
重量(t)
合计(t)
可再利用和可再循环材料重量比例
不可再利用和不可再循环材料
生石灰
0.12
3112.43
3468.75
10.27%
混凝土
2075.79
砌块
127.27
石材
432.58
碎石
36.52
涂料
14.23
砂
422.28
腻子胶
0.79
滑石粉
2.87
可再利用和可再循环材料
钢材
182.74
356.32
铝合金型材及门窗玻璃
159.46
木材
12.12
其他金属材料
2.00
2#
类别
建筑材料
重量(t)
合计(t)
F.0.2-1 结构高强度钢和高性能混凝土用量计算
高强钢筋用量比例计算表
1#
构件类型
钢筋总重(kg)
不低于400MPa级钢筋(kg)
梁
74666
74666
柱
988
988
板
28510
28510
墙
78470
78470
合计
182744
182744
高强钢筋占受力钢筋总用量的比例
100%
备注
比例达到50%以上
2#
构件类型
钢筋总重(kg)
F.0.2-4 高耐久性的高性能混凝土用量比例计算表
1#
构件类型
混凝土总量(m3)
高耐久性的高性能混凝土用量(m3)
梁
480.34
0
柱
97
97
板
581.38
0
墙
988
988
合计
2146.76
1085
高耐久性的高性能混凝土占混凝土总用量的比例
50.5%
备注
比例达到50%以上
2#
构件类型
混凝土总量(m3)
F.0.3-1 年径流总量控制率及雨量径流系数计算书
项目概况
本项目位于位于重庆市巴南区。
本案位于重庆市,气候条件夏热冬冷,湿润多阴,气温高,雨季长,霜雪少,阴天多,湿度大。年平均气温为17.0 -18.8摄氏度,1月均温6—8摄氏度, 7月均温27—29摄氏度,最高气温43摄氏度,最低气-3.8摄氏度,年降水量969.5至1293.8毫米。年均日照数1259.5小时,雾日数年均为69.3天。
根据《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-071-2016)的规定,整个项目建筑强制执行《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-071-2016)中关于绿色建筑银级(一星级)的要求。
计算依据
本项目计算参照以下标准及图纸
1)《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》(试行)(2014.10);
2)《海绵城市建设绩效评价与考核办法》(试行)(2015.08);
3)《中华人民共和国水法》(2015年)
4) 《中华人民共和国城乡规划法》(2015年)
5) 《中华人民共和国环境保护法》(2014年)
6)《中华人民共和国防洪法》(2015年)
7) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008年)
8)《中华人民共和国水土保持法》(2010年)
9)《城镇排水与污水处理条例》 (国务院第641号令) (2014年)
10)重庆市其它海绵城市相关政策文件
11)《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-071-2016)
年径流控制率的确定:本项目执行《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-071-2016)8.3.19的规定, 场地年径流总量控制率为55%,对应的降雨量为9.6mm。
雨量径流系数计算表(见下表)
控制容积计算:V= 10HφF
式中:V——设计调蓄容积,m3;
H——设计降雨量,mm,与年径流总量控制率对应的设计降雨量;
φ——综合雨量径流系数,可参照 雨量径流系数计算表进行加权平均计算;
F——汇水面积,hm2。
根据公式,设计雨量为9.6mm,综合径流系数为0.54,则
V=10*9.6*0.54*2.72529=141.28m3
单位面积控制容积
Vd= 10Hφ (m3)=51.84m3
序号
汇水面种类
雨量径流系数φ
面积
面积加权值
(m2)
(m2)
1
绿化屋面(基质层厚度≥300 mm)
0.30
0
0.00
2
硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面
0.90
6054
5448.60
3
混凝土或沥青路面及广场
0.85
4814.685
4092.48
4
绿地
0.15
8440.395
1266.06
5
消防车道
0.85
3010.83
2559.21
6
透水铺装地面
0.30
4932.99
1479.90
7
综合雨量径流系数φ
0.54
27252.9
14846.24
项目应设置下凹式绿地等绿色雨水设施,下凹深度0.2m,面积710m2,控制径流量142m3,达到控制径流量55%的要求。