下面是小编为大家整理的质检站是什么单位(2022年),供大家参考。
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
临湘窑坡山风电场建设工程
首次及土建工程质量监督自检报告
湖南五凌电力工程有限公司
二○一四年五月
第1页共8页
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
湖南五凌电力工程有限公司土建分公司施工自检报告
1、工程概况及特点
窑坡山风电场位于湖南省临湘市境内,场址距离岳阳市约40km。风电场
场址范围内有效山脊长度为8.28km,总面积约为11.36km2 ,海拔高度在
200m~580m 之间。窑坡山风电场工程规划总装机规模为49.9MW ,设计安装
25 台单机容量为2000kW(其中一台限发1900kW)的 XE105-2000 型风力发电
机组,每台风力发电机接一台风机升压变压器,将机端电压升至35kV,经 3
回 35kV 集电线路送至风电场升压站。风电场内建设一座110kV 升压变电站,
风电场全部风机的电能经升压站升压后送至外部电网。升压站是整个风电场
的运行控制中心,同时也作为风电场工作人员办公及生活场所。电站年设计
上网电量 10169 万 kw.h,年等效满负荷小时数2038h。
风电场设110kV 升压站一座,为屋外配电结构。主变设计为两台80MVA
变压器,本期建设1 台,电压等级:
110/35kV。
综合控楼及SVC室均为框架结构,现浇钢筋混凝土楼板、屋面板,综合
控楼基础为现浇钢筋混凝土条形基础,SVC室基础为现浇钢筋混凝土独立基
础。
110kV 屋外配电装置:变电架构柱为环形截面预应力钢筋混凝土离心杆,
横梁为三角形格构式钢梁,现浇钢筋混凝土基础。
其他附属建(构)筑物为砖混结构。基础为现浇钢筋混凝土独立或条形
基础。
1.1 主要施工项目
本工程主要施工项目:场内交通施工、升压站综合控制楼土建工程、变
配电设备施工土建工程、风电机组基础施工、集电线路施工、水保环保项目
施工等。
1.2 参建单位
建设单位:五凌电力湖南中水投资有限公司
第2页共8页
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
设计单位:中南勘察设计研究院新能源设计院
监理单位:湖南中天工程监理有限公司
土建施工单位:湖南五凌电力工程有限公司土建分公司
机电安装施工单位:湖南五凌电力工程有限公司机电分公司
2、工程主要形象
窑坡山风电场土建工程于2013 年 12 月 25 日进场开工,截止5 月 5 日,
工程形象面貌如下:
升压站建筑工程:
110KV升压站综合控楼主体结构混凝施工完, 综合控制楼砖砌体基本完成,附属结构生活消防水池主体结构混凝土浇筑完成,场外截水沟施工完成,边坡支护施工完成,场坪站前挡土墙施工完成。
交通工程:南门新建公路路基开挖完成,基本具备运输通行条件;
进场
新建、改造道路已完成工程量的 70%,除进场改造道路 S弯段及麦坡岭段新建道路外,其它路段已基本具备大型风机设备运输进场条件。
风力发电机组基础:
13#风机基础开挖及隐蔽工程验收完成, 13#风机垫层浇筑完成, 13#基础吊装完成;
12#风机平台开挖及风机基础开挖完成。
集电线路工程(土建):已完成集电线路升压站至 20#风机段 1100 米清表工作。
重要大事记
工程进场开工:
2013 年 12 月 25 日
综合控制楼主体封顶:2014 年 4 月 2 日
第一台风机基础环吊装:2014 年 5 月 2 日
3、质量目标及质量管理情况
3.1、质量目标
我公司在临湘窑坡山风电场49.5MW(2.0×25 台) 风力发电项目上的建筑
工程质量目标 :
土建工程合格率为100%,优良率90%以上;
竣工交付、投产:合同项目
第3页共8页
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
