当前位置:kk秘书网>范文大全 > 公文范文 > 三菱plc通讯线制作

三菱plc通讯线制作

时间:2022-09-21 11:45:04 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的三菱plc通讯线制作,供大家参考。

三菱plc通讯线制作

 (通信企业管理)自制PLC 通信电缆

 20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有

 20XX年XX月

 峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有

 自制 PLC 通信电缆

 由于品牌不同的 PLC 其编程电缆不能通用, 而原装编程电缆又价格不 菲,给学习和使用 PLC 带来了不便。其实只要分析 PLC 编程口的几 种通信接口标准和物理结构, 就能够自制编程电缆, 成本低制作方便, 能够基本实现原装电缆的所有功能。

 随着可编程序控制器(PLC)于工业控制领域的广泛应用,PLC编程 成了电气工程技术人员必须掌握的专业技能。可编程序控制器的品牌 众多,欧、美、日、韩及台湾的 PLC 纷纷抢滩大陆,于给使用者提供 了多种选择的同时,也给使用者带来了小小麻烦。因为PLC的标准仍 没有统壹,就像手机的充电器接口壹样,各个厂家为了自己的利益咬 来要去,因此不同品牌PLC的编程电缆互不通用,买壹根原装电缆往 往上千元。对于以学习为主要目的以及经常碰到不同品牌 PLC的技术 人员来说,如果能够有办法花较低的代价自制壹根编程电缆,无疑为 他们提供了方便。PLC虽然品牌众多,但各种品牌的PLC其编程接口 不外乎几种型式,于PLC随机提供的技术手册里壹般也均会提供编程 口的引脚定义,这就为自制编程线提供了可能。下面就PLC编程口的 几种串行通信接口标准和物理结构, 详细说明如何 DIY 壹根适用的编 程电缆。

 编程电缆壹端和PC的COM 口相连,另壹端和PLC的编程口相连, PC 端的 COM 口均为 RS232C 接口, DB-9 针形插头。而 PLC 的编 程口按接口标准壹般可分为三种,即 RS232、RS485 、RS422 。按物 理结构可分为五种,即八针圆口( DIN-8 ),九针 D 形口( DB-9 ), 二十五针 D 形口( DB-25 ),RJ11 口以及专用接口,其中以前俩种居 多,各接口引脚排列如图所示。

 为了做好编程电缆,首先要大概了解壹下这三种串行通信接口标 准。

 RS-232 、RS-422 和 RS-485 是三种串行数据接口标准,接口标 准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,所 以同样壹种接口标准能够有不同的物理结构,如 DB-9 、DB-25 等。

 RS-232 是 PC 机和通信工业中应用最广泛的壹种串行接口, RS-232C 总线标准设有 25 条信号线,包括壹个主通道和壹个辅助通 道。多数情况下只使用主通道,常用九条信号线(九针 D 形口),各 引脚定义如表壹所示。

 对于壹般双工通信, 仅需几条信号线就可实现, 如发送数据线 TXD 和接收数据线 RXD 以及逻辑地线 GND ,RS232C 只能点对点通讯,传输距离短,共模抑制能力差。

 RS-485 采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能 力。它使用壹对双绞线,将其中壹根定义为 A( TXD-/RXD- ),另壹 根定义为 B( TXD+/RXD+ ),不需要数字地线。速率于 100kbps 及以下时通信距离达

 1200 米之上。

 RS-485 能够联网构成分布式系统,其允许最多且 联 32 台驱动器和 32 台接收器。

 RS-485 只能实现半双工通信。

 RS-232 接口引脚定义

 25 针 9 针缩写描述

 23TXD 发送数据

 32RXD 接收数据

 47RTS 请求发送

 58CTS 允许发送

 66DSR 通讯设备准备好

 75GND 信号地

 81CD 载波检测

 204DTR 数据终端准备好

 229RI 响铃指示器

 RS-422 接口标准主要是为克服 RS- 232 接口标准的通讯距离 短和传输速率慢而建立的。

 RS-422 标准是壹种以平衡方式传输的标 准,使用二对双绞线,每个信号以俩根信号线来传输,即发送数据 TXD+ 、 TXD- ,接收数据 RXD+ 、 RXD- ,逻辑电平是由俩条传输线 之间的电位差来决定的,由于采用了双线传输,大大增强了抗共模干

 扰的能力,因此最大数据速率可达 10MbPs (传送 15m 时)。若传 输速率降到 90kbPs 时,则最大距离可达 1200m ,可实现全双工通信。

 各厂家的编程电缆的作用就是将 PLC 端的 RS485 、RS422 格式 的数据转换为 PC 端的 RS232C 格式的数据, PLC 端如果是 RS232 则只要按规则直接连接即可。因此要自制 PLC 编程电缆,就必须将 PLC 端的 RS485 、 RS422 转换为 PC 机能够识别的 RS232C , PC 才 能和 PLC 通信,完成下载、上传、监控等工作,这就涉及到壹个接口 标准转换的问题。实现接口转换有几种方法:壹是用简易的电平转换 电路,但壹种电路只能针对壹种 PLC,且功能不全,性能也不太可靠, 甚至可能会损坏PC机的串口;
二是用专用的接口转换IC,但业余实 现起来比较复杂,不适合自制。这里我们使用壹种成品通讯接口转换 器,能够实现 RS232/RS485/RS422 的转换, 由于是专用的通讯接口 转换器,使用起来很方便且性能可靠,价格也比较低。

 该类产品市场上比较多,推荐研祥公司的 ADAM-4520 转换器, 该转换器用于RS232到RS485/RS422的通讯转换,体积小巧,由于是 工业级的产品,所以抗干扰能力强,能够用于很复杂的环境,其本身 需要 24 伏直流电源。不推荐无源的转换器,因为抗干扰能力差,通 讯经常中断。RS232端为DB-9的孔座,能够直接插于PC机的COM 口上, RS485/RS422 端为普通的接线端子由于当下电脑基本上均不 带串口,仍所以需要壹根 USB 转串口的电缆,由于要用于工业环境, 所以要挑选抗干扰能力强的。接线时根据PLC端是RS485仍是RS422 选择对应的引脚, 按照“发送接接收, 接收接发送, 正接正,负接负” 的规律连接。如图所示

推荐访问:三菱plc通讯线制作 通讯 制作 plc

版权所有:kk秘书网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[kk秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by kk秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备18028781号-1