下面是小编为大家整理的抢修流程规范,供大家参考。
抢修流程
一、接受任务
1详细了解漏点位置(街道名称、小区名称、门牌号、明显地标)
2、报漏联系人姓名及联系方式
3、及时向相关责任人传达维修任务信息
二、赶赴现场
1、接到报漏信息后,30分钟内赶到现场。
2、 进行漏水情况分析及漏点确认并反馈详细信息(领导、热线)。
3、遇到交通堵塞或其他原因造成的延误,应及时向热线说明。
三、封闭现场
1、封闭原则:封闭面积尽可能减少对交通和居民生活的影响。
2、标示明显:提示标识(如:施工告知、提示)和警示标识(如:警示灯、反光锥) 摆放位置要明显,高度适中,安全可靠。
3、施工现场:要求着装规范,举止文明。
四、停水作业
1、井上设置监护人员。
2、井下要进行通风换气。
3、关闭阀门时,供水阀(主阀)先关,回水阀(旁通阀)后关。
4、开启停水区域消火栓,检查降压状态。
5、来车方向设置安全警示标识。
五、机械开挖
1、现场查看作业路面附近是否有其他管线标识,联系相关(热力、燃气、电力)管线 管理部门,明确地下管线具体情况。
2、挖掘过程中坚持“少挖、小铲、慢提升”(即挖土深度小些、幅度小些、挖斗提升 速度慢些)的原则。
3、现场应有专业指挥人员,时刻监视机械作业情况,发现异常,及时报警。
六、制定方案
根据管道具体损坏部位、情况,科学制定快速、适用的施工方案(截管或不截管施工)。
七、维修施工
1、方案实施过程中应注意带电工具(发电机、水泵)电线及插头、插座的完整性,
防止漏电伤人;
基坑两侧米内不得放置工具、机械等硬物,防止滑落伤人。
2、严格按照《供水抢修现场安全文明施工标准》执行。
八、复水测试
1、开启停水区域的消火栓进行排气,回水阀(旁通阀)先开,供水阀(主阀)后开。
2、设置专人观测管道维修点及通水情况。
九、基坑回填
回填基坑应按照《室外给排水施工规范》进行。
十、维修完毕。
十一、清理现场。
十二、整理统计。
抢修工作流程
赶赴现
圭寸闭现
停水作
等)同抢修流程