一次交验合格率100%。无施工责任重大质量事故,无影响工程正常使用的施
工责任事故。
3.2、质量管理情况
①、建立了完善的质量保证体系,工程施工质量得到有效保障。
施工质量是工程成败的关键,是企业赖以生存的生命线,项目部严格遵
照公司质量管理体系文件及合同文件中的质量保证要求,认真贯彻
ISO9001:2008 质量体系文件,建立健全了项目部质量保证体系,为保证质量体系持续有效地运行,实现工程质量创优目标,项目部成立了以项目经理为主任,项目部各部门负责人为成员的质量管理委员会。
设立质量安全管理办,在项目经理的领导下,归口管理各项质量工作,并具体负责主体工程基础开挖、建基面清理、混凝土、钢筋混凝土及基础处理等工程项目的施工质量控制、终检验收和单元工程质量等级评定,各阶段验收竣工资料的整编工作。
项目部委托湖南昌衡试验室具体负责钢筋、水泥、粉煤灰、掺合剂、砂石料等施工原材料的检验试验和混凝土拌和生产质量的日常检测、监控、抽样试验工作。
项目部设立了测量队。测量队主要负责工程施工控制网点的设置、变形观测、管理、校核,工程施工样点测试和复核,地形测量与计量,建筑物体型测量等工作。
项目部质量安全管理办、测量队等部门在各自的职责范围内履行质控职能,既相对独立,又紧密配合,综合形成项目部质量检测体系和质量管理体系,在监理工程师的监督、支持和业主、设计的配合下,共同把好质量关。
项目部共有专职质检员1 人,专职技术管理1 人,专职测量人员1 人。
形成了窑坡山项目部质量管理、质量检测体系。
②、工程质量管理策划
除工程初期策划的工程整体质量目标及相关管理制度外,针对变电站上
第4页共8页
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
部结构工程施工工艺及质量相关问题组织项目部工程技术及质量管理人员、施工队伍负责人专门召开了一次讨论会,目的是确保上部结构工程的施工质量满足行业及业主要求,将合同承诺落到实处。并将施工质量指标及管理的相关要求落实到责任人。
施工过程及质量管理按“自我控制、考核控制、计划控制、监督控制、相关方控制、最高管理者控制”六级进行。
③、施工过程管理
在施工过程中严格按本项目的“管理程序”要求进行。施工技术管理做到超前策划,并严格按作业指导书要求组织相关资源。对未到施工验收阶段的产品严格按规范及作业指导书的要求跟踪检查监督,发现问题及时纠正。
质检人员每天深入现场与工程技术人员一同对施工过程进行检查,发现问题及时通知施工人员,进行整改。项目部定期组织各专业技术人员对施工质量及外观工艺进行联合检查,提出改进意见,促进施工质量工艺的提高,争取通过工序成优实现产品一次成优的目标。
在保证预埋件和预留孔洞的安装质量方面,我们预先在预埋铁件的四角上钻孔,在安装时用螺丝将预埋件与模板加固拧紧,保证了预埋件与混凝土表面平齐。在施工过程中从人员、施工方法、配合比等方面进行严格的控制,并在施工现场对每车混凝土的坍落度进行测试,对不合格的坚决予以退回。在施工中精心组织避免出现模板漏浆、错台、振捣不实、混凝土表面平整度差、预埋件不平等质量通病。
对计量器具的管理,我们按照质量体系要求,实行专人管理,保证所有计量器具在合格有效期内,并对现场施工中使用的计量器具进行随时检查,杜绝不合格的计量器具在现场使用。
④、加大各工序质量监督检查力度,确保工程质量
我们的质量管理主要从人、机、料、法、环五个方面进行,首先分析影响质量的原因,找出主要原因。其次在施工队伍的选择上,我们采取了招投
第5页共8页
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
标制,并对投标单位已完工的工程项目进行认真细致的考察,听取用户的反映,最终确定了具备施工能力、工程质量好的作业队配合施工。对搅拌站的搅拌机、泵车、罐车等机械进行了认真的检查和保养,准备了备用机械。原材料使用前经过监理、工程技术人员、材料使用单位联合检验,并由监理现场见证进行抽样复试,所有材料合格后才可使用,并对钢筋和水泥进行全面、详细的跟踪管理,使其具有可追溯性。发现设备缺陷及时上报,工程、质量部门及时组织确认,迅速联系解决。
为保证工程目标的实现,我们严格执行三级验收制度。对已完工项目,作业班组进行一级自检,经作业队复检合格后,由项目部进行三级验收,验收合格后报请监理进行验收。
⑤工程质量验收情况
截止 2014 年 5 月 5 日,升压站及风机基础土建自检分部工程2 个,分项
工程 20 个,检验批 100 个,合格率均为100%。砼标养试块共20 组,混凝土
试块见证取样 20 组;
钢筋直螺纹接头取样3 组,合格率 100%,焊接接头取样
4 组,合格率 100%。水泥见证取样 4 批、砂见证取样 4 批、石子见证取样 4 批、外加剂见证取样 3 批;
钢筋见证取样 19 次、见证组数 19 组,全部合格。砼工程达到内实外光、尺寸准确、棱角平直,外形美观。
表 1 主要实测项目表
序
实测项目测点数实测偏差( mm)合格率
号
1
轴线位移
10
最大 6mm
100%
柱
层高≤ 5m
10
最大 6mm
100%
垂
直
层高 5m~10m10最大 8mm100%
偏
差
3截面尺寸偏差10最大 +6mm, -3mm100%
第6页共8页
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
4
表面平整度
10
最大 6mm
100%
5
楼板标高偏差
10
最大 +8mm, -5mm
100%
4、施工技术管理
根据《电力建设工程施工技术管理导则》的规定,在施工过程中认真执行技术管理制度。开工前进行了严格的图纸会检,施工技术措施编制完毕经监理、业主批准后进行技术交底,严格控制设计变更执行情况,保证了施工所用规程、规范均有效版本范围内。开工前编制了工程验收项目划分,专业检验计划,工序控制严格,三级检验层层把关。采用工序交接管理办法,下道序对上道工序进行交接检验,强化了解工序质量控制。保证了施工质量始终处于受控状态。
5、计量管理
项目部建立计量器台帐,计量证书、标识、台帐对应一致,计量器具使用均有效期内。
6、工程资料管理及此次迎检资料自检情况
依据业主要求结合项目部《档案管理程序》 ,提前策划施工过程及验收记录表格,且由信息管理中心统一制作标准模板。施工过程文件及记录经自查
已实现文件的标准化管理,做到了资料与工程同步且文件检索方便。资料自检查情况如下 :
工程资料自检情况
序号名称备注
工程技术及质量管理策划文件齐全规范,具有指导性。质量目标明确,组织
1
机构满足项目目标管理的要求,人员到位岗位职责清晰。
技术管理机构适合工程需要,施工过程及质量控制严格按本项目管理程序及
2
监理要求进行。
材料采购、保管、发放及钢筋、水泥的跟踪管理正常进行。
测量工具和仪器、试验仪器及砼搅拌机械、称量装置经过检验。
焊工、试验人员、起重工、质检员等特殊工种持证上岗。施工机械满足施工
第7页共8页
湖南临湘窑坡山风力发电场土建工程质监汇报材料
要求。
规程规范等法规性文件齐全,满足施工需要。
施工组织专业设计已编制并通过审批,已出版。
单位工程作业指导书及开工报告齐全。
施工技术交底记录齐全,并签字。
施工图纸会审记录齐全。
设计变更均已发到各使用场所。
工程施工测量记录齐全。
质量问题及验收项目台帐已建立。
混凝土生产搅拌、浇筑、养护记录齐全。
分项工程质量检验评定表齐全。
组成混凝土的原材料及钢筋出厂证明齐全。
组成混凝土的原材料及钢筋复试报告齐全。
砼抗压强度试验报告齐全。
钢筋机械连接试验报告齐全。
隐蔽工程资料齐全。
临湘窑坡山 49.5MW(2.0×25 台) 风力发电厂工程自2013 年 12 月开工以
来,得到了业主、监理公司、设计等单位有效的监督与支持,在此向各方表
示衷心的感谢。
各位领导、各位专家,以上是对临湘窑坡山49.5MW(2.0×25 台) 风力发
电厂升压站、道路及风机基础等施工情况的简要汇报,请各位领导和专家在
监检中给予检查指导。
第8页共8页